四线的炸炉接三线的漏电保护开关开关能用吗?

三相电动机能使用三相四线制的漏电开关吗?_百度知道
三相电动机能使用三相四线制的漏电开关吗?
三相电动机可以使用三相四线制的漏电开关。三相四线制的漏电开关即3P+N漏电保护器。漏电开关电源侧必须要接零线,如果不接零线漏电保护器会失去漏电保护功能。
其他类似问题
为您推荐:
,所以进出电流不相等、三相电动机只能使用三相三线制漏电开关。3、三相电动机如果用三相四线制漏保,由于电动机只使用了三根相线而没有接零线,漏保检测不到零线电流,不能使用三相四线制的漏电开关;2,三相四线制的漏保检测的是三根相线与零线电流的矢量和为零或规定值,漏保就会跳闸、三线制的漏保检测三相电三根相线进出电流的矢量和为零或小于规定值
您可能关注的推广
漏电开关的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相四线漏电开关零线直接用接地线代替可以吗?
血刺销魂摏k
不可以.虽然三相四线制电源的零线也是接地的,但是在运行中难免有接地线锈蚀或其他原因与零线断开的情况,如果零线直接用接地线,当出现上述情况时就可能发生事故.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码当前位置:
主题:603916 ┆ 帖子:4620365
┆ 今日新贴:1389
昨日贴数:1540 ┆ 1历史最高贴数:2056
(日)在线用户:4298人
三相漏电空开不能用在三相四线制的回路吗?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 10:56:50 楼主
各位大侠:
&&&&& 三相三线的漏电空开不能用在三相四线的控制回路中吗?当回路中有N线接入,三相三线漏电空开就跳闸!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:36:34 1楼
漏电保护原理是接入漏电的某几条线路的电流矢量和必须为0,否则超过一定电流就跳闸,比如30MA,你接入零线后,有电流从零线流走(这时正常情况4线的和为0),导致三相线电流和不是0了,自然会跳。从原理上明白问题的本质才能解决问题!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:39:56 2楼
非常感谢!。。。。。。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:40:09 3楼
引用去留无意 的回复内容:
漏电保护原理是接入漏电的某几条线路的电流矢量和必须为0,否则超过一定电流就跳闸,比如30MA,你接入零线后,有电流从零线流走(这时正常情况4线的和为0),导致三相线电流和不是0了,自然会跳。从原理上明白问题的本质才能解决问题!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:49:46 4楼
三相三线的漏电空开不能用在三相四线的控制回路中吗?当回路中有N线接入,三相三线漏电空开就跳闸!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:48:37 5楼
不跳就不正常了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:59:30 6楼
三相四线漏电开关可以用在三相三线上,但三相三线就不能用在三相四线上。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:13:59 7楼
我也遇到过这种情况三相三线漏电开关只能用在三相上
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:34:43 8楼
为什么呢?三相三线漏电开关只能用在三相上,因为N线无法通过漏电开关,所以这时这根零线PEN只能是当PE保护零线使用,而不能用作N工作零线使用。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:21:22 9楼
1、三相三线漏电开关,只能用在三相三线负载上!
2、如果在输出端加接单相负载,会跳闸!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:27:58 10楼
一般对于三相的漏电开关安装在对外插座上。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:52:13 11楼
三相三线的漏电空开下端连接有四眼的插座,零线直接就连接到最大的一个带PE标志的孔上。但不能使用在单相三眼插座上,因为没有工作零线N给单相两眼或三眼插座使用。如果连接了必然跳闸。
周点击排行周回复排行
[126] [107] [97] [94] [88] [81] [75] [64] [64] [63]
[13] [12] [11] [10] [9] [9] [8] [8] [7] [7]最新求助
[0] [2] [0] [0] [1] [7] [2] [3] [0] [2]求三相四线漏电开关原理?有人说三相不平衡也会跳,我想不明白。在实际使用中几乎不可能三相平衡,在一相_百度知道
求三相四线漏电开关原理?有人说三相不平衡也会跳,我想不明白。在实际使用中几乎不可能三相平衡,在一相
在一相上随便多接个灯,我想不明白。三相就不平衡了。在实际使用中几乎不可能三相平衡,电磁阀求三相四线漏电开关原理?有人说三相不平衡也会跳
提问者采纳
漏电保护开关故名思意漏电了才跳闸起到保护作用 三相火加一零线中有一相漏电直接接地了其电流未经漏保回系统 造成漏保内零序互感器感应电流增大经放大电路驱动跳闸机构执行跳闸保护动作 三相不平的时间不能引起跳闸 因为三相不平时但三相总电流和为零 也就是1+2-3的道理 没有零序电流故而不跳闸
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
其他类似问题
为您推荐:
漏电开关的相关知识
其他3条回答
漏电电流跟不平衡电流不一样的
三相不平衡不会跳的
可以讲下吗?哪里不一样
穿过磁环的线路电流总和不为零时跳闸
三相正负10内没问题,