冷却水泵三台水泵厂并联水不够用?

暖通用泵扬程怎样估算?
作为的销售代表,暖通空调公司接触多了常遇上客户咨询暖通空调水泵扬程怎样估算?这里简单介绍一下。
(1)冷冻水泵扬程的估算
★冷冻水泵扬程通常情况下在26~35mH2O,一般估算为32~36mH2O具体计算为1:制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体可参看产品样本)末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;
(具体值可参看各品牌产品样本);回水过滤器,二通调节阀等的阻力,一般为3~5mH2O;分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O;制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O;
★注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可照搬经验值!
(2)扬程估算:
★冷却水泵扬程为17~26mH2O,一般为21~25mH2O。
制冷机组冷凝器水阻力:一般为5~7mH2O;
(具体值可参看产品样本)冷却塔喷头喷水压力:一般为2~3mH2O;冷却塔-开式冷却塔接水盘到喷嘴的高差:一般为2~3mH2O;回水过滤器,二通调节阀等的阻力,一般为3~5mH2O;制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为5~8mH2O;
(3)空调补水泵扬程估算:
扬程为定压点与最高点距离+水泵吸水端和出水端阻力+3~5mH2O的富裕扬程。
水管路阻力计算方法
水在管道内的沿程阻力:
式中:Hf——水管沿程阻力,Pa;
R——单位长度沿程阻力,又称比摩阻,Pa/m;
L——水管直管段的长度,m。
冷水管采用钢管或镀锌管时,比摩阻R一般为100~400Pa/m,最常用的为250Pa/m。比摩阻是个和水管管径,水流流速以及流量有关的量,可以通过下面的比摩阻计算图查得。
②局部阻力:
水流动时遇到弯头、三通及其他配件时,因摩擦及涡流耗能而产生的局部阻力计算公式为:
Hd=ζ&(ρ&V2/2)
式中ζ——局部阻力系数,见下面的表格
V——水流速,m/s。
③水管总阻力
水流动总阻力H(Pa)包括沿程阻力Hf和局部阻力Hd,即:
正常补给水量为系统循环水量的1%~2%,但是选择补给水泵时,补给水泵的流量除应满足上述水系统的正常补水量外,还应考虑发生事故时所增加的补给水量,因此,补给水泵的流量通常不小于正常补水量的4倍。补给水箱的有效容积可按1~1.5h的正常补水量考虑。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&中央空调系统图
当暖通空调用泵并联运行时,水泵流量会有所衰减;特别是当并联台数超过3台时,衰减尤为厉害。如:并联台数达到5台泵时水泵流量衰减达到40%。强烈建议:
1.选用多台水泵时,要考虑流量的衰减,一般附加5%~10%的余量。
2.水泵并联不宜超过3台,即进行制冷主机选择时也不宜超过三台。
3. 大中型工程应分别设置冷,
一般,冷冻水泵和冷却水泵的台数应和制冷主机一一对应,并考虑一台备用。补水泵一般按照一用一备的原则选取,以保证系统可靠的补水。冷却冷冻水泵流量的计算
(1)冷冻水泵,冷却水泵流量计算公式:
冷冻冷却水泵的流量L(m3/h)=制冷主机的制冷量Q(Kw)&(1.15~1.2)/(5℃&1.163)
式中:Q----制冷主机的制冷量,Kw。L----冷冻冷却水泵的流量,m3/h。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
-水泵并联运行流量特性分析
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
水泵并联运行的流量增量及相关问题分析
举报该文档为侵权文档。
3秒自动关闭窗口8月20日循环水系统讲课_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
8月20日循环水系统讲课
上传于||文档简介
&&循​环​水​系​统​采​用​带​冷​却​水​塔​的​单​元​制​循​环​水​供​水​系​统​。​循​环​水​泵​位​于​主​厂​房​与​冷​却​塔​之​间​,​露​天​布​置​,​循​环​水​补​水​取​至​昭​平​台​水​库​,​主​要​向​凝​汽​器​、​开​式​循​环​冷​却​水​系​统​、​汽​轮​机​润​滑​油​冷​却​器​、​汽​动​给​水​泵​润​滑​油​冷​却​器​等​提​供​冷​却​水​,​并​供​全​厂​工​业​用​水​。
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩7页未读,继续阅读
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 三台水泵 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信