s7-s7 300plc编程实例出现故障但是无诊断信息是为什么

您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:386
注册时间:
[size=4]各位大侠!现有一个问题需要各位高手请教:
1,设备构成:VIPA PS307/25,CPU315-2DP,VIPA353-1DP01,VIPA331-7KF01及若干块数字输出输入模块。
2,故障现象:本设备为连续生产线,正常生产中,突然VIPA331-7KF01模块上的模拟量输入都到了顶值,处于停机报警状态,其他模块均工作正常,模拟量输入信号采用4-20mA,万用表测都处于正常范围,并没有达到20mA,更换模块后故障依旧说明此模块并无问题,检查连接电缆也无开路短路现象,1小时后,所有模拟量均又恢复正常。
&不明白了,请高手们帮忙解惑!谢谢------[/size][/size]
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:2967
注册时间:
这种现象有可能来自外界脉冲信号的干扰,导致CPU在扫描的过程出现异常,更换模块之后还是出现这种情况的话,可能性就更大了,用数字表检测电流信号正常是因为数字表检测的仅仅是电流信号,有时候当线路上受到干扰的时候,有可能是载波信号的形式干扰,数字表是难以显示出来的,最好的判断方法是使用电脑连接到PLC,看看在线程序运行情况或者使用示波表观察线路信号是否正常。还有,你在更换模块之后应该没有进行PLC的复位操作。。西门子的PLC我了解的不多,所以只能理论上跟你探讨一下,我们使用的全部都是AB的,按照我们的编程理念,当您的输入模拟信号不需要连续采集的话,最好在数据模块程序中加入一个限时复位指令,这样会更好地帮助PLC的CPU自我排障,我们使用这种方法后,感觉系统稳定了很多,对于维修人员的快速排障工作是非常有利的。
[此贴子已经被作者于 10:49:40编辑过]
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:386
注册时间:
首先谢谢 mat3210,关于此故障我再补充一下:在故障的第一时间已经检查了程序,运行情况其余正常,只是此模块模拟量的数据采集在程序上已经达到了设定峰值,但输入信号正常(小于20mA);更换模块前PLC设备均已断电重启过。另外您是说很大可能是线路的信号干扰造成的故障?那又如何避免此类情况呢?加信号隔离?检查更换屏蔽电缆?或者还有什么办法?希望您能赐教,谢谢!
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:2967
注册时间:
先检查信号线路部分屏蔽层、信号源接地部分是否良好接地,使用交流稳压电源的信号源,金属部分接地的时候不能够直接接地,应该使用一只300V/103的瓷片电容接地。假如是对生产影响大的话只能够加信号隔离了,我公司也出现过这种问题,后来也是加了信号隔离器解决问题的。
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:386
注册时间:
谢谢mat3210指教,受益匪浅,重新检查了信号线屏蔽层并使其能良好接地;关于信号隔离,信号本身就属于二次采集(由现场的设备采集变送到仪表,再由仪表隔离输出4-20 mA进入PLC)问题不大!再次感谢,设备正在正常运行中-------
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:2967
注册时间:
呵呵,楼主客气了,希望有机会多点交流,共同进步。。
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:320
注册时间:
知道单相马达有 一种型号是有运转线圈,启动线圈,《分主副线圈》启动线圈的主要功能是启动之用,当启动之后 以经失去作用了。
发现一个问题,当电机正常之后,断开副绕组把它用来发电,先量出相序之后跟电源相接,这下省电了。
设计成这样发电线圈大于运转线圈,用电瓶启动电机,当电机运转开现,根据磁产生电原理,发出来的电经过稳压整流,给电瓶冲电,电瓶给电机用电!汽车还要什么油哦!不就循环了吗!如果发电线圈用乌而不用铜,那他的发电量该有多大哦!
找一个直流电机100V 1.5W/的找个3相,100V电瓶一个,整流稳压
让电瓶里的电启动直流电机,让直流电机带动3相电机运转,3相电机线圈就成发电线圈,用其中一相整流稳压给电瓶冲电,还有2相电没有用,可以给工业用家里用!
油根本不能发电,只是燃烧把电阻导通而以。为什么不直接导通呢!把它直接导通,加个屁的油
我看核电站就是循环不过不同的是他只要把发电线圈用乌而以不用铜,乌的导电是铜的K倍!
最近我在试如何闭开电磁线跟电磁波《读心术》!电磁波无处不在,就是根据人的脉搏来读出你心里在想些什么,他是如何锁定你的呢,我猜可能在身体里有条线,你猜那条线在那里?手机是最容易锁定你的!
手机,电话,铁物质,跟电有关的能避开就避开!
也就是知道如果有人知道你心里想些什么的,他们是靠电磁波,靠的是高科技,不要以为他们很厉害,他们全是一群笨蛋根本就不怎么样,,只是知道的多
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:386
注册时间:
又一次出现了上述故障!而且几次是瞬间就正常,屏蔽接地都检查了,有点不知如何了-------
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:2967
注册时间:
加装信号隔离器。。仪表输出本身不具备隔离功能的,注意这一点
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:386
注册时间:
那再请教一下 mat3210,信号的隔离有什么好处呢?
工控学堂推荐视频:浏览:1267次
评论:0条 &时间:S7-300PLC开关量故障的处理方法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
S7-300PLC开关量故障的处理方法
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢君,已阅读到文档的结尾了呢~~
s7300plc 西门子洗衣机故障 故障树分析方法 西门子官网 西门子冰箱 云安消防栓故障解决 西门子 西门子洗衣机 西门子plc 西门子开关
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
西门子S7300plc故障及解决方法
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口}

我要回帖

更多关于 s7 300plc 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信