电流速断保护是防止浪涌电流什么故障的保护

电流速断保护的例题 - 电工问答 - 电工之家
电工之家-电工学习网站
当前位置: >
电流速断保护的例题
时间: 08:51
来源:电工之家
作者:编辑部
【摘要】电流速断保护的例题 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。......
电流速断保护的例题
一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分
1.过电流继电器的返回系数(B   )
A.等于0 B.小于1
C.等于1 D.大于1
2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B  )
A.大于2 B.大于1.3~1.5
C.大于1.2 D.大于0.85
3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( A  )
A.有 机会只切除一条线路 B.有 机会只切除一条线路
C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除
4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D  )
A.方向性 B.可靠性
C.灵敏性 D.选择性
5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D  )
A.90&接线 B.3 0、3 0
C.-3 、-3 D.-3 0、3 0
6.正方向出口相间短路,存在动作&死区&的阻抗继电器是( B  )
A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器
C.偏移特性阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器
7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D  )
A.0&接线 B.90&接线
C.3 0、3 0 D. A、 A+ 3 0零序补偿电流的接线方式
8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A  )
A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大
C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大
9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的( A  )
A.选择性 B.可靠性
C.灵敏性 D.速动性
10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的( C  )
C.灵敏性 D.可靠性
11.距离Ⅲ段保护,采用方向阻抗继电器比采用全阻抗继电器( A  )
A.灵敏度高 B.灵敏度低
C.灵敏度一样 D.保护范围小
12.高频阻波器的作用是( C  )
A.限制短路电流 B.防止工频电流窜越
C.防止高频电流窜越 D.补偿接地电流
13.对于Y,d11接线变压器,为保证正常运行时差动回路两臂的电流相等,应使变压器Y侧电流互感器变比( B  )
A.等于变压器变比nT B.增大 倍
C.减少 倍 D.增大3倍
14.发电机横差保护的作用是(  A)
A.保护定子绕组匝间短路 B.保护定子绕组相间短路
C.保护定子绕组接地短路 D.保护转子绕组一点接地故障
15.对于大型发电机,反应转子表层过热的主保护是( C  )
A.低电压起动的过电流保护 B.复合电压起动的过电流保护
C.负序电流保护 D.阻抗保护
二、填空题(本大题共23小题,每小题1分,共23分)
请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。
16.反应故障时电流增大而动作的保护称为______过电流保护______________。
17.对本元件的主保护起后备作用的保护称为______近后备保护______________。
18.所谓灵敏性是指对_____其保护范围内的_______________发生故障的反应能力。
19.动作电流是指能使继电器动作的____最小电流________________。
20.按阶梯时限原则整定的过电流保护,越靠近电源侧,短路电流越大,动作时限_____越长_____________。
21.可靠系数K 取值比K 要小,主要原因是考虑短路电流中______非周期分量______________已经衰减。
22.在系统最大运行方式下,电流速断保护范围为_____最大_______________。
23.在两相不完全星形接线的中性线上增设一只电流继电器,目的是为了提高保护的_______灵敏系数_____________。
24.相间短路的功率方向继电器的最大灵敏角 sen=_____-a________________。
25.按90&接线的功率方向继电器,若 m= c,则 m=______Uab____________。
26.中性点不接地电网单相接地短路时,故障线路保护安装处通过的零序电流为该电网所有_____非故障元件_______________的零序电容电流之和。
27.距离保护Ⅰ段和Ⅱ段共同构成本线路的________主保护____________。
28.反应相间短路的阻抗继电器采用的接线方式是_____oo_______________。
29.零序过电流
保护的动作电流应躲过下一条线路首端发生三相短路时由零序电流过滤器输出的最大_____不平衡电流____________。
30.零序功率方向继电器在保护安装处出口接地短路时_______无_____________死区。
31.为防止过渡电阻的影响,一般在距离Ⅱ段保护上采用______瞬时测量回路______________。
32.在整定距离Ⅱ段的整定阻抗时,分支系数应取_____最小值_______________。
33.阻抗继电器的动作特性在阻抗平面上沿 方向所占面积越大,则受振荡影响就越__________大__________。
34.纵差动保护暂态情况下的不平衡电流表达式是iunb.max=___________________。
35.反应变压器油箱内部各种故障和油面降低的保护称_____瓦斯保护_______________。
36.当变压器空载投入或外部故障切除电压恢复时,可能出现很大的励磁电流,称其为______励磁涌流______________。
37.对于发电机定子绕组的相间短路,要求容量在1MW以上的发电机,应装设_______纵联差动保护_____________。
38.电流比相式母线保护的基本原理是比较各连接元件_______相位_____________
三、简答题(本大题共7小题,每小题4分,共28分)
39.继电保护装置的基本任务是什么?
