电机启动频率还没加起来就跳,电机无异常,三菱变频器报警代码无报警信号。

您的当前位置:&>&&>& >《电工面试题目及答案》正文
电工面试题目及答案
电工面试题目及答案:电工招聘主要集中在建筑安装,工业生产等行业,那么电力工人面试常见的题目有哪些呢?以下电工面试题分析,在应聘前自我考察下,看你能回答出几道吧!
面试题1. 直流电机和交流电机有什么不同,为什么都能旋转。
答案:交流电机是交流电产生的交变磁场与转了做异步转动,直流电机是靠主磁极与换向器产生的磁场来做运动的,直流电机的特点是转矩大。
面试题2. 说出一台新的电机使用前需要做哪些措施(电气和机械方面)。
答案:新电机使用前要做绝缘检查,机械方面检查外壳有无碰裂,轴承是否要加油。新电机看是什么电机,功率、转数、甚至扭力,接220V电源还是380V电源,看星型还是三角形接法,一般4.5KW以上的多选用三角形新电机要测三相之间的绝缘、各相对壳的绝缘。机械上转子转动要灵活、轴承无异响,端盖螺钉要扭紧,端盖、机座、地脚无开裂。
面试题3. 你能讲出几种电缆规格(列如在;0.5mm平方,1.0mm平方,1.5mm平方———)
答案:工厂里一般用的电缆是180平方以下的,有多少种自己查。
面试题4. 变频器带电机运转时,用福禄克数字万用表测量变频器出线端子频率,为什么有时会测量出有几千HZ频率。
答案:万用表是不可能测出变频器的电压和频率的,福禄克数字万用表是不是专用的没用过,因为变频器的调频方式V/F不一样,而万用表是按一定频率来计算,一般的万用表无法反映出来正常的读数。万用表绝对可以测量电压,变频器的频率与电压成正比。
面试题5. 变频器的制动电阻有什么作用。
答案:变频器的制动电阻是用来消耗电机产生的再生电压而不冲击坏变频器的IGBT模块。变频器只有在电机频繁启动或掉重物时才装制动电阻。
面试题6. 一台电机需要频繁启动,应该选用什么样的变频器(电感式还是电容式)。
答案:选用电容式的变频器。
面试题7. 一台电机带齿轮箱运转,齿轮箱是10:1,当齿轮箱坏了,是否可以去掉齿轮箱换成变频器。
答案:不可以换,因为变比一样,输出功率不一样,问题还有很多。
面试题8. 说出PLC的程序执行过程。
答案:三个过程就扫描外部输入,中间计算,外部输出,(检单的说)PLC来来去去无非都那些控制,通讯、模拟量、伺服、步进、变频。最近在做伺服绝对位置控制系统的非标设备,经过上千次的反复研究,终于成功了。
电工招聘面试题上文就是简单的介绍,另外微软招聘人才时也出现过一道与电工有关的智力面试题,即“301房间有三个电灯泡,控制它们的三个开关全部在隔壁302房间,两个房间都只能进一次,而且三个开关加起来只可以改变两次开关的状态,如何区分出三个电灯泡分别由哪个开关控制!三个开关的初始状态不一定,但是都可以看出它们的状态是开是关,另外不可以借助任何工具,不可以请别人帮忙”。
看看这道面试题对于电工出身的你能不能给出标准答案呢!
