2台配电箱,分别接了1台电动葫芦,两台电动葫芦都能分别送上电使用,但是都送上电后,一会儿2号箱的1号开关就跳闸。将2号箱1号开关的电动葫芦接到2号开关后使用正常,1号开关仍然跳闸(不带负载)。将1号开关上方3相线调相序后开关使用正常,再讲相序调回,2号开关(带负载)不送电,1号开关仍然正常,将2号开关送上电,1号开关跳闸。这到底是怎么回事?
(42.7 KB, 下载次数: 3)
16:41 上传
点击文件名下载附件
这是两个配电箱,接了2台电动葫芦
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分5795帖子
四星高级工程师, 积分 5795, 距离下一级还需 1205 积分
你的解释很多不清楚,有点不明白你说的是什么?
1、你的控制箱里为什么有那么多的开关?干吗用的?
2、为什么都使用4P的漏电保护断路器?
3、这些4P的漏电保护断路器下面都接了些什么东西?
4、2号箱1号开关跳闸时,其他的开关或者这些开关下面的电器是否都运行?还是当某个电器运行时才造成跳闸?
怀疑你这些开关下面某条零线或者相线有共用现象!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
“将2号箱1号开关的电动葫芦接到2号开关后使用正常,1号开关仍然跳闸(不带负载)”,没有负荷的开关会跳闸,还是“假”没有负荷,下面还有其他线接着?
没接线的开关会跳闸,你还“将1号开关上方3相线调相序后开关使用正常”?没负荷你用什么?
&1号开关将负荷转移到2号开关后,1号开关下侧是空的,不是假负荷,确实跳闸,我怀疑是漏电保护回路跳闸。1号开关的“使用正常”是指送上电后不再跳闸,调相序是我们想验证一下,结果调了相序1号开关还真不跳闸了。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分92帖子
一星助理工程师, 积分 92, 距离下一级还需 8 积分
我来回答灰兔子的问题:
1、这是两个检修电源箱,当然会有很多开关,新安装了两台单梁桥式起重机,没有单独上开关箱,因此就分别接在了这2台检修电源箱上。
2、使用漏电断路器主要是为了安全,使用4P是因为有可能使用220V回路。
3、目前4P断路器下就接了这2台起重机。
4、你怀疑的问题不存在,假如是零线共用,属于比较简单的问题,我不会在这里求教大神。
现在的问题是:这两台起重机单独送电,开关都没问题,但一起送电,2号箱的1号开关就跳闸,而将1号开关上侧的相序调整后,就能正常使用。我现在怀疑是起重机控制箱内的相序保护器对漏电保护开关产生影响,但是又没有理论根据,因此请高手分析一下。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分92帖子
一星助理工程师, 积分 92, 距离下一级还需 8 积分
其它的开关没有这种问题,发生跳闸后,我将2号箱的1号开关下接的起重机移到了2号开关,2号开关能够正常使用,而1号开关仍然跳闸(这时候2号开关分断),我将1号开关的相序调整后(这时2号开关仍未送电),1号开关就不跳闸了;然后我再将1号开关的相序调回原样,1号开关仍然不跳闸;我将2号开关(接着起重机)送上电,1号开关又开始跳闸。因此,肯定是与起重机有关系,起重机里边有一台控制变压器和相序保护器,具体的图纸我还没有。搞不明白就算是起重机有关,怎么不跳它本身的开关,而只是动作这个1号开关呢,这个1号开关是2号开关平行的啊。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分92帖子
一星助理工程师, 积分 92, 距离下一级还需 8 积分
ccc___ 发表于
“将2号箱1号开关的电动葫芦接到2号开关后使用正常,1号开关仍然跳闸(不带负载)”,没有负荷的开关会跳闸 ...
1号开关将负荷转移到2号开关后,1号开关下侧是空的,不是假负荷,确实跳闸,我怀疑是漏电保护回路跳闸。1号开关的“使用正常”是指送上电后不再跳闸,调相序是我们想验证一下,结果调了相序1号开关还真不跳闸了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分92帖子
一星助理工程师, 积分 92, 距离下一级还需 8 积分
之所以调相序是因为我们曾经遇到过使用变频器后,漏保开关跳闸,而将漏保相序调整后(或者是降低变频器的载波频率),漏保开关不再跳闸,所以我们想会不会这个开关也是这样,调整了相序还真不跳闸了,但解释不了啊。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分92帖子
一星助理工程师, 积分 92, 距离下一级还需 8 积分
恳请大神们帮忙啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分92帖子
一星助理工程师, 积分 92, 距离下一级还需 8 积分
不知道是我描述的还不清楚呢,还是大家不清楚原因,到现在也没有得到大家的帮助
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分92帖子
一星助理工程师, 积分 92, 距离下一级还需 8 积分
请论坛里的高手帮忙分析一下
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)家庭装了漏保,跳漏保时,负载端。。火零线互换就不跳原因??负载为一并联产品_百度知道电气工程分区
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分92帖子
一星助理工程师, 积分 92, 距离下一级还需 8 积分
hzhsj 发表于
既然“开关不带负载”,怎么调换(进线侧)相序,开关都不会跳的,但不能说明开关没问题。
开关接别的负载不跳闸,开关接这个电动葫芦调相序后也不跳闸,能说明这个开关有问题吗?
