三相电压互感器接线图二次为啥为60v

三相三线电压互感器b相接地,那么b相是不是就没电压了呢。我用万用表量了一下互感器的二次侧,_百度知道
三相三线电压互感器b相接地,那么b相是不是就没电压了呢。我用万用表量了一下互感器的二次侧,
b相有有电压啊,大概50v,这是怎么回事呢
不会影响互感器输出电压值,互感器测量的是线电压,接地为互感器输出的另一个端子提供参考电压,是指互感器的副边接地吧你说的b相接地,副边可以一端接地?三相三线制中
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
电压互感器的相关知识
其他2条回答
二次侧不管接地不接地,只要不短路就会有电压
是不是没有按地或接触不良或断线,还有你表笔测哪里
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁> 问题详情
中性点不接地系统中,三相电压互感器作绝缘监视用的附加二次绕组的额定电压应选择为( )。
悬赏:0&答案豆
提问人:匿名网友
发布时间:
中性点不接地系统中,三相电压互感器作绝缘监视用的附加二次绕组的额定电压应选择为( )。A.B.100VC.D.请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
网友回答(共0条)
我有更好的答案
您可能感兴趣的试题
1(2007)在3~20kV电网中,为了测量相对地电压,通常采用(
)。A.三相五柱式电压互感器B.三相三柱式电压互感器C.两台单相电压互感器接成不完全星形接线D.三台单相电压互感器接成Y/Y接线2(2009)电压互感器二次侧开口三角形的作用是(
)。A.测量三次谐波B.测量零序电压C.测量线电压D.测量相电压
相关考试课程
请先输入下方的验证码查看最佳答案
图形验证:
验证码提交中……电压互感器二次侧三相电压不平衡如何解决?_百度知道
电压互感器二次侧三相电压不平衡如何解决?
提问者采纳
首先确定问题在哪里 是一次侧电压不平衡 还是一次平衡二次不平衡
如果确定是二次不平衡 找出是 PT 有问题 还是二次回路有问题
这个思路出来以后 如果PT一次侧三相不平衡 那么二次时时反应一次电压 肯定也不平衡 可以查看其他绕组 比如保护的三相不平衡可以看计量的 还有最显著的如果一次三相不平衡的话 可以看 开口三角那组是否有不平衡电压 一次电压没问题 我们再在PT和二次回路上找 先断开PT二次电压输出的总开关(一般在PT柜或者PT端子箱),断开总开关后 用万用表量PT二次电压 如果这时候正常了 说明是二次回路的问题 一般出现这种问题的二次回路原因有 零线未接或地多点接地 或者三相未共零 或接触不好未接紧 你检查下吧 如果断开后 PT 二次还是不平衡 说明是PT的问题 可以单独把PT做变比试验
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
电压互感器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁以上内容摘取自《10kV电网单相接地引起电压互感器损坏的机理研究.pdf》,若想查看原文格式,请如果您觉得不放心或未尽人意,请复制链接到电脑端访问(同时支持支付宝和微信支付)。继电保护 题库第三章
电流电压互感器、二次回路及安全自动装置-五星文库
免费文档下载
继电保护 题库第三章
电流电压互感器、二次回路及安全自动装置
导读:3.某设备的电流互感器不完全星形接线,使用的电流互感器开始饱和点的电压为60V(二次值),继电器的整定值,二次回路实测负载1.5Ω,要求用简易方法计算并说明此电流互感器是否满足使用要求,解:由电流保护的定值可知,电流互感器两端的实际电压为(V),此电压高于电流互感器开始饱和点的电压60V,故初步确定该电流互感器不满足要求,在实现零序电压滤过器接线时,将电压互感器二次侧开口三角
答:依据题示图画出向量图如下。
由向量图可知:
?a???A?100?57.7?42.3?V? UAa???B??b??57.7?V? UBb??UCc??Ub?2?UC2?2Ub??UCcos60? ?2?57.72?2?100?57.7?0.5?86.9?V?
