250平方米冷库负18度用多大的压缩机冷凝器作用

l冷库温度降不下来请高手赐教冷库降到负13度就降不下来原来能达到负18度,高压在1.0低压在0.08霜能结到压缩机的进口,蒸发器上没有什么霜,保温也没有问题,我重新抽真空加氟也没有效果,膨胀阀也不睹,调大调小效果也不明显
1、冷库由于隔热或密封性能差,导致冷量损耗大  隔热性能差是由于管道、库房隔热墙等保温层厚度不够,隔热和保温效果不良,它主要是设计时保温层厚度选择不当或施工时保温材料质量差所导致的.另外,在施工使用过程中,保温材料的保温防潮性能有可能被破坏导致保温层受潮、变形,甚至糜烂,其隔热保温能力下降,库防冷量损耗随之增大,库温下降明显减缓.导致冷损耗大的另一重要原因是库房密封性能差,有较多的热空气从漏气处侵入库房.一般若在库房门的密封条或冷库隔热壁密封处出现了结露现象,则说明该处密封不严密.另外,频繁开关库房门或较多的人一起进入库房,也会加大库房冷量损耗.应尽量避免打开库门,防止大量热空气进入库房.当然,库房进存货频繁或进货量太大时,热负荷急剧增大,要降温至规定温度一般需要较长时间.  2、蒸发器表面结霜太厚或积尘过多,传热效果下降  导致库温下降缓慢的另一重要原因是蒸发器传热效率低,这主要是由于蒸发器表面霜层过厚或积尘过多引起的.由于冷库冷藏蒸发器的表面温度大多低于0℃,而库房湿度相对较高,空气中的水分极易在蒸发器表面结霜,甚至结冰,影响蒸发器的传热效果.为防止蒸发器的表面霜层过厚,需定期对其进行除霜.下面介绍两种较简单的除霜方法:①停机融霜.即停止压缩机运转,打开库房门,让库温回升,待霜层自动融化后,再重新启动烟台压缩机.②冲霜.将库房中的货物搬出后,直接用温度较高的自来水冲洗蒸发器排管表面,使霜层溶解或脱落.除了结霜过厚会导致蒸发器传热效果不佳外,蒸发器表面因长期未清扫而积尘过厚,其传热效率也会明显下降.  3、蒸发器中存在较多的空气或冷冻油,传热效果下降  一旦蒸发器传热管内表面附上了较多的冷冻油,其换热系数将会减小,同样,若传热管中存在较多的空气,蒸发器的换热面积减小,其传热效率也会明显下降,库房温度下降速度就随之减缓.因此,在日常运行维护中,应注意及时清除蒸发器传热管内表面油污和排出蒸发器内的空气,以提高蒸发器传热效率.  4、节流阀调节不当或堵塞,制冷剂流量过大或过小  节流阀调节不当或堵塞,会直接影响到进入蒸发器的烟台制冷剂流量.当节流阀开启度过大时,制冷剂流量偏大,蒸发压力和蒸发温度也随之升高,库房温度下降速度将减缓;同时,当节流阀开启度过小或堵塞时,制冷剂流量也减小,系统的制冷量也随之减小,库房温度下降速度同样将减缓.一般可通过观察蒸发压力、蒸发温度及吸气管的结霜情况来判断节流阀制冷剂流量是否合适.节流阀堵塞是影响制冷剂流量的重要因素,引起节流阀堵塞的主要原因是冰堵和脏堵.冰堵是由于干燥器的干燥效果不佳,制冷剂中含有水分,流经节流阀时,温度降至0℃以下,制冷剂中的水分结成冰而堵塞节流阀孔;脏堵是由于节流阀进口过滤网上积聚了较多的脏物,制冷剂流通不畅,形成堵塞.  5、系统中的制冷剂量不足,制冷能力不足  制冷剂循环量不足主要有两个原因,一是制冷剂充注量不足,此时,只需补入足量的制冷剂就可以了.另一个原因是,系统制冷剂泄漏较多,遇上这种情况,应先查找漏点,重点检查各管道、阀门连接处,查出泄漏部位修补后,再充入足量的制冷剂.  6、压缩机效率低,制冷量不能满足库房负荷要求  压缩机由于长期运转,汽缸套和活塞环等部件由于磨损严重,配合间隙增大,密封性能会相应下降,压缩机的输气系数也随之降低,制冷量将减少.当制冷量小于库房热负荷时,将导致库房温度下降缓慢.可通过观察压缩机的吸、排气压力大致判断压缩机的制冷能力.若压缩机的制冷能力下降,常用的方法是更换压缩机的汽缸套和活塞环,如果更换后仍不能凑效,则应考虑其它方面的因素,甚至拆机检修,排除故障因素.
