真空灭弧室uoTa触头材料研究
添加:不详
摘要 介绍了国内首次研制的铜钴钽(GuCoTa)触头材料的制备及其试验测试。试验结果表明,在相同的试验条件上,CuCoTa触头材料较CuCr50触头材料提高分断能力24%。  关键词:铜钴钽 触头材料 分断能力
1 前言  由于维持真空电弧的金属蒸气由触头材料提供,因而触头材料的特性直接决定了电弧中的金属蒸气行为,亦即触头材料是决定真空灭弧室性能的重要因素之一。同时触头材料还决定了真空开关的应用范围和新产品的开发方向。目前世界上中压领域的开关大多已被真空开关所占领,其主要因素除了真空开关本身所具有的特点外,也是触头材料适应了应用的需要。CuCr触头材料的出现,是真空开关触头材料的重大突破,真空开关采用CuCr材料制成的触头后,其开断能力、耐电压性能等都得到很大提高。随着触头材料运行特性与机理研究的不断深入,使用经验的不断丰富,制造工艺的不断完善,在中压特别是在大电流分断方面,它已经占据了主导地位。  随着真空开关应用的推广,真空开关对触头材料的要求越来越高。真空灭弧室的发展方向为高电压等级,大容量及小型化,合适的触头材料与纵向磁场电弧控制技术相配合是提高真空灭弧室分断能力的关键。为此国内外学者在致力于开发研究新型真空灭弧室触头结构的同时,也积极开发新型的真空灭弧室触头材料[1],如日本三菱公司开发的Cu-Ta-α和Cu-Mo-α触头材料(α代表某种微量成分),可将触头面积减小1/2。对于CuCoTa触头材料,国外尚在研制中,未见到产品。本文意在对国内首次研制的CuCoTa真空灭弧室触头材料制备,并对其性能进行了试验测试的研究,以期达到进一步提高真空灭弧室分断能力的目的。
2 触头材料制备  CuCoTa触头材料制备所用原料为Co粉、Ta粉和真空铜。Co的熔点为1495℃,其中417℃以上为面心立方结构(FCC),低于此温度为密排六方结构(HCP)。Ta的熔点为2996℃,其晶体结构为体心立方结构,钽属于难熔稀有金属,强度和延展性好,蒸气压低,热导率大,抗化学腐蚀能力强,塑脆转变温度低。钽又是真空吸气剂,具有比Cr高得多的吸气能力。  CuCoTa触头材料的制备是在中频感应真空炉中进行的。CuCoTa触头材料的制备过程如图1所示,利用此种工艺制备的触头材料,制备及机加工过程中产生的废品和废料仍可回收使用。&
图1 CuCoTa触头材料制备过程
  CuCoTa触头材料由Cu、Co和Ta三种原料混合冶炼而成。当真空烧结温度较高时,其中部分Co和Ta经化学反应生成Co2Ta,触头材料实质上由Cu-Co-Ta和Co2Ta组成。而当烧结温度较低时,基本上没有Co2Ta生成,触头材料为CuCo合金,其中的Ta起弥散强化作用。  从图2所示的Cu-Co相图可以看出,不同的冷却方式对材料特性有一定影响。若采用急冷方式,Cu和Co析出量相对较少,对增加材料的硬度有利,但会使材料的电导率降低;若采用缓冷方式,则Cu和Co析出量相对较多,对提高材料的电导率有利,但会影响材料的硬度。文中材料冶炼加热温度选在1500℃以上,增加材料的硬度采用降低液态金属浇注温度的方法,增大过冷度。浇注后采用缓冷方式冷却,直至材料能够加工为止。&
图2 CuCo相图
  触头材料制备时,Ta的含量为5%(文中的成分含量均指质量百分比含量),Co的含量分别为5%、15%、18%和20%,Cu的含量占其余部分。制成的试品为CuCo5Ta5、CuCo15Ta5、CuCo18Ta5和CuCo20Ta5,图3为CuCo20Ta5材料金相组织图。   &
图3 CuCo20Ta5材料金相组织
  对所试制的CuCoTa触头材料的含气量分析表明,它们的含气量均在10×10-6以下。
3 材料性能测试与分析3.1 材料硬度与电导率  将不同组分的CuCoTa触头材料加工成?42×20的试样各两件,经抛光后,测量了其布氏硬度,其平均值如表1所示。从表1可以看出,随着Co含量的增加,材料的硬度增加。
表1 不同组分CuCoTa材料硬度&
  固态时,Co在Cu中的溶解度极小,所以结晶后有少量的Co溶入Cu中,溶质原子溶入基体金属形成固溶体后,提高了合金的变形抗力,其实质是溶质原子的长程应力场和位错应力场的交互作用导致位错运动受阻,从而产生固溶强化作用。固溶强化还可以提高合金抗蠕变能力,减少高温下强度的损失。当在Cu中加入的Co量超过Cu-Co的固溶度时,在合金冷却的时候就会有Co从Cu液中析出,使金属的硬度提高,这种由于溶解度小,出现过饱和析出而产生对基体的强化作用属沉淀强化作用。Ta的细微颗粒属第二相弥散强化质点,其对位错起钉扎作用,也阻止位错的滑移,从而对Cu基体产生强化作用。  将不同组分的CuCoTa触头材料加工成?42×5的试样各两件,使用涡流电导仪测量了材料的电导率,测量结果平均值如表2所示。随着Co含量的增加,CuCoTa材料电导率降低。
表2 不同组分CuCoTa材料的电导率&
(电导率)/(/(μΩ-1.m-1))
3.2 材料耐电压性能  将所制备的CuCoTa触头材料装到真空灭弧室中进行耐压试验,表3和表4分别是在分断电流前真空灭弧室的冲击耐压(75kV)和工频耐压(30kV)的情况。
表3 冲击耐压试验结果&
表4 工频耐压试验结果&
