井下防爆对旋局部通风机机停止运转时应先撤人然后呢?求解答

君,已阅读到文档的结尾了呢~~
局部通风机停风及恢复通风应急处理预案
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
局部通风机停风及恢复通风应急处理预案
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口煤矿安全知识竞赛现场使用题_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
煤矿安全知识竞赛现场使用题
上传于||文档简介
&&好​好​的​看​吧
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩7页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢井下安全生产紧急情况撤人制度_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
井下安全生产紧急情况撤人制度
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢局部通风机停风及恢复通风应急处理预案_安全防护_中国百科网
局部通风机停风及恢复通风应急处理预案
      局部通风机停风及恢复通风应急处理预案
  总工程师:
  安全矿长:
  机电矿长:
  生产矿长:
  安指中心:
  安 全 科:
  调 度 室:
  机 电 科:
  通 风 科:
  自动化科:
  编 制:
  二0一一年八月
  一、编制目的: 1
  二、应急处理预案的启动条件: 1
  三、事故适应范围: 1
  四、应急指挥组织机构与机构各成员信息: 1
  五、停风应急处理预案 2
  六、开启局部通风机恢复通风的安全措施
  局部通风机停风及恢复通风
  应急处理预案
  一、编制目的:
  为切实做好局部通风机因各种原因停止运转,保证掘进工作面职工人身安全,尽快恢复局部通风机的正常供风,特编制本应急预案。
  二、应急处理预案的启动条件:
  局部通风机发生停风时启动本应急处理预案。
  三、事故适用范围:
  本预案适用于小常煤业全矿井。
  四、应急指挥组织机构与机构各成员信息
  1、指挥部成员:
  总 指 挥:矿 长
  副总指挥:安全矿长、总工程师、值班矿长
  成 员:安指中心、调度室、通风科、机电科、安全科、自动化科、机电队、掘进一队、掘进二队负责人
  指挥部地点:矿调度会议室
  指挥部电话:6010251(外线) (内线)
  2、各成员信息
  职务姓名办公室电话内线电话手机
  五、停风应急处理预案
  (一)局部通风机停止运转时,调度室应急处理预案。
  1、当主局部通风机因停电或其它原因突然停止运转时,无论备用局部通风机能否自动启动,调度室(施工单位的值班领导也要协调调度室通知现场人员)都要立即通知该工作面的人员停止作业,并在安全员、跟班队长或现场班组长的指挥带领下,撤到全风压通风的主要进风巷道中。
  2、矿调度值班人员同时要将停电及局部通风机停止运转的情况向矿当天值班领导汇报,并迅速通知机电矿长和通风助理以及
安全科、机电科和井下受停风影响的掘进施工单位。  3、通知机电科、通风科和受停电影响的施工单位的值班领导必须在值班室代待命,并调集人员随时准备进行应急处理。  (二)局部通风机停止运转时,井下工作人员应急处理预案。  1、主局部通风机停止运转后,风电闭锁装置必须立即切断局部通风机供风巷道内的一切非本质安全型电气设备的电源,同时自动切换开关必须立即启动备用局部通风机。  2、现场班组长和机电修理工要迅速向调度室汇报,同时查明停电原因,及时恢复局部通风机的正常供风。  3、在备用局部通风机供风期间或无法启动备用局部通风机期间,工作面必须停止作业,现场跟班队长或班组长要迅速将全部人员撤至全风压通风的巷道中。  4、严禁私自拆换瓦斯及时风电闭锁装置以便强行给迎风和巷道内的电气设备送电。  5、独头巷道口设置栅栏、挂明显的警标牌或派专人在巷道口新鲜风流中看守,严禁人员入内。  6、现场安全员、瓦检员,要检查栅栏和警标的设置情况,在局部通风机恢复正常以前,严禁人员进入独头巷道。  7、瓦检员要监督现场班组长及跟班对干完成撤人工作及设置栅栏的工作。  8、瓦检员要注意检查栅栏处的气体情况,将瓦斯浓度变化情况及时向通风科及调度室汇报。  