高供高计C相二次电压互感器接地接地是否影响计量

郭老师在计量中10kv高供高计中三相三线表,他的电压是相电压还是线电压,电流是相电流还是线电流,为什么
10kV典型计量原理如下图所示1、由于10kV是高压,所以不能直接接入电能表,需要电压互感器(TV)将高压电压按比例变成低压电压,电流互感器(TA)将高压电流变成低压电流.2、进入电能表第一元件的电压是接线端子2和4之间的电压,该电压来自电压互感器第一个绕组,是A和B之间的电压,即线电压Uab;进入电能表第一元件的电流就是接线端子1进和3出的电流,该电流来自A相电流互感器,测量的就是线电流Ia.进入电能表第二元件的电压是接线端子7和4之间的电压,该电压来自电压互感器第二个绕组,是C和B之间的电压,即线电压Ucb;进入电能表第二元件的电流就是接线端子6进和8出的电流,该电流来自C相电流互感器,测量的就是线电流Ic.3、虽然从成对导线的角度来说,进入电能表的电压是线电压和线电流.但是对电能表的外壳来说,接线端子2对电表外壳(地)的电压就是A相相电压,接线端子4对电表外壳(地)的电压就是B相相电压,接线端子7对电表外壳(地)的电压就是C相相电压.
郭老师感谢您的讲解;“进入电能表第一元件的电压是接线端子2和4之间的电压,该电压来自电压互感器第一个绕组,是A和B之间的电压,即线电压Uab;”在电压互感器的二次侧不是B相接地了吗?问什么还是线电压?还是这个怎么理解呢?
互感器二次接地是为了安全考虑,A相对B相的电压并不因为B相接了地而改变,它还是100V,就是线电压。
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码高供高计_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢高压计量箱PT的二次b相接地会造成接电短路吗?_百度知道10千伏高压计量箱一次侧进线A相和B相接反。因为B相二次侧电压接地,这样等于A相二次侧电压接地,是否会影响高压计量箱少计电能?
造梦郑雨威269
不会影响计量,我就是生产高压计量的
为您推荐:
扫描下载二维码高供高计三相三线有功电能表二次电压相序为 CAB 一元件流入电流IC 二元件流入IA 对计量有什么影响 ?_百度知道}

我要回帖

更多关于 单相接地零序电压 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信