  在一次短路电流分断失败后对真空灭弧室进行耐压试验,使用CuCo5Ta5材料的真空灭弧室没有通过工频耐压(30kV)和冲击耐压(75kV)试验。将灭弧室打开后,发现触头表面烧蚀严重,屏蔽罩上有大量的触头喷溅物,而且真空灭弧室玻璃外壳上也能发现金属颗粒,由于触头材料硬度低,耐电弧烧蚀能力差,喷溅到玻壳及屏蔽罩上的金属颗粒造成闪络,耐压能力下降。而CuCo20Ta5材料真空灭弧室触头表面烧蚀轻微,屏蔽罩上有极少的喷溅物。3.3 分断电流能力  以CuCo20Ta5为触头材料制成真空灭弧室(杯状纵向磁场触头结构,触头直径为40mm,开距为10mm),同时以CuCr50为触头材料制成与上述完全相同的真空灭弧室,在单频LC振荡回路上进行分断电流试验,并加以比较。  图4和图5分别是CuCr50触头材料真空灭弧室分断电流有效值为9kA和14.5kA时的电弧电流与电弧电压示波图,电弧电流有效值为9kA及以上时,电弧电压出现噪声电压分量,且随着分断电弧电流的增加,弧压噪声分量的幅值增加。&
图4 CuCr50材料真空灭弧室分断电流为9kA(有效值)时电弧电流与电弧电压示波图&
图5 CuCr50真空灭弧室分断电流为14.5kA(有效值)时电弧电流与电弧电压示波图
  图6和图7分别是CuCo20Ta5触头材料真空灭弧室分断电流有效值为9kA和18kA时的电弧电流与电弧电压示波图。在试验过程中,没有发现电弧电压噪声信号出现,甚至在分断电流失效时电弧电压信号也比较光滑。&
图6 CuCo20Ta5真空灭弧室分断电流为9kA(有效值)时电弧电流与电弧电压示波图&
图7 CuCo20Ta5真空灭弧室分断电流为18kA(有效值)时电弧电流与电弧电压示波图
  CuCr50材料真空灭弧室及CuCo20Ta5材料真空灭弧室的分断电流(有效值)与电弧电压的关系如图8所示,在分断电流相同的情况下,CuCo20Ta5材料真空灭弧室的电弧电压要比CuCr50材料真空灭弧室的要低。&
图8 电弧电流与电弧电压的关系
  分断电流试验结果表明,CuCr50材料直空灭弧室的极限分断电流为14.5kA(有效值),而CuCo20Ta5材料真空灭弧室的极限分断电流为18kA(有效值),分断能力较前者提高24%。  CuCo20Ta5材料真空灭弧室的电弧电压较CuCr50材料真空灭弧室的低,说明CuCo20Ta5触头材料提供金属蒸气的能力较强,使得电弧能以较低的能量燃烧。硬度测试表明,CuCo20Ta5材料硬度为101HB,CuCr50材料硬度为90HB,由于Co和Ta元素的强化作用使得CuCo20Ta5材料具有较高的硬度,从而具有比CuCr50材料好的耐电压特性和耐电弧烧蚀能力。由于上述原因使得CuCo20Ta5触头材料具有较高的分断电流能力。  图9为CuCo20Ta5触头分断电流失败后的表面形态。分断电流失败后,两触头有近乎相同的表面特征。用扫描电镜观察触头表面,肉眼看上去比较光滑的部分有多次被电弧烧蚀的痕迹,熔化区域好多是重叠的,如图10所示。对这部分的观察还发现有凹坑和一些附着的粒子,如图11所示。附着的粒子是在真空电弧熄灭后凝结上去的,而那些凹坑可能是由于金属粒子撞击熔化的金属表面留下的。此外,在这部分触头表面上还能看到一些呈饼状的液滴,中间下凹,这是由于液滴在触头表面冷凝收缩所致。&
图9 CuCo20Ta5触头分断失败后的表面形态&
图10 CuCo20Ta5触头表面较平坦部分电镜照片&
图11 CuCo20Ta5触头表面凹坑和粒子电镜照片
  观察触头表面烧蚀较严重部分,发现有金属粒子附着在触头表面,其扫描电镜图如图12所示。大多数粒子呈球状或块状,表明它们在达到触头表面前就已经凝固了。图13为触头表面上斑坑的扫描电镜图,这些斑坑是由于真空电弧燃烧时阴极发射电子和蒸发金属蒸气后留下的。&
图12 CuCo20Ta5触头表面粒子电镜照片&
图13 CuCo20Ta5触头表面斑坑电镜照片
4 结论  CuCo20Ta5触头材料具有较强的提供金属蒸气的能力,真空电弧电压低,电弧燃弧能量少。Co和Ta元素的强化作用保证了材料的强度和硬度,使CuCo20Ta5材料触头能够满足在电流分断过程中的耐电弧烧蚀以及耐压等方面的要求。由于上述原因使得CuCo20Ta5触头材料在相同的条件下较CuCr50触头材料提高分断能力24%。  CuCo20Ta5触头材料可应用于大容量以及小型化的真空灭弧室中,以提高分断电流能力。
作者简介:修士新 1967年生,1998年获西安交通大学博士学位,现在华中理工大学从事电器方面的研究工作。Xiu Shixin was born in 1967.He received the Ph.D degree from Xi'an Jiaotong University in 1998.Now he works in the field of electrical apparatus at Huazhong University of Science and Technology.王季梅 1922年生,西安交通大学教授,研究方向为真空电弧及熔断器。作者单位:修士新 (华中理工大学 430074)     王季梅 (西安交通大学 710049)
参考文献 1 王季梅.真空开关触头材料及其制造技术.西安:西安交通大学真空电弧理论研究中心,1995.
