320的无刷自控电机软起动起动转换就跳闸怎么了

查看: 3349|回复: 6
最后登录在线时间18 小时人脉247 人注册时间阅读权限80主题积分1830UID140586
助理工程师, 积分 1830, 距离下一级还需 170 积分
该用户从未签到星币974 元0 贡献609 点精华0帖子
各位大侠:
& & 我厂3#空压机电动机参数380V,120KW,额定电流230A左右,空压机厂家为上海复胜。3#空压机电源断路器400A,启动方式为星三角形变换启动,从2011年运行至今天8月份数。
& & 8月23日在控制面板上启动3#空压机时,按下启动按钮,电源断路器立即跳闸,根本就还没有完成星型变三角形这个过程(星三角形转换时间设定为4S)。完成了以下检查,但还是未找出原因:
& & 1.将电源断路器的过流值由320A调整为360A。
& & 2.用500V摇表测量电机相间绕组均大于200兆欧。
& & 3.用直流电阻测试仪测量每相直流电阻:U-X:16.71mΩ;V-Y:16.67mΩ;W-Z:16.82mΩ.
& & 4.将启动回路三个接触器拆开检查,星型那一个接触器动静触头拉弧严重,重新更换一个接触器(施耐德LC1D170 250A),另外两个接触器触头正常。
& & 5.将启动回路接触器至电机六根电机线拆除,在3#空压机控制面板上按下“启动”按钮,星三角形接触器启动正常,星三角形转换时间为4s。
& & 6.将库房内一台37KW电机接在3#空压机接触器下端头,按下启动按钮后,这台37KW电机启动运行正常,电源断路器不跳闸。
& & 7.将3#空压机120KW电动机解体抽芯,用500V摇表测量绝缘均大于200MΩ,用直流电阻测试仪测量每相直流电阻:U-X:16.47mΩ;V-Y:16.19mΩ;W-Z:16.58mΩ.
& && & 电机定子绕组线圈无明显发热痕迹,电机转子表面无摩擦痕迹,两端轴承盘动正常,轴承润滑油脂颜色正常。
& & 各位大侠,经过上述检查后,我是否还需要检查其它地方?如果是星三角形转换完成后,再跳闸的话,可能是因为负载过大过流动作跳闸。为什么空压机一按下“启动”按钮断路器就立即跳闸?是否一次回路有短路的地方?undefined
& &我现在真的是走投无路了,求高人见解!
空气净化器推荐
最后登录在线时间375 小时人脉460 人注册时间阅读权限90主题积分2467UID1089365
工程师, 积分 2467, 距离下一级还需 2533 积分
TA的每日心情开心 06:57:32签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币1840 元11 贡献167 点精华0帖子
通过时候的各项检查、测试,包括不带电动机的合闸试验、带37kW电动机的试验,可以说明,电动机本体、及其接触器、供电回路,应该是没有问题的。不知空压机本身有无问题。如启动时,空压机转了一下,可认为机械部分基本没问题。如果空压机纹丝不动,可能空压机本身就有问题了。如空压机无问题,那问题可能出在电源断路器上。将“电源断路器的过流值由320A调整为360A”,此过流值应该为过流脱扣器的电流,是电动机过负荷时的保护。该400A的断路器还应该有瞬时脱扣器,是短路保护用的。瞬时脱扣器的的整定电流一般是制造厂出厂整定好的,不知它的数值为多少。它应该在断路器的铭牌上有标示。它的整定数值一般要大于电动机的启动电流(4-7倍的电动机额定电流)。如果该整定的数值出现了异常,如变小于了电动机的启动电流,那就电动机一启动,它就跳闸了,躲不过电动机的启动电流。因此,建议在电源断路器上进行详细检查,如机构部分;对瞬时脱扣器的的整定电流进行试验核对、进行调整等。
最后登录在线时间375 小时人脉460 人注册时间阅读权限90主题积分2467UID1089365
工程师, 积分 2467, 距离下一级还需 2533 积分
TA的每日心情开心 06:57:32签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币1840 元11 贡献167 点精华0帖子
怎么见不到“les218ezq”先生的帖子?
最后登录在线时间28 小时人脉318 人注册时间阅读权限90主题积分2890UID141284
工程师, 积分 2890, 距离下一级还需 2110 积分
TA的每日心情开心 18:04:13签到天数: 68 天[LV.6]常住居民II星币1915 元1 贡献657 点精华0帖子
应该是星接那个接触器的故障造成的
&应该不是星接那个接触器的故障造成的。因为即使一个触头拉弧严重,也未造成相间短路啊!&
最后登录在线时间14 小时人脉39 人注册时间阅读权限30主题积分57UID2172820