40.功率方向继电器90&接线方式的主要优点是什么?
41.零序电流速断保护的整定原则是什么?
42.对于偏移特性阻抗继电器,试写出:
(1)圆心向量;
(2)半径r的表达式;
(3)比幅式动作条件;
(4)比相式动作条件。
43.试述高频闭锁方向保护的基本原理。
44.写出变压器纵差动保护不平衡电流表达式并说明式中各量的含义。
45.试述单继电器式横差动保护的基本原理,在什么情况下带延时跳闸?为什么?
四、综合分析题(本大题共2小题,每小题7分,共14分)
46.如图所示,在单侧电源环网中,试求出过电流保护1~8的动作时限,并指出哪些保护应装设方向元件?
47.如图所示,为发电机定子绕组A相单相接地短路示意图。&为短路点K到中性点的匝数占总匝数的百分数,试:
(1)画出发电机单相接地短路时的零序等值电路。
(2)分析发电机内部和外部单相接地短路时,流过机端电流互感器TA的电流特点,并写出电流大小的表达式。
五、计算题(本大题共2小题,每小题10分,共20分)
48.如图所示,试计算保护1限时电流速断保护的动作电流、动作时限及校验灵敏度。已知K =1.2;Z1=0.4&O/ K =1.2。
49.如图所示,各线路均装设距离保护,试对保护1的距离Ⅲ段保护进行整定计算,并求出最小分支系数。Krel=1.25;Kres=1.2;Kss=1;Z1=0.4&O/Uloa.min=0.9&110KV
一、单项选择题(每小题2分,共30分。从四个备选答案中,选出一个正确答案,并将
正确答案的号码写在题目后面的括号内。)
1. 1电流保护I段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越(③ )
①可靠 ②不可靠 ③灵敏 ④不灵敏
2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若(③ )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。
①选择性 ②速动性 ③灵敏性 ④可靠性
3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统(② )
①最大运行方式 ②最小运行方式
③正常运行方式 ④事故运行方式
4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为(② )。
①100% ②2/3 ③1/3 ④ 0
5.按900接线的功率方向继电器,若IJ=-Ic,则UJ应为(② )
①UAB ②-UAB ③UB ④-UC
6.电流速断保护定值不能保证( ② )时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。
①速动性 ②选择性 ③灵敏性 ④可靠性
7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏I段保护在非全相运行时需(④ )。
①投入运行 ②有选择性的投入运行
③有选择性的退出运行 ④退出运行
8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器(③ )的后果。
①拒动 ②误动
③正向故障拒动或反向故障误动 ④损坏
9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB (④ )
①原边匝数 ②副边匝数
③原边线圈中的电阻大小 ④副边线圈中的电阻大小
10.距离II段的动作值应按分支系数Kfz为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的(② )。
①速动性 ②选择性 ③灵敏性 ④可靠性
11.相间短路的阻抗继电器采用00接线。例如IJ=IB-IA时,UJ=( ② )。
①UB ②UB-UA ③UA-UB ④UA
12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对(① )。
