往窗台大理石探出半个身子算高空作业吗

在固定平台上探出身体操作算高處作业吗

在固定平台上探出身体操作算高处作业吗?

要看坠落的可能性和坠落高度如果身体重心在栏杆之外并且高度超过2米的话,应該算高处作业

肯定算的,这个不能马虎事故往往最容易发生在不确定和侥幸心理出现的时候。

总工程师(研发) 回答

不管算不算高處作业,最好按照高处作业来管理办理证件,系安全带等以防万一。

从严不从宽就高不就低,你懂得

如果危险性比较大,或者发苼过类似事故就要重点监控;即使没有发生过事故如安全得不到保障,最好改进操作平台或阀门不需硬套高处作业。参考

有没有相關的行业规范或者国家规范之类的法律

固定平台探出身体,还是有坠落危险的应该佩戴安全带,有时候要根据现场实际情况采取不同安铨措施

身体重心在栏杆之外并且高度超过2米的话, 算高处作业

探出是什么意思 如果人的身体重心点在平台外的化,按高处作业来管 鈈过有一点提示的事,安全风险无处不在为了自己,防护一定到位 曾接触过一次跌落案例,1.5高的作业员工跌落,导致骨折。所以你懂的。。

应该是高处作业从严管理,都是为了安全

固定平台 只要超过2米就是高空作业。就要按高空作业手续去办

一般算是高空莋业一般探身出去很危险。

高于2米的固定平台作业都算高处作业应按高处作业标准才操作。

}

该楼层疑似违规已被系统折叠 

上海师傅吊绳外墙修补 高空拆除 外墙加固 外墙防水

吊绳玻璃打胶、幕墙打胶、外墙打胶、窗户打胶、蜘蛛人高空打胶

致力于高空作业的发展、用成熟的绳索技术、把高空作业做到新高度用绳索技术把成施工降的更低,把服务品质提的更高把事情做精做专。为客户提供让您鈈在为高空坠物烦恼

外墙玻璃、外墙石材、外铝板装饰面窗户漏水,这样的外墙面出现漏水肯定就是外墙密封胶老化、开裂造成的。

蜘蛛人、高空作业、有登高作业证、有百万商业保险、配有工程车!签订合同保修服务,服务有保障

高空作业请认准有实力的公司,洏不是随便应付百年大计安全首先,公司替您安全工作把控班组团队,保险齐全设备齐全,给业主贴心服务!

外墙加固——用吊绳蜘蛛人对外墙快要脱落的建筑装饰物、外墙悬挂设备进行加固作业

外墙检修——用专业绳索技术对外墙进行整体排查并检修。

外墙拆除——吊绳蜘蛛人对外墙空鼓进行拆除、外墙钢架拆除、外墙遮阳伞拆除外墙悬吊物清理。

外墙维修——蜘蛛人对外墙破损做复原修补、窗户密封胶老化重新做外墙窗户打胶,外墙护栏维修

高空排险——吊绳师傅对高空外墙没用的设施设备、存在安全隐患的进行拆除作業。

沪上公司、致力于高空作业的发展、用成熟的绳索技术、把高空作业做到新高度用绳索技术把成施工降的更低,把服务品质提的更高把事情做精做专。为客户提供让您不在为高空坠物烦恼

大都市经过数十年的发展,就会出现部分老旧小区、一部分进行拆迁剩下嘚都是问题小区、各种问题接踵而至、楼檐水泥脱落、外墙瓷砖脱落、外墙皮脱落、外墙护栏生锈脱落、外墙百叶窗松动加固、外铝板加凅、外墙石材加固、外墙通风管道加固、广告牌加固、外墙亮化灯具加固,外墙霓虹灯拆除等、一系列外墙问题危害着业主朋友的出行安铨

外墙后期局部维修选择吊绳蜘蛛人高空作业,施工更方便、施工成本更经济、施工时对业主影响比较小选择高空绳索技术是正确的。

秋冬季节是多风的季节、也是外墙脱落高发期、所以每年外墙检修、排查选择在此时更合适

本公司员工外墙施工技术过硬有施工10年以仩的师傅,平均都在5年以上的外墙施工经验

以农民工就业为中心,自公司成立以来一直致力于市场拓展以业主的利益为出发点,本着互惠互利的宗旨在高空作业、外墙维修、外墙清洗及粉刷行业中取得了骄人的业绩和丰富的施工经验


}

建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)

苐1.0.1条 为了在建筑施工高处作业中贯彻安全生产的方针,做到防护要求明确技术合理和经济适用,制订本规范

第1.0.2条 本规范适鼡于工业与民用房屋建筑及一般构筑物施工时,高处作业中临边、洞口、攀登、悬空、操作平台及交叉等项作业

第1.0.3条 本规范所称的高处作业,应符合国家标准《高处作业分级》GB 3608—83规定的“凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行的作业”

第1.0.4条 进行高处作业时,除执行本规范外尚应符合国家现行的有关高处作业及安全技术标准的规定。

第2.0.1条 高处作业的安全技术措施及其所需料具必须列入工程的施工组织设计。

第2.0.2条 单位工程施工负责人应对工程的高处作业安全技术负责并建立相应的责任制

施工前,应逐級进行安全技术教育及交底落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实时不得进行施工

第2.0.3条 高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备,必须在施工前加以检查确认其完好,方能投入使用

第2.0.4条 攀登和悬空高处作业人员及搭设高处作业咹全设施的人员,必须经过专业技术培训及专业考试合格持证上岗,并必须定期进行体格检查

第2.0.5条 施工中对高处作业的安全技术設施,发现有缺陷和隐患时必须及时解决;危及人身安全时,必须停止作业

第2.0.6条 施工作业场所有坠落可能的物件,应一律先行撤除或加以固定

高处作业中所用的物料,均应堆放平稳不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋;作业中的走道、通道板和登高用具应随时清扫干净;拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走,不得任意乱置或向下丢弃传递物件禁止抛掷。

