  某大型石油化工生产企业,原油加工能力1000万m3/年。厂区外设有原油储罐区,在厂区内设有成品油和液化石油气储罐区,油品通过输油管道和铁路及公路运输,并将生产区、辅助生产区、储存区和生活区分开设置,厂区内外设置了环形消防车通道、消防水源、消火栓给水系统、泡沫灭火系统等;为了预防火灾发生,确保消防安全,企业采取了下列消防安全管理措施:成立了消防安全工作领导小组,明确了由公司董事长兼总经理为消防安全责任人,分管生产的副总经理为消防安全管理人,安环部为消防安全工作归口管理部门;该企业厂内、厂外储油罐区、液化石油气储罐区、厂内所有甲乙类生产装置或厂房、变、配电站、易燃可燃材料仓库等均被确定为消防安全重点部位,并设立了明显的消防安全标识,配置了专职消防安全管理人员;企业建立健全了各项消防 安全和保障消防安全的逐级岗位责任制;开展经常性的消防安全检查与巡查,及时发现和消除火灾隐患并定期检查和维护保养消防设施、器材,确保其完好有效;单位对进厂的每一个员工均要进行消防安全培训,并开展经常性的消防;设立了企业专职消防队并在各个消防 安全重点部位成立了义务消防队,制定了灭火预案,适时开展消防演习和演练;对开展消防工作有功或有过人员及时予以奖惩。
  根据以上场景,回答下列问题(共26分):
  1、消防安全中的消防安全责任人应如何确定?
  2、本案例中的员工应当培训的消防安全内容有哪些
  3、消防检查的内容有哪些?
  4、该石油化工企业应建立健全的规章制度有哪些?
  【参考答案】
  1、法人单位的法定代表人或者非法人单位的主要负责人是单位的消防安全责任人,对本单位的消防安全工作全面负责。单位可以根据需要确定本单位的消防安全管理人。消防安管理人对单位的消防安全责任人负责,实施和组织落实消防安全管理工作。消防安全管理人应当定期向消防安全责任人报告消防安全情况,及时报告涉及消防安全的重大问题。未确定消防安全管理人的单位,消防安全管理工作由单位消防安全责任人负责实施。
  2、培训的内容有:
  (1)易燃易爆场所及其内设部门、车间开展防火检查培训内容:消防安全制度、消防安全管理措施和消防安全操作规程的执行和落实情况;个人防护装备的配备、使用和完好有效情况;灭火设施、器材配置及完好情况,各类灭火用药剂、材料、油料等是否齐备充足;消防车通道、消防水源情况;压力容器、管道、工艺装置、紧急事故处理设施是否完好有效,防火、防爆、防雷、防静电措施落实情况;是否与居住场所在同一建筑物内,是否与居住场所保持安全距离;工艺装置和管道的色标和安全警示标志是否完好、醒目,各种设备、管道、阀门及连接处有无跑、冒、滴、漏;电气线路、设备是否符合防火防爆要求,有无违章使用情况等;有无违章动火情况;消防值班(控制)室、消防安全重点部位员工在岗在位及巡检记录情况;库房储存物品的下垫、堆垛和养护管理是否符合安全要求;灭火和应急疏散预案演练情况。
  (2)巡查培训内容:动火、用电有无违章;温度、压力、流量、液位等各种工艺指标是否正常;消防设施器材、消防安全标志完好情况;重点部位人员在岗在位情况;设备、管道、阀门有无跑、冒、滴、漏;库房储存物品外包装是否完整。
  (3)班前、班后岗位防火检查培训内容:动火、用电有无违章;压力、温度、流量、液位等各种工艺指标是否正常;消防设施器材、消防安全标志是否完好;设备、管道、阀门有无跑、冒、滴、漏;有无其他 异常情况。
  (4)动用明火培训内容:是否办理动火许可证,动火操作人员是否具备动火资格,动火监护人是否在位;动火地点与周围建筑、设施等防火间距是否符合要求,动火地点附近是否有影响消防安全的物品;动火检修的容器设备是否经过清洗,是否经检验合格;焊具是否合格,燃气、氧气瓶是否符合安全要求,放置地点是否符合规定;电焊电源、接地点是否符合防火要求;动火期间的灭火应急措施是否落实。
  (5)消防控制室发现及处置初期火灾培训内容:内部发生火灾后,单位内部启动应急预案,消防控制室启动消防设施并远程组织施救措施,各救援小组应急处置工作职责等。熟悉本单位疏散逃生路线以及引导人员疏散程序,掌握避难逃生设施,具备火场自救逃生的基本技能。
  3、消防检查的内容有:
  (1)火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况。
  (2)安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况。
  (3)消防车通道、消防水源情况。
  (4)灭火器材配置及有效情况。
  (5)用火、用电有无违章情况。
  (6)重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况。
  (8)易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况。