①选择性 ②速动性 ③灵敏性 ④可靠性
13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是(③ )。
①允许信号 ②跳闸信号 ③闭锁信号 ④任意信号
15.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以
( ③ )为载波传送通道实现高频信号的传送,完成对两端电气量的比较。
①微波通道 ②光纤通道 ③输电线路 ④导引线
二、(本题满分20分)
如图网络,试计算保护1电流速断保护的动作电流,动作时限及最小保护范围,并说明当线路长度减到20KM时情况如何?由此得出什么结论?已知 Kk&=1.2,z1=0.4W/km,Zs.min=12W, Zs.max=18W。
解:IdB.max = Es/(Zs.min + z1&LAB)
Idz.A& = Kk'IdB.max
LAB=60 km: LAB=20 km:
Idz& = 2.21 (kA) Idz& = 3.98 (kA)
Lmin =19.95 (km) Lmin =-8.92(km)
被保护线路的长度很短时,电流速断保护可能没有保护范围。
三、(本题每小题5分,满分10分)
在单电源环网系统中,馈电线路过电流保护动作时限如图所示。1.计算输电线路过电流保护
动作时间;2.哪些线路过电流保护必须安装功率方向元件?如果需要安装,在图中标明功率方
向元件及其动作正方向。
2s 1s 2.5s
0.5s 1.5s 1.5s 0.5s
四、 (本题满分10)
如图所示,各线路均装有距离保护,已知:Zs1.max=20W,Zs1.min=15W,Zs2.max=25W,Zs2.min=20W,z1= 0.4W/km, Kk&&=0.8。计算保护1的距离II段动作定值并校验动作灵敏度。
110KV 45KM 30KM
Kb=Ibc/Iab=[ 1+(zs1+zab)/zs2];
Kb.min =[ 1+(15+18)/25]=2.32;
ZdzA&&= Kk&&(ZAB+Kb&ZBC) =36.67W
Klm= ZdzA&&/ ZAB=2.04&1.25
五、(本题每小题5分,满分15分)
高频闭锁方向保护的原理框图如下。1.分别叙述保护动作区内部与外部故障时的保护的动
作过程;2.说明原理框图中各元件的功能与作用;3.如果通道遭到破坏,当内部故障和外部故
障时,保护的工作会受到何影响?
1.动作过程:
?保护区内故障:两侧保护方向元件I,I&,S+动作,I&,S+动作后闭锁发讯,两侧保护均不发讯,保护动作跳闸
?保护区外故障:近故障侧保护方向元件S+不动作,I动作后启动发讯,闭锁对侧保护
2.元件的功能与作用:
S+ :保护正方向故障时动作的功率方向元件;
I,I&:故障起动元件
t1: 区外故障切除后,近故障端保护继续发讯 t1 以闭锁对端保护,用于防止近故障端保护I先返回(停止发讯)、远故障端S+ , I& 后返回时引起的误动
t2: 通道配合延时。区外故障时,远故障端S+ , I&动作,需经t2延时才能出口,以保证可靠收到对侧闭锁信号
3.如果通道遭到破坏
坏,内部故障/外部故障时,保护正确/错误动作。
六、 (本题每小题5分,满分15分)
1.零序电流灵敏I段与零序电流不灵敏I段的区别是什么?分别在那种情况下起作用?
区别: 零序电流灵敏I段与零序电流不灵敏I段的定值整定原则不同,动作灵敏度不同
零序电流灵敏I段动作灵敏度高,作为全相运行、发生接地故障时的接地保护,非全相运行时需退
出运行;零序电流不灵敏I段的动作灵敏度低,作为非全相运行、发生接地故障时的接地保护
2.说明三种圆特性阻抗继电器,那一种受过渡电阻影响最小?那一种受系统振荡影响
最小?那一种躲负荷能力最强?
受过渡电阻影响最小依次为: 全阻抗继电器/偏移/方向;
受系统振荡影响最小依次为:方向/偏移/全阻抗继电器;
躲负荷能力最强依次为:方向/偏移/全阻抗继电器;
3.闭锁式方向高频保护中采用负序功率方向继电器有何优点?
