12V1.6A需12v55w灯泡要多大电流平方的线

0.75平方电线可以承受多少安培电流?多少瓦的功率?电压是12v
Kyoya13WF4
空气中7A应给没有问题,12V的话80W不成问题.但是低压要考虑电压降,一共就12V,距离远了就没有电压了
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码请问37千W电机、需要多大开关?几平方线?怎么计算?谢谢。_百度知道
请问37千W电机、需要多大开关?几平方线?怎么计算?谢谢。
提问者采纳
额定电流大约.38*0;2.8)=71A选用铜导线面积.8=25平方毫米选用空气开关容量37千W电机;(1:I=37&#47.732*0:S=71&#47:额定电流(71A)*(1
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他5条回答
留有余量选100安的铜线按8A每平方计算、环境等因素,穿管,每千瓦约2安培37千瓦约74安培最小选80安空开。要考虑线损,最小选10平方380V三相电。铜线阻抗0
37KW电机电流大约是80A,用100A开关,铜线不能低于15平方,铝线不能低于30平方
电缆应选25平方的,不然你要后悔的。
75A 铜线15平方,100A开关用
用接触器,或着用断路器.
电机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁12V电压 10.5安电流 线长40米 用多大的电线_百度知道
12V电压 10.5安电流 线长40米 用多大的电线
请问12V电压 10.5安电流 线长40米 要用多大的电线才可以,谢谢
提问者采纳
25,S=12;S=12*10%&#47,U=10;10.520℃铜线R=0.
我今天试了2平方的铜线,可能电压和电流都达不到。电机没什么力。请问2.平方够不够哦。因为我的是12V的电哦。
肯定不够,上面的计算已经很明确,S=12.25这是最小面积。10平方以上的线你可以试试。
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
标GB2/1998规定的电线负载电流值
1、铜芯电线
允许长期电流..①2.5 平方毫米(16A~25A).. ②4平方毫米(25A~32A)..③6平方毫米(32A~40A)
2、铝芯电线:
①.2.5 平方毫米(13A~20A)②4平方毫米( 20A~25A).. ③6平方毫米( 25A~32A)
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。“三十五乘三点五,双双成组减...
1.5平方毫米的铜线或2.5平方毫米的铝线即可。估算口诀:十下五,百上二;25、35三四界.....铜线升级算。
2.5的铜线即可
电线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁500A的电流需要多大的铜芯线?多大的铝芯线?
jxsdhg6375
几米距离,铜电线70平方毫米,铝电缆线120平方毫米.几十米距离,铜电线120平方毫米,铝电缆线180平方毫米.百米左右 ,铜电线150平方毫米,铝电线240平方毫米.百米以上,铜电线240平方毫米,铝电线360平方毫米.选择导线截面积必须同时考虑四个条件:经济电流密度、安全载流量、电压损失和机械强度.计算时以一个为主,同时验算其他三个条件合格.1)高低压输配电线路按经济电流密度选择,使电能损失和资金投入在最合理范围.2)近距离负荷主要按发热条件(安全载流量)选择导线截面,发热的温度要在合理范围.3)大电流负荷和低压动力线主要按电压损失条件选择导线截面,要保证到负荷点的电压在合格范围.4)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题,要保证导线能承受拉力.经济电流密度和电压损失都和导线的长度有关,即同样的截面积,同样的电流,线路越长,电能损失和电压就越大,比如50KW50米距离,50mm²铜线,电压损失是2V,电能损失是0.4KW;如果是100米,电压损失是4V,电能损失是1.6KW;如果是400米,电压损失是8V,电能损失是3.2KW;载流量和导线的截面积有关,截面积越大,单位载流量越小,比如1mm²铜线载流量是18A,10mm²铜线载流量是80A,100mm²铜线载流量是320A等等,经济电流密度计算比较复杂,一般是直接采用国家标准:3000及以下 00以上裸铜线 3.0A/ mm² 2.25 A/ mm² 1.75 A/ mm²裸铝线 1.65 A/ mm² 1.15 A/ mm² 0.9 A/ mm²铜电缆 2.5 A/ mm² 2.25 A/ mm² 2.0 A/ mm²铝电缆 1.92 A/ mm² 1.73 A/ mm² 1.54 A/ mm²导线的安全载流量为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量.一般规定是:铜线选5~8A/mm²;铝线选3~5A/mm².电压损失百分数和导线截面积选择简易计算公式 △U=PL/CS S=PL/C△U△U——电压损失百分数 P——输送的有功功率(Kw) L——输送的距离(m) C——常数,铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77 S——导线截面(mm²)公式及数据来源《电工进网作业许可考试低压类理论部分》《电工学基础》等
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码54KW的一个设备用多大的空气开关和多少平方mm的线啊应该是380供电 求懂的电工师傅解答!
思毛降临exwvz
50平方毫米的线比较合适,200A的空开就好.