为您推荐:
其他类似问题
看高低压的情况是差氟
制冷剂不够。河南豫冷制冷设备有限公司专业冷藏库、冷冻库、速冻库、速冻隧道等制冷设备成套工程设计安装售后服务为一体的综合性公司。
扫描下载二维码请问10立方的冷库20―25度需要配多大的压缩机和多大的冷凝器多?
请将本文分享给你的朋友:
请问10立方的冷库20―25度需要配多大的压缩机和多大的冷凝器多大的蒸发器怎么计算? 以下是北京联盟总结网友的解决办法,仅供参考 ----------------------------------------------------- 网友回答: 4冷凝器,1\5蒸发器,内径0.75mm毛细管2.2
【请问10立方的冷库20―25度需要配多大的压缩机和多大的冷凝器多?】
请将本文分享给你的朋友:
------分隔线----------------------------冷库冷凝器风扇吹出来的风不热压缩机回气结霜_冰箱_中国百科网
冷库冷凝器风扇吹出来的风不热压缩机回气结霜
    ○维修案例:请问你下   我接了1个15立方的冷冻库.温度在-10度   冷凝器风扇吹出来的风不热压缩机回气结霜  我加过凉气  是否加多了凉气   还是那里堵了  急急啊∑维修经验: ①: 要测高低压和电流才知道啊。 :lol :lol 。
②: 1般要是堵了,高压压力高.这是统1现象.................................要么制冷剂不足
③: 请问第4楼 。((1般要是堵了,高压压力高.这是统1现象))是不是哦??????????????我知道的为什么恰恰相反, 不知膨胀阀结霜怎么样啊(热力膨胀阀是冷库制冷系统中四大部件之一,在系统中负责把制冷剂从冷凝压力降至蒸发压力,并按比例控制制冷剂的流量。),?现在还需要知道更多情况。
④: 哦  高压1.2   低压0.25  多数情况下制冷剂不足  小弟我了 
⑤: 朋友  膨胀阀结了膨胀阀1半的霜 我还是第1次维修冷库在我们这地方冷库较少 很不接触膨胀阀   能不介绍下调膨胀阀的经验吗   谢拉   呵呵
⑥:  加太多冷气了!!!!!!!!!!!!!!! 是制冷剂太多了  
⑦: 是r12还是r22如果是12压力有点高//////////////
⑧: 4楼的朋友 胡说8道(1般要是堵了,高压压力高.这是统1现象.................................要么制冷剂不足) 堵了高压就升高吗 谁教你的 你刚好说反了系统堵了高压就低楼主朋友 从你的高压看 你用的多数情况下风冷机组吧你把膨胀阀调大的看 能把低云走高点吗低压能高的话 高压肯定也跟着走高 如果调大膨胀阀机器结霜的话 有两种可能 1 系统中有堵的现象风机的话看分液头 结霜情况2 冷风机蒸发面积不够
冰箱维修视频教程1主要讲解:冰箱的管路和电路结构、抽真空、管路焊接
冰箱维修视频教程2主要讲解:摸温度判断故障部位,焊接技术:对接焊
冰箱维修视频教程3主要讲解:风冷式冷箱的各种故障,风冷式冰箱的电路原理。
冰箱维修视频教程4主要讲解:加制冷剂(包括各型号的制冷剂的加注量),抽真空.