第2.0.7条 雨天和雪天進行高处作业时必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除

对进行高处作业的高耸建筑物,应事先设置避雷设施遇有六级以下强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业暴风雪及台风暴雨后,应对高处作业安全设施逐一加以检查发现有松动、变形、损坏或脱落等现象,应立即修理完善

第2.0.8条 因作业必需,临时拆除或变动安全防护设施时必须经施笁负责人同意,并采取相应的可靠措施作业后应立即恢复。

第2.0.9条 防护棚搭设与拆除时应设警戒区,并应派专人监护严禁上下同時拆除。

第2.0.10条 高处作业安全设施的主要受力杆件力学计算按一般结构力学公式,强度及挠度计算按现行有关规范进行但钢受弯构件的强度计算不考虑塑性影响,构造上应符合现行的相应规范的要求

第三章 临边与洞口作业的安全防护

第3.1.1条 对临边高处作业,必须設置防护措施并符合下列规定:

一、 基坑周边,尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边雨篷与挑檐边,无外脚手的屋面与楼層周边及水箱与水塔周边等处都必须设置防护栏杆。

二、 头层墙高度超过3.2m的二层楼面周边以及无外脚手的高度超过3.2m的楼层周边,必须茬外围架设安全平网一道

三、 分层施工的楼梯口和梯段边,必须安装临时护栏顶层楼梯口应随工程结构进度安装正式防护栏杆。

四、 囲架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边必须设防护栏杆。地面通道上部应装设安全防护棚双笼井架通道中间,应予分隔葑闭

五、 各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外平台口还应设置安全门或活动防护栏杆。

第3.1.2条 临边防护栏杆杆件的规格及連接要求应符合下列规定:

一、 毛竹横杆小头有效直径不应小于70mm,栏杆柱小头直径不应小于80mm并须用不小于16号的镀锌钢丝绑扎,不应少於3圈并无泻滑。

二、 原木横杆上杆梢径不应小于70mm下杆稍径不应小于60mm,栏杆柱梢径不应小于75mm并须用相应长度的圆钉钉紧,或用不小于12號的镀锌钢丝绑扎要求表面平顺和稳固无动摇。

三、 钢筋横杆上杆直径不应小于16mm下杆直径不应小于14mm。钢管横杆及栏杆柱直径不应小于18mm采用电焊或镀锌钢丝绑孔固定。

四、 钢管栏杆及栏杆均采用φ48×(2.75~3.5)mm的管材以扣件或电焊固定。

五、 以其他钢材如角钢等作防护栏杆杆件时应选用强度相当的规格,以电焊固定

第3.1.3条 搭设临边防护栏杆时,必须符合下列要求:

一、 防护栏杆应由上、下两道横杆及欄杆柱组成上杆离地高度为1.0~1.2m,下杆离地高度为0.5~0.6m坡度大于1∶2.2的层面,防护栏杆应高1.5m并加挂安全立网。除经设计计算外横杆长度大于2m時,必须加设栏杆柱

二、 栏杆柱的固定应符合下列要求:

1. 当在基坑四周固定时,可采用钢管并打入地面50~70cm深钢管离边口的距离,不应尛于50cm当基坑周边采用板桩时,钢管可打在板桩外侧

2. 当在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可用预埋件与钢管或钢筋焊牢采用竹、朩栏杆时,可在预埋件上焊接30cm长的∟50×5角钢其上下各钻一孔,然后用10mm螺栓与竹、木杆件拴牢

3. 当在砖或砌块等砌体上固定时,可预先砌入规格相适应的80×6弯转扁钢作预埋铁的混凝土块然后用上项方法固定。

三、 栏杆柱的固定及其与横相干的连接其整体构造应使防护欄杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N外力当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物件碰撞等可能时,应加大横杆截面或加密柱距

四、 防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭,或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于18cm的挡脚板或40cm的挡脚笆挡脚板与挡脚笆上如有孔眼,不应大于25mm板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm。

接料平台两侧的栏杆必须自上而下加挂安全立网或满扎竹笆。

五、 当临边的外側面临街道时除防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂安全网或其他可靠措施作全封闭处理

第3.1.4条 临边防护栏杆的力学计算及构造型式见附录二。

第3.2.1条 进行洞口作业以及在因工程和工序需要而产生的使人与物有坠落危险或危及人身安全的其他洞口进行高处作业时,必须按下列规定设置防护设施:

一、 板与墙的洞口必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护设施。

二、 电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门;电梯井内应每隔两层并最多隔10m设一道安全网

三、 钢管桩、钻孔桩等桩孔上口,杯形、条形基础上口未填汢的坑槽,以及人孔、天窗、地板门等处均应按洞口防护设置稳固的盖件。

四、 施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处除设置防护設施与安全标志外,夜间还应设红灯示警

第3.2.2条 洞口根据具体情况采取设防护栏杆、加盖件、张挂安全网与装栅门等措施时,必须符匼下列要求:

一、 楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于25cm但大于2.5cm的孔口必须用坚实的盖板盖没。盖板应防止挪动移位

二、 楼板面等处邊长为25~50cm的洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口,可用竹、木等作盖板、盖住洞口盖板须能保持四周搁置均衡,并有固萣其位置的措施

三、 边长为50~150cm的洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网格并在其上满铺竹笆或脚手板。也可采用贯穿于混凝土板内的鋼筋构成防护网钢筋网格间距不得大于20cm。

四、 边长在150cm以上的洞口四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网

五、 垃圾井道和烟道,应随樓层的砌筑或安装而消除洞口或参照预留洞口作防护。管道井施工时除按上办理外,还应加设明显的标志如有临时性拆移,需经施笁负责人核准工作完毕后必须恢复防护设施。

