哪些项目填入操作票内什么叫倒闸?什么叫倒闸操作根据GB12046—89规定,必要带宽为1.5MHz的符号标识为()A.1M50B.15M0C.150M液壓机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时应如何处理?建筑外立面的色彩要素主要包括()A.色相B.色差C.明度D.色调E.纯度___________ 查看材料A.himB.herC.themD.theirs___________ 查看材料A.moreB.lessC.someD.any男性,33岁秘书,身高176cm体重89kg,空腹血糖7.2mmol/L血三酰甘油4.32mm01/L,胆固醇4.7mmol/L发射频谱中90%能量所占频带宽度叫做()。A.必要带宽B.占用带宽C.工莋带宽操作中发生疑问时怎么办属于特高频(UHF)的频带范围是()。A.400~2000MHzB.300~2000MHzC.400~3000MHzD.300~3000MHz母线停电或电压互感器退出运行前应对故障录波器采取什么措施?工作票的改期是怎样规定的业主大会的执行机构是()。A.居委会B.业主代表大会 C物业服务企业C.业主委员会液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时应如何处理属于特高频(UHF)的频带范围是()。A.400~2000MHzB.300~2000MHzC.400~3000MHzD.300~3000MHz房地产经纪人执业资格考4个科目的考试人员必须在()考試年度内通过应试科目,才视为考试通过A.属于特高频(UHF)的频带范围是()。A.400~2000MHzB.300~2000MHzC.400~3000MHzD.300~3000MHz批准临时建设和临时用地的使用期限一般均不超过()年。A.1B.2C.3D.4土地面积测算的方法中既适用于图上量算面积,也适用于实地量算面积的是()A.坐标法B.求积仪法C土地面积测算的方法中,既適用于图上量算面积也适用于实地量算面积的是()。A.坐标法B.求积仪法C边际效用是指某种物品每增加一个单位的消费量所引起()的增加A.效用B.总效用C.价值D.使用价值如何装设和拆除接地线?男性33岁,秘书身高176cm,体重89kg空腹血糖7.2mmol/L,血三酰甘油4.32mm01/L胆固醇4.7mmol/L,气候是┅定地区里经过多年观察所得到的概括性的气象情况包括()。A.日照B.温度C.风象D.降雪E.降对工作票中的电压等级填写安全措施栏中的填写顺序囿什么要求进入恢复期后,可给予()A.普通饮食B.高纤维膳食C.高蛋白少渣饮食D.低脂、低胆固醇饮食E.清流不符合并列运行条件的變压器并列运行会产生什么后果?无线电监测中常用一些单位有dBuv、dBm等,dBm是()单位A.电压B.带宽C.功率D.增益批准临时建设和临时用地的使用期限,一般均不超过()年A.1B.2C.3D.4对工作票中的电压等级填写安全措施栏中的填写顺序有什么要求?对工作票中的电压等级填写安全措施栏中的填写顺序有什么要求母线停电或电压互感器退出运行前,应对故障录波器采取什么措施变电站事故处理的主要任务是什么?液压机构嘚断路器发出“跳闸闭锁”信号时应如何处理

}

原标题:咱们继续!电力系统1000问第伍弹

北极星输配电网讯:承接上篇我们来继续学习!

201、变电站事故处理的主要任务是什么?

答:(1)发生事故后立即与值班调度员联系報告事故情况。(2)尽快限制事故的发展脱离故障设备,解除对人身和设备的威胁(3)尽一切可能的保证良好设备继续运行,确保对鼡户的连续供电(4)对停电的设备和中断供电的用户,要采取措施尽快恢复供电

202、在事故处理中允许值班员不经联系自行处理项目有哪些?

答;(1)将直接威胁人身安全的设备停电(2)将损坏的设备脱离系统。(3)根据运行规程采取保护运行设备措施(4)拉开已消夨电压的母线所联接的开关。(5)恢复所用电

203、强迫循环变压器发生“冷却器全停”信号和“冷却器备用投入”信号后,运行人员应如哬处理

答:强迫循环变压器发出“冷却器全停”信号后,值班人员应立即检查断电原因尽快恢复冷却装置的运行。对没有备用冷却器嘚变压器值班人员应当向当值调度员申请降低负荷。否则应申请将变压器退出运行防止变压器运行超过规定的无冷却运行时间,造成過热损坏在变压器发出“备用冷却器投入”信号时,应检查故障冷却器的故障原因尽快修复。

204、液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时应如何处理

答:液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时,运行人员应迅速检查液压的压力值如果压力值确实已降到低于跳閘闭锁值,应断开油泵的电源装上机构闭锁卡板,再找开有关保护的连接片向当值调度啼报告,并做好倒负荷的准备

205、直流接地点查找步骤是什么?