作者:未知 点击:1935次
本文标签:真空灭弧室uoTa触头材料研究
* 由于无法获得联系方式等原因,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,请《真空灭弧室uoTa触头材料研究》相关权利人与机电之家网取得联系。
关于“真空灭弧室uoTa触头材料研究”的更多资讯
:上海域昊机电科技有限公司
&【求购】 &求购780...&&
&【求购】 &求购工业壁...&&
&【求购】 &求购挥发份...&&
&【求购】 &求购温度调...&&
&【求购】 &求购锁体&&
&【求购】 &求购消毒柜&&
&【求购】 &求购一次性...&&
&【求购】 &求购酒精原...&&
VIP公司推荐高压电器及成套配电装置考试习题(2013.7)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
高压电器及成套配电装置考试习题(2013.7)
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩7页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢混凝土机械行业领导者!
& 国家电网专业试题
国家电网专业试题
核心提示:国家电网专业试题什么是自然接地体?可利用作为接地用的直接与大地接触的各种金属构件、金属井管、钢筋建筑的基础、金属管道和设备等,称为自然接地体。
什么是接地网?由垂直和水平接地体组成的具有泄流和均压作用的网状接地装置。
工作票的作用是什么?工作票制度是保证电力安全生产的一项行之有效的管理制度。这项制度在电力系统实施以来,为保障电力系统生产中的设备安全、人身安全起到很大的作用,并且作为我国电力行业的安全管理的一个行之有效的行业规定至今仍然发挥着重要的作用。
什么是工作票&双签发&?承发包工程中,工作票可实行&双签发&形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担本部分工作票签发人相应的安全责任。
试简述KYN28A-12所代表的含义。铠装柜,移开式,户内,设计序号,额定电压,一次方案,环境征号。
组成高压开关柜的元件一般有哪些?组成高压开关柜的元件一般有隔离开关、负荷开关、断路器、接地开关、熔断器、接触器、互感器、套管、绝缘子、母线、避雷器等。
隔离开关与接地开关之间联锁要求可靠,其操作顺序的要求是什么?(1)保证先断开隔离开关后,才能合接地开关;(2)先拉开接地开关后,才能合隔离开关。
说明GW4-110DW/1250设备型号的含义。G-是隔离开关,W-是户外式;4-设计序号;110-额定电压为110kV;D-带接地开关;W-防污型;1250-额定电流为1250A。
隔离开关的电动操动机构有哪些部分组成?由(1)电动机(2)减速机构(3)操作回路(4)传动连杆(5)拐臂、辅助触点等部分组成。
阐述隔离开关传动机构作用。它的作用是接受操动机构的力矩,并通过拐臂、联杆、轴齿或是操作绝缘子,将运动传动给触头,以完成隔离开关的分、合闸动作。
简述母线的定义及作用。在变电站的各级电压配电装置中,将变压器、互感器、进出线、电抗器等大型电气设备与各种电器之间连接的导线称为母线。母线的作用是汇集、分配与传送电能。
在并联电容器的回路通常串联电抗器的作用是什么?(1)降低电容器投切过程中的涌流倍数和抑制电容器支路的高次谐波。(2)同时还可以降低操作过电压。(3)在某些情况下,还能限制故障电流。
简述热膨胀式SF6断路器的灭弧原理。热膨胀式是利用电弧本身的能量,加热灭弧室内的SF6气体,建立高压力,形成压差,并通过喷口释放,产生强力气流吹弧,从而达到冷却和吹灭电弧的目的。
简述高压断路器的作用。(1)控制作用:即根据电网运行要求,将一部分电气设备及线路投入或退出运行状态、转为备用或检修状态;(2)保护作用:即在电气设备或线路发生故障时,通过继电保护装置及自动装置使断路器动作,将故障部分从电网中迅速切除,防止事故扩大,保证电网的无故障部分得以正常运行。
简述断路器缓冲装置的作用。断路器在操作过程中运动部件的速度很高,使得运动部件在运动即将结束时具有很大的动能,要使运动部件在较短的行程内停止下来,需要装置分、合闸缓冲器,使动作过程即将结束时的动能有控制地释放出来并转化为其他形式的能量,以保证在制动过程中吸收危及设备正常运行的冲击力,减少撞击,避免零部件变形损坏。
按操作能源性质的不同,简述操动机构的分类。(1)手动操动机构。(2)电磁操动机构。(3)弹簧操动机构。
(4)操动机构。(5)操动机构。
高压开关柜中常说的&五防&设计,主要是哪五种防护措施的设计要求?。(1)防止带负荷分、合隔离开关;
(2)防止误分、合断路器;(3)防止接地开关合上时(或带接地线)送电;(4)防止带电合接地开关(挂接地线);(5)防止误入带电间隔。
从灭弧装置的设置上来阐述隔离开关、负荷开关、断路器三种元件的不同之处?隔离开关无灭弧装置,没有快速
什么是不停电工作?答案:不停电的工作是指:1)工作本身不需要停电并且不可能触及导电部分的工作(2分);
2)可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作(2分)。
什么是事故应急抢修工作?事故应急抢修工作是指:电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作。
