三相潜水泵接线图水泵相差一个电流有应响吗?

三相电水泵一个小时用多少度电
一台4kw的水泵正常运行每小时耗电应该小于4度电,你用6度电是不正常的,可能有以下几个原因导致用6度电:1)如果电流低于额定电流,可以确定计量有问题,电度表或互感器有问题.2)检测一下三相电流是否平衡,如平衡水泵电流大于额定电流很多.水泵严重过载,也可能机械问题过载,不过这种情况水泵会发热厉害.3) 三相电压严重不平衡导致电机过载,这时需要检查三相电压的偏差.4) 发生单相漏电,但这种可能性较小.标注错误的可能性较小.
为您推荐:
其他类似问题
泵的功率不同,耗电量也不同。4千瓦的,一小时就耗电4度。怎么我看着电表开电闸一小时要六度电的可能标注的功率不准确。电线进入水中,可能有漏电的地方,水是导电的,也会消耗电能。水管过长,水泵消耗的功率也会加大。...
一小时就耗电4度。
怎么我看着电表开电闸一小时要六度电的
可能标注的功率不准确。电线进入水中,可能有漏电的地方,水是导电的,也会消耗电能。水管过长,水泵消耗的功率也会加大。
扫描下载二维码||||||||||
||||||||||
查看: 11177|回复: 20
三相电压不够380对电机(水泵)影响大吗?
阅读权限25
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 郑州机泵维修 于
22:07 编辑
昨天一客户那里有一台30KW的水泵,说是出水量不够,我就到客户那里看看,这台是新水泵,想着水泵应该没问题,就测电流电流是62,61,59, 电流误差不大,就测电压,结果电压三相分别是361,362,365,当时我说是电压不够,但是客户说这个井里原来的水泵都用3,4年了,对了,他们那是变压器变得电,一个变压器带两个水泵,我还去测了另一台的水泵电压,这台水泵的电压比这个还低,基本上才340多不到350的电压,但是这台水泵没事出水两还行,这台水泵也用2,3年了
& &在这里就是想请问一下师傅们你们遇到过这样的问题没,还有就是三相电压不够380对电机(水泵)影响大吗?要是影响不大跟出水量没关系的话,我就让客户把水泵给捞上来,给客户换台新的水泵,以前没遇见过电压这样的,请有经验的师傅指教一下
& &在此先谢谢大家了
阅读权限40
在线时间 小时
电压不够的话电流大。绕组温升加快
阅读权限25
在线时间 小时
青出于蓝 发表于
电压不够的话电流大。绕组温升加快
电压360,水泵是80米扬程,80吨流量的,井深38米,平推有将近3公里,但是我去的时候是没加上平推的距离测电压电流的,电流按正常的误差不大,可是情况是扬程减半了,电流是该大才对
阅读权限55
在线时间 小时
是水泵有问题吧,没有实际功率那么大,你可先关一台旧水泵,单独供电给新水泵试试看啊,
阅读权限35
在线时间 小时
30KW水泵需要降压起动,有没有检查水叶,电压低可以并3个电容补偿.
阅读权限25
在线时间 小时
380的电压 测出来得到420标准 电流正常一般没什么事 如果是电压过低的问题 就有种过载的问题 电机会发热 带不起来
阅读权限20
在线时间 小时
叶轮里是不堵了
阅读权限25
在线时间 小时
<font color="#87588 发表于
380的电压 测出来得到420标准 电流正常一般没什么事 如果是电压过低的问题 就有种过载的问题 电机会发热 带 ...
水泵看着出去都没劲
阅读权限25
在线时间 小时
谢谢大家了,我换台新水泵再试试就知道了
在线时间 小时
电压不够,机器转速达不够,绕组加快升温,要烧机器
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight &#169;
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款&#8226;隐私声明&#8226;
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司一个三相潜水泵在工作时,三根火线消耗的电能一样多吗?_百度知道
一个三相潜水泵在工作时,三根火线消耗的电能一样多吗?
理论上是这样的哦,自然其耗电也是一样的,毕竟三相火线通过的电流是一样的,其电阻也是相同的这个是一样多的
其他类似问题
为您推荐:
潜水泵的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相5.5潜水泵相电流相差20安怎么办_百度知道
三相5.5潜水泵相电流相差20安怎么办
相差这么大应该测量一下各相的直流电阻和对地电阻。如果不平衡或者对地短路只有检修。
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁||||||||||
||||||||||
查看: 906|回复: 9
三相电流不平衡的问题
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
一个有关三相异步电动机三相电流不平衡的问题:前几天新装一台小高层地下水泵的电机,y160L-4-15KW立式的,试车时发现A相电流明显高于其它二相3A(36.1、39.1、38.9)。运行了48小时后,缺相保护器动作断电,此时电机发烫。我向各位高手请教:是电机原因还是我控制系统接触不良?再请教:三相异步电动机三相电流不平衡会引起缺相保护器动作么?谢谢
阅读权限50
在线时间 小时
15kw电流30a左右,现在明显电流大了,看看负载,电压
阅读权限50
在线时间 小时
如果电机绕组圈数正常的话,就是3相电压不平衡,可以用万用表测一下就知道。
阅读权限60
在线时间 小时
1、电源通道有接触不良的地方?
2、各相电压是不是相差较大?
3、是不是小马拉大车?
4、电机本身质量如何?
5、通常情况下的三相不平衡不会造成缺相保护的。
在线时间 小时
电机的原因多些,如果电源虚接很容易缺相烧电机,如果三相不平衡会引起电机发热。楼主可以看下电机本身有无问题,另外接触器一相虚接也要注意,我就遇到过。电机没问题就换接触器或开关吧
阅读权限35
在线时间 小时
检查A相接头,从空开
阅读权限50
在线时间 小时
过载了!!!!!
阅读权限30
在线时间 小时
电流明显过高,先检查电压,再检查负载,会不会是小马拉大车
阅读权限50
在线时间 小时
小马拉大车,电流超了
阅读权限45
在线时间 小时
负载过重,水流关小点,电机没啥问题。