上一篇: 下一篇:
与该文相关的文章
温馨提示:如果您对德宏面试网有任何建议,请通过网站联系邮箱向我们反馈,感谢各位的建议与支持!变频器无报警信息,但是在运行中停止,是什么原因?_百度知道变频器现场调试及故障处理_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
变频器现场调试及故障处理
上传于||文档简介
&&变​频​器​现​场​调​试
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩7页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢变频器选择外部给定频率,如果没接电位器只给启动信号电机能动吗?大家帮帮忙咯,谢谢了!_百度知道当前位置:
主题:606741 ┆ 帖子:4651388
┆ 今日新贴:20
昨日贴数:1491 ┆ 1历史最高贴数:2056
(日)在线用户:1035人
变频器显示频率,电机不转,求助
给TA发消息
加TA为好友
悬赏10分-已结帖 发表于: 08:53:12 楼主
修雕刻机,遇到的变频器坏了&&& 数字面板上频率显示正常&, 启动正常数字也调&& 就是电机不转&,& 请问变频器中什么坏掉了,& 是IGBT&,&& 还是逆变电路坏了,& 一般什么原件坏了会造成这种显现,前面很多高手说了内部什么什么坏了,没有说出坏了后的,主要表现特征。主轴电机线都没问题。我们雕刻机用的是富凌变频器。多谢
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:55:58 1楼
&&&&& 元件坏了是会报警的,你检查下变频器的参数--是不是设置了最低转速为0,而同时又设定了变频器不允许反转;遇到过因为设定了这2个参数,然后电动机不转的!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:58:15 2楼
& &数字面板上频率显示正常&, 启动正常数字也调&& 就是电机不转,请问是 变频器的面板吗?1,如是 IGBT 烧坏短路的话,你变频器是无法上电 !2,检查参数设置正确不?3,如是变频器面板显示正常,而没有输出检查驱动电机或是控制线路
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:40:47 3楼
变频器不同表现也不一样,你说的这种现象很可能是变频器运行使能没有给上。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:44:59 4楼
变频器有运行信号吗?“RUN”灯亮吗?电机接线了吗?电机时完好的吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:01:45 5楼
你可以试下点动行不?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:37:06 6楼
1;断开电机,测变频输出2;参数问题,& 最低启动频率是否太低,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:37:43 7楼
你这是典型的 有可以启动没有输出电压呀 ,正常是变频器坏了哦,交给我吧, a peace of cake !
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:39:34 8楼
参数没有设置正确啊,很常见!仔细看看手册吧!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:17:32 9楼
回复内容:对:原创军团--恒温区奋斗关于&&&&& 元件坏了是会报警的,你检查下变频器的参数--是不是设置了最低转速为0,而同时又设定了变频器不允许反转;遇到过因为设定了这2个参数,然后电动机不转的!内容的回复:如果转速设置成零& 面板频率是不会跳的& 我控制方式是面板数字控制,数字调的时候到了400赫兹,本来雕刻机主轴都要设置反转功能的,& 谢谢你的回复,你经验还是要了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:23:39 10楼
回复内容:对:阿水--王者之师关于& &数字面板上频率显示正常&, 启动正常数字也调&& 就是电机不转,请问是 变频器的面板吗?1,如是 IGBT 烧坏短路的话,你变频器是无法上电 !2,检查参数设置正确不?3,如是变频器面板显示正常,而没有输出检查驱动电机或是控制线路内容的回复:谢谢你的回复& 是变频器上的面板上的数字 ,我的问题解决了,就是变频器坏了&,设备上有四个主轴,用的一样的变频器,参数调的一样,其中一个不主轴不转,我调换了主轴,好的主轴也不转,所以排除主轴还有线的问题,控制线是四个同时启动。因为我的一个朋友调试的一台设备也出了这样的问题,他的是一个主轴,当时又没带表 ,所以我给问问了,到底是什么原因。到底是什么烧了会出现这样的问题
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:25:31 11楼
回复内容:对:ygfgcq关于你这是典型的 有可以启动没有输出电压呀 ,正常是变频器坏了哦,交给我吧, a peace of cake ! 内容的回复:是变频器坏了& 能否告诉是什么软件烧了& 请教了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:41:41 12楼
频率上来了,没有输出,也没报故障,有可能有下列情况:1、厂家的软件处理有问题,这个应该是国产变频比较多,只要是逻辑性不清晰2、驱动电路被封锁,特别是波形的功放芯片被封锁3、驱动光耦前级的电路有问题,波形被销,比如电容有问题等,导致输出力矩很小4、IGBT挂掉了,一般的IGBT炸机都会有检测电路的,但国产很多品牌没有做
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 06:06:51 13楼
在此向大家学习了!!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:39:23 14楼
在此向大家学习了!!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:28:12 15楼
