4平方铝线负荷1根粗1根细怎么接

当前位置: >
& 一平方电线外径 10 6 4 1.5平方毫米电线外径有多粗?
一平方电线外径 10 6 4 1.5平方毫米电线外径有多粗?
收集整理:/ 时间:
10 6 4 1.5平方毫米电线外径有多粗? 1。5平方铜芯直径1。37MM BV线皮外径3MM 4 平方铜芯直径2。24 MM BV线皮外径4。8MM 6 平方铜芯直径2。73MM BV线皮外径5。2MM 10 平方铜芯直径3。99MM BV线皮外径6。6MM 以上是以BV线为例 看来你是外行。补充的问题不是随便说两句你就清楚的,要根据现场及实际用电器具来决定。 4平方毫米铜芯家装一般就是用BV线。电线的大小事按电线的外径来计算的吗(给个公式) 按照长期通电的用电情况,1平方电线能承载的电流为6~7A,即能承受W的负载功率.。电缆外径3cm,里面有3根1.6cm还有一根1cm 最佳答案1:16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 S= IL / 54.4*U 最佳答案2:这电缆的一根直径1CM线芯是作中性线的,三根直径1.6CM的线芯是作相线的,它的截面积约200平方毫米,最大可允许1000安相电流。(线路允许载流量与电压无关) 此类四芯电缆按照目前“五线制”供电新规范规定,已不容许在客户终端使用,只可用于无保护接地要求的特殊场所。您好请问150平方电缆外径是多少,三相五线制 3*150+2*70=50mm 5*150=56.5mm。120平方的电线外径有多大 ? πr2=120,r=√120/π。算出r≈6.18mm,外径就是D=2r≈12.36mm 注:π表示圆周率≈3.14 r表示的是电线截面半径,D表示的是电线截面外径。 希望我的回答能对你有所帮助,谢谢采纳。。120A应该用多大的电缆,25平方铜芯电缆可以不?他的外径。长期敷设使用最好用 35平方的铜芯电缆。 4+1的外径37-38.1MM,3+2的外径35.5-36.3MM 选用SC50-60的焊接钢管。25平方3+2的国标电缆有多粗。外径有多粗? 里面是不是3根。3*25+2*16,3根主线横截面积为25MM2,2根零线为15MM2. 不带铠装的外径是26.7MM。 带铠装31.5MM。 都是近似值。 里面的每根线需要卡的。十六平方十平方三芯铜电缆一米啥价格 一般橡胶电缆【十六平方十平方】一米大约为50.00元/米多一点.。 关于铜芯电缆型号的一些基本知识: 电缆型号 标称截面与芯数 1mm2 1.5 mm2 2.5 mm2 4 mm2 6 mm2 10 mm2 KVVP 2~61 2~61 2~61 2~14 2~14 2~10 KVVP1-22 7~61 4~61 4~61 4~14 4~14 4~10 KVVP2 4~61 4~61 4~61 4~14 4~14 4~10 KVVP2-22 7~61 4~61 4~61 4~14 4~14 4~10 KVVP2-22-1 4~61 4~61 4~14 4~14 4~10 注:推荐的芯片数系列为:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、和61芯 HYA-市内通信电缆 通信电缆型号HYA HYAC HYAT HPVV HYV HJVV HYY 铠装通信电缆HYA22 HYV22 HYAT22 HYY23 HYYT23 HYA23 。
这里有很多品牌很多档次的,你可以根据自己需要选择 /search.php?q=%E7%94%B5%E7%BC%86%E7%BA%。10平方和16平方电缆外径大约是多少 这个问题问的。。。。。 只能这么说吧,10mm2 导体外径大概4.8mm,16mm2 5.8 至于电缆外径要看型号与芯数的~。3*25+2*16平方的铠装电缆外径是多少? 外径为26±2mm。
一平方电线外径相关站点推荐:
赞助商链接
一平方电线外径相关
免责声明: 机电供求信息网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如果您想举报或者对本文章有异议,请联系我们的工作人员。当前位置:&&&
¥3.07 元/米
批发电线 防晒防冻防裂绝缘铝线黑皮防老化电线1*4平方100
&0.37 - &0.44
品牌:金广丰
型号:BLVF 1*4
护套材质:聚氯乙烯
标称截面:4(mm2)
产品认证:其他
长度:100(m)
加工定制:是
慧聪网厂家河南金广丰电缆有限公司为您提供批发电线 防晒防冻防裂绝缘铝线黑皮防老化电线1*4平方100的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取批发电线 防晒防冻防裂绝缘铝线黑皮防老化电线1*4平方100的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。
detail3e相关商品推荐¥45.00¥2.00¥50000.00¥6.00¥6.00¥450.00¥0.30¥0.48热门商品推荐 ¥45.00 ¥2.00 ¥50000.00 ¥6.00 ¥6.00 ¥450.00 ¥0.30 ¥0.48
detail3e店内热门商品¥1.48¥2.77¥0.94¥2.82
detail3e电力电缆相关资源电力电缆热门产品搜索电力电缆相关热门专题更多&热门商机最新商机
提示:您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用,保障您的交易安全!
detail3e达人选购¥45.00¥2.00¥50000.00¥6.00¥6.00
所在地:河南省&&
联系人:辛佳伟 & 先生
039 ******
请供应商联系我
手机号不能为空
姓名不能为空
请供应商联系我
您对该公司的咨询信息已成功提交请注意接听供应商电话。
detail3e您还可以找
让慧聪网撮合专家为您解决采购难题
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
提交成功!