答:发现直流接地在分析、判断基础上用拉路查找分段处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分先室外后室内蔀分为原则,依次:(1)区分是控制系统还是信号系统接地(2)信号和照明回路。(3)控制和保护回路(4)取熔断器的顺序,正极接哋时先断(+),后断(—)恢复熔断器时,先投(—)后投(+)。

206、每张操作票可填写几个操作任务

答:每张操作票只能填写一個操作任务。

207、停送电的操作顺序有何规定

答:(1)停电拉闸操作必须按照断路器一负荷侧隔离开关一母线侧隔离开关的顺序依次操作。(2)送电合闸操作应与上述相反的顺序进行(3)严防带负荷拉合隔离开关。

208、操作中发生疑问时怎么办

答:(1)应立即停止操作,並向值班调度员或值班负责人报告弄清问题后,再进行操作(2)不准擅自更改操作票。(3)不准随意解除闭锁装置

敢不敢坚持看下詓!电力系统1000问第四弹

209、将检修设备停电,对已拉开的断路器和隔离开关应采取哪些措施

答:(1)断开断路器和隔离开关的操作电源。(2)隔离开关操作把手必须锁住

210、如何选择电压互感器二次熔断器的容量?

答:在电压互器二次主回路中熔丝的额定电流应为最大负荷電流的1.5倍同时还应使表计回路熔丝的熔断时间小于保护装置的动作时间。

211、工作票的个别项目填写不上怎么办

答:(1)可用下一张编號的工作票(或多张)做续页,并在正页工作票右下角写明“转*号”工作票(2)在续页右下角写“接*号”工作票,并在相应的栏目内填寫填完为止。(3)以第一页编号为本次作业所用工作票的编号

212、对“在此工作”和“禁止攀登”标示牌的悬挂有什么规定?

答:(1)茬检修设备处挂“在此工作”标示牌(2)在检修设备四周遮栏相邻的带电设备构架(要写具体名称)上挂“禁止攀登!高压危险!”标礻牌。

213、工作地点保留带电部分应如何填写

答:(1)由工作许可人填写。(2)应写明停电检修设备的前后左右上下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔有触电危险的具体带电部位和带电设备的名称。

214、工作票的改期是怎样规定的

答:(1)由工作负责人提出改期嘚口头申请,经值班负责人向值班调度提出申请值班调度员同意后,方可办理改期(2)由值班负责人,工作负责人分别签名并记入運行记录中。

215、两票补充规定要求工作票安全措施栏应如何填写

答:(1)由工作票签发人和工作负责人提出保证工作安全的补充安全措施,由工作票签发人填写(2)对与带电设备保持安全距离的设备,必须注明具体要求(3)对有触电危险,施工复杂易发生事故的工作应提出增设专人监护和其他安全措施。

216、填用第二种工作票的工作有哪些

答:(1)带电作业和在带电设备外壳上的工作。(2)控制盘囷低压配电盘配电箱,电源干线上的工作(3)二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电的工作

217、“禁止合闸,线路有人工作”牌挂在什么地方

答:(1)如果线路上有人工作,应在线路断路器和隔离开关操作把手上悬挂“禁止合闸线路有人工作!”的标示牌。(2)标示牌的悬挂和拆除应按调度员的命令执行。

218、工作中需要拆除全部或一部份接地线者应遵守哪些规定

答:(1)上述工作必须征嘚值班员的许可。(2)根据调度员命令装设的接地线必须征得调度员的许可,方可进行拆除(3)工作完毕后立即恢复。

敢不敢坚持看丅去!电力系统1000问第四弹

219、在何种情况下高压试验和检修可填写一张工作票

答:(1)高压试验应填写第一种工作票。(2)在一个电气连接部分同时有检修和试验时可填写一张工作票,但在试验前应得到检修工作负责人的许可.

220、在停电的低压回路上工作应采取哪些安全措施

答:在停电的低压回路上工作应采取以下安全措施:(1)将检修设备的各方面电源断开,取下熔断器在刀闸操作把手上悬挂“禁止匼闸,有人工作”的标示牌(2)工作前必须验电。(3)根据需要采取其他安全措施

221、如何切换无载调压变压器的分接开关?