引用 深圳市华翔电气 的回复内容:频率上来了,没有输出,也没报故障,有可能有下列情况:1、厂家的软件处理有问题,这个应该是国产变频比较多,只要是逻辑性不清晰2、驱动电路被封锁,特别是波形的功放芯片被封锁3、驱动光耦前级的电路有问题,波形被销,比如电容有问题等,导致输出力矩很小4、IGBT挂掉了,一般的IGBT炸机都会有检测电路的,但国产很多品牌没有做这位说的很到位,学习了。。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:24:37 16楼
回复内容:对:sixinsihai关于回复内容:对:ygfgcq关于你这是典型的 有可以启动没有输出电压呀 ,正常是变频器坏了哦,交给我吧, a peace of cake ! 内容的回复:是变频器坏了& 能否告诉是什么软件烧了& 请教了。内容的回复:嗯 这个怎么讲呢,如果你做过维修,了解变频器原理的话,我可以推荐你查一下变频器下三桥的供电电压是否正常,因为下三桥的驱动电压是同一组。如果这组电压没有输出,就完全会导致有启动无输出电压的故障。当然了,还有可能是其他方面的问题,主要得看你的变频器品牌,我才能进一步帮你分析道具体的元器件损坏,我电话
杨生。不行再找我吧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:56:02 17楼
回复内容:对:ygfgcq关于回复内容:对:sixinsihai关于回复内容:对:ygfgcq关于你这是典型的 有可以启动没有输出电压呀 ,正常是变频器坏了哦,交给我吧, a peace of cake ! 内容的回复:是变频器坏了& 能否告诉是什么软件烧了& 请教了。不行再找我吧 内容的回复:富凌变频器&&&& 不挣钱的小活& 不值当的寄过去& 寄过来
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:56:34 18楼
假如相间输出电压不均等,估计是驱动板的光耦坏了& 或者IGBT
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:07:05 19楼
在此向大家学习了!!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:00:33 20楼
本人由于江湖经验不足,特来向各位大侠学习!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:05:11 21楼
回复内容:对:sixinsihai关于回复内容:对:ygfgcq关于回复内容:对:sixinsihai关于回复内容:对:ygfgcq关于你这是典型的 有可以启动没有输出电压呀 ,正常是变频器坏了哦,交给我吧, a peace of cake ! 内容的回复:是变频器坏了& 能否告诉是什么软件烧了& 请教了。不行再找我吧 内容的回复:富凌变频器&&&& 不挣钱的小活& 不值当的寄过去& 寄过来 内容的回复:哦,那没关系,你就按我说的查查呀,大部分就是下三桥的驱动电源没有& 你自己搞搞吧。实在不行,换个变频器也好了,没有做过维修的,说实话,有点难度呀
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:21:19 22楼
回复内容:对:ygfgcq关于回复内容:对:sixinsihai关于回复内容:对:ygfgcq关于回复内容:对:sixinsihai关于回复内容:对:ygfgcq关于你这是典型的 有可以启动没有输出电压呀 ,正常是变频器坏了哦,交给我吧, a peace of cake ! 内容的回复:是变频器坏了& 能否告诉是什么软件烧了& 请教了。实在不行,换个变频器也好了,没有做过维修的,说实话,有点难度呀内容的回复:多谢
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:50:31 23楼
变频器坏了应该是会报警的,重新复位下设置过参数吧!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:33:50 24楼
碰到一样的现象,是光耦坏了,模块坏了会报警的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:23:22 25楼
引用 不懂浪子 的回复内容:碰到一样的现象,是光耦坏了,模块坏了会报警的。假如电路设计得好,光耦坏也会报警的。个别光耦坏电机还是转的,只是震动而已
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:08:41 26楼
在此向大家学习了&&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:40:18 27楼
看看主板有没有松动的地方,有可能是单片机的坏啦,换主板试试,谢谢
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:06:40 28楼
回复内容:对:莫子龙关于看看主板有没有松动的地方,有可能是单片机的坏啦,换主板试试,谢谢 内容的回复:你说的最不靠谱& 呵呵呵& 莫怪
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:10:11 29楼
回复内容:对:pleigg----王者之师关于假如相间输出电压不均等,估计是驱动板的光耦坏了& 或者IGBT 内容的回复:IGBT& 前面人家不是说了吗& IGBT烧了& 要不就上不了电& 要不就报警,&&& 你说的光耦有可能
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:30:57 30楼
看看排线是不是没插好
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:42:22 31楼
你检查变频器是否运行,至于你看到的有频率显示(有可能是给定频率而不是输出频率),这种情况是有给定频率,但变频器无运行命令,电机肯定不转,,另外就是有给定也有输出有运行命令电机不转,检查输出有无电压,有无接线等等,是不是在自学习(参数设的合适吗)
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:52:31 32楼
测有没有输出电压,有,电机问题,没有变频器问题
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:35:59 33楼
回复内容:对:&zwm00306&&测有没有输出电压,有,电机问题,没有变频器问题&内容的回复!变频器显示出只有180V,电流没有显示,输出到电机的三相电流不平行,一相只有30安,另两相各为10多安,(我是用钳表测量的),电机还是转动,这是什么原因呢?请指教!!!