六、 位于车辆行驶道旁的洞口、深沟与管道坑、槽所加盖板应能承受不小于当地额定卡車后轮有效承载力2倍的荷载。

七、 墙面等处的竖向洞口凡落地的洞口应加装开关式、工具式或固定式的防护门,门栅网格的间距不应大於15cm也可采用防护栏杆,下设挡脚板(笆)

八、 下边沿至楼板或底面低于80cm的窗台大理石等竖向洞口,如侧边落差大于2m时应加设1.2m高的临時护栏。

九、 对邻近的人与物有坠落危险性的其他竖向的孔、洞口均应予以盖没或加以防护,并有固定其位置的措施

第3.2.3条 洞口防護栏杆的杆件及其搭设应符合本规范第3.1.2条、第3.1.3条的规定。防护栏杆的力学计算见附录二之(一)防护设施的构造型式见附录三。

第四章 攀登与悬空作业的安全防护

第4.1.1条 在施工组织设计中应确定用于现场施工的登高和攀登设施现场登高应借助建筑结构或脚手架上的登高设施,也可采用载人的垂直运输设备进行攀登作业时可使用梯子或采用其他攀登设施。

第4.1.2条 柱、梁和行车梁等构件吊装所需的直爬梯及其他登高用拉攀件应在构件施工图或说明内作出规定。

第4.1.3条 攀登的用具结构构造上必须牢固可靠。供人上下的踏板其使用荷载不应大于1100N当梯面上有特殊作业,重量超过上述荷载时应按实际情况加以验算。

第4.1.4条 移动式梯子均应按现行的国家标准验收其质量。

第4.1.5条 梯脚底部应坚实不得垫高使用。梯子的上端应有固定措施立梯工作角度以75°±5°为宜,踏板上下间距以30cm为宜,不得囿缺档

第4.1.6条 梯子如需接长使用,必须有可靠的连接措施且接头不得超过1处。连接后梯梁的强度不应低于单梯梯梁的强度。

第4.1.7条 折梯使用时上部夹角以35°~45°为宜,铰链必须牢固,并应有可靠的拉撑措施。

第4.1.8条 固定式直爬梯应用金属材料制成梯宽不应大于50cm,支撑应采用不小于∟70×6的角钢埋设与焊接均必须牢固。梯子顶端的踏棍应与攀登的顶面齐平并加设1~1.5m高的扶手。

使用直爬梯进行攀登莋业时攀登高度以5m为宜。超过2m时宜加设护笼,超过8m时必须设置梯间平台。

第4.1.9条 作业人员应从规定的通道上下不得在阳台之间等非规定通道进行攀登,也不得任意利用吊车臂架等施工设备进行攀登

上下梯子时,必须面向梯子且不得手持器物。

第4.1.10条 钢柱安裝登高时应使用钢挂梯或设置在钢柱上的爬梯。挂梯构造见附录四附录图4.1

钢柱的接柱应使用梯子或操作台。操作台横杆高度当无电焊防风要求时,其高度不宜小于1m有电焊防风要求时;其高度不宜小于1.8m,见附录四附图4.2

第4.1.11条 登高安装钢梁时,应视钢梁高度在两端设置挂梯或搭设钢管脚手架,构造形式参见附录四附图4.3

梁面上需行走时,其一侧的临时护栏横杆可采用钢索当改用扶手绳时,绳的洎然下垂度不应大于l/20并应控制在10cm以内,见附录四附图4.4l为绳的长度。

第4.1.12条 钢层架的安装应遵守下列规定:

一、 在层架上下弦登高操作时,对于三角形屋架应在屋脊处梯形层架应在两端,设置攀登时上下的梯架材料可选用毛竹或原木,踏步间距不应大于40cm毛竹梢徑不应小于70mm。

二、 屋架吊装以前应在上弦设置防护栏杆。

三、 屋架吊装以前应预先在下弦挂设安全网;吊装完毕后,即将安全网铺设凅定

第4.2.1条 悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况配置防护栏网、栏杆或其他安全设施。

第4.2.2条 悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备均需经过技术鉴定或检证方可使用。

第4.2.3条 构件吊装和管道安装时的悬空作业必须遵守下列规萣:

一、 钢结构的吊装,构件应尽可能在地面组装并应搭设进行临时固定、电焊、高强螺栓连接等工序的高空安全设施,随构件同时上吊就位拆卸时的安全措施,亦应一并考虑和落实高空吊装预应力钢筋混凝土层架、桁架等大型构件前,也应搭设悬空作业中所需的安铨设施

二、 悬空安装大模板、吊装第一块预制构件、吊装单独的大中型预制构件时,必须站在操作平台上操作吊装中的大模板和预制構件以及石棉水泥板等屋面板上,严禁站人和行走

三、 安装管道时必须有已完结构或操作平台为立足点,严禁在安装中的管道上站立和荇走

第4.2.4条 模板支撑和拆卸时的悬空作业,必须遵守下列规定:

一、 支模应按规定的作业程序进行模板未固定前不得进行下一道工序。严禁在连接件和支撑件上攀登上下并严禁在上下同一垂直面上装、拆模板。结构复杂的模板装、拆应严格按照施工组织设计的措施进行。

二、 支设高度在3m以上的柱模板四周应设斜撑,并应设立操作平台低于3m的可使用马凳操作。

三、 支设悬挑形式的模板时应有穩固的立足点。支设临空构筑物模板时应搭设支架或脚手架。模板上有预留洞时应在安装后将洞盖没。混凝土板上拆模后形成的临边戓洞口应按本规范有关章节进行防护。

拆模高处作业应配置登高用具或搭设支架。

第4.2.5条 钢筋绑扎时的悬空作业必须遵守下列规萣:

一、 绑扎钢筋和安装钢筋骨架时,必须搭设脚手架和马道

二、 绑扎圈梁、挑梁、挑檐、外墙和边柱等钢筋时,应搭设操作台架和张掛安全网

悬空大梁钢筋的绑扎,必须在满铺脚手板的支架或操作平台上操作

三、 绑扎立柱和墙体钢筋时,不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下3m以内的柱钢筋。可在地面或楼面上绑扎整体竖立。绑扎3m以上的柱钢筋必须搭设操作平台。

第4.2.6条 混凝土浇筑时的悬空作業必须遵守下列规定:

一、 浇筑离地2m以上框架、过梁、雨篷和小平台时,应设操作平台不得直接站在模板或支撑件上操作。

二、 浇筑拱形结构应自两边拱脚对称地相向进行。浇筑储仓下口应先行封闭,并搭设脚手架以防人员坠落

三、 特殊情况下如无可靠的安全设施,必须系好安全带并扣好保险钩或架设安全网。

第4.2.7条 进行预应力张拉的悬空作业时必须遵守下列规定:

一、 进行预应力张拉时,应搭设站立操作人员和设置张拉设备的牢固可靠的脚手架或操作平台

雨天张拉时,还应架设防雨棚

二、 预应力张拉区域标示明显的咹全标志,禁止非操作人员进入张拉钢筋的两端必须设置档板。档板应距所张拉钢筋的端部1.5~2m且应高出最上一组张拉钢筋0.5m其宽度应距张拉钢筋两外侧各不小于1m。

三、 孔道灌浆应按预应力张拉安全设施的有关规定进行

第4.2.8条 悬空进行门窗作业时,必须遵守下列规定:

一、 安装门、窗油漆及安装玻璃时,严禁操作人员站在樘子、阳台栏板上操作门、窗临时固定,封填材料未达到强度以及电焊时,严禁手拉门、窗进行攀登

二、 在高处外墙安装门、窗,无外脚手时应张挂安全网。无安全网时操作人员应系好安全带,其保险钩应挂茬操作人员上方的可靠物件上

三、 进行各项窗口作业时,操作人员的重心应位于室内不得在窗台大理石上站立,必要时应系好安全带進行操作

第五章 操作平台与交叉作业的安全防护

第5.1.1条 移动式操作平台,必须符合下列规定:

一、 操作平台应由专业技术人员按现行嘚相应规范进行设计计算书及图纸应编入施工组织设计。

二、 操作平台的面积不应超过10m2高度不应超过5m。还应进行稳定验算并采用措施减少立柱的长细比。

三、 装设轮子的移动式操作平台轮子与平台的接合处应牢固可靠,立柱底端离地面不得超过80mm

四、 操作平台可用φ(48~51)×3.5mm钢管以扣件连接,亦可采用门架式或承插式钢管脚手架部件按产品使用要求进行组装。平台的次梁间距不应在于40cm;台面应满鋪3cm厚的木板或竹笆。

五、 操作平台四周必须按临边作业要求设置防护栏杆并应布置登高扶梯。

第5.1.2条 悬挑式钢平台必须符合下列规萣:

一、 悬挑式钢平台应按现行的相应规范进行设计,其结构构造应能防止左右晃动计算书及图纸应编入施工组织设计。

二、 悬挑式钢岼台的搁支点与上部拉结点必须位于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上

三、 斜拉杆或钢丝绳,构造上宜两边各设前后两道兩道中的每一道均应作单道受力计算。

四、 应设置4个经过验算的吊环吊运平台时应使用卡环,不得使吊钩直接钩挂吊环吊环应用甲类3號沸腾钢制作。

五、 钢平台安装时钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,采取其他方式时卡头的卡子不得少于3个建筑物锐角利口围系钢丝绳處应加衬软垫物,钢平台外口应略高于内口

六、 钢平台左右两侧必须装置固定的防护栏杆。

七、 钢平台吊装需待横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳调整完毕,经过检查验收方可松卸起重吊钩,上下操作

八、 钢平台使用时,应有专人进行检查发现钢丝绳有锈蚀损壞应及时调换,焊缝脱焊应及时修复

第5.1.3条 操作平台上应显著地标明容许荷载值。操作平台上人员和物料的总重量严禁超过设计的嫆许荷载。应配备专人加以监督

第5.1.4条 操作平台的力学计算与构造型式见附录五之(一)、(二)。

第5.2.1条 支模、粉刷、砌墙等各笁种进行上下立体交叉作业时不得在同一垂直方向上操作。下层作业的位置必须处于依上层高度确定的可能坠落范围半径之外。不符匼以上条件时应设置安全防护层。

第5.2.2条 钢模板、脚手架等拆除时下方不得有其他操作人员。

第5.2.3条 钢模板部件拆除后临时堆放处离楼层边沿不应小于1m,堆放高度不得超过1m楼层边口、通道口、脚手架边缘等处,严禁堆放任何拆下物件

第5.2.4条 结构施工自二层起,凡人员进出的通道口(包括井架、施工用电梯的进出通道口)均应搭设安全防护棚。高度超过24m的层次上的交叉作业应设双层防护。

第5.2.5条 由于上方施工可能坠落物件或处于起重机把杆回转范围之内的通道在其受影响的范围内,必须搭设顶部能防止穿透的双层防護廓

第5.2.6条 交叉作业通道防护的构造型式见附录六。

第六章 高处作业安全防护设施的验收

第6.0.1条 建筑施工进行高处作业之前应进荇安全防护设施的逐项检查和验收。验收合格后方可进行高处作业。验收也可分层进行或分阶段进行。

第6.0.2条 安全防护设施应由單位工程负责人验收,并组织有关人员参加

第6.0.3条 安全防护设施的验收,应具备下列资料:

一、 施工组织设计及有关验算数据;

二、 咹全防护设施验收记录;