什么是一个电气连接部分?答案:所谓一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用隔离开关同其他电气装置分开的部分。
脱离电源是怎样定义的?答案:脱离电源,就是要把触电者接触的那一部分带电设备的所有断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其他断路器设备断开(2分);或设法将触电者与带电设备脱离开。
简述合闸时间的定义。断路器从接到合闸命令(合闸回路通电)起到断路器触头刚接触时所经过的时间间隔,称为合闸时间。
分闸时间的概念是什么?分闸时间是指处于合闸位置的断路器,从分闸回路带电(即接到分闸指令)瞬间起到所有极的弧触头均分离瞬间为止的时间间隔。
简述《交流高压断路器检修规范》规定断路器修前的检查项目。(1)外观检查,渗漏检查,瓷套检查(2)压力指示(3)动作次数(4)储能器检查等。
简述《交流高压隔离开关检修规范》中规定的检修前检查和试验项目。(1)隔离开关在停电前、带负荷状态下的红外测温。(2)隔离开关主回路电阻测量。(3)隔离开关的电气传动及手动操作。
何为工作接地?工作接地即在电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地。
怎样定义保护接地?保护接地即为电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏使其有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地。
何为雷电保护接地?雷电保护接地则是为雷电保护装置向大地泄放雷电流而设的接地。
何为接地装置?接地体和接地线的总和,称为接地装置。
什么是接地?将电力系统或建筑物电气装置、设施过电压保护装置用接地线与接地体连接,称为接地。
何为接地体(极)?埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体(极)。接地体分为水平接地体和垂直接地体。
分断装置;负荷开关有简单灭弧装置,有快速分断装置;断路器有完善的灭弧装置。
GIS设备抽真空的标准是什么?抽真空达到气室内绝对压力小于133Pa后,继续维持真空泵运行30分钟,停泵并隔离。静置30分钟后读取气室绝对压力值A,再静置5小时后读取绝对压力值B。当B-A的值小于67Pa时,气室密封方为合格。
哪些情况GIS需要装设快速接地开关?1)停电回路的最先接地点。用来防止可能出现的带电误合接地造成封闭电器的损坏;(2)利用快速接地开关来短路封闭电器内部的电弧,防止事故扩大。一般为分相操作,投入时间不小于接地飞弧后1s。
隔离开关触头过热有哪些原因?(1)触指与触头接触不良,引起触头过热;(2)触指、触头烧损严重,接触不
良引起过热;(3)触指弹簧失效,压力不够引起过热;(4)各连接部分松动引起过热。(5)导电接触面发生氧化。
GW7型隔离开关有哪些部分组成?由底座装配、支柱(操作)绝缘子、导电管及动触头、静触头、接线座以及接地刀闸等组成。
CJ2电动机操动机构二次回路绝缘试验要求?用1000V兆欧表对操作机构二次辅助回路及控制回路进行绝缘电阻测试,绝缘电阻不低于2M&O。
GW5型隔离开关试验项目有哪些?(1)测量主刀的回路电阻。(2)机构电动分、合闸时间。(3)手动操作主刀合、分各5次(4)电动操作主刀合、分各5次。
GW7型隔离开关在检修前,应检查哪些项目?为了解高压隔离开关在检修前的状态以及对检修前后测量数据进行比较,在检修前,应对隔离开关做以下检查:(1)隔离开关主回路电阻测量;(2)隔离开关手动、电动分合试验,接地刀闸分合试验;(3)电动机构急停、限位、闭锁等功能试验;(4)隔离开关外观各部尺寸的测量。
GW7型隔离开关接地刀闸调试项目有哪些?(1)接地刀闸合闸后触头插入深度。(2)接地开关分闸后断口距离。
隔离开关检修报告的填写主要分几项内容?(1)隔离开关技术数据;(2)操作机构(3)本次检修记载事项(4)验收(5)隔离开关检修项目(6)隔离开关调整、试验参数记录(7)副页
真空断路器真空度降低的主要原因有哪些?(1)真空灭弧室的材质或制作工艺存在问题,真空灭弧室本身存在微小漏点。(2)真空灭弧室内波纹管的材质或制作工艺存在问题,多次操作后出现漏点。
型高压开关柜内部主要分为哪4个不同的功能隔室?断路器室、母线室、电缆室、继电器室
CJ5型隔离开关的电动操动机构由哪些部分组成?电动机、机械减速传动系统、电气控制系统和箱体。。
简述电动操动机构电动机主回路故障有哪些?(1)电动机缺相;(2)电动机匝间或相间短路;(3)分、合闸交流接触器主接点断线或松动,可动部分卡住;(4)热继电器主接点断线或松动;(5)电动机用小型断路器接点断线或松动。
检测某SF6断路器的导电回路电阻超标,试分析可能的原因有哪些?怎样进行处理?故障原因:(1)触头连接处过热、氧化,连接件老化。(2)触头磨损处理方法:(1)触头连接处过热、氧化或者连接件老化,则拆开断路器,按规定的方式清洁、润滑触头表面,重新装配断路器并检查回路电阻。(2)触头磨损,则对其进行更换
高压开关柜的故障类型有哪些?(1)断路器拒动、误动故障(2)开断与关合故障(3)绝缘故障(4)载流故障
(5)二次回路故障(6)防误装置故障(7)其他故障,如异物撞击,自然灾害,小动物造成的短路等。
简述电动操动机构控制回路公用部分故障有哪些(1)控制用小型断路器接点断线或松动接触不良;(2)急停按钮常闭接点断线或松动接触不良;(3)热继电器辅助常闭接点断线或松动接触不良;(4)手动机构辅助开关常闭接点断线或松动接触不良。
