请教框剪结构框架柱倾覆力矩计算比例问题

几个框架、剪力墙分担弯矩的比例相似问题归类与讨论
几个框架、剪力墙分担弯矩的比例问题相似谈论
1、0.2Q0的调整 抗震规范6.2.13条规定,侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框-剪结构,任一层框架部分的地震剪力,不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框-剪结构分析的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值。
高规8.1.4条(两种调整方式):
对于框架柱数量从下到上基本不变的规则建筑,Qo(Vo-规范表示)取得是&地震作用标准值的结构底部总剪力&。
对于框架柱数量从下至上分段有规律的变化的结构,Qo(Vo-规范表示)取得是&每段最下一层的地震作用标准值的总剪力&对复杂结构框架的调整应专门研究框架剪力的调整方法。
2、抗震规范6.1.3,高规8.1.3对于框架&&剪力墙结构,在基本震型作用下,如果框架承担的地震倾覆里大于总地震倾覆的50%,。。。。。。 对照抗规表6.1.2有可能出现这样一种情况:某框剪结构建筑高度大于30米小于60米,6度设防,则最初判断的抗震等级分别为:框架四级,剪力墙三级。但如果如果后续的计算显示框架承担的地震倾覆里大于总地震倾覆的50%,则按照抗震规范6.1.3,高规8.1.3,框架为三级抗震的等级,相当于提高了一级。对于高度大于30米小于60米的6、7、8、9度设防的情况都普遍存在这一情况。而对于高度大于60米的建筑,即使框架承担的地震倾覆里大于总地震倾覆的50%,框架的抗震等级也不发生变化。WVO2Q.OUT-写字板
抗规 6.1.3的条文说明已经很清楚了,指的是底部的倾覆力矩,
3、高规8.1.7对于框--剪,单片剪力墙底部承担的水平剪力不超过结构底部总水平剪力的40%
4、高规7.1.2.2条中规定:筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%。
& &请问这个在PKPM里面哪个地方可以查的到合不合适?? WV02Q.OUT输出
4、如何判断&水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以上&这个条件?
由于目前的SATWE软件没有直接判断&水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以上&这个条件的功能,因此需要设计人员自己进行判断,具体判断过程我们可以遵循以下步骤:
⑴在新版的 SATWE软件中首先按照不执行《混凝土规范》7.3.11-3条的方法进行计算,从而得到所有荷载产生的总弯矩设计值;
⑵点取SATWE软件&总信息&中&恒活载计算信息&里的&不计算恒活载&选项,然后进行计算,从而得到水平荷载产生的弯矩设计值;
⑶将头两步计算得到的弯矩设计值相比看是否满足《混凝土规范》7.3.11-3条中的条件;
⑷在选择弯矩设计值时要注意尽量选择同一工况荷载作用下的内力值。
5、砼规11.4.5框支柱承担的地震剪力所占的比例
我来说两句 ()
结构热门下载
本月推荐论文
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:标准免费下载- 第1页 免费标准下载 - 标准资料网
[标准免费下载]
[标准免费下载]二次元同好交流新大陆
扫码下载App
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!&&|&&
两个人的生活!
LOFTER精选
网易考拉推荐
用微信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
用易信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
阅读(834)|
用微信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
用易信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
历史上的今天
loftPermalink:'',
id:'fks_083',
blogTitle:'PKPM参数选取',
blogAbstract:'&\r\n本文介绍PKPM计算软件TAT,SATWE和PMSAP的新、旧规范版本之间的变化,这同时也是新旧规范(抗震规范、高层规程、荷载规范、混凝土规范〉的条文变化。\r\n1,.风荷载\r\n风压标准值计算公式为:\r\nWK=βzμsμZ W。\r\n其中:βz=1+ξυφz/μz\r\n在新规范中,基本风压Wo略有提高,而建筑的风压高度变化系数μE、脉动增大系数ξ、脉动影响系数υ都存在减小的情况。所以,按新规范计算的风压标准值可能比89规范大,也可能比89规范小。具体的变化包括下面几条:\r\n1)、基本风压::新的荷载规范将风荷载基本值的重现期由原来的30年一遇改为50年一遇:新高规3.2.2条规定:对于B级高度的高层建筑或特别重要的高层建筑,应按100年一遇的风压值采用。\r\n',
blogTag:'',
blogUrl:'blog/static/',
isPublished:1,
istop:false,
modifyTime:6,
publishTime:6,
permalink:'blog/static/',
commentCount:0,
