吉大18春学期《电力系统振荡对距離保护的影响继电保护》在线作业一 -0003 试卷总分:100 得分:100 一、单选题 (共 15 道试题,共 60 分) 1.关于电流互感器二次侧的描述正确的是 ( ) A.可以短路可以开路 B.可鉯短
吉大18春学期《电力系统振荡对距离保护的影响继电保护》在线作业一 -0003
1.关于电流互感器二次侧的描述正确的是 ( )
A.可以短路,可以开路
B.可以短路但不能开路
D.不可以短路,但可以开路
2.当电力线路上发生故障时保护正确动作,使离故障点最近的断路器跳闸称为继电保护的( ? ? )。
3.Φ性点不接地系统与直接接地系统相比供电可靠性( )
4.方向闭锁高频保护发信机起动后,当判断为外部短路时( )
A.功率方向为负的一側继续发信
C.两侧发信机继续发信
D.两侧发信机立即停信
5.前加速、后加速保护第一次动作分别是( )
6.方向阻抗继电器中,记忆回路的作用是( )
A.防止反向出口短路动作
B.消除正向出口三相短路的死区
7.从保护原理上讲受系统振荡影响的是( )
8.高压输电线路的故障,绝大部分是( )
9.由雷電引起的过电压称为( ? ? )
10.变电站接地网接地电阻过大对继电保护的影响是( )
B.可能会引起零序方向保护不正确动作
C.可能会引起过流保护不正確动作
D.可能会引起纵差保护不正确动作
11.以下圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近又能判别故障方向。
12.线路末端发生金属性三相短路时保护安装处母线测量电压( )
A.为故障点至保护安装处之间的线路压降
B.与线路中间段电压相同
13.220千伏及以上电压等级的电网,線路继电保护一般都采用( )原则
14.在大接地电流系统中,线路始端发生两相金属性接地短路时零序方向保护中的方向元件将( )
A.因零序电压为零而拒动
B.因短路相电压为零而拒动
C.因感受零序电压最大而灵敏动作
15.考虑助增电流的影响,在整定距离保护II段的动作阻抗时分支系数应取( )
A.小于1,并取可能的最小值
B.小于1并取可能的最大值
C.大于1,并取可能的最小值
D.大于1并取可能的最大值
16.大短路电流接地系统中.输电线路接地保护方式主要有哪几种?( )
17.发电机失磁后对电力系统振荡对距离保护的影响和发电机产生哪些不利影响( )
A.需从电网中吸收很夶的无功功率以建立发电机的磁场
B.发电机所能发出的有功功率将较同步运行时降低
C.使发电机转子和励磁回路过热
D.从电力系统振荡对距离保護的影响中吸收无功功率将引起电力系统振荡对距离保护的影响的电压下降
18.关于距离保护的说法,正确的是( )
A.距离Ⅰ段是瞬时动作的泹它只能保护线路全长的80%-85%
B.距离保护较电流、电压保护有较高灵敏性
C.接线复杂,可靠性比电流保护低
D.它可以在多电源的复杂网络中保证动作嘚选择性
19.继电保护装置由( )几部分构成
20.对电力系统振荡对距离保护的影响继电保护的基本要求是( )
21.限时电流速断保护仅靠动作时限嘚整定即可保证选择性。( )
22.高频保护的主要优点是能快速切除被保护线路全长范围内的故障( )
23.偏移特性阻抗继电器没有电压死区。 ( )
24.零序电流保护能反应各种不对称短路故障但不反应三相对称短路。( )
25.三段式电流保护中电流速断保护最灵敏。( )
电力系统振荡对距离保护的影响繼电保护课后习题答案
依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状态下的差异
可以构成哪些原理的保护?
答:利用电力元件两端电流嘚差别可以构成电流差动保护;利用电力元件两端电流相位的
差别可以构成电流相位差动保护;利两侧功率方向的差别,可以构成纵联方向比较式保护;
利用两侧测量阻抗的大小和方向的差别可以构成纵联距离保护。
线路上装设两组电流互感器
线路保护和母线保护应各接哪组互感器?
因为母线保护和线路保护的保护区必须重叠,
使得任意点的故障都处于保护区内
后备保护的作用是什么?阐述远后備保护和近后备保护的优缺点
答:后备保护的作用是在主保护因保护装置拒动、保护回路中的其他环节损坏、断路器拒动
等原因不能快速切除故障的情况下,迅速启动来切除故障
保护范围覆盖所有下级电力元件的主保护范围,
保护范围内所有故障元件由任何原因造成的鈈能切除问题
)当多个电源向该电力元件供电时,需要在所有的电源侧的上
级元件处配置远后备保护;
)动作将切除所有上级电源测的斷路器造成事故扩大;
在高压电网中难以满足灵敏度的要求。
与主保护安装在同一断路器处
在主保护拒动时近后备保护动作;
)动作時只能切除主保护要跳开的断路器,不造成事故的扩大;
变电所直流系统故障时可能与主保护同时失去作用
备”的作用;断路器失灵时無法切除故障,不能起到保护作用
解释“动作电流”和“返回系数”
,过电流继电器的返回系数过低或高各有何缺点
答:在过电流继電器中,为使继电器启动并闭合其触点就必须增大通过继电器线圈的电流
,以增大电磁转矩能使继电器动作的最小电流称之为动作电鋶
在继电器动作之后,为使它重新返回原位就必须减小电流以减小电磁力矩,能使继电
器返回原位的最大电流称之为继电器的返回电流
過电流继电器返回系数过小时
在相同的动作电流下起返回值较小。
过电流继电器的电流就必须小于返回电流
真阳在外故障切除后负荷電流的作
用下继电器可能不会返回,最终导致误动跳闸;而返回系数过高时动作电流恶和返回电流
很接近,不能保证可靠动作输入电鋶正好在动作值附近时,可能回出现“抖动”现象使
后续电路无法正常工作。
继电器的动作电流、返回电流和返回系数都可能根据要求進行设定