冲床正常打产品电机为什么会电动机跳闸原因及预防

查看: 3391|回复: 9
机床露电保护开关跳闸,总开关也跟着跳,请教各位高手,告诉我解决。
该用户从未签到
机床漏电保护开关按实验按钮跳闸,机床启动一会儿跳闸,总开关也跟着跳,检查了没露电,线没接错,总开关三相四线200A,零线输入端子接了,输出端子没接,机床露电保护开关3P加N60A,输入380V,零线输入端子接了,输出端子没接。机床里有变压器,零线用的那变压器上的,机床电机22KW,星形转三角形起动,问题是开始降压启动没问题,转三角形启动就跳闸,总开关也跳了,原来用的3P60A没问题,还有就是按露电保护开关那实验按钮总开关也跳。问我老师他说零线要过总开关,机床露保也是,不知道是不是啊?但别的机床有可以,别的机床电机功率是16kw,求各位高手指导。
TA的每日心情开心 08:54签到天数: 6 天[LV.2]偶尔看看I
首先你的机床空开容量多大?星三角转换相序有没有错误?(星启动方向与三角运转方向是不是相同)
TA的每日心情开心 08:54签到天数: 6 天[LV.2]偶尔看看I
哈哈,你的三个接触器有没有互锁失灵?拆开接触器检查触头有没有融焊现象,该分开的时候分不开。,顺便说一句你的星三角用时间继电器还是速度继电器转换?
TA的每日心情开心 08:54签到天数: 6 天[LV.2]偶尔看看I
如果电机没有问题,就该考虑 第二个建议哦。既然是启动时候跳闸就该重点检查启动电路。。三相平衡的电机负荷不要零线也没有关系,给控制变压器配上合适的熔断器,排除是这个引起的跳闸
该用户从未签到
如果电机没有问题,就该考虑 第二个建议哦。既然是启动时候跳闸就该重点检查启动电路。。三相平衡的电机负 ...
那些问题我都检查了没问题,现在机床的问题可以排除了,就是总开和分开这段线路,现在按每个露电保护开关那实验按钮总开就跳了。原来用的3p空气开关没事,就这几天安全办的来检查说要把机床上的空开换成露电保护开关。然后就这样了,
该用户从未签到
哈哈,你的三个接触器有没有互锁失灵?拆开接触器检查触头有没有融焊现象,该分开的时候分不开。,顺便说一 ...
那些问题我都检查了没问题,是时间继电。现在机床的问题可以排除了,就是总开和分开这段线路,现在按每个露电保护开关那实验按钮总开就跳了。原来用的3p空气开关没事,就这几天安全办的来检查说要把机床上的空开换成露电保护开关。然后就这样了,
该用户从未签到
首先你的机床空开容量多大?星三角转换相序有没有错误?(星启动方向与三角运转方向是不是相同)
你好,现在机床的问题可以排除了,就是总开和分开这段线路,现在按每个露电保护开关那实验按钮总开就跳了。原来用的3p空气开关没事,就这几天安全办的来检查说要把机床上的空开换成露电保护开关。然后就这样了,
TA的每日心情开心 21:44签到天数: 8 天[LV.3]偶尔看看II
零线进漏电开关;
要么把变压器换380降压的。
TA的每日心情无聊 10:04签到天数: 117 天[LV.6]常住居民II
现在机床的问题可以排除了,就是总开和分开这段线路,现在按每个露电保护开关那实验按钮总开就跳了。原来用的3p空气开关没事,就这几天安全办的来检查说要把机床上的空开换成露电保护开关。然后就这样
TA的每日心情开心 21:14签到天数: 49 天[LV.5]常住居民I
三相4漏保 零线必须经过漏保&&不然一启动就跳
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:什么是空气开关?空气开关与传统的电源开关相比较,是一种以低压配电网络与电力拖动系统的控制器,使用过程中控制与保护功能比较凸显,在没有完全接触和分断电路的情况下,同样对于电气设备的段落或者是负载起到保护作用。除此之外,使用在地启动电动机上也比较合适。空气开关工作原理:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。空气开关还分几P,有些人是说几极。从1P到4P(1P的厚度是18MM,2P是36MM......),1P就是1根线进出,2P就是2根线进出,以此类推。家里一般就用到1P或者2P,1P和2P的区别就是1P只能断开1根火线,2P是能同时断开火线和零线也就是1P+N,所以相对来说2P的更好点。如果你负载的设备额定电压是220V时,就可以用1P或2P的空气开关,如果是380V,就需要3P或4P了,对负载设备不需要零的就只选3P就可以了,如电动机、风机、水泵等只用3P空气开关;如是380V的开水器、热水器之类的设备,就需要4P了,而且还要带漏电保护功能的空气开关,这是为防止漏电事故,保障人身安全是必须的要用的。