为什么星三角转换电路图会调空开

电气工程分区
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分26帖子
技术员, 积分 26, 距离下一级还需 24 积分
启动时间短造成的,电动机未达到低压时的转速就切换了,导致电流增大,电压降低,致使空气开关动作。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分1876帖子
五星工程师, 积分 1876, 距离下一级还需 624 积分
原帖由 jick119 于
13:47 发表
开关选型应按电动机保护类型选 DZ20Y-400/32002
有可能是这个原因
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分601帖子
一星工程师, 积分 601, 距离下一级还需 49 积分
灌水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水!!!!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1971帖子
五星工程师, 积分 1971, 距离下一级还需 529 积分
回复【分析】空气开关在星形转换至三角形时不时会跳空开 主贴 的帖子
di启动时间过短啊!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分81帖子
一星助理工程师, 积分 81, 距离下一级还需 19 积分
断路器偏小,且不是电机保护型
星三角启动电流为额定电流的15倍以上,按功因0.85算,电流差不多260A,按15倍的启动电流可算出启动电流接近4000A,而楼主选择的开关315A,且是普通保护型,瞬时脱扣电流只有10倍(即315*10=3150A),不跳空开才怪,建议换成400A电机保护型,型号为Z20Y-400/A,我公司专业制作控制箱,控制柜。高低压成套设备等...
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分135帖子
二星助理工程师, 积分 135, 距离下一级还需 15 积分
空开的额定电流选的有点小了,可以选400A的试一试。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分54帖子
一星助理工程师, 积分 54, 距离下一级还需 46 积分
应该是空开的事
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1993帖子
五星工程师, 积分 1993, 距离下一级还需 507 积分
各位老兄:lz讲得很清楚了.两台一模一样.一台正常.一台时不时跳空开.那就不能说空开小了等等.一应该查空开和时继的质量问题.第二应着重检查启动时间.根据实际经验.145kw电机最佳启动时间应选择在20秒.如果你的供电电压偏低和供电线路偏长的话.可以适当延长启动时间.最后在检查两个交流接触器的触点.看是否有时有缺相运行情况.这三点查清.基本上可以解决你的问题.ok!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分39帖子
技术员, 积分 39, 距离下一级还需 11 积分
我也同意楼上的说法,换个400A的试试
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分30帖子
技术员, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
我遇到过同样的问题
我们单位的中压机启动时和楼主描述的一样,检查后,原因是三角运行的接触有故障,主出头接触时拉弧短路,换个新的就好了!这是我遇到的。
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)星三角电路启动炸空开怎么回事_百度知道星三角电路中电机跳闸后又自动启动的原因_百度知道出个题:星三角启动星形启动正常,电机转,转角后启动柜跳闸!_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:245,198贴子:
出个题:星三角启动星形启动正常,电机转,转角后启动柜跳闸!
撤掉电机线后,空试柜子正常,大家说说可能的原因!越多越好!
控制箱启动45KW水泵电机...
是不是都用电脑控制接触...
15 KW的风机 几极的忘了...
我记得电机不是有六根引...
今天早上师傅拿张图纸给...
先介绍下现场情况,45K...
此电路基于@...
新手最容易犯的错误有两...
一个由星三角控制的水泵...
就用她震楼吧
电工!上海万人庆典团购 建材团购,比其他网团购价再降5-10个点!抢票!!电工10月30日,光大国际大酒店,上海万人庆典团购 建材团购,万人盛典!
开关多大?电机多大?
电机跟交流的线序接错了,Y型是可以启动的,因为只有3跟线,到三角就短路了!解决办法,挑一组先对换2根,再不行再换一次,最多2次就成功了!比如跟对换,不行再W1跟V1对换!
哪一阵还能启动开,三个接触器都换了。
主回路,角接线错误,U1接W2,v1接U2,W1接V2
电机烧了,遇过好几次
起动没跳闸,空开的额定电流没问题。转换后跳闸,1,同名端弄错,2,电机线接错(如:转换后,u1u2接A相,v1w2接B相。w1v2接C相)。3,有可能是三角形接触器主触头坏一组,转换后就缺相。个人想法,转换后跳闸,与热继过载设定没关系吧(也要看热继在星形时工作了没有。如果起动时短接了热继点,也可能为热继值设定小了)。
7楼说的很全面
可能也有:三角形接触器下方的连线虚接,线路断,引起的缺相。
查相序,计算星形启动时间。
电工服装,淘宝网款式多样, 天天折扣,万千人不变的购物圣地,淘宝因为靠谱,所以受宠!淘宝网,一站式购物网站新体验,淘,你喜欢!