简述GW6型隔离开关导电回路故障有哪些?(1)触头过热(2)传动装置接线板过热(3)导电折架过热
简述隔离开关因电气问题造成拒分拒合的原因。原因:三相电源闸刀未合上;控制电源断线;电源保险丝熔断;热继电器动作切断电源;二次元件老化损坏使电气回路异常而拒动;电动机故障;上述原因都会造成电动机构分合闸时,电动机不启动,隔离开关拒动。
开关柜的五防联锁功能是什么?这五种防误操作功能是:防止误分、误合断路器、防止带负荷拉、合隔离开关或手车触头、防止带电挂(合)接地线(接地刀闸)、防止带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关)、防止误入带电间隔。
开关柜检修中怎样防止发生机械伤害?1事前把所有储能部件能量释放掉。2进行参数测试调整时,严禁将手、脚踩放在断路器的传动部分和框架上。3在进行机械调整时,将控制、保护回路电源断开。4严禁将手、脚踩放在开关的传动部分和框架上。
开关柜母线室的主要检修内容有哪些?1.检查母线的绝缘支撑检修;2.检查母线连接螺栓检查紧固;3.检查清扫母线热缩套、检查绝缘是否良好。
为什么要对隔离开关接触面进行检修,如何检修?隔离开关的接触面在电流和电弧的热作用下,会产生氧化铜膜和烧伤痕迹。在检修时对非镀银触指用锉刀及砂布进行清除和加工,对镀银触指用25.28%氨水浸泡后用尼龙刷子刷去硫化银层或用清水洗,使接触面平整并具有金属光泽,然后涂上中性凡士林。
GW4-126型隔离开关右触头检修的质量标准是什么?(1)触头烧损面积不大于10%,深度不大于1触头导电接触面平整无烧伤、无氧化,接触面光滑、清洁;(3)导电杆与触头接触端面应平整,无氧化;(4)触头相应接触面镀银层应完整,氧化膜应清洗干净(5)圆柱销无断裂、无锈蚀。
GW4型隔离开关接地刀闸手动慢分慢合试验的目的是什么?1手动操作机构缓慢分、合闸,检查操动机构是否操作灵活、可靠。2检查连接件是否紧固、可靠。3检查其合闸终了动、静触头是否接触良好,分闸终了接地刀闸导电管(杆)是否处于水平偏下位置。
智能变压器是由那几部分构成?(1)变压器基本部件(2)智能控制部件(3)主控单元(4)传感、检测、传输装置
试验中影响绝缘电阻主要因素有那几个方面?(1)湿度的影响(2)温度的影响(3)表面污秽的影响(4)试验电压大小及加压时间的影响(5)电气设备上剩余电荷的影响(6)接线和表计型号的影响(7)兆欧表使用不当的影响
在那些情况下要进行回路电阻的测试?(1)断路器、隔离开关大修后;(2)断路器机构主要部件更换后;(3)真空断路器的真空灭弧室调换后;(4)断路器传动部分部件更换后。5)断路器、隔离开关安装后。
机械特性测试仪测试前的准备内容有哪些?由于机械特性测试仪的型号较多,因此在使用不同型号的测试仪前,应先做好以下工作:(1)仔细阅读该型号测试仪的使用说明书,掌握测试仪的使用方法;(2)按照随机清单,检查所配测试线及其附件是否齐全、完好;(3)检查打印纸是否足够;(4)检查测试仪电源工作是否正常。
GW4-126型隔离开关三相联调作业的要求是什么?(1)对操动机构进行检修、检查、调整:所有部件均应完好,无严重锈蚀、卡涩、松动、磨损、断裂,润滑充分,密封良好。机构及刀闸动作平稳,无卡涩,分、合闸到位;
(2)插入深度调整:主刀合闸后,触指与触头之间剩余间隙为3~8(3)三相合闸同期不超过10(4)刀闸合位检查:左右导电臂要成一条直线,触头接触上下误差,对称上下差&5(5)检查止钉间隙:调整定位螺钉与挡板间间隙1-3(6)检查各传动及转动部件:各零部件齐全无损坏,无松动、活动灵活,并使用二硫化钼润滑;(7)轴销、轴承润滑:使用机油壶,逐点注机油,无遗漏,底座需加黄油的要加注;(8)开口销、轴销检查:开口销符合标准,轴销转动灵活。
检修工作结束前,若需将设备试加工作电压,应如何进行?答案要点:检修工作结束前,若需将设备试加工作电压,应按下列条件进行:1)全体工作人员撤离工作地点。2)将该系统的所有工作票收回,拆出临时遮拦、接地线和标示牌,恢复常设遮拦。3)应在工作负责人和运行人员进行全面检查无误后,由运行人员进行加压试验。4)工作班若需继续工作时,应重新履行工作许可手续。
对无法进行直接验电的设备、高压直流输电设备和雨雪天气时的户外设备,如何验电?答案要点:对无法进行直接验电的设备、高压直流输电设备和雨雪天气时的户外设备,可以进行间接验电,即通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。判断时,应有两个及以上的指示,且左右指示均已同时发生对应变化,才能确认该设备已无电;若进行遥控操作,则应同时检查隔离开关(刀闸)的状态指示、遥测、遥信信号及带电显示装置的指示进行间接验电。
工作班成员的安全责任有哪些?答案要点:1)熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续。2)严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全,并监督本规程的执行和现场安全措施的实施。3)正确使用安全工器具和劳动防护用品。
在带电设备附近测量绝缘电阻时,应如何进行?答案要点:在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和绝缘电阻表安放位置,应选择适当,保持安全距离,以免绝缘电阻表引线或引线支持物触碰带电部分。移动引线时,应注意监护,防止工作人员触电。