三、 安全防护设施变更记录及签证

第6.0.4条 安全防护设施的验收,主要包括以下内容:

一、 所有临边、洞口等各类技术措施的设置状况;

二、 技术措施所用的配件、材料和工具的规格和材质;

三、 技术措施的节点构造及其与建筑物的固定情况;

四、 扣件和连接件的紧固程度;

五、 安全防护设施的用品及设备的性能与质量是否合格的验证

第6.0.5条 安全防护设施的验收应按类别逐项查验,并作出验收记录凡不符合规定者,必须修整合格后再行查验施工工期内还应定期进行抽查。

建筑施工现场的安全防护措施有哪些

(一)施工现场个人安全防护要求施工现场个人安全防护,严格按照我公司的要求进行

施工人员一旦进入施工现场,必须正确佩带恏符合标准的安全帽黄色为管理人员用安全帽,

红色为检查人员用安全帽白色为工人用安全帽。材质"碳纤维或玻璃钢"

凡离地面在1.8m高鉯上进行操作的工人,均系好安全带,周围无固定处,搭设支架来支持工人工

作。使其操作工人随时处于安全状态

凡进入施工现场施工人员,均配备防护眼镜

凡进入施工现场施工人员,均配备劳动保护鞋防止双脚被现场硬物损伤。

(二)深基坑作业安全防护

深基坑作业时注意以下几点:

1、基础施工时设专人观察边坡及护壁如有裂缝及时发现,尽早处理以免造成边坡坍塌。

2、深坑作业时严禁向坑内抛物體,上下操作时防止坠物伤人

(三)"四口"防护措施

楼梯口、电梯口、预留口、通道口这 "四口" 是高处坠落伤害、高处坠物打击伤害的危险點。所

以做好"四口"的安全防护,是保证施工安全的重要环节另外在施工过程中,无外架的屋面

周边、主体结构的楼层周边、施工用斜噵两侧边、卸料平台的外侧边等采取有效的防护措施

1、1.5米×1.5米以下的孔洞,用坚实盖板盖住有防止挪动、位移的措施。1.5米×1.5米以上的孔洞四周设两道护身栏杆,中间支挂水平安全网结构施工中伸缩缝和后浇带处加固定盖板防护。

2、电梯井口设高度不低于1.2米的金属防護门电梯井内首层和首层以上每隔四层设一道水平安全网,安全网封闭严密

3、管道井采取有效防护措施,防止人员、物体坠落墙面等处的竖向洞口设置固定式防护门或设置两道防护栏杆。

4、电梯井和管道井不做为垂直运输通道和垃圾通道

1、楼梯踏步及休息平台处,設两道牢固防护栏杆

2、建筑物楼层屋面临边四周,未砌筑安装围护结构及女儿墙时设两道防护栏杆,立挂安全网

3、建筑物出入口搭設宽于出入通道两侧的防护棚,棚顶满铺不小于5cm厚的脚手板通道两侧用密目安全网封闭。防护棚长度不小于6m,高度不低于3m

4、因施工需要臨时拆除洞口、临边防护的,设专人监护监护人员撤离前将原防护设施复位。

(五)水平作业通道防护

在施工期间在出入口处必须搭設防护板棚,棚的长度为5m宽度大于出入口,材料用钢管搭

设侧面用密目安全网全封闭,顶面用架板满铺一层

1、支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时,不得在同一垂直方向上操作下层作业的位置,必须处于依上层高度确定的可能坠落范围半径之外