&没必要抠字眼,我只是想知道跳闸的原因&
&“该跳不跳”和“不该跳时乱跳”的开关同样都属“有问题的”开关。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分632帖子
一星工程师, 积分 632, 距离下一级还需 18 积分
调整l号开关上端口上的A、B、C相序,与1号开关跳闸没有直接的联系。请你上图:详细说明开关型号技术参数?及主接线(一次系统图)所用导线型号?及所带负荷名称?电动机功率?额定电流?转速?所用导线型号等上图加文字详述?按你现场实际情况。因我们大家未看到实际现场情况,分析上有漏洞。
&我也是认为调上端相序与开关跳闸没关系,但调了后确实不跳了,所以奇怪。配电箱的单线图已经上了,开关是防爆开关(内装金钟穆勒开关),4P带漏电,所带负荷是桥式单梁起重机,我觉得这些资料就够了,与导线型号、电&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分92帖子
一星助理工程师, 积分 92, 距离下一级还需 8 积分
mack0417 发表于
开关接别的负载不跳闸,开关接这个电动葫芦调相序后也不跳闸,能说明这个开关有问题吗?
没必要抠字眼,我只是想知道跳闸的原因
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分92帖子
一星助理工程师, 积分 92, 距离下一级还需 8 积分
lsc 发表于
调整l号开关上端口上的A、B、C相序,与1号开关跳闸没有直接的联系。请你上图:详细说明开关型号技术参数?及 ...
我也是认为调上端相序与开关跳闸没关系,但调了后确实不跳了,所以奇怪。配电箱的单线图已经上了,开关是防爆开关(内装金钟穆勒开关),4P带漏电,所带负荷是桥式单梁起重机,我觉得这些资料就够了,与导线型号、电动机功率、额定电流、转速没有关系,因为送电不到2秒就跳闸,还没开始使用,所以与负荷功率关系不大。本来就是很奇怪的事情,所以大家听着都认为不太可能,但是事情确实是这样的。我干电气工作快三十年了,如果是简单的开关损坏、零线共用什么的,就不劳大家分析了,所以不要再质疑这些原因了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1907帖子
五星工程师, 积分 1907, 距离下一级还需 593 积分
没怎么看明白。有个疑问,既然负荷接线为3相+PE,为什么不用3P漏保替代4P漏保开关?
&哦,是先有的配电箱,后加的电动葫芦&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分92帖子
一星助理工程师, 积分 92, 距离下一级还需 8 积分
xlbeny 发表于
没怎么看明白。有个疑问,既然负荷接线为3相+PE,为什么不用3P漏保替代4P漏保开关?
哦,是先有的配电箱,后加的电动葫芦
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分632帖子
一星工程师, 积分 632, 距离下一级还需 18 积分
详查4P漏保开关以下线路敷设情况、配电盘原件接线、及电动机接线等处。从你的述说分析;4P漏保开关以下的线路敷设作为重点查验,因是动态的。开关跳是因为漏电原因引起的,重点查放在此处。相间短路、过流因素不予考虑。查有否220V电气原件漏电情况、PE线不能入N线问题?电源线、电动机线有否破损、虚接地情况?可能是属于软故障,因此时有问题,彼时就自然消除了。我在工作中也遇到过,待等此故障现象彻底固有时你才会检查出来。望对你有所启发,仅供参考。
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)我家总闸(漏保)每天跳闸2-3次,在没有任何负载情况下还是跳闸,我真不知道是哪里出问题了,因为走的是暗_百度知道线路短路,漏保不跳_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:240,732贴子:
线路短路,漏保不跳
猪场16进线,63A的漏保,照明灯头处起火了,而漏保不动作,按测试按钮动作,求解
家庭装修总漏保是用空开...
请教各位大神,小弟是专...
家里暗线短路,知道大概...
刚买的漏保,没有n线标...
家住农村,新房走线,我...
情况是这样的:总开关下...
解刨后的漏保
职业电工安装生产供电 单位办公用电,维修企业 单位 家庭用电过程产生的短路 漏电问题.服务企业配电 单位办公 强弱电布线及维护.合理价格,诚实敬业.
闸大,短路是线路电流为倒额定制不跳,线路为接地也不跳,闸坏了不跳,闸至负载多远?也有可能是闸点沾了.
漏电断路器具备漏电保护功能,不具备短路跳闸保护
楼上都有道理,2喽楼也有可取之处
天正的,的漏电断路保护器,漏保应有漏电,短路,过载保护功能啊
很明显是你灯线起火了,也没有达到63A漏电保护器的跳闸的。很正常。控制灯的应该有小的比如的才行。
太大,没有照明分开关。
第一,起火了不一定是短路第二,就算短路了,你的灯线最大电流达不到63安漏报的所以它不跳
楼上各位都有道理。
短路时未达到跳闸电流。
TooKing----国内专业高品质工业用工具制造厂家,订购热线:8工具套装-每日爆品秒杀!
起火又不一定是短路造成的,可能是绝缘老化,导致发热太大。而且你那是总开关电流太大,应该分级别,就是大家常说的树干式,呵呵。漏保跳闸是一定要漏电才会跳,不漏电跳就是误动作了。所以你得开关在有个感温功能,就能感觉到发热就跳闸了
这好像应该是保险的工作吧
这好像应该是的工作吧
装个16a的就可以了。照明线路不用过落保
63A....太大了吧。。。我们厂3台电机用都没你这个大。。试试24A的