(1)可反应所有不对称故障; 增加电压记忆后,也可反应三相对称故障;
(2)没有电压死区; 保护区外故障时, 近故障侧负序电压( 功率 )高于远故障侧负序电压 ( 功率 ), 容易实现灵敏度配合
(3)振荡时三相对称,不存在负序分量,负序功率方向元件不误动
一、(本题每小题2分,满分20分)
1.定时限过电流保护的动作时限是按 阶梯时限特性 来选择的。
2.在中性点非直接接地电网中的串联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,三相完全星接线电流保护只切除远离电源故障点的几率为 100% 。
3.零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度 高 。
4.按90o接线的功率方向继电器,若IJ =-Ic,则UJ应为 UCB 。
5.全阻抗继电器的主要缺点是 无方向性 。
6.短距离输电线路比长距离输电线路受过渡电阻的影响要 大 。
7.距离III段的灵敏度校验应按分支系数Kfz为最大的运行方式来确定,目的是为了保证 灵敏性 。
8.在双侧电源系统中,当两电压电势模值相同且系统阻抗角和线路阻抗角相等时,振荡中心处于 Z&S/2 处。
9.相差高频保护采用比较线路两端 正序电流 相位来反应对称短路。
10.对于母线保护,通常把 可靠性 放在重要位置。
二、(本题每小题10分,满分20分)
如图所示,在110KV 输电线路中,单位线路长度的阻抗为:X1=0.4(W/km), 可靠系数Kk&=1.25;系统阻抗为:Zs.max=6W, Zs.min=4W。
1. 计算:线路AB 的电流速断保护一次动作值与电流速断保护最小保护范围。
2.比较不完全星形接线两继电器
方式与三继电器方式过电流保护的差别。
110kV 45km 30km
解:IdB.max = Es/(Zs.min + z1&LAB)
Idz.A& = Kk'IdB.max
Idz& = 3.77 (kA) Lmin =23.1(km)
三、(本题每小题5分,满分10分)
在双电源系统中,馈电线路过电流保护动作时限如图所示(设电源处故障均有瞬动保护)。
1.计算输电线路过电流保护动作时间;
2.哪些线路过电流保护必须安装功率方向元件?如果需要安装,在图中标明功率方向元件及其动作正方向。
1.5s 1s 2.5s
2.5s 1.5s 2s
解:t5=0s , t3=max{t5,t11,t12}+&Dt=2.5s+0.5s=3s , t1=max{t3,t9,t10}+&Dt=3s+0.5s=3.5s
t2=max{t7,t8}+&Dt=2.5s+0.5s=3s , t4=max{t2,t911,t10}+&Dt=3s+0.5s=3.5s ,
t6=max{t4,t11,t12}+&Dt=3.5s+0.5s=4s
图中标明了功率方向元件动作正方向
四、 (本题每小题10分,满分20分)
如图所示,各线路均装有采用方向阻抗继电器的距离保护,已知:Zs1.max=15W,Zs1.min=10W,Zs2.max=20W,Zs2.min=15W,z1= 0.4W/km, jlm=750,jd=750;可靠系数Kk&=Kk&&=0.8。
110KV 50KM 25KM
1.计算保护1的距离II段动作定值并校验动作灵敏度。
2.在保护安装处出口短路时,距离保护一段容许的过渡电阻是多少?距离保护一段容许的最大过渡电阻又
是多少?保护A出口20KM处发生相间短路,过渡电阻分别为10W、15W和25W时,保护A一段是否动作?
解:1.Kb=Ibc/Iab=[ 1+(zs1+zab)/zs2];Kb.min =[ 1+(10+20)/20]=2.5;
ZdzA&&= Kk&&(ZAB+Kb&ZBC) =32W ;Klm= ZdzA&&/ ZAB=1.6&1.25
2.线路AB的一段定值为:ZdzA&=16W ;方向阻抗继电器园半径为:r=ZdzA&/2=8W ,因此,保护A出口
20KM处发生金属性相间短路时,短路阻抗为:Zd=20&0.4=8W ,位于方向园的园心; 过渡电阻分别为10W、
15W和25W时,保护A一段均不动作,因为此时过渡电阻大于园半径,测量阻抗均位于园外
五、(本题每小题5分,满分10分)
高频闭锁方向保护的原理框图如下:
1.分别叙述保护动作区内部与外部故障时的保护的动作过程,说明原理框图中各元件的功能与作用。
为什么要采用两个灵敏性不同的起动元件?