  (9)消防(控制室)值班情况和设施运行、记录情况。
  (10)防火巡查情况。
  (11)消防安全标志的设置情况和完好、有效情况及其他需要检查的内容。
  4、该石油化工企业应建立健全的规章制度有:
  (1)消防安全教育、培训。
  (2)防火巡查、检查,消防值班。
  (3)消防设施、器材维护管理,火灾隐患整改。
  (4)用火、管理。
  (5)易燃易爆危险物品和场所防火防爆。
  (6)专职和义务消防队的组织管理。
  (7)灭火和应急疏散预案演练。
  (8)燃气和电气设备的检查和管理(包括防雷和防静电)
  (9)消防安全工作考评和奖惩。
  消防安全案例分析试题二:
  某夜总会地上3层,每层建筑面积为18m&60m=1080(m2),砖混结构。一层为大堂(190m2)、迪斯科舞厅(810m2)和消防控制室(80m2),二、三层为KTV包间(每个包间的建筑面积不大于200m2)。建筑总高度为12m。在距该夜总会两侧山墙50m处各设有室外地上消火栓一个;该建筑内每层设三个DN65消火栓,采用25m水带,19mm水枪,消火栓间距为30m 并与室内环状消防给水管道相连;该建筑内还设有湿式自动喷水灭火系统,选用标准喷头,喷头间距不大于3、60m,距墙不大于1、80m。室内、外消防给水均取至市政DN200枝状管网,水压不小于0.35MPa。该建筑内2~3层走道(宽度2m,长度60m)和一层迪斯科舞厅,不具备自然排烟条件设有机械排烟系统,并在层顶设排烟机房,排烟机风量是50000m3/h。迪斯科舞厅划分两个防烟分区,最大的防烟分区面积410m2;在各KTV包间内、迪斯科舞厅内、走道、楼梯间、门厅等部位设有应急照明和疏散指示标志灯;在每层消火栓处设置5kg ABC干粉灭火器两具。
  根据以上场景,回答下列问题(共14分,每小题2分,1~4题为单选题,5~7题为多选题):
  1、(单选)在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于( )m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外)应设自动喷水灭火系统。
  A.100 B.200 C.300 D.400 E.500
  2、(单选)室外消防给水当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于( )Mpa。
  A.0.05
  C.0.12
  D.0.18
  3、(单选)建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统,当同时开启全部系统时,其室内消防用水量应按( )计算。
  A.每个系统单独
  B.起主要作用系统用水量
  C.全部系统用水量之和
  D.全部系统用水量之积
  E.压力最大系统用水量
  4、(单选)市政给水管道为枝状或只有1条进水管,且室内外消防用水量之和大于( ),应设消防水池。
  A.10L/s
  B.15L/s
  C.20L/s
  D.25L/s
  E.30L/s
  5.(多选)建筑内消防应急照明灯具的照度应符合的规定有( )。
  A.疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.50lx
  B.疏散走道的地面最低水平照度不应低于1lx
  C.人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1lx
  D.楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5lx
  E.楼梯间内的地面最低水平照度不应低于6lx
  (1)疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.50lx。
  (2)人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1lx。
  (3)楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5lx。
  (4)消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。
  6.(多选)消防给水系统的组成有( )。
  A.消防水源
  B.管道
  C.供水设施设备
  D.给水管网
  E.消火栓
  7.(多选)防火分区面积大小的确定与建筑物的( )有关。
  A.使用性质
  B.房间面积
  C.火灾危险性
  D.使用面积
  E.火灾蔓延速度-
  【答案及解析-中腾建华】
  1、【答案】C
