如果有漏电保护器不接地线,此时我拿着地线,会不会触电啊?

地线是如何防止触电的是不是用电器一发生漏电,电流过大就熔断丝熔断,地线将剩余电导走?地线的电阻不是很小么?那外壳有电的话不是电流很大么?这样不是就会使熔断丝熔断么?
黎约烟头0106
地线一般用在金属外壳或者大功率用电器上,它起的作用是当电器发生漏电或者在电器表面聚集大量电荷时,将电荷导入地球避免人的触碰而发生意外.熔断丝的作用是,当电路发生短路引起电流过大时,切断火线防止由于电线发热而引起火灾.至于漏电保护现在一般是由空气开关担任的,原理是监视电流或电压的突变采取相关保护措施.
为您推荐:
其他类似问题
不是,如果熔断丝断了火线就没电流了,起到过载保护,或空载保护的作用。地线一般是接在电器的金属外壳上,一但金属外壳与电器内电流导通,便会有电流流过,人接触就会触电,而接了地线后,电流就会从电阻远小于人的地线中流入大地。两者功能有差异,性质也不同。外壳如果有电,则一般电流不会很大,而且熔断丝一般是接在电路板火线上,不会和外壳直接接触。...
cljacky8862 回答是正确的,
若“用电器”的外壳“漏电”,则1。不接“地线”,人接触外壳,有电流通过人体,可能发生“触电事故”。2。接上“地线”,人接触外壳,就没有电流通过人体,不会发生“触电事故”。装上“漏电保护器”后,当“漏电流”达到一定值时,“保护器”就会“自动断电”。------一般不会使“熔丝”熔断。...
可以这么理解,其实是大地是一个0电位体,所以电流会流向大地。
扫描下载二维码您所在的位置: >
  在众多的电元件、电气电工以及各类电器一样也出现过一些漏电事故,在设计、生产检验中有时候为了安全会引一条接地线,但更多的客户会选择安全的隔离变压器。如果没有接地,那么会有漏电、触电的隐患吗?
  如果该环形变压器不是隔离变压器,那么人体触碰到变压器的任意输出端,那么变压器、人体和大地形成回路,电流通过人体这个大电阻,就有了电压,这就是触电的原因,如果变压器接地,那么电流就不经过人体,不会有触电危险,那么这时电压就是接地线电阻乘以电流。如果是隔离变压器,变压器的输入电压和输出电压是完全隔离,输出电压就是两输出端之间的电压,人体触碰任意一端都不会有危险,同时触碰到才会触电,这时输出端和大地没有电压。圣元电器8年只做环形变压器,超过36个行业2500家客户共同选择的安全隔离变压器。
  如果您对圣元环形变压器感兴趣或有疑问,请点击我们的在线客服,或致电158-。&&36个行业个性定制。
此文关键词:
上一篇: 下一篇:
IMPRESSION
中山市圣元电器有限公司不做市场的“过客”,...地线有什么用?不接地线可能会导致哪些后果?
怎样检测家里是否接了地线?