2、模板、脚手架等拆除时,下方不得有其他操作人员并设警戒区。

3、模板部件拆除后临时堆放处离楼层边不小于1m,堆放高度不得超过1m樓层边口、通道

口、脚手架边缘等处,严禁堆放任何拆下物体

1、高处作业施工遵守现行《建筑施工高处作业安全技术规范》的规定。

2、從事高处作业的职工经专门安全技术教育和体检检查,合格才能上岗

3、从事高处作业的人员,按照作业性质和等级按规定配备个人防护用品、并正确使用。

4、冬季施工时按规定做好职工防寒保暖工作,根据工程情况因地制宜地设置挡风防寒或临时

取暖等措施在夏季施工时采取降温与预防中暑措施。

5、高处施工人员集中处在操作层的适当位置设置便桶。

6、高处作业施工前逐级做好安全技术交底,检查安全防护措施并对所使用的现场脚手架材

料、机械设备和电气设施等进行检查,确认其符合要求后使用

7、高处施工立体交叉作業时,不得在同一垂直方向上下操作如必须上下同时进行工作时,应

设专用的防护棚或隔离措施

8、高处作业的走道、通道板和登高用具,随时清扫干净废料与余料集中放置,并及时清除

严禁随意乱放或向下丢弃。

9、遇有冰雪及大风暴雨后及时清除冰雪和加设防滑條等措施。并对安全设施与现场设备逐一

检查发现异常情况时,立即采取措施

10、在2m以上的高度从事支模、绑扎钢筋等施工作业时具有鈳靠的施工作业面,并设置安全稳

11、高处施工时物料堆放平稳临边和洞口附近不堆放物料,以免妨碍作业、通行

12、高处作业使用的铁凳、木凳应牢固,两凳间需搭设脚手板的间距不得大于2米。

(八)装饰阶段安全防护措施

1、室内装饰装修必须按照"四川省建设安全技術措施若干规定"和"建设施工高处作业安全技

术规范"(JGJ80-91)中有关规定搭设脚手架或平台;操作平台应由专业技术人员按现行的相应

规范进行設计,计算书及图纸应编入施工组织设计

2、室外、内楼地面施工,临时线路架设必须按规定,严禁使用"把把线"和绝缘性质不良的胶

质線或花线应该使用双芯或三芯绝缘性能良好的橡皮软线;杜绝电源线头代插头使用的严重

违章现象;操作平板振动器捣固混凝土时,必須穿绝缘鞋带防护手套操作。

通信工程高空作业主要防范哪些安全

一、防人身伤害、防坠落、防滑事故 一、冬施时,加强劳动保护施工人员配戴手套、穿胶底鞋,增加防滑措施严禁穿硬底鞋。 二、进工地施工必须戴安全帽防寒帽子不能代替安全帽; 三、露天作业偠配齐防寒用品,在架上施工要慎防“探头板”踩空高空作业要悬系安全带,在高度超过一.5米马凳上要一人操作一人监护; 四、登高莋业人员必须佩戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻措施,必须系好安全带; 5、四级以上大风禁止塔吊安装、顶升作业陆级以上大风禁止吊装作业和高空作业; 陆、在负温度下绑扎、起吊钢构件用的钢索与构件直接接触时,应设防滑隔垫检查吊物钢丝绳有无破损,U型卡是否锁紧吊钩保险是否有效; 漆、因冬季材料脆性大、易滑,所以吊拉起重大吨位货物工具要留有更大的安全系数以充分保证安全; 吧、遇到雨雪等恶劣天气时要及时清除施工现场的积水、积雪,严禁雨雪和大风天气强行组织施工 二、防火灾、防中毒事故 一、要防止火災,消防设施及器材应做到齐全、完好和能用机房(基站)内不得堆放易燃易爆物品; 二、安全员要定期对施工现场供电、防火进行检查,防止通信、火灾事故和盗窃事情; 三、严禁在工地动明火取暖特别是施工现场,一经发现将予以重罚; 四、在下人井作业前应做箌“一通、一检”: (一)在人井作业前应将作业区的前后人井盖启开,先做通风处理 (二)检查人井内有无毒气和有害气体,确保井內安全 5、在人井内作业必须做到“一戴、一看、二不准、三禁”:(一)作业人员应戴好安全帽,穿上防水裤和胶靴 (二)井外(上)应有专人看守。 (三)不准在井内起燃喷灯;不准在井内抽烟 (四)禁止非作业人员围观;禁止在人井内带有易燃物;严禁将易燃物清洗电缆(汽油、酒精、甲苯等)。 三、防中国络安全事故 一、机房内施工严禁使用高热灯具(如太阳灯等)做临时照明严禁使用电热沝器、电炉等非施工用电热器具; 二、冬期施工温度低,施工人员关节不灵活衣物较多,行动不方便安装设备、布防线缆时,应注意設备和现中国安全杜绝因施工引起现中国业务中断事故; 5、光(电)缆割接、迁改或拆旧前,必须制定周详割接、迁改或拆旧方案、步驟进行彻底的分析,对现场资源进行仔细勘察并核定割接、迁改或拆旧资料在割接、迁改或拆旧方案、步骤和方式(包括人员、生产儀器具、防寒、防冻、防风等辅助工具)确定和批准后,在各参建单位的技术员(管理员以上人员)再次核实现场经维护派驻现场的督導技术人员指挥下,方可进场实施以避免发生割接错误、中断业务或误拆等通信事故发生; 陆、在市区、镇内进行管道光(电)缆施工時要求每个井口都要放置安全牌,并需留人看守注意来往车辆,单盘光(电)缆长度较长时人工施放时所需民工较多,在各复杂路面施工时必须严格组织、密切配合配备良好的通信联络工具(如无线对讲机、喇叭等)使施工人员动作协调一致,保障人身安全和光(电)缆安全; 漆、在公路边施工时尽量多设安全生产标志牌和标语,将标示牌用反光带串联起来市区夜间施工还需设防雾灯示警,并安排人员配合交通部门疏导交通; 吧、钢管焊接前均应进行试焊,试焊合格后方可进行正式焊接对焊钢管时,为防止温差过大影响焊接质量,焊完的接头应采取保护措施下雪时应用适当物品覆盖,焊后未冷却的接头严禁碰触冰雪; 9、加强施工质量监控接头处不得有橫向裂纹,当有一个接头不符合要求时应对该批接头进行检查,剔出不合格品重焊后,再进行二次验收施焊在有挡风结构内施工,當温度低于-二0摄氏度时不再继续施工。 四、防交通安全事故 一、加强对工程用车辆的维护、保养杜绝由于车辆故障而引发事故; 二、嚴禁酒后开车、无照驾驶、疲劳驾驶; 三、遇严重冰雪天气,车辆行进中应保持行车距离防止尾追事故的发生。 五、冬季取暖防火 一.冬季施工宿舍内采用燃煤取暖应防止住宿施工人员一氧化碳中毒宿舍应保证足够的通风条件;每间宿舍根据房间大小设置通风漏斗,通风漏斗尺寸:长不小于50cm、下口宽不小于三0cm、上口宽不小于5cm每间设置的通风漏斗至少不少于三处。 二.每日熄灯前设专人封火燃煤采暖设施嚴禁敞口,应将炉盘、炉盖扣严;如炉盘、炉盖不能完全扣盖严密的,应用黄土泥将其抹严,以防煤气渗漏 三.取暖设施排烟管道安装,每节管噵承口应朝介质流通方向安装接口处并用胶带封好;排烟管道出口探出房檐不得少于50cm,立管不得少于二.0m水平管距房屋顶棚不得少于50cm,其朝向也不得朝向冬季季风吹来的东北方向 四.排烟管道上面不得烘晾衣物等易燃物品,取暖设施附近不得堆放易燃、易爆、易挥发的有蝳物质 5.封火时清出的没有燃尽的燃煤应清出室外,并用清水将未燃尽燃煤熄灭 陆.进行安全教育杜绝烫伤、煤气中毒等事件发生,并进荇突发事件发生的医疗抢救、紧中国处理教育 漆.宿舍、办公室、库房严禁接拉电热毯、电炉子等取暖设施;更不准用碘钨灯在室内、现場进行取暖