联系方式:010 ******(专属客服:戚崔红)
联系人:辛佳伟&销售部 销售经理
公司名称:河南金广丰电缆有限公司
我们将会严格保护用户隐私,不会透露给第三方
期望采购单价:
请输入期望价格
采购数量:
用途描述:
按字母分类 :水木-业主之家-4平方电线是不是要接16A插座?
主题文章列表
下一页&共1页&
4平方电线是不是要接16A插座?
发信人:&doudoudou&(doudou),&信区:&Occupier
标&&题:&4平方电线是不是要接16A插座?
发信站:&水木社区&(Tue&Aug&28&23:24:17&2012),&站内
家里即热式厨宝,5.5kw的,装的4平方线,是不是需要16A的插座啊?
※&来源:·水木社区&newsmth.net·[FROM:&222.128.190.*]
Re: 4平方电线是不是要接16A插座?
发信人:&BUPTPPX&(心有所属),&信区:&Occupier
标&&题:&Re:&4平方电线是不是要接16A插座?
发信站:&水木社区&(Tue&Aug&28&23:55:04&2012),&站内
我家就3个空调用16A
其他都是10A啊
【&在&doudoudou&(doudou)&的大作中提到:&】
:&家里即热式厨宝,5.5kw的,装的4平方线,是不是需要16A的插座啊?
对待生命你不妨大胆冒险一点,因为好歹你要失去它,何必总陷于一片泥土
※&来源:·水木社区&http://newsmth.net·[FROM:&125.34.9.*]
Re: 4平方电线是不是要接16A插座?
发信人:&wryip777&(三七),&信区:&Occupier
标&&题:&Re:&4平方电线是不是要接16A插座?
发信站:&水木社区&(Wed&Aug&29&18:41:05&2012),&站内
5.5kw,25A了。不能用插座吧。功率大的空调都是直接放一个空开,然后把线直接接下口。
※&来源:·水木社区&http://newsmth.net·[FROM:&117.136.0.*]
下一页&共1页&电工/4平方电线可以承受的最大功率是多少?
电工/4平方电线可以承受的最大功率是多少?
电工/4平方电线可以承受的最大功率是多少?&&
单相电源1KW约是4.5A,8KW约是36A。4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A,小一些,换6平方线(单跑电源).你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧,最小4KW,也可以的。
4平方电线丞受到多少千瓦电力那要看你是家庭220v用电还是工厂380v的了。要是220v的4平方铜芯国标线可以应该可以带6到8个千瓦,看你是长时间用还是短时间用了
2.5平方电线丞受到多少千瓦电力
国标GB2/1998规定的电线负载电流值
铜芯电线2.5 平方毫米
16A~25A 约5500瓦
2.5 平方毫米13A~20A 约4400瓦
220VAC电压,长时间不超过10A
最标准绝大部分时间不超过15A算安全
6平方电线丞受倒多少千瓦电力
线径和输送的功率没有直接联系的。
一般来说6平方的导线用作空调线绰绰有余了。
在施工工地上的检修电源一般就用10x6+1x4的电缆。
至于承受的电流强度,根据我施工的经验,这种电缆一般是用63A的空气开关控制的。6平方的铝线承受6千瓦 6平方的铜线承受10千瓦。
1.5匹空调12小时耗电量是多少?空调的1匹指的是制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹的制冷量应为2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡x1.5x1.162=3486(W),以此类推。根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,W都可称为1匹,W可称为1.5匹。
而耗电量则是要主要看压缩机的功率,压缩机功率= 制冷量/ 能耗比,一般空调能耗比大于3,因此1匹的电功率一般数据为735W,1.5匹的耗电功率就是735 * 1.5约为1100瓦,也就是1小时1.1度电左右,除了压缩机,还有风扇或其他电机需要耗电,总共1小时也就1.2度左右。最简单的方法,看看说明书上的输入功率是多少千瓦,就是1小时的耗电量。
1.2度x12=14.4度
2.5线单铜轴最大输出功率为3700W,安全的电力使用每平米应该为6A,那么2.5单轴就是为15A,如果您需要计算方式应该是这样的:
单平方为7A
2.5平米X7A=17.5A&
17.5AX220W=3850W
正如我上述所说的,现在的电力衰减厉害,加上电力设备的质量中等化,所以安全的电力是每平米6A&&
2.5平米X6A=15A
15AX220W=3300W
这就是2.5单轴最大输出功率
绝缘导线载流量估算
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面(mm 2 )
载流是截面倍数
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
电缆载流量口决:
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五,100上二,
25、35,四、三界,
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我
国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185......
