220v转380v变压器器至设备200米电压310伏怎样才能达到380伏

君,已阅读到文档的结尾了呢~~
变压器 ...
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口电工基础_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
上传于||文档简介
&&电​工​基​础
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
你可能喜欢电压不够怎么办?
电压不够怎么办?
我是用380伏的电压,现在只有310伏.我该用多大的什么型号的稳压器
不区分大小写匿名
可以用100伏的稳压器
最好办法就是去买一个稳压器,稳压器买500W的即可,只供电脑使用。
把你的电源线换粗一点就OK了,最好是从配电室拉一条专线
安装稳压器是不能解决问题的,三相电源电压低,1、更换导线截面2、调整变压器台波
根据你用电负荷的大小选择,一般稳压器的效率在80%左右别买小了。
应为380V电压的电路,实际电压只有310V,在这种情况下你要先判断一下是什么原因导致电压降这么大,一般原因有:1、负荷过大而导线载流量太小(线太细)所导致的电压降 2、线路过长导致的导线电阻太大而引起的电压降 3、线路中有接触不良的地方 4、三相电流不平衡或三相电的零线接地不良而造成的三相电压不平衡 5、电网电压低(这一点我们无能为力)等。
前几项我们可以找出故障点排除故障就能恢复电压。对于电网电压来的就是低,最简单的解决方法就是接一个交流稳压器,选择交流稳压器时注意其输出功率要大于用电器功率,一般选择大于百分之二十左右。注意稳压器的电压调节档位要选择多一些的,这样电压调节更平稳。稳压器的型号有多种,一般以自耦变压器的形式为多,只要注意其功率的选择就可以了。