3. 某设备的电流互感器不完全星形接线,使用的电流互感器开始饱和点的电压为60V(二次值),继电器的整定值
为50A,二次回路实测负载1.5Ω,要求用简易方法计算并说明此电流互感器是否满足使用要求。
解:由电流保护的定值可知,电流互感器两端的实际电压为(V),此电压高于电流互感器开始饱和点的电压60V,故初步确定该电流互感器不满足要求。
4. 如图所示,在实现零序电压滤过器接线时,将电压互感器二次侧开口三角形侧b相绕组的极性接反。若已知电压互感器的一次侧相间电压为105kV,一次绕组与开口三角形绕组之间的变比为n=(110/
况下m,n两端的电压。
3)/(0.1),求正常情
?Ua?Ub?Uc??2Ub
?所以正常情况下m,n两端的电压为191V。
5. 已知控制电缆回路最大负荷电流I1.max=2.5A,额定电压己Ue=220V,电缆长度L=250m,铜的电阻率ρ=0./m,导线的允许压降不应超过额定电压的5%。求控制信号馈线电缆的截面积。 答:电缆最小截面积 S≥2ρ*LIlmax/△U
=(2*0..5)/(220*5%)
应选截面积为2.5 mm的控制电缆。
6. 一台变压器的差动、瓦斯保护的出口回路如图所示。它的直流电源额定电压为220伏。ZJ1、ZJ2为110伏中间继电器,电阻为2000欧姆,其动作电压为它额定电压的60%。R为外串电阻2000欧姆。XJ1、XJ2为0.05安信号继电器,其电阻为300欧姆,动作电流略小于额定电流。请校验它们能否可靠动作?
答:(1)当CJ、WSJ中的一套动作时校验ZJ1、ZJ2的灵敏度
UZJ=―――――3――――3100%UH=43.5% UH
KZJ=――――――343.5%=1.16&1.1
当CJ、WSJ分别或同时动作时,ZJ1、ZJ2均能可靠动作。 (2) 当CJ、WSJ中的一套动作时,校验XJ的灵敏度
――――――――
≈1.53&1.4
当CJ、WSJ中的一套动作时,XJ能可靠动作
当CJ、WSJ同时动作时校验XJ的灵敏度
―――――――― ≈0.82&1.4
当CJ、WSJ同时动作时,XJ不会动作,应选择动作电流较小的信号继电器。 7.
在外部短路时两侧TA不同时进入饱和,而差动不平衡电流较大,应当采取什么措施。现场两侧都还有一组闲置的TA,二次电缆都有闲置的4芯可以利用。 答:先计算甲侧的饱和倍数: 360/2?3.2=56 乙侧的饱和倍数: 420/3?4.8=29
由此可见,乙侧的饱和倍数较低,约比甲侧低1倍,所以在乙侧将一组闲置的TA串联使用.
8. 如图所示电压互感器TV的二次额定线电压为100V,当星形接线的二次绕组C相熔断器熔断时,①试计算负载
处c相电压及相间电压Ubc、Uca的大小,并画出其向量图。(电压互感器二次电缆阻抗忽略不计)。②某方向继电器接入Uca电压和Ib电流,继电器的灵敏角为90°,动作区为0°至180°。如果当时送有功100MW,送无功100MVAR,发生上述TV断线时,该继电器是否可能动作?为什么?
Ubc?Ub?Uc?
Uca?Uc?Ua??Ea
由于送有功100MWbbcaEb的角度为161°-120°=41°度,即Uca超前Ib角度为4°。由图可见,Ib落入继电器动作区(边缘),故继电器可能动作。 四、论述题
1. 电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别?
答:主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为:(1)电流互感器二次可以短路,
但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路。(2)相对于二次侧的负载来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。(3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值。 2. 自动重合闸装置应符合哪些基本要求?