实习生, 积分 57, 距离下一级还需 43 积分
该用户从未签到星币16 元5 贡献2 点精华0帖子
二次回路中的切换回路可能接错线了,好好查查。
&已运行了3年了,二次回路中的切换回路不应该有问题。&
最后登录在线时间28 小时人脉318 人注册时间阅读权限90主题积分2890UID141284
工程师, 积分 2890, 距离下一级还需 2110 积分
TA的每日心情开心 18:04:13签到天数: 68 天[LV.6]常住居民II星币1915 元1 贡献657 点精华0帖子
应该是星接那个接触器的故障造成的,为何这样说呢,因为我在单位就遇到过只有的情况:大家都知道:星接那个接触器如果在合闸的时候有一极接触不好,(楼主说了那时还未转换到角接就跳了)你说跳主电源空气开关不?
最后登录在线时间510 小时人脉445 人注册时间阅读权限80主题积分1173UID769620
助理工程师, 积分 1173, 距离下一级还需 827 积分
TA的每日心情开心 08:02:30签到天数: 264 天[LV.8]以坛为家I星币712 元0 贡献16 点精华0帖子
这个问题我知道一点,我们前段时间就出现过这种情况,是空压机油问题,请你检查进气阀和排气阀的严密性,具体原因另外和你说,我们也是折腾了好几回,然后我在网上找了好多资料才确定的
北极星电力网&国网商城
强强联手,共同筹备2016电动汽车及充电基础设施建设运营高峰论坛
日-18日于北京召开
欢迎行业人士参与。
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&4台22千瓦电机同时开跳闸,单开不跳,为什么?_百度知道海天注塑机电机是三个接触器启动老是跳闸,接触器转换过程中出的问题,接触器没有问题,线路也没有问题_百度知道后使用快捷导航没有帐号?
请完成以下验证码
&&&全站 说: 10天前全站 说: 12天前全站 说: 全站 说: 石化区“我在节能你在哪里”7月底活动结束,8月份公布获奖选手。未参与人员尽快参加。
全站 说: 全站 说: 全站 说: 全站 说: 全站 说: 全站 说:
查看: 6029|回复: 2
【每日一题】软启动器在启动电机时,空开跳闸是什么原因?
(269867号)
收到鲜花 朵
阅读权限85
主题好友积分
签到天数: 15 天连续签到: 0 天[LV.1]海川新人&
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日19时13分获得了这枚徽章。 []
【每日一题台280KW、380V的电机采用软启动器启动,在一按启动按钮时,上一级的630A的断路器就跳闸,试分析原因,软启动会存在哪些问题?
(323342号)
收到鲜花 朵
阅读权限55
主题好友积分
签到天数: 183 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
如果正常的话,电动机运行电流在560A左右。何况你本身是软启动,630A断路器跳闸说明电流已经超过额定电流。可能主回路缺相,电机卡滞。
收到鲜花 朵
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 174 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
1:如果软启动设置为斜坡电压启动方式,当启动时间设置较短时,会出现启动电流过大,造成空开瞬断跳闸;当启动时间设置太长时,会出现启动时间过长,在启动后的80--100秒后造成空开的过负荷跳闸(热元件动作)。
2:如果软启动设置为限流启动方式,当限流倍数设置较大时,会出现启动电流过大,造成空开瞬断跳闸;当限流倍数设置的很小时,在电机转速较低情况下,向旁路接触器转换时,由于存在继续的全压启动,转换时的启动电流会造成空开跳闸。
3:如果软启动的外设的转换中间继电器有故障,在软启动完毕向旁路接触器运行转换时,中间继电器不能闭合,会造成电机停机。
以上只是在软启动无故障情况下发生的跳闸,如果软启动器内晶闸管发生击穿短路,会出现空开根本无法合闸,即一合就跳闸。
[ 本帖最后由 liuzhenggang 于
07:59 编辑 ]
海川化工论坛网化工技术交流第一站,共同学习 共同提高!
QQ:合作活动 QQ:
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by}

我要回帖

更多关于 电机专用软起动柜 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。