延时太短或者热继调的小
这两个情况我遇到,转三角就跳闸
延时继电器设置过短,电机还没悠到转速就转换,哈哈瞎猜的。
第一封星接触器可能相间短路,造成转角后跳闸,第二空载试车电源线应在电机端口处拆除,才能试出电机坏还是主线路故障,第三如果新装的电机可能相序接错,在接触器处用表欧姆档量,接同一相的两颗线应该不通。
线接错了,
同请教,说真的学校里学过这个东西,一工作就没用过,一直用变频器
我说说结果吧,结果是时间继电器不好,控制线路的故障。
也算我没说清楚,现场的情况有时确实千差万别,比如这次是总开关未跳闸,星启动正常,转角后电机启动不起来,三个接触器全停了,开关未跳闸!这很关键,因为如果真象大家说的,电机线接的不对,那开关肯定会跳闸!至于设定的时间太短导致的跳闸,这个现象我还真的很少遇到,个人理解机率很小。还有一个原因大家都没提,那就是电源电压,如果周围的电压低,大电机启动后可能造成电压下降到接触器吸合困难,造成启动失败。也有这样一种的可能。
时间短 线接错 星转角星接触器不断开
6根线缺一相 过流
你的电机只能星形运转,不能接三角形!
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴电气工程分区
查看: 3078|回复: 20
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分57帖子
一星助理工程师, 积分 57, 距离下一级还需 43 积分
上有一用一备两台90KW消防水泵,采用星三角启动,空开、接触器配的是250A。电源引自配电房,就在水泵房对面,电缆长度不超过20米。水泵启动时正常,经过8秒左右跳转时空开跳闸同时看见火光一闪。有一种意见认为是空开配小了要加大到315A;另一种意见说启动正常说明空开没问题,跳转时跳闸是因为接触器产生电孤引起飞孤跳闸。现求各位高人指点啊,究竟是哪个原因,有什么办法可以解决?现在设备都已安装到位,希望能有个好的办法把损失降到最低了。拜托拜托!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分664帖子
二星工程师, 积分 664, 距离下一级还需 136 积分
是不是跳转时,接触器没互锁,由于接触器动作时间问题或者粘着导致短路了啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1011帖子
四星工程师, 积分 1011, 距离下一级还需 89 积分
没有二次控制图不好说控制问题,但是建议楼主时间调到12秒-16秒看看,那是切换电流可能小一点。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分135帖子
二星助理工程师, 积分 135, 距离下一级还需 15 积分
用钳形电流表测一下电流,看看电流有多大。另外就是8秒转换时间似乎太短了,可调至10至22秒试一下。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分57帖子
一星助理工程师, 积分 57, 距离下一级还需 43 积分
谢谢各位。之前试过启动7秒跳转空开跳了,后调到10秒跳转空开也跳了。然后大家也不敢再延时了,说是怕时间长了电机会烧。我想不通时间长了电机为什么会烧?Y状态下电流不是只有Δ时的三分之一吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分41帖子
技术员, 积分 41, 距离下一级还需 9 积分
回复求助!90KW星三角启动跳闸 地下室 的帖子
可能是控制系统,接线问题。建议上传控制电路图,进一步分析确认
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分57帖子
一星助理工程师, 积分 57, 距离下一级还需 43 积分
原设计中的水泵是110KW的,后面由施工队订货拿回来的就是90KW的。不知道有没有影响?水压这块我不是很熟。这栋楼是28层的。我问水专业的人他说是如果是水泵选小了,应该是水压压不到最上面的几层,但是下面的楼层是应该有水出的?电机启动不了跟泵的大小也没关系?我晕啊!
今天看到一个说法说是关于起动时间调整:为了防止起动时间过短或过长,时间继电器的初步时间确定一般按电动机功率1KW约0.6~0.8秒整定。那90KW的电机不是要启动50多秒才能做星角跳?会不会长了点啊?电控箱主进线是120mm的,到了接触器往电机的线就变成35mm的了。如果启动时间真要延长应该延长到多少秒?电缆截面是否要加大?加大到多少才够?
另外设计蓝图中要求电控柜由水泵厂家配套带来,但于由价格的关系最后是安装公司自己买配件回来组装。接线图是按国标01D303-3做的。但国标01D303-3前面说明中有明确说明,本图集适用范围:水泵电机按380伏三相异步笼型电动机考虑,最大容量为75千瓦。而现场装的90KW电机按这个图集配电控柜到底行不行?
求高人指点啊!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分47帖子
技术员, 积分 47, 距离下一级还需 3 积分
星三角以前碰到许多接错线 启动正常 翻运行跳闸 碰到一次是 电机接线并排没有拆除 仅供参考。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分53帖子
一星助理工程师, 积分 53, 距离下一级还需 47 积分
换一个空开试试
换一个空开试试,如果还是不行就在仔细检查一下控制电路
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分132帖子
二星助理工程师, 积分 132, 距离下一级还需 18 积分
测三角形运行时的电流。如果比较大就把时间调15s。如电流满足运行时电流。检查控制系统线路。