规程规定SF6配电装置发生大量泄露等紧急情况时,如何处理?答案要点:SF6配电装置发生大量泄露等紧急情况时,人员应迅速撤出现场,开启所有排风机进行排风。未佩戴防毒面具或正压式空气呼吸器人员禁止入内。只有经过充分的自然排风或强制排风,并用检漏仪测量SF6气体合格,用仪器检测含氧量(不低于18%)合格后,人员才准进入。发生设备防爆膜破裂时,应停电处理,并用汽油或丙酮擦拭干净。
叙述《交流高压断路器检修规范》中SF6断路器气体系统检修的项目及技术要求。答案:SF6气体系统检修项目:
(1)SF6充放气逆止阀的检修:更换逆止阀密封圈,对顶杆和阀心进行检查。(2)对管路接头进行检查并进行检漏。(3)对SF6密度继电器的整定值进行校验,按检修后现场试验项目标准进行。技术要求:(1)顶杆和阀心应无变形,否则应进行更换。(2)SF6管接头密封面无伤痕。(3)密度继电器整定值应符合制造厂规定。
叙述《交流高压隔离开关检修规范》中对隔离开关导电部分检修项目和技术要求的规定。答案:检修项目:(1)主触头的检修(2)触头弹簧的检修(3)导电臂的检修(4)接线座的检修。技术要求:(1)主触头接触面无过热、烧伤痕迹,镀银层无脱落现象。(2)触头弹簧无锈蚀、分流现象。(3)导电臂无锈蚀、起层现象。(4)接线座无腐蚀,转动灵活,接触可靠。(5)接线板应无变形、无开裂,镀层应完好。
有载调压操动机构必须具备哪些基本功能?(1)能有1&n和n&1的往复操作功能。(2)有终点限位功能。(3)有一次调整一个档位功能。(4)有手动和电动两种操作功能。(5)有位置信号指示功能
测量断路器分、合闸同期性的意义是什么?断路器分、合闸同期性是指分闸或合闸时三相不同期的程度,要求这种不同期程度越小越好,断路器分合闸严重不同期,将造成线路或用电设备的非全相接入或切除,可能产生危及设备绝缘的过电压,对断路器的触头也会带来损伤,并造成发电机、变压器同期并列不良。因此对断路器进行三相同期性试验是很必要的。
回路电阻测试仪测试的注意事项是什么?(1)测量前,先接好所有测量线后,方可开机,测试过程中不能断开测量线。(2)不能用于测试带电导体和有感元器件的回路电阻值。(3)测试高低压开关时,被测开关必须充分放
电后方可接线,以确保安全。(4)测试电流线不可随意更改,如更改,必须保证导线电阻值与原配线相等。(5)测试夹子不宜任意更改,若需换夹子时,容量必须附合要求。
断路器分、合闸速度的快慢对断路器的影响有哪些?对于高压断路器,刚分速度的降低将使触头的燃弧时间延长,特别是在切断短路故障时,可能使触头烧损,甚至发生爆炸。而刚合速度的降低,若合闸于短路故障时,由于阻碍触头关合电动力的作用,将引起触头振动或使其处于停滞状态,同样容易引起爆炸,特别是在自动重合闸不成功的情况下更是如此。反之,速度过高,将使运动机械受到过度的机械应力,造成个别部件的损坏或缩短使用寿命,这是不允许的。
开关柜中防止带电合接地刀闸是怎样实现的?(1)机械联锁:断路器车在工作位置时如果此时电气联锁失效或未使用,此时如果合接地刀闸也是合不上的(当地刀在合位时联锁挡板是探出来的,而当底盘车在工作位置时底盘车的右侧车体立面阻挡了联锁挡板的弹出从而实现了对接地刀闸的闭锁,防止了带电关合接地开关的误操作事故)。(2)电气联锁。只有当接地开关下侧电缆不带电时,接地开关才能合闸。安装强制闭锁型带电指示器,接地开关安装闭锁电磁铁,将带电指示器的辅助触点接入接地开关闭锁电磁铁回路,带电指示器检测到电缆带电后闭锁接地开关合闸。
简述《交流高压隔离开关检修规范》中隔离开关检修后应进行调整及试验的项目。1)隔离开关主刀合入时触头插入深度(2)接地刀闸合入时触头插入深度(3)检查刀闸合入时是否在过死点位置(4)手动操作主刀和接地刀闸合、分各5次(5)电动操作主刀和接地刀闸合、分各5次(6)测量主刀和接地刀闸的接触电阻(7)检查机械联锁(8)三相同期
VS1断路器的C类检修项目主要有哪些?柜内及手车清扫检查;主回路触头检查;二次线接线、辅助开关、微动开关检查;对掣子、支承轴、滑动和滚动轴承等部位检查涂;机构机械和传动部分检修;储能时间;断路器的低电压动作试验
简述母线着色的意义。答案:对室内放置母线进行着色有着重要意义,它可以增强热辐射能力,有利于母线的散热。着色母线允许负荷电流将提高12%~15%。钢母线着色还可以防止生锈。同时,为了使工作人员便于识别直流的极性及交流的相别,母线可以涂上不同的颜色标志。
叙述母线相序排列的一般规定:答案:(1)上、下布置:交流母线,由上到下排列为A、B、C三相;直流母线,正极在上,负极在下。(2)水平布置:交流母线,由盘后向盘面排列为A、B、C三相;直流母线正极在后,负极在前。(3)引下线:交流母线,沿负荷电流方向,由左到右排列为A、B、C三相;直流母线正极在左,负极在右。
叙述硬母线弯制应符合的一般规定。答案:(1)母线开始弯曲处与最近绝缘子的母线支持夹板边缘的距离不应大于0.25L,但不得小于50(2)母线开始弯曲处距母线连接位置不应小于50(3)矩形母线应减少直角弯,弯曲处不得有裂纹及显著的折皱;(4)多片母线的弯曲度、间距应一致。
叙述接地装置竣工交接验收的检验内容。答案:新安装的接地装置,必须经过检验才能正式投入运行。在检验时,施工单位必须提供下列技术文件:(1)接地装置施工图与接线图。(2)接地装置地下隐蔽部分的安装记录。(3)接地装置的测量记录。检验时,首先对接地装置的外露部分进行外观检查。此外,还必须进行接地装置的接地电阻测量和重点抽查触头及接头的电阻。测量接地电阻时,可不必断开自然接地体和人工接地体,但必须考虑土壤在干燥或冰冻期的增高系数。任何接地装置的接地电阻,若在0.5&O以下时,均可认为是合乎标准的。由接地干线到接地的电气设备间的接点电阻值,应不大于0.05&O。
