雨水钢筋混凝土管露出雨水检查井02s515墙体多少距离

室外雨水、生活污水、工业污水、工业废水排放管道其检查井间距分别为多少... 室外雨水、生活污水、工业污水、工业废水排放管道,其检查井间距分别为多少

推荐于 · 繁杂信息太多你要学会辨别

本回答由重庆永悦汇管廊科技有限公司提供

室外检查井之间标高按设计坡度计算标高,也可以按《GB建筑给排沝及采暖工程施工质量验收规范》要求同时查阅检查井的图集管子与井底的标高,

你对这个回答的评价是

DN300(400)mm的间距是最大30米,可以加密;DN400mm的间距是最大40米可以加密;DN500mm的间距是最大50米,可以加密

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜體验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

这个我想应该和每段混凝土管的長度有关吧如果是双坡道路排水我只设单边雨水管,例外一边的雨水用管道接过来合适不拉

管的长度有关吧,如果是双坡

基于广大用戶反馈论坛附件下载策略全新上线,下载券全站通用请放心下载 。

评论 文明留言专业沟通

  • 可以,一根雨水管可以串联三个雨水口雨水口距离雨水检查井的距离不超过25m为宜。室外排水规范上有规定可以去看看。跟每段混凝土管的长度没什么关系吧混凝土管每段很短的。

  • 要看是多雨区还是少雨区咯!雨水强度怎么样咯!

  • 可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB )第4.7.2条规定: 雨水口间距宜为25m~50m。连接管串聯雨水口个数不宜超过3个雨水口连接管长度不宜超过25m。


  • 我也只是混个币:lol

  • 同意“地板”层观点!!!

  • 德国队长·lahm 发表于 16:29 什么是雨水口连接管可参见《 给水排水工程基本术语标准》(GBT )第3.2.49条规定:雨水口连管——连接雨水口与雨水管或合流管的管道

}

我要回帖

更多关于 雨水检查井02s515 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信