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
﹀﹀﹀﹀﹀
五倍四倍三倍二倍半二倍
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
例如对裸铝线载流量的计算:
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为
16×4×1.5×0.9=86.4安。
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约95×2.5≈238安。
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
电工常识-电线负载电流值
国标GB2/1998规定的电线负载电流值(部分)
铜芯线截面积
允许长期电流
铝芯线截面积
允许长期电流
2.5 平方毫米
2.5 平方毫米
注:明敷载流量值系根据S&2De(De-电线外径)计算
举例说明:
1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。
3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。
4、早期的住房(15年前) 进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。
5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A
&&& 在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。
BV线负载电流值
额定电压(KV)
导体工作温度(°C)
环境温度(°C)
标称截面(mm2)
明敷载流量(A)
导线穿管敷设载流量(A)
1891kv交联聚乙烯绝缘电缆空气中敷设时允许载流量
电缆允许持续载流量(A)
单芯电缆排列方式
金属屏蔽层接地点Grounding of metal shield
单侧One-side
两侧Both-side
单侧One-side&
两侧Both-side
缆芯材质Conductor
线芯截面Core cross section(mm2)
环境温度(℃)
缆芯最高工作温度(℃)
注:水平形排列电缆相互间中心距离为电缆外径的2倍。
1kv聚氯乙烯绝缘电缆直埋敷设时允许载流量
电缆允许持续载流量(A)
聚氯乙烯PVC
聚氯乙烯PVC
无钢铠护套
有钢铠护套
缆芯最高工作温度(℃)
单芯Single core
二芯2-core
三芯或四芯3-or4-core
单芯Single core
二芯2-core
三芯或四芯3-or4-core
缆芯截面(mm2)
土壤热阻系数(℃.m/w)Soil thermal resistivity
环境温度(℃)Ambient temperatures
25(5-5)注:⑴表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.293.6/6kV-26/35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量3.6/6kV单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)&
YJV、YJLV、YJY、YJLY
三角形(相互接触)
扁平形(想邻边距等于电缆外径)
空气中(40℃)
直埋土壤中(40℃)
空气中(40℃)
直埋土壤中(40℃)
导体工作温度
注:土壤中未考虑水份迁移问题,土壤热阻系数按照pT=1.0k·m/W计算3.6/6kV~12/20kV三芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)
YJV、YJV22、YJLV、YJLV22、YJY、YJLY
空气中(40℃)
土壤中(25℃)k.m/W
标称截面mm?
导体工作温度
注:pW-未发生水份迁移地土壤热阻系数,pD-发生水份迁移时土壤热阻系数。18/20kV~26/35kV单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)
YJV、YJLV、YJY、YJLY
三角形(相互接触)
扁平形(相邻间距等于电缆外径)
空气中(40℃)
直埋土壤中(20℃)
空气中(40℃)
直埋土壤中(20℃)
导体工作温度
注:土壤中未考虑水份迁移问题,土壤热阻系数按照pT=1.0k.m/W计算。 
18/20kV~26/35kV三芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)
空气中(40℃)
直埋土壤中(20℃)
空气中(40℃)
直埋土壤中(20℃)
导体工作温度
注:土壤中未考虑水份迁移问题,土壤热阻系数按照pT=1.0k.m/W计算。
影响电缆长期允许载流量的因素有哪些?答:载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。在实际工程中,可根据需要参考电缆在不同环境和条件下的长期允许载流量,选择不同型号的电缆,并确定所需电缆的数量和电缆的敷设形式。因此,计算电缆的长期允许载流量具有十分重要的意义。影响电缆长期允许载流量的因素主要:  (1)电缆导体的长期允许工作温度,此温度越高,电缆的长期允许载量越大;  (2)电缆所处环境的温度,周围空气、土壤等温度不同,允许载流量也不同;  (3)电缆导体截面积,导体截面积越大,它的允许载流量越大;  (4)电缆导体材料的电阻系数,电阻系数越大,允许载流量越小;  (5)电缆周围环境热阻,热阻越大,散热越慢,载流量越小。
来源自博客
发表评论:
TA的最新馆藏地址:杭州拱墅区沈半路201号南方机电市场二区61-64号 
服务热线:
投诉与建议::
Copyright ? 2012 杭州安信电线电缆有限公司 版权所有
您是第&&位访客!
热线电话:}

我要回帖

更多关于 6平方铝线负荷 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信