论述接地装置常见异常及处理方法。答案:接地装置常出现的异常现象和解决措施如下:(1)接地体的接地电阻增大,一般是因为接地体严重锈蚀或接地体与接地干线接触不良引起的,应更换接地体或紧固连接处的螺栓或重新焊接。(2)接地线局部电阻增大,因为连接点或跨接过渡线轻度松散,连接点的接触面存在氧化层或污垢,引起电阻增大,应重新紧固螺栓或清理氧化层和污垢后再拧紧。(3)接地体露出地面,应将接地体深埋,并填土覆盖、夯实。(4)遗漏接地或接错位置,在检修后重新安装时,应补接好或改正接线错误。(5)接地线有机械损伤、断股或化学腐蚀现象,应更换截面积较大的镀锌或镀锡接地线,或在土壤中加入中和剂。(6)连接点松散或脱落,发现后应及时紧固或重新连接。
以矩形截面母线布置方式为例,对照下图,说明母线最为常见的两种布置方式的特点。答案:母线最为常见的布置方式有两种,即水平布置和垂直布置。(1)水平布置。母线的水平布置方式如图(A)(B)所示,三相母线固定在支持绝缘子上,具有统一高度。各条母线之间既可以竖放也可以平放。竖放式水平布置的母线散热条件好,母线的额定允许电流要比其他放置方式要大,但机械强度不是很好。对于允许载流要求不大,但机械强度要求较高的场合可采用平放式水平布置的结构。(2)垂直布置。垂直布置方式的特点是三相母线分层安装,如图(C)所示,母线采用竖放式水平放置方式,不但散热性强而且机械强度和绝缘强度都很高,克服了水平布置存在的不足之处。然而,垂直布置增加了配电装置的高度,需要更大的投资。
真空灭弧室内常用的屏蔽罩有哪些?其安装部位在哪里和主要作用是什么?答案要点:有主屏蔽罩、波纹管屏蔽罩和均压屏蔽罩。主屏蔽罩装设在触头的周围,一般固定在绝缘外壳内的中部,其主要作用如下:1)防止燃弧过程中触头间产生的金属蒸汽和金属颗粒喷溅到绝缘外壳的内壁,导致外壳的绝缘强度降低或闪络。2)改善灭弧室内部电场的均匀分布,降低局部电场强度,提高绝缘性能,有利于真空灭弧室小型化。3)吸收部分电弧能量,冷却和凝结电弧生成物,有利于提高电弧熄灭后间隙介质强度的恢复速度,利于增大灭弧室的开断能力。波纹管屏蔽罩包在波纹管的周围,防止金属蒸汽溅落在波纹管上,影响波纹管的工作和降低其使用寿命。均压屏蔽罩装设在触头附近,用于改善触头间的电场分布。
试论述SF6断路器的优缺点有哪些?答案要点:SF6断路器的优点:(1)开断短路电流大,一般能达到40~50kA以上,最高可以达到80kA。(2)载流量大(额定电流可达12000A),电气寿命长。(3)SF6气体介质强度恢复速度快,开断近区故障的性能好,开断电容电流时不产生重燃,通常切断各种故障产生过电压低,可降低设备的绝缘水平。(4)结构全密封,减少事故可能,运行可靠性高。(5)结构紧凑,体积小,占地面积小。(6)安装调试方便,施工周期短。(7)检修周期长,维护工作量小,年运行费用低。SF6断路器的缺点:(1)制造工艺要求高,制造成本高,价格昂贵。(2)SF6气体处理和管理工艺复杂。
开关柜的联锁装置设置了哪些联锁功能,可以防止误操作,有效地保护了操作人员和开关柜?答案:联锁装置的功能如下:1)断路器和接地开关在分闸位置时,手车能从试验/隔离位置移动到运行位置,在这种分闸状态下,手车也能反向移动(机械联锁)。2)手车已完全处于试验或运行位置,断路器才能合闸(机械和电气联锁)。3)手车在试验或运行位置而没有控制电压时,断路器不能合闸,仅能手动分闸(电气联锁)。4)手车在运行位置时,控制线插头被锁定,不能拔出(机械联锁)。5)手车在试验/隔离位置或移开时,接地开关才能合闸(机械联锁)。6)合接地开关时,手车不能从试验/隔离位置移向运行位置(机械联锁)。7)可在手车或接地开关操动机构上安装附加联锁装置,如闭锁电磁铁等。
隔离开关电动机构原理图如下图所示,请阐述其就地操控分、合闸操作步骤及原理。(1)分闸时,按下分闸按钮,将分闸交流接触器的控制线圈接通,分闸接触器触头闭合,使三相交流电接通,电动机向分闸方向旋转。当主轴至分闸终点位置时,装在主轴上的定位件使微动开关动作,切断分闸接触器的控制线圈电流,触头分开,随之电动机三相电源也被切断;(2)合闸时,按下合闸按钮,合闸接触器触头闭合,主轴按分闸相反方向旋转使隔离开关合闸,其程序原理与分闸相同。
接触SF6气体的检修工作人员应注意什么?答案:(1)戴上防毒面具。(2)戴上专用帽子、手套,穿上专用衣服,避免与SF6分解物直接接触。(3)避免吸入SF6分解物和粉尘,建议戴平光眼镜,工作现场严禁吸烟。注意不使脸部尤其是眼睛接触粉尘。(4)工作后应洗手,将粘在衣帽上的粉尘清理干净。(5)用吸尘器将气体分解物收集干净(此吸尘器不得它用),气体分解物有毒,集中后必须深埋。
再通过拐臂20和传动连板19推动传动拐臂16,并最终推动绝缘拉杆15和灭弧室11的动触头向上运动,直至静触头接触为止,同时触头弹簧14被压紧,以保证主触头有适当的接触压力。在合闸过程中分闸弹簧17同时也被拉伸储能。
简述开关柜&五防&闭锁装置检修后的验收内容及要求。答案:(1)手车推入柜内后,只有断路器手车已完全咬合在试验或工作位置时,断路器才能合闸。(2)断路器在试验位置或工作位置合闸后,断路器手车无法移动。