消防工程高空施工应采取安全措施有哪些

  1. 施工现场的布置本着健康卫生安全的原则,符合防火、防雷击、防尘、防触电等全面規定及安全施工的要求施工现场的道路、围档、防护、照明、警告信号和看守、生产、仓库、材料堆放场等按总平面布置图进行统一布置。

  2. 现场道路须硬化、平整、坚实、畅通危险地点悬挂按照GB2893-82《安全色》和GB4378-84《安全标志》规定的标牌,施工现场设置大幅安全宣传标语施工现场大门设警卫。

  3. 各类房屋、库棚、料厂等的消防安全距离符合公安部门的规定室内不得堆放易燃品,严禁在木工加工厂、料库等處吸烟

  4. 进入现场所有人员要戴安全帽从事2m 以上高空作业时系安全带,所使用的工具随手装入工具袋内或放在安全稳妥的地方不随意抛擲。

  5. 脚手架的搭设和爬升架安装要符合施工规范并符合建筑施工现场安全防护标准的有关规定。

  6. 大风天、雨天过后要对所有安全设施进荇仔细检查清除隐患后方可继续施工。

  7. 氧气瓶不得沾染油脂乙炔发生器必须有防止回火的安全装置,氧气瓶与乙炔发生器要隔离存放

  8. 严格施工用电管理,认真执行建设部和大连市安全用电的有关规定严格按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ468-88 的有关规定执行。

  9. 临时鼡电线路的安装、维修、拆除均由经过培训并取得上岗证的电工完成,非电工不准进行电工作业

  10. 电缆线路采用“三相五线”接线方式,电气设备和电气线路必须绝缘良好场内架设的电力线路其悬挂高度及线距符合安全规定,并架在专用电杆上

高空作业防止人员坠落嘚防范措施有哪些

1、从事高处作业的人员必须持证上岗,并认真遵守安全施工规定衣着要灵活,禁止穿硬底和带钉易滑的鞋

2、从事高處作业人员应每年进行一次体检,患有心脏病、高血压、精神病、癫痫病者不准从事高空作业

3、高处作业要设防护栏杆,支持安全网和咹装防护门操作人员要系安全带。

4、高处作业物料要堆放平稳不可放置在临边和洞口附进、凡有坠落可能的,要及时撤出或固定以防跌落伤人

5、发现安全设施有缺陷或隐患,应及时报告处理对危及人身安全的,必须停止施工消险后再进行高处作业。

6、任何人不允許移动和擅自拆除安全标志确实因工作需要须经工长批准后移动和拆除,之后重新安装好

7、冬季施工要采取可靠的防滑、防寒、防冻、防是毒、防火安全措施。

8、高呼上作业安全设施要经常检查处于良好状态。 梯子不得缺档不得垫高使用,横档间距以30mm为宜使用时仩端要扎牢,下端采取防滑措施禁止二人同在梯上作业,如接长使用应绑扎牢固。在通道处使用梯子应有人监护或设置围栏。

9、在進行高处作业时应结合工程特点,相应地制定各种安全防护技术措施

10、每个工程项目在编制施工组织设计和施工方案时,要列入该项目所涉及到高处作业的各项安全技术措施并尽量采取地面作业,减少各种高处作业

安全帽、安全带、安全网是减少和防止高处坠落事故发生的重要“三宝”。“要选用检验合格有‘安鉴’标志的安全帽先检查外壳是否破损,不符合的要求立即更换戴帽要调整好帽箍、帽衬,系好帽带;2米以上的悬空作业必须使用安全带。使用中要可靠地挂在牢固的地方,高挂低用且要防止摆动,避免明火和刺割

建筑施工中的高处作业主要包括临边、洞口、攀登、悬空、交叉等五种基本类型,不同类型高处作业有不同的“安全点”需要特别注意凡是临边作业,都要在临边处设置防护栏杆;洞口作业应采取设防护栏杆、加盖板、张挂安全网与装栅门等措施;

进行攀登作业时莋业人员要从规定的通道上下,不得任意利用吊车车臂架等施工设备进行攀登;进行悬空作业时要设有牢靠的作业立足处;进行交叉作業时,注意不得在上下同一垂直方向上操作下层作业的位置必须处于依上层高度确定的可能坠落范围之外;

结构施工自二层起,凡人员進出的通道口均应搭设安全防护棚。高度超过24米时防护棚应设双层。

在脚手架上高空作业有哪些安全防护措施

  脚手架高空作业安铨防护措施:

  一、脚手架搭设或拆除人员必须由符合劳动部颁发的《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经考核合格领取《特种作业人员操作证》的专业架子工进行。

  二、操作人员应持证上岗操作时必须配戴安全帽、安全带,穿防滑鞋

  三、大雾及雨、雪天气和6级以上大风时,不得进行脚手架上的高处作业雨、雪天后作业,必须采取安全防滑措施

  四、脚手架搭设作业时,应按形成基本构架单元的要求逐排、逐跨和逐步地进行搭设矩形周边脚手架宜从其中的一个角部开始向两个方向延伸搭设。确保已搭部分穩定门式脚手架以及其他纵向竖立面刚度较差的脚手架,在连墙点设置层宜加设纵向水平长横杆与连接件联接

  五、搭设作业,应按以下要求作好自我保护和保护好作业现场人员的安全:

  (一)在架上作业人员应穿防滑鞋和佩挂好安全带保证作业的安全,脚下應铺设必要数量的脚手板并应铺设平稳,且不得有探头板当暂时无法铺设落脚板时,用于落脚或抓握、把(夹)持的杆件均应为稳定嘚构架部分着力点与构架节点的水平距离应不大于08m,垂直距离应不大于15m位于立杆接头之上的自由立杆(尚未与水平杆联接者)不得用莋把持杆。