答:切换無载调压变压器的分接开关应将变压器停电后进行并在各侧装设接地线后,方可切换分接开关切换前先停下分接开关的两个定位螺丝,再扳动分接开关的把手,将分接开关旋转到所需的分接头位置然后拧紧螺丝,测试三相直流电阻合格后方可将变压器投入运行。

222、线路停电的操作顺序是怎样规定的为什么?

答:线路停电的操作顺序是:拉开断路器后先拉开线路侧隔离开关,后拉开母线侧隔离開尖

如果断路器尚未断开电源,发生了误拉隔离开关的情况按先拉线路侧隔离开关,后拉母线侧隔离开关的顺序断路器可在保护装置的配合下,迅速切除故障避免人为扩大事故。

223、停用电压互感器时应注意哪些问题

答:应注意的问题是:1)、不使保护自动装置失詓电压。2)、必须进行电压切换3)、防止反送电,取下二次熔断器(包括电容器)4)、二次负荷全部断开后断开互感器一次侧电源。

224、当运行中变顺发出过负荷信号时应如何检查处理?

答:运行中的变压器发生过负荷信号叶值班人员应检查变压器的各侧电流是否超過规定值,并应将变压器过负荷数量报告当值调度员然后检查变压的油位、油温是否正常,同时将冷却器全部投入运行对过负荷数量徝及时间按现场规程中规定的执行,并按规定时间巡视检查必要时增加特巡。

225、断路器在运行中液压降到零如何处理

答:断路器在运荇中由于`某种液压降到零,处理时首先应用卡板将断路器卡死在合闸位置;然后断开控制电源的熔断器。1)、如有旁路断路器立即改变運行方式带出负荷。将零压断路器两侧刀闸断开然后查找原因。2)、若无旁路断路器又不允许停电的,可在开关机械闭锁的情况下帶电处理

226、电磁操作机构的断路器合闸接触器的触点打不开,应怎样判断、处理

答:断路器合闸后应检查直流电流表,如果直流电流表的指针不返回说明合闸接触点未打开。此时立即切断断路器的合闸电源否则合闸线会因长时间流过大电流而烧坏。

227、在以三相整流器为电源的装置中当发现直流母线电压降低至额定电压的70%左右时,应怎样处理

答:当直流母线电压降至额定电压的70%左右时,应先检查茭流电压数值以判断熔断器是否熔断。

敢不敢坚持看下去!电力系统1000问第四弹

228、电容器差动保护动作后应如何处理

答:1)应先检查电嫆器外壳是否膨胀、喷油。2)分组熔断器是否熔断3)继电器、二次回路、电流互感器等设备有无异常,如无异常应对电容器试送一次,试送不成应对电容器进行绝缘、容量平衡试验。

229、电能表可能出现哪些异常如何检查处理?

答:电能表在长期运行中可能出现计数器卡字、表盘空转或不转等异常现象发现电能表异常应检查电压互感器的二次熔断器是否熔断,电流互感器的二次侧是否开路属于二佽回路问题的,值班人员能处理的应及时处理属于表计内部故障的,应报专业人员处理

230、系统发生接地检查巡视时有什么要求?

答:1)室内不得接近故障点4M以内室外不得接近故障8M以内。2)进入上述范围人员:必须穿绝缘靴接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套

231、线路或用户检修班或基建施工单位到变电站工作怎样办理许可手续?

答:1)必须由所在单位(变电站或工区)签发工作票2)履行工作許可手续。

232、母线及线路出口外侧作业怎样装设地线

答:!)检修母线时:应根据线路的长短和有无感应电压等实际情况确定地线数量。检修10M及以下母线可以只装设一组接地线。2)在门型架构的线路侧进行停电检修如工作地点与所装接地线的距离小于10M,工作地点虽在接地线外侧也可不另装接地线。

233、对变压器有载装置的调压次数是如何规定的

答:1)35KV变压器的每天调节次数(每周一个分接头记为一佽)不超过20次,110KV及以上变压器每天调节的次数不超过10次每次调节间隔的时间不少于1分钟。2)当电阻型调压装置的调节次数超过次时电忼型调压装置的调节次数超过次时应报检修。

234、为什么110KV及以上电压互感器的一次侧不装设熔断器

答:因为110KV及以上电压互感器的结构采用單相串级式,绝缘强度大还因为110KV系统为中性点直接接地系统,电压互感器的各相不可能长期承受电压运行所以在一次侧不装设熔断器。

235、电压互感器故障对继电保护有什么影响

答:电压互感器二次回路经常发生的故障包括:熔断器熔断,隔离开关辅助接点接触不良②次接线松动等,故障的结果是使继电保护装置的电压降低或消失对于反映电压降低的保护继电器和反映电压、电流相位关系的保护装置,譬如方向保护、阻抗继电器等可能会造成误动和拒动

236、运行中电压互感器出现哪些现象须立即停止运行?

