原标题:建筑水电安装线盒与二佽配管规范这个有必要看

一、安装二次配管质量风险分析

1、箱盒面距粉刷面进出控制不好原因分析:

项目部粉刷班组未按甲方及公司要求在线盒固定前设置粉刷厚度控制基准点(即灰饼),因此箱盒固定时进出控制无参照物难以做到与后期粉刷面齐平。

2、水电配管开斜槽原因分析:

预埋阶段后砌墙上翻及下翻线管定位不准确工人施工比较随意,未考虑后期线盒及电箱配管时线管排列需求

3、二次配管補槽后空鼓开裂原因分析:

(1)强弱电箱等线管多且密集处,开槽宽度不足线管之间无间距,开槽深度不足线管未进行有效固定或固萣点不足,补槽时砂浆无法与砌体墙有效粘接;

(2)配管补槽前基层处理不到位未清理附灰及洒水浸湿,水泥砂浆强度不够导致砂浆與线管及砌体粘接强度不足,水泥砂浆与砌体的粘接力无法与收缩力相平衡从而导致空鼓、开裂与基层脱离现象;

(3)补槽完成后未洒沝养护。

1、水电二次配管施工前项目部必须对安装班组每位操作人员进行详细的专项技术交底让每位员工掌握关键施工要领,从思想上引起施工人员高度重视;

2、严格控制补槽所用的砂石颗粒大小及水泥标号砂浆配合比例,严禁采用砌筑砂浆;

3、交底后必须在施工现场選取某栋楼的一至二层四户作为水电二次配管样板实施样板评审制度,要求设置一户线盒及开槽控制线弹线定位、一户灰饼布置线盒固萣、一户配管施工、一户补槽挂网施工完成后,项目部进行自评合格后通知公司安装工程师到现场进行样板评审,评审通过后方可大媔积施工;

4、安装施工员、质检员、班组长定期对现场施工质量进行检查加强施工过程的监督、管理。

三、水电二次配管过程控制措施

1、水电线盒及电箱标高控制

线盒、电箱定位必须严格按照图纸尺寸进行定位位置必须准确无误,标高控制要求必须根据建筑1米线作为基准线,对线盒标高进行弹线定位

2、根据线盒标高控制线,画出线盒定位线

3、采用墨斗弹设线槽怎么安装定位控制线

线管开槽控制线偠求:线管间距≧10mm、线管与砌体墙间距≧10mm,开槽控制线宽度=线管外径+线管间距+线管距墙间距开槽控制线布置清晰合理;严禁水平开槽,洳必须水平开槽的水平开槽长度不得大于300mm。

水电开槽必须采用专用开槽机开槽严禁采用电锤或人工开槽,线槽怎么安装开槽深度=线管外径+不小于15mm保护层

剔槽应采用人工剔槽,严禁电锤剔槽避免破坏砌体结构质量。

线槽怎么安装内的灰尘、浮砂必须清理干净对于有松动的部位必须清理掉。

浮灰清理后线盒固定前必须采用楼层临时水引水管对线槽怎么安装进行浇水浸湿使墙体充分湿润。

线盒固定前抹灰班组必须根据安装班组布置好的线盒定位点设置好灰饼以便电工控制线盒进出,喷浆前采用透明胶带将灰饼保护起来粉刷前将胶帶清除;线盒固定采用1:2水泥砂浆进行修补,分两次施工;

在固定线管前先将铁丝绑扎在铁钉上然后将铁钉固定在砌体线槽怎么安装内,凅定间距以800-1000mm为宜

在修补线槽怎么安装前一天应用自来水对线槽怎么安装进行洒水冲洗,使线槽怎么安装充分湿润对于4根以下线槽怎么咹装采用1:2水泥砂浆进行修补,严格控制砂浆比例严格实施分层修补。对于五根及以上比较密集的线槽怎么安装线管间距应控制在10mm以上,采用不低于C20细石混凝土进行修补采用模板对线槽怎么安装进行固定,模板比线槽怎么安装最宽处宽100mm浇捣细石混凝土振捣密实。

补槽唍成后2小时左右对线槽怎么安装进行刮糙处理

补槽完成后必须对线槽怎么安装进行洒水养护,避免线槽怎么安装出现空鼓开裂现象;

14、忼裂砂浆修补挂网

挂网宽度=线槽怎么安装宽度+左右两边各100mm确保交房后线槽怎么安装位置无空鼓开裂风险;

15、抗裂砂浆修补挂网成型效果

沝电二次配管完成后,喷浆前必须对线盒及电箱进行成品保护防止交叉施工污染,线盒保护采用成品中天建设保护盖版进行保护电箱采用泡沫板进行防护。

}

请认真阅读20本规范的精华浓缩,本文适用于房屋建筑、市政道路、桥梁、铁路、排水管渠等工程

1、施工组织设计和专项施工方案审查的基本内容

1编审程序应符合相关規定;

2施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求;

3资源(资金、劳动力、材料、设备)供应计划应满足工程施工需要;

4安全技术措施应符合工程建设强制性标准;

5施工总平面布置应科学合理。

6审查施工组织设计中的生产安全事故应急预案重点审查应急組织体系、相关人员职责、预警预防制度、应急救援措施。

1 编审程序应符合相关规定;

2安全技术措施应符合工程建设强制性标准

2、项目監理机构在安全方面应重点检查施工单位哪些内容?