题主提出了三个问题,分别是:地线有什么用?不接地线可能会导致哪些后果?怎样检测家里是否接了地线?我来解答题主的问题。===============我们来看下图:这张图内容较多,我来仔细解释一下。这张图内容较多,我来仔细解释一下。我们看图中的左上角,也即总配电室开关设备。我们看到,变压器三相绕组的中性点接了地,然后以PEN零线的形式引出;而三相则引至母线系统,再由各个馈电回路通过电缆发送到住宅总配电电度表箱(图中的中上部)。现在,我们把着眼点放在住宅总配电电度表箱处。我们看到,PEN在箱内通过MEB再次接地,接地后分开为N线和PE线连同相线L一同进入我们的居家中,由此完成入户。在上述过程中,我们看到PEN线有两次接地。PEN线第一次接地在变压器的中性点。这里接地的意义在于获取零电位,IEC60364和GB16895把这种接地叫做工作接地,用T来表示。PEN线第二次接地在入户前,接地后PEN线分开为N线和PE线。这里接地的意义在于保护人身安全,,IEC60364和GB16895把这种接地叫做保护接地,用N来表示。三相连同PEN线输送给最终用户,这种接地形式被IEC60364和GB16895称为TN-C接地系统;如果入户前PEN线再分开为N和PE,这种接地形式被IEC60364和GB16895称为TN-C-S接地系统。我们继续看入户后的居家配电箱,在图的中间右侧。首先,入户有三条线,分别是相线L,中性线N和地线PE。入户后,相线和中性线接到2极的总开关,之后接到配电母线。最靠近主开关的是漏电开关RCD,此RCD开关为系统的插座提供电能和执行线路保护。我们看到RCD的下方有零序电流互感器(椭圆符号)。当相线和N线的电流相同时,零序电流互感器输出为零;当RCD的出线侧发生漏电时,相线电流大于N线电流,也即I:。若相线与N线电流之差大于30毫安,也即:,则RCD将跳闸执行线路保护。在图的右下方,我们看到有两只插座上接入电饭煲,而且左边的插座接地线是正常的,右边的擦合作接地线已经撤离。那么这两台电饭煲均发生单相接地故障,会出现何种现象呢?右边电饭煲的金属外壳接有接地线,于是一方面漏电电流沿着接地线返回到总配电箱,再沿着PEN线返回到电源,见图中紫色线。由于流过RCD开关的相线电流大于N线电流,所以RCD会执行漏电保护;同时,由于单相接地电流比较大,近乎于相线对N线短路,因此主开关也有可能会动作;另一方面,由于接地极和地线的电阻很小,因此右边电饭锅尽管发生了单相接地故障,但它的金属外壳上的电压并不高,不会超过50V安全电压,因而也不会出现人身伤害事故。由此可知:若电饭锅的金属外壳有接地,则当发生单相接地故障时,RCD和主开关都会跳闸保护。当然,主开关的保护电流会更大一些。再看左边的电饭锅,它的金属外壳未接地。当发生单相接地故障时,尽管电饭锅外壳带电,但因为流过RCD的电流未发生变化,主开关的电流也没有变化,于是RCD和主开关均不会产生线路保护动作。同时,它的金属外壳上的电压就是相电压,触及电饭锅外壳的人有可能发生电击事故。由此可知:若电饭锅的金属外壳未接地,则当发生单相接地故障时,RCD和主开关都不会跳闸保护,因而可能发生人身伤害事故。=============现在我们来回答题主的问题:第一:地线有什么用?回答是:有两种接地,分别是系统接地和保护接地。系统接地的任务是建立零电位参考点;保护接地的任务是保护人身安全。对于保护接地,它的任务是:A)提供设备与接地体之间的的低阻抗连接,由此也降低了人身电击伤害的危险; B)给接地故障电流提供返回电源的低阻抗通路,使熔断器或断路器得以动作。注意1:在TN系统下,单相接地故障电流被放大为相对N的短路电流,因此过电流保护装置能够执行保护操作; 注意2:我们来看上图中左下角的两张图。