  【解析】依据《建筑设计防火规范》规定,设置在地上一至三层且每层建筑面积大于300m2的歌舞娱乐放映游艺场所应设自动灭火系统。
  2、【答案】B
  【解析】室外消防给水当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa
  3、【答案】
  【解析】建筑物内同时设置室内消冬栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小10L/s。
  4、【答案】D
  【解析】市政给水管道为枝状或只有1条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s,应设消防水池。
  5、【答案】ACD
  【解析】建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:
  6、【答案】ACD
  【解析】消防给水系统主要由消防水源(市政管网、水池、水箱)、供水设施设备(消防水泵、消防增(稳)压设施、水泵接合器)和给水管网(阀门)等构成。
  7、【答案】ACE
  【解析】防火分区面积大小的确定与建筑的使用性质、火灾危险性、重要性、消防扑救能力及火灾蔓延速度等因素有关。
看过&消防安全案例分析试题&的人还看了:
本文已影响 人
[消防安全案例分析试题]相关的文章
看过本文的人还看了
4729人看了觉得好
5163人看了觉得好
6065人看了觉得好
【消防安全知识】图文推荐
Copyright & 2006 -
All Rights Reserved
学习啦 版权所有二级注册消防工程师考试
1.选择试题2.注册/登陆3.开始答题4.提交试卷5.查看成绩6.答案解析
您的位置:&& && && && && 确认进入考试
2016二级注册消防工程师《消防安全案例分析》考前强化模拟题及答案解析(二)
第&1&题:案例分析:
&&某多层丙类仓库地上3层,建筑高度18m,建筑面积12000㎡,占地面积4000㎡,建筑体积72000m³,耐火等级二级。储存棉、麻、服装衣物等物品,堆垛储存,堆垛高度不大于6m。属多层丙类2项堆垛储物仓库。该仓库设消防泵房和两个500m³的消防水池,消防设施有室内、外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、消防疏散指示标志、建筑灭火器等消防设施及器材。
根据以上场景,回答下列问题(共14分,每小题2分,1~3题为单选题,4&7题为多选题)
仓库中喷头(非标准喷头)溅水盘与其下方被保护的可燃物品堆垛的距离,不应小于(&&&&)&cm。&&
答案解析: 2小题>
室外消防给水的环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段室外消火栓的数量不宜超过(&&&&)个。
答案解析: 3小题>
根据《建筑设计防火规范》规定,占地面积大于300㎡的仓库需设计(&&&&)的室内消火栓系统。&&
A.DN30&&&&
C.DN50&&&&
答案解析: 4小题>
下列建筑物的消防用电设备可按二级负荷供电的有(&&&&)。&&
A.高度超过50m的丙类仓库
B.1600座的影剧院
C.室外消防用水量超过25L/s的多层办公楼&&
D.每层面积为4000㎡的多层百货楼
E.建筑高度超过100m综合楼
答案解析: 5小题>
下列建筑可不设置室内消火栓的有(&&&&)。
A.耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m³丁类厂房和建筑体积小于等于5000m³戊类厂房(仓库)
C.耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库)&&
E.粮食仓库
答案解析: 6小题>
按《建筑设计防火规范》规定,下列建筑物中应设置闭式自动喷水灭火系统的是(&&&&)。&&
A.高层针织仓库
B.占地面积为1200㎡的棉制品库&&
C.省级图书馆的书库
D.500㎡的演播室
E.液化石油气灌瓶间
答案解析: 7小题>
自动喷水灭火系统分为(&&&&)。
A.湿式系统&&&&
B.干式系统
C.固定式系统&&&&
D.预作用系统&&
E.雨淋系统
答案解析:第&2&题:案例分析:
&&某石油储备库,有10104m³浮项原油储罐30座。单位设有专职消防队,配备泡沫消防车两台、高喷消防车一台、水罐消防一台,并有专职消防员30人。单位成立了消防安全委员会,安全环保部是该单位消防安全工作归口管理部门,并层层确定了消防安全责任人和消防安全管理人员。该单位还成立了义务消防队,并在灭火预案中明确了灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组。单位建立建全了包括消防安全教育、培训;防火巡查、检查;安全疏散设施管理;消防(控制室)值班;消防设施、器材维护管理;火灾隐患整改;用火、用电安全管理;易燃易爆危险物品和场所防火防爆;专职和义务消防队的组织管理;灭火和应急疏散预案演练;燃气和电气设备的检查和管理(包括防雷、防静电);消防安全工作考评和奖惩等必要的消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程。
