高底压柜中,相间控制电缆相间绝缘电阻是干什么用的

低压配电箱在接电缆头时,电缆是否要在箱内留有余量,电缆较粗时怎样_百度知道低压配电柜中主电路用电缆接线用考虑电气间隙和爬电距离吗?_百度知道微信扫一扫
扫一扫,进入手机网站
大连高低压开关柜、高低压配电柜、控制屏柜、电缆桥架
编号:供应 - 495747
价格:电议型号:齐全规格:齐全
发布商家:
产品名称:大连高低压开关柜、高低压配电柜、控制屏柜、电缆桥架产品链接:手机版链接:我公司主营产品:1.开关:限位开关、起重机用行程开关、超速开关、起重机控制台、行程开关、交流凸轮控制器、凸轮非调整式户令控制器、主令控制器、旋转限位开关、安全开关等2.司机室:普通司机室、白钢司机室、ZKQS-1610、ZKQS-697、ZKQS-600B 3.电缆桥架:梯式水平弯通、梯式三通、梯式凹弯通、梯式凸弯通、XQJ-P型托盘式电缆桥架、下垂直弯通、XQJ-P型托盘式电缆桥架等电工电气产品。& & 我们注重每一环节,产品质量追求完美品质,以用户满意为标准;产品价格为用户创造最底的价位,企业效益与社会效益相结合;产品交货严格履行合同,为顾客提供快速,周到满意的服务:为用户创造可信赖的营销环境:产品、技术不断创新,从整体上提升用户的满意度。
大连中兴开关厂地处辽东半岛的最南端,她三面环海,具有海洋性暖湿带大陆性季风气候。本厂现有员工110名,其中工程技术人员15名,占员工总数15%。拥存一批产品开发能力较强的工程技术人员,并进行高低压开关设备、输配电系统、控制系统、传动电器、行程、限位开关等电器产品的标准及非标准设计与开发。工厂拥有从模具制造到表面处理等生产开关电器产品所需的九大专业工种,同时具备高低压成套设备、高低压电器、转动电器、行程、限位开关、电器元件、司机室等产品的研发、制造、销售及安装维修等各项服务。工厂有按IEC标准验收的低压电器中心试验站和国家二级计量标准的中心计量室,质量保证体系完整,建立了计算机辅助设计中心。
& & 本厂把产品质量看成企业的生命,坚持质量求生存,顾客的期望就是本企业的追求目标。本企业在同行中率先通过了中国质量认证中心的认证,产品取得CCC认证书,以及也通过了I S O 9001质量体系认证。同时我们的质量方针是:“质量是企业的生命;创新是企业的动力;信誉是服务的基石。 欢迎各界朋友光临指导,来电洽谈!!!
推荐相关“大连高低压开关柜、高低压配电柜、控制屏柜、电缆桥架”供应信息价格:¥75.00价格:¥65.00价格:¥65.00价格:¥65.00价格:¥75.00价格:¥65.00
推荐相关“大连高低压开关柜、高低压配电柜、控制屏柜、电缆桥架”产品库价格:¥69.00价格:¥75.00价格:¥60.00价格:电议价格:电议价格:电议
相关搜索:相关产品库:相关公司:相关分类:热门产地:
有关【大连高低压开关柜、高低压配电柜、控制屏柜、电缆桥架】的信息/图片/参数由阿土伯交易网的会员[大连中兴开关厂]提供,您在此可以浏览【大连高低压开关柜、高低压配电柜、控制屏柜、电缆桥架】有关的信息/图片/价格及提供【大连高低压开关柜、高低压配电柜、控制屏柜、电缆桥架】的商家公司简介、联系方式等信息,最新的【大连高低压开关柜、高低压配电柜、控制屏柜、电缆桥架】价格/图片尽在阿土伯交易网。
城市频道:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
无I开头的城市
无O开头的城市
无U开头的城市无V开头的城市
&&& &&版权所有
& 京公网安备号
免责声明:以上所展示的信息由企业或个人自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布者自行负责。阿土伯对此不承担任何保证责任。
友情提示:交易有风险,行事需谨慎。对于明显低于市场价很多、要求先付款再交易的需要特别注意。问几个有关配电室,电压器,高低压柜,电缆问题_百度知道电气工程分区
查看: 3099|回复: 8
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
小弟遇一工程,一层面积不够,只好将高压柜和部分变压器和低压柜布置在二层。二层电缆本想走电缆沟(有以前的图可以拿来用),但是结构上说不好施工。还有种方法就是在配电柜下做梁,梁上接桥架,这样施工比较容易,但是一层吊顶后想对电缆进行维护和更换就比较麻烦。故特来请各位前辈指点,小弟先谢拉!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分284帖子
五星助理工程师, 积分 284, 距离下一级还需 216 积分
这样的工程做多了!
高低压柜均采用上进上出线!
有空去电厂参观一下!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
好的,十分感谢,因为以前做的项目偏小,这方面经验严重匮乏。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分40帖子
技术员, 积分 40, 距离下一级还需 10 积分
就是在二楼地面做电缆沟
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分40帖子
技术员, 积分 40, 距离下一级还需 10 积分
我们这里比较多 不要大惊小怪
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分109帖子
二星助理工程师, 积分 109, 距离下一级还需 41 积分
如果用电设备都在0米层,并且配电间下部房间条件允许的情况,那么楼板开孔比较合适,节省电缆。
设计时要与结构专业配合好,开孔避开结构的粱
否则就作桥架。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分70帖子
一星助理工程师, 积分 70, 距离下一级还需 30 积分
一般变压器不宜安装在二层,应调整方案.二层可做夹层,有二种方式,混凝土粱或钢梁均可.我们做的多了.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
欢迎做桥架的同行业朋友来加入此群,电缆桥架信息群,分享信息分享成功!!有相关资料和桥架图片
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
我认为可以采用电缆桥架引上,在二层作电缆夹层