左图中,我们看到当发生单相接地故障时,由于地线的电阻远远小于人体的接触电阻,因此流过人体的电流被极大地减小了;右图中,系统未接接地线,因此当发生单相接地故障时,人体由于接触到了相电压,因此受到电击伤害的可能性极大。C)给雷电感应电流提供低阻抗的对地泄放通路。第二:不接地线可能会导致哪些后果?、回答:可能出现人身伤害事故。第三:怎样检测家里是否接了地线?回答:方法1:只要看看入户处是否有地线即可。方法2:把RCD的输出端相线快速对地短接一下,看看RCD是否动作。若没有接地线,或者未做好接地线路i,则RCD不会动作。=============本问题下有两条回答说用万用表来检查是否有接地,这种检测方法的准确度极低。对于家装的接地线,我们假定它的截面为2.5平方,查表得知每公里的电阻为6.880欧。假定家装线路的长度为30米,再假定流过的漏电电流为1A,则此30米的接地线它的电压降为:不要说一般的家庭都没有万用表,就算有,要测量出220V电压中出现了0.21V的电压偏差,几乎就不可能。当线路正常时,相线对地线和相线对N线的电压偏差,其差别也微乎其微,根本就不可能用来作为判断是否接有地线的依据。也因此,通过直观地看入户处是否有地线,或者看电表箱内是否有MEB线等方式,其可行性相对会高一些,也准确一些。
大致就是 说的那样,学电的同学应该都知道,为了那些不懂电的人,我拿洗衣机来通俗易懂地举一下例吧。洗衣机三角插头最上面那个长一点的脚,就是接地线的,他的一端是接在洗衣机的铁外壳上面的,另一端是通过电线接向大地的,【当然看家里是否接了地线,就看和这一端相接的插座是否有电线接向大地了】当洗衣机发生漏电时机壳带电,若没有接地线,人触摸机壳,电流就会通过人体流向大地,这就是触电啊;如果接了地线,电流就会通过地线流向大地,即使你触摸机壳,电流也不会经过人体流向大地,人就不会触电。为什么呢?人的电阻比电线大很多,绝大部分电流都从电线流向了大地。(就是说电流更容易通过地线毫无压力地流向大地,而不走难走的人体之路)【当然也有少部分电流经过人流到大地,但是很小,对人没危害】
本来觉得大家都答得差不多了,尤其是专业人士
的答案。但是看到
关于漏电保护空开的答案,我觉得作为一名有证(已过期)电工,还是有必要补充一下。首先,带有地线插头的电器一般是这三种中至少一种:大功率、金属外壳、含有电机。比如空调、冰箱、洗衣机、电热水器、电脑。其中大功率是因为内部电路大部分工作于高电压状态,不像小功率电器一般是在内部转为低电压工作,高压的部分不多。金属外壳则是有与人接触的可能性。有电机就有震动,难免会导致电路破损漏电什么的。这些接地主要都是为了安全。其中电脑虽然不算大功率,但是金属外壳,与人接触得多,还有一点很重要的是,电脑的电源是一个高频开关电源,会给金属外壳带来较强的感应电,而电脑因为需要防干扰,又最好使用有电磁屏蔽功能的金属外壳。所以最好接地。至于相同零电位点这种主要是在弱电系统中,市电设备对此并没有必然要求。防电磁干扰主要也是在弱电系统中。回到漏电保护空开的问题上。漏电保护的原理是通过检测火零线电流差来实现的,如果有漏电或触电的情况,火线的一部分电流会通过漏电或触电直接通向大地,零线的电流就会小于火线的电流,于是漏电空开跳闸断电。如果不接地线,有些渥电可能就无法发现。比如冰箱脚是塑料轮的话,如果漏电到外壳上,但因为本身不接地,漏电空开不会动作,但危险是存在的,如果这时人去开冰箱,就电到了,虽然这时漏电开关会跳闸,但总归是要被电一下。所以还是接地比较好。最后关于接地线的检测,专业的方法可能不是很适合家庭使用,给点简单的办法吧:拿万用表的电压档测一下火线和地线之间的电压,接近火线和零线之间的电压的话,说明应该是接了地线。但是接地电阻是否附合要求,还是需要专业设备来测的,这个只是作为一个检查地线是否漏接的简单方法。
