电容补偿器的缺点显示负数应怎样调整

电容补偿器因如何手工放电
如果是户外的电容器组,且是由多只电容器并联组成的无功补偿装置,那应该连带装设有放电线圈,当你把电容器组的对应的配电柜的断路器分位时,再把电容器组的户外刀闸切换至分位,此时,电容器组的中性线接地刀闸应该处于合位,这样这个补偿装置就自动经过很短的时间经放电线圈自行将电压降至50V以下.如果因工作需要,为安全起见,还应经专业电气人员用接地线在电容器的ABC各连接铜牌处挂一组接地线,然后再用对应等级的验电笔进行验电.
为您推荐:
其他类似问题
一般来说现在的电容器基本都带有放电电阻,但是其放电电阻也有放电时间限制,那么这个放电时间就可以通过功率因数补偿器进行设置,根据IEC的规定,对于低压电容器一般要求是三分钟之内,残留电压降低到50V以下。所以你在控制器中只需要设置投切延时大于3分钟就好。对于高压电容器规定是10分钟放电到75V以下,所以投切延时设置为10分钟。...
用大型电阻器,具体可咨询电阻器厂家。
扫描下载二维码电容补偿器因如何手工放电
扫描下载二维码法兰克智能电容补偿器怎么调试_百度知道
法兰克智能电容补偿器怎么调试
1: 低压,先别送各投切回路开关(塑壳或微断等).,依次检测各控制回路接线及动作正常,送主电源及控制器电源,检查主回路相与相及相与地无短路情况后.; 2、设置控制器参数无功功率补偿器调试分低压和高压两种情况、接好采样电流及电压信号后