mainCommentCount:0,
recommendCount:0,
bsrk:-100,
publisherId:0,
recomBlogHome:false,
currentRecomBlog:false,
attachmentsFileIds:[],
groupInfo:{},
friendstatus:'none',
followstatus:'unFollow',
pubSucc:'',
visitorProvince:'',
visitorCity:'',
visitorNewUser:false,
postAddInfo:{},
mset:'000',
remindgoodnightblog:false,
isBlackVisitor:false,
isShowYodaoAd:false,
hostIntro:'两个人的生活!',
hmcon:'1',
selfRecomBlogCount:'0',
lofter_single:''
{list a as x}
{if x.moveFrom=='wap'}
{elseif x.moveFrom=='iphone'}
{elseif x.moveFrom=='android'}
{elseif x.moveFrom=='mobile'}
${a.selfIntro|escape}{if great260}${suplement}{/if}
{list a as x}
推荐过这篇日志的人:
{list a as x}
{if !!b&&b.length>0}
他们还推荐了:
{list b as y}
转载记录:
{list d as x}
{list a as x}
{list a as x}
{list a as x}
{list a as x}
{if x_index>4}{break}{/if}
${fn2(x.publishTime,'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')}
{list a as x}
{if !!(blogDetail.preBlogPermalink)}
{if !!(blogDetail.nextBlogPermalink)}
{list a as x}
{if defined('newslist')&&newslist.length>0}
{list newslist as x}
{if x_index>7}{break}{/if}
{list a as x}
{var first_option =}
{list x.voteDetailList as voteToOption}
{if voteToOption==1}
{if first_option==false},{/if}&&“${b[voteToOption_index]}”&&
{if (x.role!="-1") },“我是${c[x.role]}”&&{/if}
&&&&&&&&${fn1(x.voteTime)}
{if x.userName==''}{/if}
网易公司版权所有&&
{list x.l as y}
{if defined('wl')}
{list wl as x}{/list}您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
异形超限高层结构整体概念设计方法的分析及其探讨.pdf66页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:200 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
浙江工业大学硕士学位论文 异型超限高层结构整体概念设计方法研究及探讨 摘 要 从结构设计的合理性出发,一般要求高层建筑结构应具备平面竖向体型规则简单,结
构布置基本对称,抗侧刚度平面竖向均匀并能上下连续。但在实际工程中,设计方案往往
受到许多主客观条件制约,比如:场地条件限制 地块的用地红线及空间范围限制 ,建
筑外型及造型艺术的要求 地标建筑如央视大楼 ,方案先天缺陷 在方案设计阶段结构
工程师没有及时参与到方案制定中 ,建筑功能布局的需要 底部商城大空间上部住宅,
以及设备工艺相关专业的要求 等,诸多因素均导致了异形超限高层的出现。这类异形高
层建筑存在明显的抗震不利,设计难度大,耗费工时长。 在设计实践过程中,我们发现,惯常的设计思路与方法已经不能满足这类高层的设计。
而整体概念设计逐渐体现出其优越性,运用整体概念理念能很好地处理和完成这类结构的
设计。正因为这样,近些年来,整体概念设计方法的提出和运用更加受到重视,并迅猛发
展。 本文将结合先前完成的实际工程 某科创综合楼:框架剪力墙结构Z字型异型结构 的
设计案例,总结针对异形超限高层的整体概念设计的方式方法,本文的主要内容有: 1、简要介绍整体概念设汁方法和复杂高层的分类及其通常设计计算方法; 2、结合工程实例针对复杂高层类型特性,划分结构设计单元,确定建筑整体结构基 本体系; 3、对涉及超限条文进行分析,应对超限条文提出解决方案,提出初步确定应对的整 体设计布局方案,并对整体建筑进行试算,建立大致的设计方案框架: 4、通过对结构构件进行优化调整,使结构体系趋于经济合理: 5、大震中
正在加载中,请稍后...马鞍山人才网
马鞍山人才网
马鞍山人才在线求职招聘,企业人力资源平台
马鞍山人才网}

我要回帖

更多关于 框支框架倾覆力矩超限 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信