三个作用吧1、使整个电子系统有一个相同的零电位点,从而保证系统稳定工作。 我在做模电实验的时候就尝试过多个共地点不接到一起,结果通过示波器看到了不稳定的输出波形。这就是因为系统没有一个共同的零电位点。2、避免电磁干扰。高频信号会在机壳上感应电荷,如果不接地使其快速排走的话就会产生高压引起内部的火花放电造成干扰。接地外壳也可以有效屏蔽外界电磁场干扰,就是静电屏蔽嘛。3、最后就是大家熟知的安全保护作用了。当系统发生短路或者其他原因导致大电流直接流道机壳上,接地端可以迅速导走电流,保护工作人员。家庭用三相插座中间那个就是接地端,测试是否接了地线或者接地良好程度,可以通过接地电阻这一参数来判断。具体测试方法可以参考
让初三狗来回答这个问题:1.三孔插座最上端的那个插孔是用来接地线的。拿起一个三角插头,你会发现它用来接地线的那一导体比另两个略长。2.地线作用:在插入插头时,让用电器的外壳先接地【要把外壳上多余的电(也许有)导入大地,防止电到你哦(? o?_o?)?】;在拔出插头时,让……后离地【仍然为了把电荷导出去】。这样万一你家的大型用电器的具有导电性【maybe】外壳漏电,那你不小心触碰到的话也不用担心啦!【人教版物理九年级全一册安全用电】
地线是我们用电的一种接地方式。也就是常用的保护接地。 起到保护人身安全的作用,当发生漏电时,电会直接通到地上,而不是人身上。如果电气设备没有保护接地,当其某一部分的绝缘损坏时,外壳将带电,同时由于线路与大地间存在电容,人体触及此绝缘损坏的电气设备的外壳,将遭受触电危险。对电气设备实行保护接地后,接地短路电流将同时沿接地体和人体两条通路通过。接地电阻一般为4欧以下,而人体电阻约为1000欧,因此通过接地体的分流作用,流经人体的电流几乎等于零,这样就避免了在短路故障电流下人体触电的危险。 关于这一点,书上是这样说的:保护接地可起到如下作用: (1) 提供设备与近处金属物体间的低阻抗连接,以减少人身电击危险; (2) 给接地故障电流提供返回电源的低阻抗通路,使熔断器或断路器得以动作; (3) 给雷电感应电流提供低阻抗的对地泄放通路; (4) 给静电电荷提供对地泄放通路,以防产生电火花或电弧。而如何检测家里是否装了地线,则:首先用万用表测量家中的火线与零线间的电压,尽可能精确地记下读数;然后再测量火线与地线间的电压,也尽可能精确地记下读数。两个读数进行对比,如差距比较明显则可认为地线是有效的。同理,也可多次直接测量零线与地线间的电压,如多数情况下均有一定读数,则可认为地线是有效的。
起安全保护作用,电器漏电或者有静电时保证电流通过地线导向大地。不然轻则损坏电器重则造成触电事故。
这个问题要分为两个子问题来回答:如果问题指的是电网的接地:Dyn11 中性点不接地配电系统,在发生短暂的单相接地故障时,不会引起保护动作,所以从整个系统的角度,故障跳闸频率低,短时间内供电可靠性较高,缺点是在发生单相接地故障时会让剩余两相的电压变为线电压,可能会导致绝缘层被击穿,引发更大的事故。如果问题指的是户内供电线路的接地,接地的原因很简单,就是维持外壳的零电位,保护人身的安全。
金属外壳的笔记本插上没接地线的插座,每天你都能享受到麻麻的感觉。
初中的物理课本上有过介绍。作为义务教育阶段的内容,而且是考试的一个常考点可见它对于实际生活有多重要。→_→有这么一句话,是多年前上初中时陪我妈去买电器时候店员告诉我的。当时天真的我刚学过这个内容,想学以致用一下,就说阿姨,热水器功率这么大洗澡时通电我家又没有地线,会不会很危险?她说地线可是生命线呀!吧啦吧啦……各种作用举例说明了一堆……回家就让我爸赶快搞了一个o﹏o
已有帐号?
无法登录?