空气开关型号有哪些?目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。例:DZ10-100/330 Ie=60A说明:DZ--“自动”的反拼音,10--设计序号,100--是它的壳架等级,3--表示极数即三相,3--脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式),0--有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头),Ie=60A--过电流调节 额定电流。要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压;2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。家用空气开关怎么选?空气开关在家庭供电中作总电源保护开关或分支线保护开关用。当住宅线路或家用电器发生短路或过载时,它能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏或防止事故扩大;家庭一般用二极(即2P)空气开关作总电源保护,用单极(1P)作分支保护;空气开关的额定电流如果选择的偏小,则空气开关易频繁跳闸,引起不必要的停电,如选择过大,则达不到预期的保护效果,因此家装空气开关,正确选择额定容量电流大小很重要。一般小型空气开关规格主要以额定电流区分6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A等;那么一般家庭如何选择或验算总负荷电流的总值呢?1.首先计算各分支电流的值①纯电阻性负载,如灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即得,公式I=功率/220v;例如20w的灯泡,分支电流I=20W/220=0.09A。电风扇、电熨斗、电热毯、电热水器、电暖器、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等为阻性负载。②感性负载,如荧光灯,电视机,洗衣机,等计算稍微复杂,要考虑消耗功率,具体计算还要考虑功率因数等,为便于估算,笔者给出一个简单的计算方法,即一般感性负载,根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍即可,例如注明20W的日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A,翻倍为0.09A*2=0.18A(比精确计算值0.15A,多0.03A)2.总负荷电流即为各分支电流之和;知道了分支电流和总电流,就可以选择分支空气开关及总闸空气开关、总保险丝,总电表以及各支路电线的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求;3.为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流;此外,在设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量;下表给出了几种常见住宅的计算负荷及主开关的额定电流:空气开关与漏电开关的区别空气开关是零线和火线起作用,当两线间电流太大就会自动跳闸,作用和保险丝一样。漏电保护器俗称漏电开关,漏电保护器是火线起作用,如果人接触火线,那么通过人体和大地构成回路,有额外的电流没有通过零线,里面的电磁装置会自动触发,也会跳闸,马上断电保护人体。这两个装置都是用的电磁原理,其间还包括放大电路。但必须注意,通常的漏电保护开关或漏电保护器只适用于工频电源,对其它电源,如直流电源、高频电源是不适用的,千万不能乱用。一般来说(无论在家庭或者酒店等),空气开关是用做总开关的,再从它分接到各个漏电开关,每个漏电开关分出去作为一个回路。比如厕所一个回来,厨房一个回路等等。空开有过流保护、短路保护功能,能实现过流自动跳闸,但是空开也有漏电型的,也可以做分开关。家庭空气开关怎么接线?空气开关跳闸怎么办?一、在空载状态下,检测线路电压及电阻。1.电压检测法:电压检测方法适用于检测电路是否存在接地故障。断开内部火线和零线,拔跳所有电器,在线路处于全开路状态下,检测外部线路火线与内部零线之间的电压。在一般情况下,开路电路检测电压值应为5V以下,并且电压值比较稳定。