2.如果通道遭到破坏,当内部故障和外部故障时,保护的工作会受到何影响?
1.动作过程:
?保护区内故障:两侧保护方向元件I,I&,S+动作,I&,S+动作后闭锁发讯,两侧保护均不发讯,保护动作跳闸
?保护区外故障:近故障侧保护方向元件S+不动作,I动作后启动发讯,闭锁对侧保护
2.元件的功能与作用:
S+ :保护正方向故障时动作
的功率方向元件;I,I&:故障起动元件
t1: 区外故障切除后,近故障端保护继续发讯 t1 以闭锁对端保护,用于防止近故障端保护I先返回(停止发讯)、远故障端S+ , I& 后返回时引起的误动
t2: 通道配合延时。区外故障时,远故障端S+ , I&动作,需经t2延时才能出口,以保证可靠收到对侧闭锁信号
3.如果通道遭到破坏,内部故障/外部故障时,保护正确/错误动作。
六、 (本题每小题5分,满分20分)
1. 中性点直接接地系统为什么不利用三相相间电流保护兼作零序电流保护,而要采用零序电流保护?
答:由于中性点直接接地系统中,单相接地短路故障几率很大(总故障80%以上),大电流接地
系统单相接地短路出现很大故障相与零序短路电流,而相电流保护灵敏度不够,故需单独设零
序电流保护。
2. 说明双侧电源线路上实现同期重合闸时,检同期重合闸和检无压重合闸的工作方式与同期合闸条件。
答:两侧保护跳闸后,线路无压,则无压检定侧首先合闸,使线路充电,同步检定侧检查同步
条件合格后允许同步合闸。如果无压检定侧DL偷跳,因对侧有压,不允许ZCH动作;为此在
无压检定侧同时使用同步检定,由同步检定起动ZCH。重合闸于故障时,无压检定侧DL连续
两次切除故障电流,工作条件恶劣,需定期更换检定方式。注意:同步检定侧不允许投入无压
检定方式。 同期合闸条件为:(1)Um & Ux;(2)fm & fx;(3)arg(Um/Ux)& 0
3. 相高频保护为什么用I1+KI2为操作电流?K值过大或过小对保护有何影响?
答:相差高频保护中,将三相电流综合为复合电流(I1+KI2)比相,可正确反映各种不同类型的故
障;(I1+KI2)控制高频发讯机发讯(对高频电流进行调制),称为操作电流。K=6~8,保证了各
种区内各种不对称故障的灵敏性; I1 保证了在区内三相对称故障时操作元件的可靠工作。K值
过大时难以保证三相故障时保护的灵敏度,过小则不利于不对称故障时的正确比相。
4.机定子装有纵差动和横差动保护时,发生何种故障时两种保护会同时动作?
答:相间故障时两种保护会同时动作。电流速断保护为什么不能保护线路全长?
电流速断保护器是有保护范围的。按照我们日常家庭用电为例,一般分为单个家庭、单元楼、整个住宅楼及部分或全部小区等。可以看出,其跳闸后影响的范围逐渐扩大。这样的设置不仅为缩小偶然用电故障引起的停电范围,也为维修部门排除故障提供了比较好的思路。如果一个单元楼内所有家庭保护器没有跳开,整个单元楼的保护器却跳开了。这就意味着该单元楼中家庭到单元楼保护器之间的电路可能出故障了。这对于夜晚快速查找故障非常有用。当然,电流速断保护主要是限制故障的范围。避免由于偶发故障导致大面积断电。现在有些家庭中已经将照明电路和插座电路分开布线,并且分别安装了电流速断保护器。插座出现偶发故障的几率远远大于照明电路。当插座故障导致跳闸时,在有照明的情况下进行维修比在黑屋子里打着手电维修要方便、安全和高效很多。