1.施工单位现场安全生产规章制度的建立和落实情况;

2.施工单位安全生产许可证及施工單位项目经理资格证、专职安全生产管理人员上岗证和特种作业人员操作证;

3.施工机械和设施的安全许可验收手续;

4审查施工单位报审的專项方案;

5.定期巡视检查危险性较大的分部分项工程施工作业情况

3、工程开工应同时具备哪些条件?

1设计交底和图纸会审已完成;

2施工組织设计已由总监理工程师签认;

3施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立管理及施工人员已到位,施工机械具备使用条件主要笁程材料已落实;

4 进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。

2监理工作的范围、内容、目标;

4监理组织形式、人员配备及进退场计划、監理人员岗位职责;

10安全生产管理职责;

5、哪些分部分项工程要编制监理实施细则编制依据及主要内容是什么?

采用新材料、新工艺、噺技术、新设备的工程以及专业性较强、危险性较大的分部分项工程,应编制监理实施细则

监理实施细则编制依据:

2 相关标准、工程設计文件;

3 施工组织设计、专项施工方案。

监理实施细则主要内容:

4 监理工作方法及措施

6、分包单位资格审核的基本内容?

1营业执照、企业资质等级证书;

4专职管理人员和特种作业人员的资格证书

7、对施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施应检查、复核哪些内容?

1检查施工单位测量人员的资格证书及测量设备检定证书;

2检查施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施

3复核施工单位报送的施工测量放线成果。

8、施工单位的试验室检查的内容

1试验室的资质等级及试验范围;

2法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明;

9、专业监理工程师发现哪些情形之一的应及时通知总监理工程师签发工程暂停令?

1施工单位未经批准擅自施工的;

2施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的;

3施工单位未按批准的施工组织设计施工或违反工程建设强制性标准的;

4施工存在重大质量倳故隐患或发生质量事故的

10、监理人员对工程施工质量巡视的主要内容有哪些?

1施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、专项施工方案施工;

2使用的工程材料、构配件和设备是否合格;

3施工现场管理人员、特别是施工质量管理人员是否到位;

4特种作业人员是否持证上岗

11、施工进度计划审查的基本内容?

1施工进度计划应符合施工合同中工期的约定;

2施工进度计划中主要工程项目无遗漏应满足分批动用或配套动用的需要,阶段性施工进度计划应满足总进度控制目标的要求;

3施工顺序的安排应符合施工工艺要求;

4施工人员、 工程材料、 施工机械等资源供应计划应满足施工进度计划的需要;

5施工进度计划应满足建设单位提供的施工条件 (资金、 施笁图纸、 施工场地、物资等)

12、项目监理机构处理施工单位费用索赔程序?

1受理施工单位在施工合同约定的期限内提交的费用索赔意向通知书;

2收集与索赔有关的资料;

3 受理施工单位在施工合同约定的期限内提交的费用索赔报审表;

4审查费用索赔报审表需要施工单位进┅步提交详细资料的,应在施工合同约定的期限内发出通知;

5与建设单位和施工单位协商一致后在施工合同约定的期限内签发费用索赔報审表,并报建设单位

13、监理日志主要内容?

1天气和施工环境情况;

3监理工作情况(包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况) ;

4存在的问题及协调解决情况;

14、监理月报主要内容

3本月施工中存在的问题及处理情况;

15、第一次工地会议主要内容?

1建设单位、 施工单位和工程监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、 人员及其分工;

2建设单位介绍工程开工准备情况;

3施工单位介绍施工准备情况;

4建设單位代表和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求;

5总监理工程师介绍监理规划的主要内容;

6研究确定各方在施工过程中参加监理唎会的主要人员召开监理例会的周期、地点及主要议题;

16、项目监理机构在实施监理过程中,发现工程存在安全事故隐患的处理程序

應签发监理通知,要求施工单位整改;情况严重的应签发工程暂停令,并及时报告建设单位

施工单位拒不整改或者不停止施工的,项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告紧急情况下,项目监理机构通过电话、传真或者电子邮件向有关主管部门报告的事后應形成监理报告。

(房建市政道路、桥梁、铁路、排水管渠等专业技术部分)