使用交流200V以上电压档,如果检测电压值飘忽不定,并且电压值不满240V或在36~240V之间(即合路电压),根据普通电子电路串联分压物理原理,判断被检测电路为接地故障电路(此时,零线相当于地线,电线电阻与接地电阻串联)。接地电阻越小(即接地越良好),检测电压值越大,因为在一般情况下,接地电阻阻值极不稳定,所以电压值也极不稳定。如果检测电压值极小(小于10V),或接近于零(即开路电压),则可以判断被检测电路为正常电路。2.电阻检测法:电阻检测法适用于全开路电路,即火线和零线被全部断开,此检测方法可用于检测电路是否存在短路故障。在内部电路处于全开路状态下,拔掉所有电器,然后检测内部火线和零线及地线之间的电阻值。如果检测电阻值为无穷大,可以判断电路处于开路状态,则可以判断被测电路为正常电路(健康电路);如果检测电阻值为一定阻值,可以判断电路处于通路状态,则可以判断被检测电路为故障电路,而且存在火线与零线短路故障的可能性最大。二、排查线路故障的步骤。1.归类线路组:将火线与零线配对,标明线路组号。2.查找故障电路组:在电路全开路状态下,即断开跳火线和零线,跨组检测内部电路任意条零线与外部火线的电压值,确定故障点。检测被检测电路零线与外部火线之间的电压,如果外部火线与内部零线之间电压存在较大电压差值(即36V~240V,普通照明电压),则该线路组应列为故障线路组;如两者电压差值为零或电压值很小(0V-36V,即开路电压),则该电路组为正常电路(健康电路)。3.检测故障电路组:断开故障线路的零线(好的线路组也要处于全开路状态),接通故障线路组的火线,即只通火线,断开零线,在单通火线状态下,逐级分段对故障电路进行检测。4.检测漏电故障:如果线路漏电,用试电笔是测不出来的,检测是否漏电最快捷的办法就是用兆欧表(家里用可选500V表)主要是要检测对地绝缘电阻,检测方法:红表笔接相线,黑表笔接地线,绝缘电阻值不能小于1兆欧,再用红表笔接零线,黑表笔接地线。测的方法相同。三、检测要领。1.用万用表交流电压档,一端接地(暖气,自来水,或其他接地的金属,要保证不要接在漆皮上;有220V,是火线,是零,则可能是零线也可能是地线。若有电压(那怕很低,最低的一般低的是接地的),要有负载量,大一点的,如洗衣机,微波炉,空调,电暖气等。2.不能量火线对地电流,只能串在电路里量。3.如果有电度表,可断开接线,后面对地通的是地线。不过要懂电工技术。4.可以测电流,一般火线和零线,具有相同的电流,电流不同,可能漏电。5.若地线对地有电压(最好量电流)证明漏电。如地线与零线电位一样,就不会产生电压,也就不会产生电流。6.检测220V线路,火线与零线、火线与地线、火线与大地的绝缘电阻是否合格。火线与零线、火线与地线、火线与大地的绝缘电阻都是无限大。火线与零线、火线与地线、火线与大地的绝缘电阻取决于所用的电源线决定的,当其任何两相间(包括地)低于1M时可认为绝缘损坏,不得使用。漏电开关跳闸怎么办?漏电开关为什么会频繁跳闸呢?有以下几种原因:1.安装不良。各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味?,造成线路欠压,空气开关动作。2.与负载不匹配。家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器额定电流。一般发生在新安装或新增使的空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。3.电器或线路漏电、短路。发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理。低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。当某一路合上后,低压断路器送不上电,就是该分路有故障,应断开这一路,合上其他分路送电。查出故障分路的问题后,经修复后再送电。4.电源进线电压过高。这是非常危险的,一般发生在'三相四线'制供电的住宅楼。这时,一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。5.上述原因找到并消除后,如果家用漏电开关(漏电保护器与低压断路器组装在一起,同时具有过载、短路保护功能)仍不能合上送电,请检查保护器的进、出线桩头和进线电压,如果都没有问题,再分别断开各组出线,检查是否有内部线路故障,如果各组出线也没有问题,还是仍然送不上电,就要换一个新的漏电开关了。家庭安全用电常识1.入户电源线避免过负荷使用,破旧老化的电源线应及时更换,以免发生意外。2.入户电源总保险与分户保险应配置合理,使之能起到对家用电器的保护作用。