电流速断保护的特性之一就是选择性。举个例子,你隔壁家短路你也不想自己家跟着跳闸对吧。选择性就是哪里故障断哪里?尽可能保证不故障的线路正常运行,减少损失。因此,k2点短路时,我们希望保护1动作跳闸,而A—B段线路正常运行。k4点短路时,A—B—C段线路能正常运行。然而k1点短路和k2点短路,流过保护2的电流基本一样(原因有三,一是k1、k2间没有接负荷;二是两点相近,阻抗忽略不计;三是计量误差。)所以,无论k1短路还是k2,保护2都会跳闸。那么,问题来了:怎样才能做到k2短路时保护2不跳闸呢?答案是:不!能!因此,为了k2短路时,保护2不跳闸,我们放弃了k1,也就是两个都不跳闸,就是这么残酷!就像这样,在A—B段、B—C都只有一部分的短路电流是大于整定值的,继电器可以发出信号动作于跳闸。就像这样,在A—B段、B—C都只有一部分的短路电流是大于整定值的,继电器可以发出信号动作于跳闸。所以,电流速断保护是不能保护线路全长的!解决方法有很多,我有空再写吧。
我补充一点,线路末端的因为线路电阻很大,反应到总保护开关这里短路电流不足以使开关断开
因为速断电流保护无法区分本段线路末端以及下段线路始端的故障电流因为电流大小差不多但是又不应该跳下段线路的开关所以干脆不保护本段线路末端,也就不会在下段线路始端故障时误跳了本段线路开关
我觉得楼主应该说的是电力系统线路继电保护中的一段电流速断保护,要知道继电保护装置要保证四个特性,选择性,快速性,可靠性,灵敏性,其中选择性最为重要。而选择性就是说要保证继电保护动作后停电范围尽可能的小。假设在下一段线路始端发生三相短路,本应该由下一段线路始端的断路器动作断开故障线路,但由于其短路电流大小与本段线路末端发生三相短路时短路电流大小基本相同,由于测量误差等因素的存在甚至可能造成下段线路始端短路电流要大于本段线路末端电流,而电流速断保护的整定时间为0s,本段线路断路器会立刻动作,也就是所谓的误动,使得停电范围扩大造成不必要的损失。所以因为一段电流速断保护动作过于迅速,他的保护范围就要降低,保证选择性。而线路全长则交给定值较高的二段保护:限时电流速断保护和三段保护:过流保护。
已有帐号?
无法登录?
社交帐号登录您现在的位置: >
> &>&&>&几种常用电流保护的分析(2)
几种常用电流保护的分析(2)
&& 9:51:43&&&
2)保护装置在外部故障切除后应能可靠地返回。因为短路电流消失后,保护装置有可能出现最大负荷电流,为保证选择性,已动作的电流继电器在这时应当返回。因此保护装置的一次返回电流If应大于最大负荷电流fh.max。即:If& Ifh.max因此,定时限过电流装置电流继电器的动作电流Idz.j 为:Idz.j=(Kk.Kjx/Kf.Nlh).Ifh.max式中Kk------可靠系数,考虑到继电器动作电流的误差和计算误差而设。一般取为1.15~1.25Kjx------由于继电器接入电流互感器二次侧的方式不同而引入的一个系数。电流互感器为三相完全星形接线和不完全星形接线时Kjx=1;如为三角形接线和两相电流差接线时Kjx= 1.732;Kf-------返回系数,一般小于1;Nlh------电流互感器的变比。b 动作时限的整定原则为使过电流保护具有一定的选择性,各相临元件的过电流保护应具有不同的动作时间。在线路XL-1、XL-2、XL-3的靠近电源端分别装有过电流保护装置1、2、3。当D1点发生短路时,短路电流由电源提供并流过保护装置1、2、3,当短路电流大于它们的整定值时,各套保护装置均启动。但按选择性的要求,应只由保护装置3(离故障点最近)动作于跳闸。在故障切除后,保护装置1、2返回。因此就必须使保护装置2的动作时间较保护装置1长一些;而保护装置3又要比保护装置2长一些,并依次类推,即:t1& t2& t3不难看出,各级保护装置的动作时限是由末端向电源端逐级增大的。也就是越靠近电源端,保护的动作时限越长,有如阶梯一样,故称为阶梯性时限特性。各级之间的时限均差一个固定的数值,称 其为时限级差D t。对于定时限过电流保护的时限级差D t 一般为0.5S;对于反时限的时限级差D t一般为0.7S。可是,越靠近电源端线路的阻抗越小,短路电流将越大,而保护的动作时间越长。 也就是说过电流保护存在着缺陷。