9、当备用局部通风机也不能开启时,停风的掘进工作面,在具备开启局扇条件时,未得到瓦斯检查员同意,任何人不准随意开启局部通风机,当停风区瓦斯超限时,必须执行恢复通风排放瓦斯措施。  六、开启局部通风机恢复通风的安全措施  1、局部通风机恢复通风及排放瓦斯注意事项:  (1)恢复通风,开启局部通风机之前,瓦斯检查员及时和监控值班员联系获取该局部通风机作业地点的瓦斯浓度情况,并和掘进队电工一前一后进入停风区检查,证实停风区中最高瓦斯浓度不得超过1.0%,最高二氧化碳浓度不超过1.5%,且局部通风机及其开关地点附近10m以内风流中瓦斯浓度都不超过0.5%时,方可人工开启局部通风机,恢复正常通风。  (2)因停风导致掘进巷道瓦斯超限后,当掘进巷道回风口以里20m范围瓦斯浓度在2.0%以下,由通风值班干部安排瓦检员按常规排放瓦斯措施就地排放。当掘进巷道回风口20m范围瓦斯浓度在3.0%及以下时,由通风科长提出解决措施,制定通风干部或班组长按照
常规排放瓦斯措施进行排放。当掘进巷道回风口以里20m范围瓦斯浓度超过3.0%时,由通风科编制专项排放瓦斯措施,报总工程师审批后,由矿山救护队按措施进行排放。  (3)如果停风区中最高瓦斯浓度或二氧化碳浓度达到或超过3.0%不能立即处理时,必须在24小时内封闭本巷道。  2、排放瓦斯安全技术措施:  ■ 首先由瓦斯员检查局部通风机及其开关附近10米以内风流中的瓦斯浓度不超过0.5%时,风机管理队组电工方可人工开启局部通风机。  ■ 排放瓦斯回风系统内必须切断电源、撤出人员,停止其它工作。排放瓦斯前,现场负责人员安排安全员、作业队组班长和跟班队干清点工作面人数全部撤出后,对所辖地点可能进入排放瓦斯流经的区域入口设置警戒,防止人员误入。  ■ 排放瓦斯前,应由现场负责人员安排瓦斯员、安全员在排放瓦斯全风压混合处位置悬挂便携式瓦斯检测仪,连续检查瓦斯,同时瓦斯员用光瓦根据指令检查该处瓦斯。  ■ 完成警戒和监测点布置后,现场负责人与矿调度室联系,确认按照《小常煤矿井下排放瓦斯记录表》要求的其它地点完成断电撤人及警戒后,经调度室允许开始准备排放瓦斯。  ■ 排放瓦斯时必须坚持低瓦斯浓度排放的原则,严禁“一风吹”和高浓度排放。采取控制工作面排放风量的方法进行,即在掘进巷道回风口附近断开风筒,使风筒接口全部或部分错位来减少工作面风量,风筒工应根据排放瓦斯组织人员指令控制风筒接口错位断面,或采用其它方式控制风机供风量。  ■ 根据现场情况,由排放瓦斯负责人安排作业队组全开或半开局部通风机安设位置处风门方式增加排放瓦斯回风口新鲜风量,稀释排放风流与全压混合处瓦斯、二氧化碳浓度。  ■ 排放瓦斯的局部通风机严禁循环风,排放瓦斯风流与全压风流混合后的瓦斯和二氧化碳浓度不得超过1.5%。当监测混合处人员发现瓦斯浓度接近1.5%时,应及时通知瓦斯排放人员减少瓦斯排放量。  ■ 排放串联区域瓦斯时,必须从进风方向的第一台局部通风机开始依次进行,只有前一台局部通风机送风的巷道内排放瓦斯结束,恢复正常通风后,且串联区域风流的瓦斯浓度降到0.5%以下时,下一台局部通风机方可送电排放其送风巷道的瓦斯。  ■ 排放巷道瓦斯浓度不超过1.0%和二氧化碳浓度不超过1.5%时,并稳定30分钟后,经安全员、瓦斯员或排放瓦斯人员检查排放瓦斯巷道无瓦斯积聚,通风设施完好后,方可完成瓦斯排放工作,现场负责人可向调度室汇报排放瓦斯完毕,调度室安排各作业队组恢复正常 作业。  ■ 当排放瓦斯发生在交接班时,警戒人员应在警戒地点交接班。  ■ 排放瓦斯期间应由作业队组跟班队干或班长坚守在距离进风巷道最近的电话附近,随时传达上级指示,汇报现场情况。  ■ 排放瓦斯完毕后,瓦斯员应对排放区域的瓦斯传感器进行对比监测,并及时汇报调度室,防止由于高浓度瓦斯冲击瓦斯传感器产生误差。  ■ 组织和参加排放瓦斯人员必须携带便携式瓦斯报警仪,随时观测风流中瓦斯情况。  ■ 同一采区内只能一个地点排放瓦斯,不同采区之间可以同时排放瓦斯。  3、恢复送电  瓦斯排放完毕后,所有受到停风影响地点,都必须经过瓦斯检查工检查,证实符合《煤矿安全规程》规定后,通风科通知机电科组织恢复送电工作。    小常煤业通风科  ____________掘进面排放瓦斯措施贯彻表  地面指挥  排放瓦斯现场指挥  参加排放瓦斯人员
Copyright by ;All rights reserved.}

我要回帖

更多关于 局部通风机 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信