答:(1)自动重合闸装置可由保护起动或断路器控制状态与位置不对应起动;(2)用
控制开关或通过遥控装置将断路器断开,或将断路器投于故障线路上并随即由保护将其断开时,自动重合闸装置均不应动作;(3)在任何情况下(包括装置本身的元件损坏,以及重合闸输出触点的粘住),自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定(如一次重合闸只应动作一次);(4)自动重合闸装置动作后,应能经整定的时间后自动复归;(5)自动重合闸装置,应能在重合闸后加速继电保护的动作。必要时,可在重合闸前加速继电保护动作;(6)自动重合闸装置应具有接收外来闭锁信号的功能。
3. 一组电流互感器,其内部二次绕组的排列方式如图所示,L1靠母线侧,L2靠线路侧。若第1组接线路保护,问:母差保护电流回路应接入哪一组,为什么?
答:(1)应接入第2组。
(2)因第2组接母差,第1组接线路保护,可有效防止TA内部故障的保护死区(交叉接法)。 (3)因TA底部故障率较高,若接3组,将扩大事故范围。 4. 造成电流互感器测量误差的原因是什么?
答:测量误差就是电流互感器的二次输出与其归算到二次侧的一次输入量的大小不相
等。幅角不相同所造成的差值。因此测量误差分为数值(变比)误差和相位(角度)误差两种。产生测量误差的原因一是电流互感器本身造成的,二是运行和使用条件造成的。电流互感器本身造成的测量误差是由于电流互感器有励磁电流的存在,而励磁电流是输入电流的一部分,它不传变到二次测,故形成了变比误差。励磁电流除了在铁芯中产生磁通外,还产生铁芯损耗,包括涡流损失和磁滞损失。励磁电流所流经的励磁支路是一个呈电感性的支路,励磁电流和折算到二次侧的一次输入量不同相位,这是造成角度误差的主要原因。运行和使用中造成的测量误差过大是电流互感器铁芯饱和和二次负载过大所致。
5. 在带电的电压互感器二次回路上工作时,应采取哪些安全措施?
答:(1)严格防止短路或接地。应使用绝缘工具,戴手套。必要时,工作前申请停用
有关保护装置、安全自动装置或自动化监控系统;(2)接临时负载,必须装有专用的刀闸和熔断器;(3)工作时必须有专人监护,严禁将回路的安全接地点断开。
6. 新投入或经更改的电压回路应利用工作电压进行哪些检验? 答:电压互感器在接入系统电压以后应进行下列检验工作: (1)测量每一个二次绕组的电压; (2)测量相间电压;
(3)测量零序电压(对小电流接地系统的电压互感器,在带电测量前,应在零序电压回路接入一合适的电阻负载,避免出现铁磁谐振现象,造成错误测量); (4)检验相序; (5)定相。
7. 什么叫电压互感器反充电?对保护装置有什么影响?
答:通过电压互感器二次侧向不带电的母线充电称为反充电。
如220kV电压互感器,变比为2200,停电的一次母线即使未接地,其阻抗(包括母线电容及绝缘电阻)虽然较大,假定为1兆欧,但从电压互感器二次侧看到的阻抗只有1000000/(2200)平方≈0.2欧,近乎短路,故反充电电流较大(反充电电流主要决定于电缆电阻及两个电压互感器的漏抗),将造成运行中电压互感器二次侧小开关跳开或熔断器熔断,使运行中的保护装置失去电压,可能造成保护装置的误动或拒动。
8. 为什么变电站的所有电压互感器二次回路,只应在控制室将N600一点接地?
答:如果将电压互感器二次回路的N600分别在开关场接地,则可能造成在线路出口发生单相金属性接地故障时,电压互感器中性接地点的地电位不等,N600导线将通过电流,并形成两点地电位差的分压线。虽然故障相电压在开
包含总结汇报、IT计算机、资格考试、考试资料、办公文档、外语学习、行业论文、word文档以及继电保护 题库第三章
电流电压互感器、二次回路及安全自动装置等内容。本文共7页