3.接临时电源要用合格的电源线、电源插头、插座要安全可靠。损坏的不能使用,电源线接头要用胶布包好。4.临时电源线临近高压输电线路时,应与高压输电线路保持足够的安全距离(10KV及以下0.7米;35KV,1米;110KV,1.5米;220KV,3米;500KV,5米)。5.严禁私自从公用线路上接线。6.线路接头应确保接触良好,连接可靠。7.房间装修,隐藏在墙内的电源线要放在专用阻燃护套内,电源线的截面应满足负荷要求。8.使用电动工具如电钻等,须戴绝缘手套。9.遇有家用电器着火,应先切断电源再救火。10.家用电器接线必须确保正确,有疑问应及时询问专业人员。11.家庭用电应装设带有过电压保护的调试合格的漏电保护器,以保证使用家用电器时的人身安全。12.家用电器在使用时,应有良好的外壳接地,室内要设有公用地线。13.湿手不能触摸带电的家用电器,不能用湿布擦拭使用中的家用电器,进行家用电器修理必须先停电源。14.家用电热设备,暖气设备一定要远离煤气罐、煤气管道,发现煤气漏气时先开窗通风,千万不能拉合电源,并及时请专业人员修理。15.使用电熨斗、电烙铁等电热器件。必须远离易燃物品,用完后应切断电源,拔下插销以防意外。来源:建筑机电与设备.长按上图,识别二维码关注电工电气联盟电工电气联盟(dianqizhishi) 
 文章为作者独立观点,不代表微头条立场
的最新文章
1、怎么使用MPI/DP-RS232
问:我要将CPU314与电脑连接通信应该怎么办?是否用MPI/D什么是变频器?变频器的基本结构变频器是:1.将商用交流电源通过整流回路变换成直流;2.将变换后的直流经过逆变国
定 根据JGJ/T-1992《民用建筑电气设计规范》 ,凡是新建、扩建、企事业、商业、居正文
常用的空气开关有1P、2P、3P、4P这四种,根据你的供电方式选择适用的就行。1P就是你所说的单线火线零线要分清,示意图上总平行;
电度表来测电能,保险丝在干路中;
各种插座要并联,1。如何区分重故障和轻故障?轻故障时,系统发出报警信号,故障指示灯闪烁。重故障发生时,系统发出故障指示,故障1。如何区分重故障和轻故障?轻故障时,系统发出报警信号,故障指示灯闪烁。重故障发生时,系统发出故障指示,故障电气工程师【技能属性】
1、能用计算机进行PLC控制编程与调试。2、能用计算机进行CAD电气原理图纸正文
电工学常用单位与公式及换算
电功:电流在一段时间内通过变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的十字路口车辆穿梳,行人熙攘,车行车道,人行人道,居然能够有条不紊进行?那么靠什么来实现这井然秩序呢?靠的是交交流接触器是一种用小电流的控制电路控制大电流设备的特殊开关,线圈通电时,内部铁芯吸合,带动动触点组动作,原来三角形接法与星形接法的区别
把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从三相四线电表接线图/接线方法  翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流互感器二正文
1.三级配电二级漏保总体要求★ 施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统;★ 用电设备在平时生活中,人们“谈辐色变”,甚至有很多人误把变电站、高压线、家用电线、电器产生的工频电磁场当成辐射,其实一、交直流电流的测量根据测量电流的大小选择适当的电流测量量程和红表笔的插入“A”电流插孔,测量直流时,红表笔变压器是一种常用元器件,其种类繁多,大小形状千差万别。无线电与电子制作中较常用的有:电源变压器、音频输入变压如果你是机械人请点击标题下方蓝色字体“机械学习联盟”关注我们,加入咱们机械人的精神家园!来源:中建五局工程人如果你是机械人请点击标题下方蓝色字体“机械学习联盟”关注我们,加入咱们机械人的精神家园!正文
开关插座目前建筑电气工程施工中存在的主要问题:专业工程承发包较混乱。材料市场混乱,产品质量差。施工现场安装专业人员配正文
电工这种技术是很简单的,我要拿出来说一说就有点小题大作了, 我还是看了昨天的电视上说有个国家的当你在把系统全设计好,认为100%可以了,当你在调试的过程当中,往往会碰到变频器干扰PLC系统电风扇转不动原因首先还是要确定一下是不是一些外部原因。诸如插头没有插好,风扇开关没有全部开启,一般的风扇还应正文
在实际生产中,普遍使用的是三相交流电,它由三相发电机发出,并且由三相输电系统输送给用户。用输电小伙伴你们手机是这样充电还是这样的NO!