社交帐号登录如果没有漏电开关的话、电器漏电还能正常工作、也有接地线,这样会不会太浪费电?谢谢大家解答!_百度知道关于Apple产品充电被电击,漏电事故屡发,地线你插了么 | 死理性派小组 | 果壳网 科技有意思
859292人加入此小组
长期以来,Apple产品漏电事故不断,看各大站点都是各种粉无脑对骂,却不见有人关注背后的原因,甚至在Apple支持社区上经常会看到这样的无脑辩解。无论是手机,笔记本,还是平板电脑,只要是插入电源的情况下,他们便是等同于电器产品。而金属壳的电器一定要配地线,这个是大家都心知肚明的吧。Apple为啥漏电问题屡上板,金属外壳+没接地线其实是关键。相信MacBook用户在这方面体会是最深的了,绝大部分国内的MacBook用户应该都体会过单个手指放在本本上滑动,会有电流的刺激感,而2个手指同时触摸,这没有感觉。如若是换成接地插头,插在接地的插座上,这种感觉便会消失(即用万用排插+港版插头,就不会有漏电问题了)。在这里要提醒各位用户,金属外壳产品如果接入220V电源,无论是否具备电源适配器,务必使用带有地线的插头和插座以降低漏电风险。
+ 加入我的果篮
电子工程硕士,模拟电路工程师
即使是金属外壳没有接地线,只要电源的isolation(安全隔离)做的过关也是没有问题的。
引用 的话:即使是金属外壳没有接地线,只要电源的isolation(安全隔离)做的过关也是没有问题的。电子产品,电器产品强制执行该标准么?
貌似苹果国内产品是有两个插头的!一个接零线一个接火线!没有接地线的啦~
电子工程硕士,模拟电路工程师
如果是电子产品的话中国是有CCC标准的,注意观察的话可以看到不管是MacBook还是iPad的充电器上面都有,包括家里用的其他笔记本或者手机充电器也都是有的。针对家用电脑的电源CCC标准里面是有明确要求的。
引用 的话:貌似苹果国内产品是有两个插头的!一个接零线一个接火线!没有接地线的啦~国行的默认2头,貌似有3头延长线附赠。换成3头的就可以避免Apple产品明显的漏电现象。楼主的是马来西亚和香港的,默认是大三头,香港的附大陆用2头。
引用 的话:国行的默认2头,貌似有3头延长线附赠。换成3头的就可以避免Apple产品明显的漏电现象。楼主的是马来西亚和香港的,默认是大三头,香港的附大陆用2头。所以~没办法啦~
引用 的话:果是电子产品的话中国是有CCC标准的,注意观察的话可以看到不管是MacBook还是iPad的充电器上面都有,包括家里用的其他笔记本或者手机充电器也都是有的。针对家用电脑的电源CCC标准里面是有明确要...确实是有,但是使用无地线接头的Macbook,Ipad充电器确实有漏电现象。这个可以说明什么呢。。是CCC标准无法保证2插插头无漏电问题?还是插头只是标上了CCC但是并没有达标?或者是插头已经达标了,但是产品的电屏蔽不合格?抑或是CCC标准只是避免插头漏电,但是无法保证接电产品符合安全标准的情况下不漏电?