(3)接地开关合闸后,当断路器手车处于试验位置时,手车不能从试验位置移至工作位置。(4)手车在试验和工作位置之间移动时,断路器处于分闸状态,接地开关不能合闸。(5)电缆室门未关好时,接地开关传动杆应被卡住。
叙述《交流高压断路器检修规范》中断路器检修前的试验项目:(1)断路器开距﹑接触行程(超行程)测量。
(2)断路器主回路电阻测量。(3)断路器机械特性试验。在额定操作压力和额定操作电压下,分别测量断路器三相的合闸时间、合闸速度、分闸时间、分闸速度、同相断口间的同期及三相间的同期以及辅助开关动作时间与主断口的配合等。(4)断路器的低电压动作试验。在额定操作压力状态下,分别测量并记录断路器合闸、分闸最低动作电压。(5)断路器液压(气动)机构的零起打压时间及补压时间试验。
GW4型隔离开关作业有哪些危险点?相应的安全措施应怎么做?答案:(1)作业危险点①高处作业人员从高处掉落、摔伤;②检修作业中瓷瓶意外断裂伤人;③隔离开关调整中配合不协调,伤人。(2)危险点控制措施。①2米以上高处作业人员必须使用安全带,安全带的一端需系在牢固的部位,其长度能起到保护作用;②使用梯子作业,应符合安规的具体规定,梯子不得靠在支持瓷瓶上③检修人员工作中不得倚靠瓷瓶,安全带不能固定在瓷瓶上;④作业人员和操作机构人员配合好,由作业人员发令;⑤手脚不得放在接触触头和转动部位上。简述GW4-126型隔离开关的动作原理。
使用兆欧表的注意事项?答案要点:(1)禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电、也没有感应电的情况下测量。(2)摇测过程中,被测设备上不能有人工作。(3)兆欧表线不能绞在一起,要分开。(4)兆欧表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,不要触及引线的金属部分。(5)测量结束时,对于大电容设备要放电。(6)兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。(7)为了防止被测设备表面泄漏电阻,使用兆欧表时,应将被测设备的中间层(如电缆壳芯之间的内层绝缘物)接于保护环。(8)要定期校验其准确度。
开关柜具备一系列的联锁装置,从根本上防止出现危险局面和可能引起严重后果的误操作,因此有效地保护了操作人员和开关柜。请简述开关柜联锁装置的功能。(1)断路器和接地开关在分闸位置时,手车能从试验/隔离位置移动到运行位置,在这种分闸状态下,手车也能反向移动(机械联锁)。(2)手车已完全处于试验或运行位置时,断路器才能合闸(机械和电气联锁)。(3)手车在试验或运行位置而没有控制电压时,断路器不能合闸,仅能手动分闸(电气联锁)。(4)手车在运行位置时,控制线插头被锁定,不能拔出。(5)手车在试验/隔离位置或移开时,接地开关才能合闸(机械联锁)。(6)接地开关关合时,手车不能从试验/隔离位置移向运行位置
(机械联锁)。(7)可在手车和/或接地开关操动机构上安装附加联锁装置,如闭锁电磁铁等。
简述GW4-126型隔离开关的动作原理。答案要点:隔离开关主闸刀操作,操动机构转轴旋转180&,通过垂直连杆和水平连杆带动A相的左侧拐臂旋转90&,并通过交叉连杆使另一侧绝缘子反向旋转90&,再通过三相连杆联动使
B、C两相同步分合,于是三相隔离开关导电杆便向同一侧分开或闭合,实现A、B、C三相同时分合。
简述隔离开关CJ5型操动机构分闸的动作原理。答案要点:需分闸时按分闸按钮,分闸接触器控制线圈接通,使电动机线路接通,电动驱动接近分闸点位置时,限位开关动作切断分闸接触器控制线圈的电源,分闸接触器复位,电动机电源被切断,机械限位装置使机构限制在分闸准确位置。
机械特性测试仪测试的注意事项有哪些?答案要点:(1)在使用前,将机械特性测试仪接上接地线,防止机械特性测试仪漏电,对人身安全产生威胁。(2)使用时,根据测试的项目选择正确的档位,防止测试仪损坏。(3)在接入断路器操作回路时,应断开断路器的操作电源,防止在测试时损坏二次设备。(4)输出电源严禁短路。
(5)一般情况下,测试仪尽可能使用外接电源作为测试电源,防止由于内部电源电力不足,造成测试数据错误,影响检修人员的判断。
如何阅读分开式原理接线图?答案要点:根据分开式原理接线图绘制的方法,可以得到阅读分开式原理接线图的要领&先交流、后直流;交流看电源,直流找线圈;抓住触点不放松、一个一个全查清。&&先交流、后直流&是指先看交流回路,根据交流回路的电气量以及在系统中发生故障时这些电气量的变化特点,向直流逻辑回路推断,再看直流回路。&交流看电源,直流找线圈&是指交流回路要从电源入手。交流回路又分为交流电流和电压回路两部分,先找出电源来自哪组电流互感器或电压互感器,在两种互感器中传输的电气量起什么作用,与直流回路有何关系,这些电气量是由那些继电器反应出来的,找出它们的符号和相应的触点回路,看它们用在什么回路,与什么回路有关系,在心中形成一个基本的轮廓。&抓住触点不放松、一个一个全查清&是指继电器线圈找到后,再找出与之相应的触点。根据触点的闭合或开断引起回路的变化情况,再进一步分析,直至查清整个逻辑回路的动作过程。在整个读图过程中,读图的顺序应是由上往下看,由左往右看(水平绘制);或由左往右看,由上往下看(垂直绘制)。
什么是自然接地体?可利用作为接地用的直接与大地接触的各种金属构件、金属井管、钢筋商品混凝土建筑的基础、金属管道和设备等,称为自然接地体。
隔离开关的电动操动机构有哪些部分组成?由(1)电动机(2)减速机构(3)操作回路(4)传动连杆(5)轴承拐臂、辅助触点等部分组成。