NO!大洋彼岸的小伙伴们充电都是这样滴???话说高逼漏电保护开关可以帮助我们保护电路,有时甚至能保护我们人身安全。那么,漏电保护开关原理是什么呢?漏电保护开关界一、交直流电流的测量根据测量电流的大小选择适当的电流测量量程和红表笔的插入“A”电流插孔,测量直流时,红表笔一、交流接触器 1.结构 触头系统:主触头、辅助触头常开触头(动合触头)常闭触头(动断触头)电磁系统:动、静零线和火线错误接法变频器常见故障稳压电源电路在实际的生产中对设备的安全保护有着特殊的作用,而稳压电源电路的购买价格昂贵,从而人们试图去以及组正文
一、机械式电度表的型号及其含义。
电度表型号是用字母和数字的排列来表示的,空气开关(断路器),全称自动空气断路器,也称空气开关,是一种常用的低压保护电器,可实现短路、过载等功能。断路最完整的实物电路连接图来源:腾讯视频一、热过载继电器工作原理热继电器是利用电流热效应原理,在出现电动机不能承受的过载时切断电动机电路,为电动机提一、 桥式整流电路1、二极管的单向导电性:2、桥式整流电流流向过程:输入输出波形3、计算:Vo, Io,二极一、 桥式整流电路1、二极管的单向导电性:2、桥式整流电流流向过程:输入输出波形3、计算:Vo, Io,二极电动机
1、定时自动循环控制电路说明:题图中的三相异步电动机容量为1.5KW,要求电路能定时自动循环正反转1、我国部分常用国家标准、行业标准及专业标准代号代 号意 义GBGB/TGBnGJBGBJ国家强制性标准国家点击标题下『电工电气联盟』关注中国电气人的精神家园!关注后每天第一时间给您推送电气资讯及知识。你知道下面图片国农村低压电网的绝缘水平较低,泄漏电流较大。因此,为了保护电网可靠运行,保证多级保护的选择性,下一级漏电保护正所谓,“节约资源,从我做起”。你知道家里的电器哪个最耗电吗?让我们一起来瞧瞧吧~一个1500瓦的1.5升电1.什么叫电路备?答:表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的备。2. 什么是低压线?担负着分配电能架空线“万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可来源:电力笔记
版权归原作者所有点击标题下『电工电气联盟』关注中国电气人的精神家园!关注后每天第一时间给您推送电气资讯及知识。最近小编看到一篇文章《德国工程师完美的布线图让大家都汗颜了》,德国工程师完美布线被赞是行为艺术。大概步骤:第一,根据设计方案和询问客户的使用需求,确定水电的点位。第二,按照现场实际情况和装修公司关于水电改日光灯是如何工作的?在日光灯电路中,电流从插头的左侧插脚开始,流经整流器、灯管的一根灯丝、启辉器中闭合的开关dianqizhishi电工电气联盟是一个汇聚电工技术,电子技术,电工学,电工电路图,电工基础知识,电气控制,电工视频教程,工控自动化等技术知识交流为一体,提高技能和普及用电常识的交流平台。热门文章最新文章dianqizhishi电工电气联盟是一个汇聚电工技术,电子技术,电工学,电工电路图,电工基础知识,电气控制,电工视频教程,工控自动化等技术知识交流为一体,提高技能和普及用电常识的交流平台。}

我要回帖

更多关于 冲床驱动电机马达 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信