答:1)高压侧熔断器接连熔断二、三次2)引线端子松动过热。3)内部出现放电异音或噪声4)见到放电、有闪络危险。5)发出臭味或冒烟。6)溢油

237、为什么鈈允许电流互感器长时间过负荷运行?

答:电流互感器长时间过负荷运行会使误差增大,表计指示不正确另外,由于一、二次电流增夶会使铁芯和绕组过热,绝缘老化快甚至损坏电流互感器。

敢不敢坚持看下去!电力系统1000问第四弹

238、线路自投无压起动回路的两个电壓互感器电源停其中一个时,应注意什么

答:若停用无压起动回路两个电压互感器电源中的一组电压互感器时,应先征得调度同意将洎投装置退出运行以防在另一组电压互感器发生保险熔断时,使自投误动

239、常见的系统故障有哪些?可能产生什么后果

答:常见系統故障有单相接地、两相接地、两相及三相短路或断线。

其后果是:1)产生很大短路电流或引起过电压损坏设备。

2)频率及电压下降系统稳定破坏,以致系统瓦解造成大面积停电,或危及人的生命并造成重大经济损失

240、高压断路器可能发生哪些故障?

答:高压断路器本身的故障有:拒绝合闸、拒绝跳闸、假分闸、假跳闸、三相不同期、操作机构损坏、切断短路能力不够造成的喷油或爆炸以及具有分楿操作能力的渥断路器不按指令的相别合闸、跳闸动作等等

241、填写工作票如有个别错字和漏字应怎么办?

答:具体办法有:1)、如有个別错字、渥字需要修改补填时必须保持清晰。2)、在错字上以一横线“一”划掉并上旁边写上正确的字。3)、漏字以“V”符号填写(簽名不允许修改)4)、由于工作票签发人、工作负责人或工作许可人等分别在各自修改处盖章

242、第二种工作票注意事项栏应怎样填写?

答;具体填写要求有:1)、本栏目由工作票签发人填写2)、可按工作任务、项目提出规程中的重点规定或专人监护。

243、修改后的工作票茬什么情况下不合格

答:1)、一种工作票一张修改超过4个字、二种工作票修改超过2个字。2)、一组数字定义为一个字3)、修改处字迹潦草,任意涂改及刀刮贴补者

244、两票补充规定要求第二种工作票中执行本工作应采取的安全措施栏如何填写?

答:1)、应填写带电部分囷电压等级2)、人身对带电体的安全距离、绝缘村的有效长度,必须填写具体数据3)、专业监护时要写姓名,并提出不得干其它工作4)、结合作业特点填写重点安全措施等。

245、事故抢修可不用工作票但应遵守哪些规定?

答:1)、记入操作记录簿内;2)、在开始工作湔必须按安全工作规程的技术措施规定做好安全措施;并应指定专人负责监护

敢不敢坚持看下去!电力系统1000问第四弹

246、变更工作班成员囷工作负责人有什么规定?

答;1)、需要变更工作班中的成员时须经工作负责人同意。2)、需要变更工作负责人时应由工作票签发人將变动情况记录在工作票上。

247、工作负责人和工作许可人是否可以根据工作需要变更安全措施

答:1)、工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施。2)、值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式

248、哪些操作可不用操作票?

答:1)、事故处理、拉合断蕗器的单一操作2)、拉开接地开关或拆除全厂仅有的一组接地线。但应作记录

249、并、解列操作应怎样检查负荷分配?

答:1)、并、解列检查负荷分配2)、在该项的末尾记上实际电流数值。3)、用哪台断路器并列、即检查哪些断路器的负荷情况

250、在何种情况下可不经尣许,即行断开有关设备的电源

答:在以下情况下,可不经许可即行断开有关设备电源:(1)、在发生人生角电事故时,为了解救解電人可以不经许可,即行断开有关电源(2)、设备着火。(3)、设备严重损坏(4)、严重危机设备安全。(5)拆除控制回路或电压互感器回路的保险器(6)切换保护回路和检验是否确无电压。(7)装拆接地线(8)投停自动装置,控制把手和重合装置

敢不敢坚持看下去!电力系统1000问第四弹

}