母线PT有一相没有电压,是什么原因?他会pt短路造成的后果什么后果?

查看: 868|回复: 10
奇怪的母线电压,大家来分析一下原因
阅读权限10
我们一个500kV变电站,一个半接线,500kV两个母线都是采用单相TV,监控后台显示的母线电压都是相电压直接乘以根号3得出来的。平时2母电压就比1母电压低4个千伏左右,有几次发现2母电压变化数值不停变化,最低竟然比1母电压低9千伏,时间持续几个小时,之后又恢复到相差4千伏左右。今天又发生了更奇怪的事情,1母电压突然降低,反而比2母电压低7千伏,不知道是什么原因。
之前生技部也派人过来查过,也没查出个什么原因,是否与地电位变化有关呢?
1母TV瑞士产,2母TV国产,06年更换的,之前都是瑞士的。不过查历史记录更换前就有3-4kV的差别。
本帖最后由
23:12 编辑
没空久不来了,解锁先。
我们站也有你说的这种现象,查过几次还是存在这种现象,不知道是不是测控装置有问题。
阅读权限30
两个原因:1、N600接地不牢靠;2、测控装置原因,可通过查看接入该电压的其它测控装置核实下,或通过万用表测量。望楼主能尽快找出原因。
可以对比下保护装置有没类似现象,好判断是PT的问题还是测控装置的问题
阅读权限10
保护装置也有一样的反应,应该不是测控的问题。
阅读权限10
应该是接地原因引起的
阅读权限30
应该是接地原因引起的
Powered by 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
10kv母线电压异常分析及处理
下载积分:3000
内容提示:10kv母线电压异常分析及处理
文档格式:PDF|
浏览次数:26|
上传日期: 18:28:21|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
10kv母线电压异常分析及处理
官方公共微信您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
计量电压消失原因分析.doc5页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:150 &&
计量电压消失原因分析
你可能关注的文档:
··········
··········
110KV计量电压原因分析及防范措施
武永宏 (吴忠供电局
摘要:在供电部门电量是向用户收取费用的基础。要准确计量电量,计量装置就必须稳定可靠的运行。在日常工作中经常发生计量电压消失的现象,因而保证计量电压稳定是关键。本文对110kV计量电压消失的原因进行分析,并提出相应的对策。
关键字:电量,计量电压,重动继电器
计量在电力系统中是计算电量,包括有功和无功。其作用是供电部门根据电量收取用户的电费,同时计算电力输电线路的线路损耗。供电部门的电量回收率是一项重要的考核指标,它的高低直接影响企业的经济收入,各单位对此都非常重视。电量损失主要包括:线路损耗、变压器损耗和电力计量装置漏计。其中一部分线路损耗和变压器损耗是固定损耗,而电力计量装置的漏计占电量损失的绝大部分,而变电站中漏计是由于计量装置的原因。 现对我局110kV变电设备计量方式进行介绍。110kV设备通常采用单母接线和双母接线方式,它们计量的电流都是由各自的线路CT变换而来,只是计量电压取的方式不同。单母接线方式的计量电压是由母线PT直接变换成二次电压,经电缆线路送到计量屏内,再经控制保险接到电度表上。由于双母接线有两条母线,在倒母线时就要由重动继电器进行母线电压的切换,现以侯桥变电站双母为例进行说明。
二、故障的现象 侯桥变电站值班人员计算周电量时,发现110KV线路电量不平衡为8%(根据规定正常时母线电量不平衡率应在±1%~±2%范围内)。经检查125侯园I线保护装置电压正常,但是发现A相电量为2V,B相为59V,C相为59V,正常时各相二次电压值应为60V。由于A相电压接近与没有,致使侯园I线电量没
正在加载中,请稍后...}

我要回帖

更多关于 母线pt是什么 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信