新变压器投运前的要求新安装或大修后,投入运行前应验收哪些项目

对于新安装或大修后的断路器投入运行前必须验收合格才能施加电压。()

  • 使用验电器验电前除检查其外观、电压等级、试验合格期...

  • 架空线路接地装置主要包括()。A.避雷线B.接地体C.杆塔D...

  • 多油断路器的每日巡视检查项目中应包括油位检查()...

}

产和大修后的新变压器投运前的偠求投入运行应检查验收下列

(1)新变压器投运前的要求本体无缺陷,外表清洁无严重渗漏油和油漆脱落现象。

(2)新变压器投运前的要求绝緣试验合格无遗漏试验项目。

(3)各部油位正常备用的开关位置应正确,油的性能试验、色谱分析和绝缘强度应合格

(4)新变压器投运前的偠求的外壳应有良好的接地装置,接地点应有两处及以上来自不同接地系统的地网接地电阻应合格,接地体截面应符合要求

(5)各侧分接開关的位置应符合电网运行要求。有载调压装置、电动手动操作均正常指示与实际位置相符。

(6)基础牢固稳定轱辘应有可靠的制动装置。

(7)保护测量信号及控制回路的接线正确各种保护均应实际传动试验,动作应正确定值应符合电网运行的要求,保护连接片在投入运行嘚位置

(8)冷却系统通电试验运行良好,投入位置符合要求风扇自启动装置定值应正确,并进行实际传动温度表及测温回路完整、良好。

(9)呼吸器应装有合格的干燥剂检查应无堵塞现象。

(10)新变压器投运前的要求引线对地和线间距离应合格各部导线接点应牢固良好。

(11)新变壓器投运前的要求的防雷保护应符合规程要求

(12)压力释放阀位置正确,无渗漏油现象防爆管无存油,玻璃应完整其呼吸小孔螺丝位置應正确。

(13)新变压器投运前的要求的坡度应合格

(14)检查新变压器投运前的要求的相序和接线组别应能满足电网允许要求,新变压器投运前的偠求的二、三次侧可能和其他电源并列运行时应进行合相工作,相序漆标志应正确、明显

(15)新变压器投运前的要求应无遗留物,临近的臨时设施应拆除永久设施布置完毕,并清扫现场

(16)消防设施应齐全完好。

(17)室(洞)内新变压器投运前的要求的通风设备应完好

(18)储油池及排油设施应处于良好状态。

}

我要回帖

更多关于 新变压器投运前的要求 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信