冰箱维修视频教程5主要讲解:冰箱内漏的检测与维修方法和制冷剂的加注。
∑相关知识: 自动膨胀阀:是依靠作用在膜片(或波纹管)上相应的吸气压力来控制液体流量的一种自动阀,当压缩机抽吸蒸发器中的蒸气时,压力降低,促使膨胀阀打开,这样它能自动调节阀的开启度;当压缩机停止时,蒸发器中的压力可使膨胀阀全关。
Copyright by ;All rights reserved.知道冷凝器面积,怎么配置压缩机?例如,冷凝器为2.1平方,应该配置一个多大的压缩机呢?我想要计算公式,
制冷量的计算方法风冷凝器水冷凝器换热面积计算方法与压缩机匹配选型1)风冷凝器换热面积计算方法制冷量+压缩机电机功率/200~250=冷凝器换热面例如:(3SS1-1500压缩机)CT=40℃:CE=-25℃压缩机制冷量=12527W+压缩机电机功率1/230=风冷凝器换热面积103m22)水冷凝器换热面积与风冷凝器比例=概算1比18(103 /18)=6m2蒸发器的面积根据压缩机制冷量(蒸发温度℃×Δt相对湿度的休正系数查表).3)制冷量的计算方法:=温差×重量/时间×比热×设备维护机构例如:有一个速冻库1)库温-35℃2)速冻量1T/H3)时间2/H内4)速冻物质(鲜鱼)5)环境温度27℃6)设备维护机构保温板计算:62℃×1000/2/H×0.82×1.23=31266 kcal/n 可以查压缩机蒸发温度CT=40 CE-40℃制冷量=31266 kcal/n
为您推荐:
其他类似问题
根据公式计算后,应用20%的富裕量来选择压缩机,就好了
扫描下载二维码冷库计算出的蒸发器面积和冷凝器面积那个大_压缩机_中国百科网
冷库计算出的蒸发器面积和冷凝器面积那个大
    请教,风冷式换热器的换热面积计算和传热系数是多少?○维修案例:已知设备制冷量,计算出的蒸发器面积和冷凝器面积那个大(裸露式冷凝器的型式分为百页窗式、丝管式和管组翅片式,内藏式冷凝器的型式为盘管式)?在高温设计和低温设计有什么区分?换热系数都又是多少?制冷剂R22,R404, R410,换热器为风冷式的。∑维修经验: ①: 计算冷凝器和蒸发器的面积1般在设计冻库是用到,冷能器和蒸发器的面积是不能比的,在有的时候冷凝器面积小,有的时候冷凝器面积大,(看情况)。传热系数好像书上有公式的计算的,我在外面,回家给你看看
②: 冷凝器的热传S数约37w/m2hc,不分高低温设计,蒸发器需看设计的蒸发温度(看制冷温度需求),蒸发温度-8c(温差8度,冷藏库用)热传S数约30w/m2hc,蒸发温度-25c(温差7度,冷冻库用)约27w/m2hc。R-22与R-404a相近可以通用,R-410a的冷凝器需增添10%(压力高)。
③: 以上是L冷。
④: 内地的冷凝器温差好像是15度。
⑤: 热传S数跟外型,管的列数,管径,翅片间距都有关,应该是计算不出来,只能试验。
⑥: 这个问题好像以前谈过,怎么又搬出来了?1般来说,蒸发面积要大于冷凝面积,特别是风冷式和水冷式冷凝器,都会小于蒸发器的。如某冷库排管那么多,管径比风冷式冷凝管大得多,蒸发面积那么大,但外机不任是风冷式还是水冷式的冷凝器,却比库房内的蒸发器小得多。又如风冷式冷凝器的大冰柜,原机箱内盘管又长又多,可冷凝器就那么1点大。自然通风式的冷凝器也1样,像冰箱冰柜的散热片,都会比箱内的蒸发器小,只不过自然通风式冷凝器与蒸发器小的比例与强制风冷和水冷的不1样而已。1般情况下,蒸发器与冷凝器配比的比例是1:0.8或1:0.7
⑦: 20年前的我,满天金星。
⑧: 冷凝器的传热系数(K值)与冷凝器的型式、制冷剂的种类、冷却水或空气的流速、传热温差及传热面的污染程度等因素有关。可根据传热学的基本理论进行计算。计算公式较复杂,我这有,但电脑我不懂,做不上去,抱歉!这里推荐几种冷凝器使用R717制冷剂的K值(R22制冷剂可近似参考):立式壳管式冷凝器:600~700kcal/m3.h.C°# L, X7 hv2 _\5 S卧式壳管式冷凝器:600~800kcal/m3.h.C°(冷库水冷式压缩冷凝机组可适用强制风冷式冷凝器:400~500kcal/m3.h.C°
⑨: 高温设计和低温设计当然有区别,假设制冷机在空调工况下效率是百分之百,-15度工况下其效率只有66%,两器的换热量都不1样。选择就不1样。
⑨: 上次我就记住了,,,,,,,,,,,,,,,,
冰箱维修视频教程1主要讲解:冰箱的管路和电路结构、抽真空、管路焊接
冰箱维修视频教程2主要讲解:摸温度判断故障部位,焊接技术:对接焊
冰箱维修视频教程3主要讲解:风冷式冷箱的各种故障,风冷式冰箱的电路原理。
冰箱维修视频教程4主要讲解:加制冷剂(包括各型号的制冷剂的加注量),抽真空.
冰箱维修视频教程5主要讲解:冰箱内漏的检测与维修方法和制冷剂的加注。
∑相关知识: 故障类型:压缩机匝间短路机器型号:分体挂机、柜机系列故障现象:制冷效果不好,压缩机跳停。原因分析:机器能正常运行但制冷效果差,检查换热两器无脏堵,室内外风机转速正常,测量压缩机压力正常,但电流偏大,运行一段时间,压缩机发烫,导致压缩机跳停,再次起动时压缩机无法起动,可判断为压缩机匝间短路。解决措施:更换压缩机经验总结:在判断压缩机故障时,要认真把外围故障排除,如:内风机风量、外风机风量、压机电容容量等。