电容柜控制器在没有分界负荷开关控制器的时候手动投上会显示什么,正的还是负的

电容补偿柜常见故障及排除_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电容补偿柜常见故障及排除
上传于||文档简介
&&新​柜​调​试​前​应​将​所​有​电​容​器​断​开​,​并​在​不​通​电​情​况​下​测​主​回​路​相​间​通​断​,​和​对​“​N​”​通​断​;​ ​手​动​投​切​检​查​一​切​正​常​后​再​将​电​容​接​上​!​
​无​涌​流​投​切​器​及​动​补​调​节​器​不​接​N​线​,​会​使​其​直​接​损​坏​及​炸​毁​!
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢电容柜采用不等容量分组有没有什么坏处,为什么正常都是等容量分组_百度知道君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
电容补偿柜常见故障及排除措施
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口请问我公司一台电容补偿柜,手动正常,功率因数表显示值是+,靠近1,应该是0.9以上了,但是打到 自动,自请问我公司一台电容补偿柜,手动正常,功率因数表显示值是+,靠近1,应该是0.9以上了,但是打到自动,自动补偿控制器显示为a0.8左右(仪表上a代表显示的为功率因数),也不自动投切,但是用控制器上的手动投切是正常的.车间机器不多就几台机床,取的是a相电流,a相电压.仪表中有取样电流和取样电压值.现在有疑问1、2个显示的功率因数怎么不一样.2、+是容性负载?怎么会是容性负载.3、如果不是容性负载,0.8左右怎么都不自动投,表坏了? 谢谢大家,祝工作顺利!
你的第一个问题:关于两个表显示的数据不同,是常见的问题.因为没有到达现场,一般是以下原因,供你参考:
1、负荷较低.从你说的现象看,可能目前是低负荷工作.此时指针式功率因数表的测量误差较大,因为指针式表计,只有电流在额定值的50%以上才准确.电子式的补偿器也同样有一定的测量误差,如果出现两者的误差方向相反,那就会出现数据差异大的情况.
2、补偿器与功率因数表的取样电压、取样电流不同相,如果三相之间存在电流不平衡,那功率因数也就不平衡情况,测量出来的数据自然不一样啦.
3、线路问题,有的柜子厂家为了节省成本,把机械式功率因素表、电流表等等,都串接在一条线路里,用同一个电流互感器(CT) ,导致CT负载太重,使CT工作不正常,那么测量出来功率因素数据也不会正常,数据自然有差异.
供电局是以电能表的有功电量和无功电量的数据计算出功率因数的,所以请你观察这电度表的数据,记录今天的数据,过几天再记录一次数据,用这几天的用电数据来计算结果功率因数,就知道哪个表计不准了.
此外,有必要注意母线上电流取样的CT的变比,尽量使其工作在合理范围,以免测量不准.
你的第二个问题:、+是容性负载?怎么会是容性负载?
估计是补偿器的采样线路接错了,或者补偿器故障.
你的第三个问题:如果不是容性负载,0.8左右怎么都不自动投,表坏了?
估计:1、在低电流工作,所以补偿器不投.因为投一组就过补,过补又得退出,反反复复会损坏柜子.
2、补偿器投切点设置不对,需要调整.
3、补偿器故障.