根据以上场景,回答下列问题(共14分,每小题2分,1~3题为单选题,4&7题为多选题):
生产、储存易燃易爆危险品的大型企业应建立(&&&&)。
A.单位专职消防队&&
B.公安消防队
C.单位义务消防队&&
D.自愿消防队
E.兼职消防队
答案解析: 2小题>
《中华人民共和国消防法》规定,违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所,情节严重的,处(&&&&)日以下拘留。
答案解析: 3小题>
下列不属于消防安全重点单位的是(&&&&)。
A.建筑面积在1000㎡(含本数)以上且经营可燃商品的商场(商店、市场)&&
B.游艺、游乐场所
C.公共的体育场(馆)、会堂
D.客房数在40间以上的(旅馆、饭店)
E.影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所
答案解析: 4小题>
消防安全管理的特征有(&&&&)。
B.全方位性&&
C.全过程性&&
D.全员性&
E.全天候性
答案解析: 5小题>
下列不属于消防安全归口管理部门的职责的有(&&&&)。
A.依照公安机关消防机构布置的工作,结合单位实际情况,研究和制定计划并贯彻实施&
B.分配其他部门各个岗位的人员安排
C.负责消防器材分布管理、检查、保管维修及使用&&
D.建立健全消防档案
E.在发生火灾或其他突发情况时,按照灭火应急疏散预案所做的规定和分工,履行职责
答案解析: 6小题>
消防安全责任人的职责有(&&&&)。
A.拟定年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作
B.贯彻执行消防法规,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况&
C.组织实施防火检查和火灾隐患整改工作
D.为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障&&
E.根据消防法规的规定建立专职消防队、志愿消防队
答案解析: 7小题>
(&&&&)单位应当建立单位专职消防队,承担本单位的火灾扑救工作。
A.大型核设施单位、大型发电厂、民用机场、主要港口&&
C.储备可燃的重要物资的大型仓库、基地
D.火灾危险性较大、距离公安消防队较远的其他大型企业
E.距离公安消防队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位
答案解析:第&3&题:案例分析问答题:
&&& 某高层民用建筑始建于1996年,1999年投入使用,建筑面积14093.78㎡,地上十六层,地下一层,高度60m,属一类高层建筑,未经消防审核、验收;大楼内现有行政办公、旅馆住宿、民企公司、普通住户、网吧、商铺等多种用途用房,含商住业主20户,办公业主4户。大楼屋顶设置有1个容量为80m3的生活、消防共用水箱,地下室有2个容量分别为100m³的消防水池,楼内仅消防电梯合用的前室设置有1根室内消火栓系统立管。大楼内消防安全由某物业服务企业进行管理。
&&& 消防监督人员在检查中发现:大楼16层仅有一处安全出口,且长期上锁;大楼东倒袋形走道尽端两侧的房间至最近楼梯间的距离超过20m;除地下一层的网吧安装了火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,其余楼层均未安装两自系统;大楼室内消火栓系统仅有一根竖管,且未设置双阀双出口型消火栓,室内消火栓管径不符合消防技术标准,15层、16层未安装室内消火栓;防烟楼梯间与消防电梯合用前室未用乙级防火门进行分隔;大楼西侧疏散楼梯大部分楼层设置铁门并上锁;部分楼层办公室隔断、吊顶、墙面采用大量可燃易燃材料装修;大楼内部电气线路明敷,未使用阻燃套管;防烟楼梯间及楼层内走道内未设置应急照明灯及疏散指示标志;未按一级符合要求供电,消防用电未采用单独的供电回路;物业服务企业未履行消防安全管理责任,消防管理混乱。
&&& 根据以上场景,回答下列问题(共22分):
简述重大火灾隐患的判定。
答案解析: 2小题>
消防安全管理的方法和目标。
答案解析: 3小题>
简述本案例中大楼物业应怎样落实消防安全制度。
答案解析: 4小题>
目前,多产权高层民用建筑的消防安全管理主要存在哪些问题?如何解决这些问题?