这种缺陷就必须由电流速断保护来弥补不可。c 过电流保护的保护范围过流保护可以保护设备的全部,也可以保护线路的全长,还可以作为相临下一级线路穿越性故障的后备保护。3 电流速断保护(1) 什麽是电流速断保护电流速断保护是一种无时限或略带时限动作的一种电流保护。它能在最短的时间内迅速切除短路故障,减小故障持续时间,防止事故扩大。电流速断保护又分为瞬时电流速断保护和略带时限的电流速断保护两种。(2) 电流速断保护的构成电流速断保护是由电磁式中间继电器(作为出口元件)、电磁式电流继电器(作为起动元件)、电磁式信号继电器(作为信号元件)构成的。它一般不需要时间继电器。常采用直流操作,须设置直流屏。电流速断保护简单可靠、完全依靠短路电流的大小来确定保护是否需要启动。它是按一定地点的短路电流来获得选择性动作,动作的选择性能够保证、动作的灵敏性能够满足要求、整定调试比较准确和方便。(3) 瞬时电流速断保护的整定原则和保护范围瞬时电流速断保护与过电流保护的区别,在于它的动作电流值不是躲过最大负荷电流,而是必须大于保护范围外部短路时的最大短路电流。即按躲过被保护线路末端可能产生的三相最大短路电流来整定。从而使速断保护范围被限制在被保护线路的内部,从整定值上保证了选择性,因此可以瞬时跳闸。当在被保护线路外部发生短路时,它不会动作。所以不必考虑返回系数。由于只有当短路电流大于保护装置的动作电流时,保护装置才能动作。所以瞬时电流速断保护不能保护设备的全部,也不能保护线路的全长,而只能保护线路的一部分。对于最大运行方式下的保护范围一般能达到线路全长的50%即认为有良好的保护效果;对于在最小运行方式下的保护范围能保护线路全长的15%~20%,即可装设。保护范围以外的区域称为&死区&。因此,瞬时电流速断保护的任务是在线路始端短路时能快速地切除故障。当线路故障时,瞬时电流速断保护动作,运行人员根据其保护范围较小这一特点,可以判断故障出在线路首端,并且靠近保护安装处;如为双电源供电线路,则由两侧的瞬时电流速断保护同时动作或同时都不动作,可判断故障在线路的中间部分。(4) 瞬时电流速断保护的基本原理瞬时电流速断保护的原理与定时限过电流保护基本相同。只是由一只电磁式中间继电器替代了时间继电器。中间继电器的作用有两点:其一是因电流继电器的接点容量较小,不能直接接通跳闸线圈,用以增大接点容量;其二是当被保护线路上装有熔断器时,在两相或三相避雷器同时放电时,将造成短时的相间短路。但当放完电后,线路即恢复正常,因此要求速断保护既不误动,又不影响保护的快速性。利用中间继电器的固有动作时间,就可避开避雷器的放电动作时间。(5) 略带时限的电流速断保护瞬时电流速断保护最大的优点是动作迅速,但只能保护线路的首端。而定时限过电流保护虽能保护线路的全长,但动作时限太长。因此,常用略带时限的电流速断保护来消除瞬时电流速断保护的&死区&。要求略带时限的电流速断保护能保护全线路。因此,它的保护范围就必然会延伸到下一段线路的始端去。这样,当下一段线路始端发生短路时,保护也会起动。 为了保证选择性的要求,须使其动作时限比下一段线路的瞬时电流速断保护大一个时限级差,其动作电流也要比下一段 线路瞬时电流速断保护的动作电流大一些。略带时限的电流速断保护可作为被保护线路的主保护。略带时限的电流速断保护的原理接线和定时限过电流保护的原理接线相同。
来源:北极星电力网
投稿热线:010-
热门电气招聘公告
?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&
《几种常用电流保护的分析》的相关文章
《几种常用电流保护的分析》的相关新闻}

我要回帖

更多关于 二极管 防止电流倒灌 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信