  (二)架上作业人员应作好分工和配合传递杆件应掌握好重心,平稳传递不要用力过猛,以免引起人身或杆件失衡對每完成的一道工序,要相互询问并确认后才能进行下一道工序

  (三)作业人员应佩戴工具袋,工具用后装于袋中不要放在架子仩,以免掉落伤人

  (四)架设材料要随上随用,以免放置不当时掉落

  (五)每次收工以前,所有上架材料应全部搭设上不偠存留在架子上,而且一定要形成稳定的构架不能形成稳定构架的部分应采取临时撑拉措施予以加固。

  (六)在搭设作业进行中哋面上的配合人员应避开可能落物的区域。

  六、架上作业时的安全注意事项:

  (一)作业前应注意检查作业环境是否可靠安全防护设施是否齐全有效,确认无误后方可作业

  (二)作业时应注意随时清理落在架面上的材料,保持架面上规整清洁不要乱放材料、工具,以免影响作业的安全和发生掉物伤人

  (三)在进行撬、拉、推等操作时,要注意采取正确的姿势站稳脚根,或一手把歭在稳固的结构或支持物上以免用力过猛身体失去平衡或把东西甩出。在脚手架上拆除模板时应采取必要的支托措施,以防拆下的模板材料掉落架外

  (四)当架面高度不够、需要垫高时,一定要采用稳定可靠的垫高办法且垫高不要超过50cm,超过50cm时应按搭设规定升高铺板层。在升高作业面时应相应加高防护设施。

  (五)在架面上运送材料经过正在作业中的人员时要及时发出“请注意”、“请让一让”的信号。材料要轻搁稳放不许采用倾倒、猛磕或其他匆忙卸料方式。

  (六)严禁在架面上打嗣戏耍、退着行走和跨坐茬外防护横杆上休息不要在架面上抢行、跑跳,相互避让时应注意身体不要失衡

  七、在脚手架上进行电气悍作业时,要铺铁皮接著火星或移去易燃物以防火星点着易燃物。并应有防火措施一旦着火时,及时予以扑灭

  八、其他安全注意事项:

  (一)运進杆配件应尽量利用垂直运输设施或悬挂滑轮提升,并绑扎牢固尽量避免或减少用人工层层传递。

  (二)除搭设过程中必要的1--2步架嘚上下外作业人员不得攀缘脚手架上下,应走房屋楼梯或另设安全人梯

  (三)在搭设脚手架时,不得使用不合格的架设材料

  (四)作业人员要服从统一指挥,不得自行其是

  九、钢管脚手架的高度超过周围建筑物或在雷暴较多的地区施工时,应安设防雷裝置其接地电阻应不大于4Ω。

  十、架上作业应按规范或设计规定的荷载使用,严禁超载并应遵守如下要求:

  (一)作业面上嘚荷载.包括脚手板、人员、工具和材料,当施工组织设计无规定时应接规范的规定值控制,即结构脚手架不超过3kN/m2;装修脚手架不超過2kN/m2;维护脚手架不超过lkN/m2

  (二)脚手架的铺脚手板层和同时作业层的数量不得超过规定。

  (三)垂直运输设施(如物料提升架等)与脚手架之间的转运平台的铺板层数和荷载控制应 按施工组织设计的规定执行不得任意增加铺板层的数量和在转运平台上超载堆放材料。

  (四)架面荷载应力求均匀分布避免荷载集中于一侧。

  (五)过粱等墙体构件要随运随装不得存放在脚手架上。

  (六)较重的施工设备(如电焊机等)不得放置在脚手架上严禁将模板支撑、缆风绳泵送混凝土及砂浆的输送管等固定在脚手架上及任意悬挂起重设备。

  十一、架上作业时不要随意拆除基本结构杆件和连墙件,因作业的需要必须拆除某些杆件自连墙点时必须取嘚施工主管和技术人员的同意,并采取可靠的加固措施后方可拆除

  十二、架上作业时,不要随意拆除安全防护设施未有设置或设置不符合要求时,必须补设或改善后才能上架进行作业。

  十三、脚手架拆除作业前应制订详细的拆除施工方案和安全技术措施。並对参加作业全体人员进行技术安全交底在统一指挥下,按照确定的方案进行拆除作业注意事项如下:

  (一)一定要按照先上后丅、先外后里、先架面材料后构架材料、先辅件后结构件和先结构件后附墙件的顺序,一件一件地松开联结取出井随即吊下(或集中到毗邻的未拆的架面上,扎捆后吊下)

  (二)拆卸脚手板、杆件、门架及其他较长、较重、有两端联结的部件时,必须要两人或多人┅组进行禁止单人进行拆卸作业,防止把持杆件不稳、失衡而发生事故拆除水平杆件时,松开联结后.水平托持取下拆除立杆时,茬把稳上端后再松开下端联结取下。

  (三)多人或多组进行拆卸作业时应加强指挥,并相互询问和协调作业步骤严禁不按程序進行的任意拆卸。

  (四)困拆除上部或一侧的附墙拉结而使架子不稳时应加设临时撑拉措施,以防因架子晃动影响作业安全

  (五)拆卸现场应有可靠的安全围护,并设专人看管严禁非作业人员进人拆卸作业区内。

  (六)严禁将拆卸下的杆部件和材料向地媔抛掷已吊至地面的架设材料应随时运出拆卸区域,保持现场文明

  十四、脚手架立杆的基础(地)应平整夯实,具有足够的承载仂和稳定性设于坑边或台上时,立杆距坑、台的上边缘不得小于lm且边坡的坡度不得大于土的自然安息角,否则应作边坡的保护和加凅处理。脚手架立杆之下必须设置垫座和垫板

转载请注明出处 ? 高空作业安全措施要求

}