。。。。原来那种感觉就是漏电么。。。一直以为是MBA的材质,用手掌摸上去会光滑,用手指摸上去就有阻力感是Apple的什么新技术。。。
引用 的话:电子产品,电器产品强制执行该标准么?按国标规定,电器产品可以是II类电器,即依靠加强绝缘和附加绝缘以保证安全的产品,该类产品不安装接地线。另外,手机、pad产品属于III类电器,即工作电压不超过特低安全电压的电器产品。
电子工程硕士,模拟电路工程师
引用 的话:确实是有,但是使用无地线接头的Macbook,Ipad充电器确实有漏电现象。这个可以说明什么呢。。是CCC标准无法保证2插插头无漏电问题?还是插头只是标上了CCC但是并没有达标?或者是插头已经...实际上隔离主要由充电器负责,也就是说只要充电器质量过关,无论iPad或者是MacBook怎么样,都应该是不漏电的。但是CCC标准在执行的时候有一点是需要注意的,并不是每个产品100%必须通过高压漏电测试的。在符合某些规定的情况下,使用认证过的材料和结构就仅仅需要提供一定数量的样品,通过测试就可以拿到CCC标记。不清楚漏电的充电器属于哪种情况。
引用 的话:实际上隔离主要由充电器负责,也就是说只要充电器质量过关,无论iPad或者是MacBook怎么样,都应该是不漏电的。但是CCC标准在执行的时候有一点是需要注意的,并不是每个产品100%必须通过高压漏电...有几个疑问,1、漏电是0容忍还是在安全范围内都可以忍受。2、因电器电路本身的电荷蓄积引发的强静电击打而产生的安全隐患,是否在标准范围管理内。因为测试过很多台MB和Ipad air,就算用三线口,插在没有地线的插座上,或3转2,单个手指触碰移动都会感觉到明显的脉冲感,而2个手指组成回路以后感觉消失,接入地线后这种体验感消失。应该不是个别产品品质问题。无论是同事的国标还是马来买的日标插头,都有这个问题。
电子工程硕士,模拟电路工程师
引用 的话:有几个疑问,1、漏电是0容忍还是在安全范围内都可以忍受。2、因电器电路本身的电荷蓄积引发的强静电击打而产生的安全隐患,是否在标准范围管理内。因为测试过很多台MB和Ipad air,就算用三...真实世界中漏电是不可能达到0的,CCC标准中在一定电压情况下的漏电流是有上限的。在使用220V交流电源时,由于变压器当中耦合电容的存在,所以微量的漏电流在实际设备中时不可避免的(也就是说如果想探测的话一定是能探测到的)。你尝试过不同的充电器看有区别吗?有一点需要提到的是,如果是充电器隔离问题的话,一个手指或者两个手指结果应该是一样的,因为如果是这类漏电的话整个回路应该是电网-人体-安全接地(建筑物地平面),用一个手指或者两个手指应该没有区别。有一种可能体验到区别的原因是漏电程度正好在你手指末端神经感受到的阈值附近,两个手指引起分流让电流低于阈值了。这个和手指的潮湿程度以及各个人的敏感度就有不同了。你的同事能感觉到吗?我自己也用过各种MB和Ipad,目前没有发现过这个现象(都没有使用过接地线)。但是在使用某些金属外壳的其他品牌笔记本电脑时遇到过,使用带有接地的插头就没有问题……
引用 的话:真实世界中漏电是不可能达到0的,CCC标准中在一定电压情况下的漏电流是有上限的。在使用220V交流电源时,由于变压器当中耦合电容的存在,所以微量的漏电流在实际设备中时不可避免的(也就是说如果想探测的...MBA,MBP单指触摸有漏电感早就已经不是秘密了,我也是在有过这种经验以后发现大部分用MBP的都有过这种体会,老版本的Ipad没有发现,IpadAir有发现这种情况。
电子工程硕士,模拟电路工程师
引用 的话:MBA,MBP单指触摸有漏电感早就已经不是秘密了,我也是在有过这种经验以后发现大部分用MBP的都有过这种体会,老版本的Ipad没有发现,IpadAir有发现这种情况。我就用的时MBP啊,没有过这种感觉啊,顶多就是在MBP内部风扇打开的情况下,由手指划过机壳可以感觉到风扇震动。但是触电的麻的感觉的话,从来没有遇到过啊?
最坑的就是我们图书馆的一部分三相插头地线没有接地,这尼玛应该算严重的施工质量问题吧
电子工程硕士,模拟电路工程师
对的经常有这种坑爹的事情,不过如果家用环境的话,严重的漏电漏电保护开关应该跳闸的。日常的用电安全不能依赖这个保护开关,还是需要隔离性能过硬的AC-DC转换单元。