变频器故障?
阅读权限55
积分帖子主题
注册海川与360万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
变频器频率设定值为45HZ,但变频器的实际频率在30HZ~38HZ~45HZ之间任意跳动,使泵流量无法控制。请问这是什么原因?谢谢各位海友了。
当他人从你分享的链接访问本页面时,你将获得奖励
阅读权限20
积分帖子主题
如果是电位器输入,很可能是电位器接触不良。如果是面板输入动一下面板插头,或更换一个面板试一试。
鼓励新会员发言 多参与才有收获
帮助他人解决问题
阅读权限75
积分帖子主题
变频器频率设定值为45HZ,但变频器的实际频率在30HZ~38HZ~45HZ之间任意跳动,使泵流量无法控制。
请问:变频器的实际频率是在哪里看的?是变频器面板上?还是监控后台?如果是前者,说明变频器输出频率确实在跳动。可能是电位器接触不好。如果是后者,可能是变频器输送到后台的4-20mA信号受到干扰。
阅读权限85
积分帖子主题
也有可能是4~20mA控制信号受到了干扰。
帮助他人解决问题
阅读权限75
积分帖子主题
本帖最后由 zhaohh3211 于
16:15 编辑
同意三楼楼主的意见,要不就在电机端测量频率,看是否真的再跳动,有必要再来个闭环控制增加个反馈信号也行。
鼓励新会员发言 多参与才有收获
阅读权限75
积分帖子主题
主要的原因应该出在信号上面,你检查一下给定信号和反馈信号,有的变频器采用的是0-10V 有的是4-20mA,但是不管是哪个设定了频率不应该有波动,你用万用表测量一下,如果还有问题,你在将电动机空载试一下,再有问题就是变频器主板问题,这个需要详解了。
帮助他人解决问题
阅读权限20
积分帖子主题
我同意楼上几位看法。
使泵流量无法控制,另一个可能是泵有汽蚀现象。加大进口阀门或关小出口阀门试一下。看变频器频率有变化吗?
帮助他人解决问题
阅读权限20
积分帖子主题
核实如何控制变频;如果是电阻应检查电阻的好坏。如果是通过DCS给定4~20mA信号,就应该从这个信号的发出和传输路径上查找原因,可能的原因信号源不稳,传输路径干扰;传输路径干扰可能是由电缆敷设不规范有电磁干扰,或者是使用的电缆多个信号公用同一根电缆接地不良。
阅读权限85
积分帖子主题
可能的原因主要是调节转速的电流信号受到干扰而造成,另外一个原因是变频器内部的PID调节参数设置不合理造成。
好久不见露面哦,呵呵!常来交流!电气版块需要你的参与!
阅读权限40
积分帖子主题
本帖最后由 zhaohh3211 于
16:24 编辑
一般情况变频器不会有什么问题,很大原因可能是信号4-20mA受到干扰,自然变频器接受信息变动导致来回乱跳了!
帮助他人解决问题
安全漫画(10.6)
偏心你说“不辛苦”的样子,看着让人心疼!看图查隐患(10.6)看了那么多隐患图,你真的都用到工作中了吗小知识:安全可视化现场改善优秀案例
你说“不辛苦”的样子,看着让人心疼!
图片素材来自网络
某年某月某日,加班的你,迎来了庞大的慰问队伍。
领导匆匆看
网站事务联系&&
&(电话工作日09:00--17:00受理咨询,信箱和qq号24小时受理咨询)
360万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛 -2004您现在所在的是:
变频器论坛
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:44
年度积分:201
历史总积分:201
注册时间:
一台30KW的艾米克变频器,拿来模块炸了,换掉模块,大致检测了驱动电路,没问题,开机空载也正常,3相也平衡,可带上电机开到40HZ左右模块又炸了,搞不清楚什么问题,请各位师傅指点一下,谢谢此帖发自手机工控论坛
文章数:743
年度积分:922
历史总积分:2418
注册时间:
应该还是驱动信号异常,检查时用示波器低HZ测试一次,再调到高HZ试一次。看波形是否正常。也不排除线路板有杂物质,导致不规律的放电引起六路波形混乱!负载检查一下。
文章数:51
年度积分:300
历史总积分:300
注册时间:
板凳做好,学习中此帖发自手机工控论坛
文章数:211
年度积分:622
历史总积分:2578
注册时间:
2016国庆活动(三)
是否考虑一下igbt模块的质量问题。
文章数:1286
年度积分:1055
历史总积分:5405
注册时间:
要看炸了是不是原来的那一相?要先带小电机试。
逍遥的久鸣
文章数:1370
年度积分:1820
历史总积分:1920
注册时间:
是不是电路板上面有异物啊?
文章数:5454
年度积分:2394
历史总积分:10014
注册时间:
是不是总坏那路呀?
文章数:726
年度积分:1188
历史总积分:1188
注册时间:
& 炸模块的原因有:模块本身问题;驱动电路驱动能力不足;六路PWM信号波形异常。先排除驱动部分的故障,要拆掉模块,测驱动电路的带负载能力够不够;用示波器测量六路PWM信号波形正常不。最后再怀疑模块。
文章数:4929
年度积分:1390
历史总积分:10436
注册时间:
看驱动波形,注意死区时间,带电机和空载的波形会有差异。
文章数:1731
年度积分:1073
历史总积分:4990
注册时间:
都炸模块了,你不检查驱动,直接换模块,当然再炸给你看咯。