图片上的编码器如何在三菱plcfx3u编程手册 FX3U上编程,请教如何使用此编码器

&三菱PLC例程11...
扫描二维码,下载文件到手机
用户应遵守著作权法,尊重著作权人合法权益,不违法上传、存储并分享他人作品。举报邮箱:
京网文[0号 京ICP证100780号您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:732
注册时间:
我使用的是三菱FX1N-40MTPLC,手里有一个直流5V的5线编码器输出A,B,Z,项脉冲,型号记不清楚了。怎样才能和PLC连接呀,是不是除了用光耦来来控制在没有更好的办法了呀。
fumz78 版主
文章数:13453
年度积分:2025
历史总积分:25928
注册时间:
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
FX1N-40MTPLC自身的高速计数只能接受集电极信号,不能接受差动信号
你的是什么信号
集电极的可以接前面几个输入点,用PLC的高速计数
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
文章数:36030
年度积分:2987
历史总积分:58431
注册时间:
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
这个电源需要外接;
文章数:810
年度积分:48
历史总积分:2408
注册时间:
你的编码器到底是什么型号呀?
编码器很简单的,看看说明书就OK;相信你没问题。
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:732
注册时间:
型号我没记我试验过外接一个5V电源然后用一个光耦在接到X0上,程序编完有脉冲输出。编码器上输出时正极,但我想如果不用光耦有没有更好的办法
文章数:307
年度积分:50
历史总积分:941
注册时间:
正想学习编码器。。
文章数:36030
年度积分:2987
历史总积分:58431
注册时间:
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
NPN输出的可以直接用在PLC上,电源5V需要外接,电源的0V接到PLC上输入公共端COM上;
文章数:113
年度积分:49
历史总积分:326
注册时间:
MHM-02系列 编码器、光栅尺 信号转换为 PLC 信号
MHM-02A/B/L/Z 双路高速光电耦合器 高速光栅隔离器
GRATING ISOLATING OF PROCESS AND CONTROL SIGNALS
&使用说明
__ A. MHM-02型 双路高速光栅隔离器(光电耦合器 编码器信号转换器 编码器信号转换模块)应用于包括微处理器系统TTL与PLC之间数据高速传输转换接口(如解决雷诺德旋转编码器输出与PLC控制器之间转换接口、应用于西门子FM350-2高速计数模块、西门子313C-2DP高速计数通道)、电动机数字光电编码器、光栅尺与PLC控制器之间转换接口、变频器脉冲信号与PLC控制器之间的信号传输、数据输入/输出转换接口、微处理器系统和计算机外设接口、还特别适用于电机自控应用等领域。尤其是能克服工控系统复杂的现场环境下的强干扰,将强电传动执行机构和远程PLC控制网络系统之间电气隔离,排除强电场、强磁场等电气干扰。MHM-02型高速光电耦合模块可以分隔系统和有效保护较为敏感的电路,并且具有脉冲整形功能,有效地提高了系统之间的抗干扰性能,为工业自动化控制系统中的高低电压之间提供一个完全物理隔离的安全接口。内置二路独立隔离器。
__ B. MHM-02型双高速光栅隔离器常规产品输入:有PLC电平接口02A、有TTL电平接口02B,输入有特殊电平要求可定制。输出:常规为推挽型和集电极开路输出型02AO、02BO,还有固定TTL电平输出02AT、02BT,输入输出可交叉组合任选一种。
__ C. M系列具有脉宽扩展功能,提高对脉宽有要求的PLC、单片机脉冲识别可靠性。
__ D. 结构上采用了片状模块卡口式结构,可直接卡入标准道轨安装,安装拆卸维护方便。可以多片紧凑叠合安装在标准道轨上DIN,可节省和替代控制柜输入、输出接线端子。
文章数:45
年度积分:59
历史总积分:763
注册时间:
加个体5v电源就得啦
工控学堂推荐视频:当前位置:
FX3U的通讯控制&&时间: 22:56:00
Re:续:FX3U的通讯控制&&时间: 8:48:00
Re:Re:续:FX3U的通讯控制&&时间: 11:12:00
Re:Re:Re:续:FX3U的通讯控制&&时间: 16:00:00
产品名称:三菱USB通信板型号规格:FX3U-USB-BDUSB
产品名称:三菱RS-485通信板型号规格:FX3U-485-BD
产品名称:三菱PLC型号规格:FX3U-64MT/DSS最大的输
产品名称:三菱存储器盒型号规格:FX3U-FLROM-64存储器
zel30&&&&◎版权所有
销售热线:020-线)
传真:020-当前位置:
主题:609542 ┆ 帖子:4716255
┆ 今日新贴:816
昨日贴数:1349 ┆ 1历史最高贴数:2056
(日)在线用户:4846人
三菱PLC如何编写编码器读取速度的程序
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 22:44:32 楼主
请教三菱FX3U的PLC,有两个编码器,每个都出A,B相接到PLC上,编码器A接X0,X4。编码器B接X1,X5。怎么编写程序,读取每个编码器的速度值。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:48:05 1楼
看下图,我疑惑的是他为什么接X0,X4一组,还有X1,X5一组。希望达人提供程序。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:58:25 2楼
谁告诉你那样接线的?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:34:18 3楼
1、编码器接入电源。
2、你把一个编码器的A接入X0,B接入X1;把另一个A接入X3,B接入X4。
3、不可以接入X0,X4,X1和X5,因为有些输入点不支持高速输入。
4,程序你直接DMOV C251 D0,然后就可以读编码器的值,然后要清零,你就DMOV&& K0&& D0
5、另外一个类似,DMOV C253&& D2,
6、程序用不到X0,X1及X3,X4
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:21:00 4楼
谢谢远飞鸟的答案,我后来试了下,他是用SPD指令直接读速度的,相当于A相读出一个速度,B相再读出一个速度,所以跟编码器使用的双相是两码事。你的接法应该是用编码器常用的方法,但是我还是有个问题,这个一个旋转编码器然后计算转速的,C251读出的应该是脉冲数吧,如果要计算速度是不是还应该加一些算法。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:06:01 5楼
一般都是计数值即脉冲值。求速度值,尚需要单位时间。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:57:12 6楼
在三菱PLC里写一个,一到八层的程序。但是它的工作顺序是在第三层和第四层的中间,把东西夹紧后上升到第六层,再下降到第一层,把东西放下又上升第六层,又下降到三四层中间。夹紧上升到六层,又下降到二层,就这样一到六层,六层后是升到七层放六层。请问各位高手可不可以给个梯形图
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:59:01 7楼
楼上各位好!前来学习了!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:29:29 8楼
共享三菱FX步进伺服控制触摸屏程序带注释共享三菱FX步进伺服控制触摸屏程序带注释烦烦烦
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:02:37 9楼
感谢各位分享,学习了&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:29:09 10楼
ghfghhgggggggggggggggg
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:38:30 11楼
楼上各位好!前来学习了!///////
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:09:13 12楼
楼上各位好!前来学习了!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:41:54 13楼
这是不看书的结果。乱搞。