30O平方要几个淋雨喷头是多大的接头,管道用多大

地区:苏州
头衔:项目副经理
悬赏分:20
浏览数:1873
喷淋管道距顶安装高度是多少?喷淋头立管高度多少?
喷淋管道距顶安装高度是多少?喷淋头立管高度多少?
地区:辽宁
等级:11 级
头衔:总经理
你好:喷淋管道距顶安装高度是多少?
回答:水平管道安装一般是在梁下,梁的高度不同安装高度不同。
喷淋头立管高度多少?
回答:国家规范GB-(2005年版)7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。立管的高度根据此规范确定。
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:内蒙
等级:6 级
头衔:项目副经理
有的,用型,设在下;无吊顶的,溅水盘距离屋顶板下底0.075m~0.55m,视距离梁的水平距离决定。&0.8m的有可燃物的吊顶内须增设一排,一般用上下喷。
地区:江苏
等级:8 级
头衔:项目经理★
表 5.2.8.1& 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离
(直立与下垂喷头)
喷头与粱、通风管道、排管、
桥架的水平距离a(mm)
喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、
桥架腹面的最大垂直距离b(mm)
300&a &600
600&a &900
900&a &1200
1200&a &1500
表 5.2.8.2& 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离
(边墙型喷头与障碍物平行)
喷头与粱、通风管道、排管、
桥架的水平距离a(mm)
喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、
桥架腹面的最大垂直距离b(mm)
150&a &450
450&a &750
750&a &1050
1050&a &1350
1350&a &1650
1650&a &1950
1950&a &2250
表 5.2.8.3& 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离
(边墙型喷头与障碍物垂直)
喷头与粱、通风管道、排管、
桥架的水平距离a(mm)
喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、
桥架腹面的最大垂直距离b(mm)
1200&a &1500
1500&a &1800
1800&a &2100
2100&a &2400
表 5.2.8.4& 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离
(扩大覆盖面直立与下垂喷头)
喷头与粱、通风管道、排管、
桥架的水平距离a(mm)
喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、
桥架腹面的最大垂直距离b(mm)
450&a &900
900&a &1350
1350&a &1800
1800&a &2250
表 5.2.8.5& 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离
(扩大覆盖面边墙型喷头)
喷头与粱、通风管道、排管、
桥架的水平距离a(mm)
喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、
桥架腹面的最大垂直距离b(mm)
2440&a &3050
3050&a &3350
3350&a &3660
3660&a &3960
3960&a &4270
4270&a &4570
4570&a &4880
4880&a &5180
表 5.2.8.6& 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离
(大水滴喷头)
喷头与粱、通风管道、排管、
桥架的水平距离a(mm)
喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、
桥架腹面的最大垂直距离b(mm)
300&a &600
600&a &900
900&a &1200
1200&a &1500
1500&a &1800
表 5.2.8.7& 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离(ESFR喷头)
喷头与粱、通风管道、排管、
桥架的水平距离a(mm)
喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、
桥架腹面的最大垂直距离b(mm)
300&a &600
600&a &900
900&a &1200
1200&a &1500
1500&a &1800
1—&& 天花板或屋顶,2一喷头:3—障碍物
图5.2.8& 喷头与梁等障碍物的距离
5.2.9& 当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2 m时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
5.2.10& 当喷头安装在不到顶的隔断附近时,喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合表5.2.10的规定(见图5.2.10).
&检查数量:全数检查。
&检查方法:尺量检查。
&&& 表5.2.10.1& 喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离
(直立与下垂喷头)
喷头与隔断的水平距离a (mm)
喷头与隔断的最小垂直距离b (mm)
150&a &300
300&a &450
450&a &600
600&a &750
表5.2.10.2 &喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离
(扩大覆盖面喷头)
喷头与隔断的水平距离a (mm)
喷头与隔断的最小垂直距离b (mm)
150&a &300
300&a &450
450&a &600
600&a &750
1一天花板或屋顶,2一喷头,3—障碍物,4一地板
图 5.2.10& 喷头与隔断障碍物的距离
地区:湖北
等级:4 级
头衔:工   头
喷淋头连接管高度一般50公分
地区:辽宁
等级:6 级
头衔:项目副经理
喷淋管道一般是贴梁敷设,梁下10cm左右
喷淋头的安装高度规范里有规定,一般距顶板75~150mm
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...消防管道安装规范里不同管程径分别能承载多少个喷淋头?_百度知道
消防管道安装规范里不同管程径分别能承载多少个喷淋头?
一、消防管道安装规范里不同管程径分别能承载喷淋数目:管径
喷头数目DN25
129+二、消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
喷头数目DN25
其他1条回答
5的1个,32的2个,70的6内,50的4-5个,40的3个-4个,80的10个内
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁自动喷水灭火系统喷淋管径所带喷头数目探讨_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
自动喷水灭火系统喷淋管径所带喷头数目探讨
上传于||文档简介
&&自​动​喷​淋​灭​火​系​统​喷​淋​管​径​所​带​喷​头​数​目​探​讨
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢自动喷淋灭火系统怎么分配管?就是如何设计干管是多大的?支管用多大的?还有DN150\100\80\65\40\32管各能带几个喷头,如何设计?
通常按如下原则配制:1、对于轻危险级场所:DN25:1只喷头DN32:3只喷头DN40:5只喷头DN50:10只喷头DN65:18只喷头DN80:48只喷头DN100:不限喷头数2、对于中危险级场所:DN25:1只喷头DN32:3只喷头DN40:4只喷头DN50:8只喷头DN65:12只喷头DN80:32只喷头DN100:64只喷头DN150:不限喷头数(通常不会多于800只,因为,每套湿式报警阀只能带800只喷头,当多于800只喷头时,就需要多设几套湿式报警阀了)
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码浏览数:1036
消防喷淋中与喷头相连的管道直径为多少?
ZSTX-20的消防喷头与其相连的消防管道直径是DN25还是DN20?
在我的图纸上并没有关于DN20的长度,部分消防喷头看上去是跟DN25的管道直接相连的。
问题补充:
喷头有边墙型喷头,下垂型喷头
消防喷淋管道与喷头连接的支管一般都是采用DN25管,有的地下室或者大型商场也有设计采用DN32管的。不会采用出现DN20管的,设计不会设计为DN20管,因为消防审图会通不过的。
我的答疑任务}

我要回帖

更多关于 管道清洗喷头 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信