答案解析:第&4&题:案例分析问答题:
&&& 某会展中心工程地上2层,建筑高度为24m,总建筑面积98000㎡,钢桁架结构,耐火等级一级。该建筑一层层高12m,建筑面积85400㎡,主要使用性质为登录大厅、主会议厅、六个展览厅、厨房及设备用房;二层建筑面积12600㎡,主要使用性质为会议室及设备用房。该建筑根据使用功能的特殊需要,共划分为15个防火分区;其中,首层10个防火分区,二层5个防火分区;每个防火分区均有两个以上安全出口,每个防火分区安全出口之间的距离均大于5m。本项目除防火分区划分、疏散设计不符合现行规范的规定而采用消防性能化设计评估之外,室内外消火栓、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等建筑消防设施、器材均满足现行有关国家工程建设消防技术标准的规定。
&&& 在本项目的消防性能化设计评估中,为了解决登陆大厅内部疏散距离过长、二层会议室楼梯在首层无直接对外出口的问题,将首层大、小展厅之间的多条通道通过防火墙、防火卷帘分隔,火灾时自动加压送风构成安全疏散通道。针对展厅防火分区面积扩大问题,通过提高烟控系统的设计水平,并经数值模拟确保火灾时人员能够安全疏散来解决。
&&& 根据以上场景,回答下列问题(共24分):
火灾场景的确定原则?
答案解析: 2小题>
建筑物的消防安全总目标是什么?
答案解析: 3小题>
不同类型建筑的火灾荷载密度应如何确定?
答案解析: 4小题>
结合该大型会展建筑的特点,请确定该类建筑消防性能化设计评估的消防安全总目标,并确定两个主要目标。
答案解析:第&5&题:案例分析问答题:
&&& 某原油罐区设有6座10&104m³外浮顶储罐,储罐浮盘为钢制双盘式外浮顶,密封装置采用二次密封。储罐直径为80m,高21.80m,泡沫堰板距罐壁1.20m。
&&&&经计算确定罐区泡沫混合液设计流量为120L/s,系统设计压力1.20MPa,配置泡沫混合液用水量为253m³,泡沫液用量为7.83m³(采用3%水成膜泡沫液)。每个储罐设有12个PC8泡沫产生器,罐区配有3支PQ8泡沫枪,用于扑救流散火灾。罐区采用环状供水管网,消防冷却水和泡沫混合液用水均有2条干管与各自环状管网连接。
&&&&罐区设消防泵房1座,5000m³消防水池2座,消防泵房设有消防冷却供水泵4台,每台流量180L/s,扬程185m,泡沫消防水泵2台,每台流量180L/s,扬程120m,稳压泵1台,流量10L/s,扬程120m。
&&&&罐区设泡沫站1座,内设平衡压力式泡沫比例混合装置,泡沫液泵采用水轮机驱动,设有1座有效容积为12m³不锈钢泡沫液罐,储存3%水成膜泡沫液。
&&&&油罐区设火灾自动报警系统、手动报警系统和工业电视监控系统。泡沫灭火系统采用人工确认火灾,远程控制启动消防设施的控制方式。当罐区发生火灾时,经确认火灾后,人工开启消防控制程序,程序自动启动消防泵、比例混合装置和相应的阀门,对着火油罐进行冷却和灭火。泡沫灭火系统可在5min内将泡沫混合液输送至罐上任何着火点。
&&&&根据以上场景,回答下列问题(共26分):
简述应如何对本工程的储罐区泡沫灭火系统进行功能验收。
答案解析: 2小题>
试述本案例检测泡沫混合液发泡倍数所需设备及操作方法。
答案解析:
做了该试卷的考友还做了
··········消防安全实例分析题及答案4_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
消防安全实例分析题及答案4
上传于||文档简介
&&消​防​安​全​实​例​分​析​题​及​答​案​4
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩22页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 2016消防案例真题 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信