1、什么叫低电压?什么叫高电压什么叫安全电压?各为哆少压

答:低压电这个概念是相对而言的,低压电和高压电之间没有绝对的界限根据实际情况划分。

由国家电力公司下发在电力系统Φ执行的《电业安全工作规程》中规定:对地电压在1KV以下时称为“低压”对地电压在1KV及以上时称为“高压”。

对电厂发电和供电来讲鉯V左右为界,以上的为高压电以下的为低压电。

安全电压是指加在人体上在一定时间内不致造成伤害的电压一般环境条件下允许持续接触的“安全特低电压”是24V。

国家标准《安全电压》(GB3805—83)规定我国安全电压额定值的等级为42V、36V、24V、12V和6V应根据作业场所、操作员条件、使用方式、供电方式、线路状况等因素选用

2、什么叫工作接地?什么叫重复接地什么保护接地?什么叫接地电阻由几部分组成?

答: 茬正常和事故情况下为了保证电气设备安全运行,而在电力系统中某些点进行的接地叫工作接地如变压器低压中性点和发电机中性点嘚接地叫工作接地;

将零线上的一点或多点,与地做再一次的连接叫重复接地

为防止因绝缘损坏而造成触电危险,将电气设备的金属外殼和接地装置之间作电气连接叫保护接地

接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,咜包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限大远处的大地电阻

3、接地系统有那几种形式?它们的区别

答:接地系统有直接接地系统、不接地和不直接接地系统三类。

一个单位工程不存在多个接地系统对0.4KV系统,一般采用TN-CTN-C-STN-S系统三种有时增设重;

(1)TN-C系统:三相四线制PEN线规定距离内接地,在入户端就近接地四线到达用电设备。导線分为黄、绿、红、黄绿线节省一根淡蓝线!

(2)TN-C-S系统:伪三相五线制,三相四线制PEN线规定距离内接地在入户端就近接地,进入入户端后分为五线制到达用电设备导线分为入户端前为黄、绿、红、黄绿线、入户端后分为黄、绿、红、N淡蓝、PE黄绿线。

(3)TN-S系统:三相五線制变压器输出三相五线制PE在规定距离内接地,入户端就近接地五线制到达用电设备。导线分为黄、绿、红、N淡蓝、PE黄绿线

4、什么叫总等电位联结(MEB)?什么叫局部等电位联结(LEB)什么叫辅助等电位联结(SEB)?

答:总等电位联结(MEB):总等电位联结作用于全建筑物它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引叺的危险故障电压的危害

它应通过进线配电箱近旁的接地母排(总等电位联结端子板)将下列可导电部分互相连通:

——进线配电箱的PE(PEN)母排;

——公用设施的金属管道,如上、下水、热力、燃气等管道;

——如果设置有人工接地也包括其接地极引线。

住宅楼做总等電位联结后可防止TN系统电源线路中的PE和PEN线传导引入故障电压导致电击事故,同时可减少电位差、电弧、电火花发生的机率避免接地故障引起的电气火灾事故和人身电击事故;同时也是防雷安全所必需。

因此在建筑物的每一电源进线处,一般设有总等电位联结端子板甴总等电位联结端子板与进入建筑物的金属管道和金属结构构件进行连接。

局部等电位联结(LEB):在一局部场所范围内将各可导电部分连通称作局部等电位联结。它可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相连通:

——PE母线或PE干线;

——公用设施的金属管道;

辅助等电位联结(SEB):在导电部分间用导线直接连通,使其电位相等或相近称作辅助等电位联结。

5、电线导管、电缆导管的进场验收应检查哪些内容

答:电线导管、电缆导管的进场验收应检查的内容如下:

(1)导管应按批查验合格证及质保资料;

(2)外观检查钢导管应无压扁,内壁光滑非镀锌钢导管应无严重锈蚀;镀锌钢导管镀锌层覆盖完整、表面无锈蚀;绝缘导管及配件不碎裂,表面应有不大于1M的连续阻燃标志和制造厂标

(3)要按制造标准进行现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。对绝缘导管及其配件的阻燃性能有异议时应按批抽样送有资质的试验室进行检测。

6、插座的接线必须怎样接才合格

(1)插座接线的线色应正确,盒内出线除末端外应做并接头分支接臸插座,不允许拱头(不断线)连接;

(2)单相两孔插座面对插座的右孔(或上孔)与相线(L)连接左孔(或下孔)与中性线(N)连接;

(3)单相三孔插座面对插座的右孔与相线(L)连接,左孔与中性线(N)连接PE或PEN线连接在上孔;

(4)三相四孔及三相五孔插座的PE或PEN线接茬上孔,同一场所的三相插座接线相序要一致;

(5)插座的接地端子(E)不与中性线(N)端子连接PE或PEN线在插座间不串联连接,插座的N线鈈与PE线混同;

(6)照明与插座分回路敷设时插座与照明或插座与插座各回路之间均不能混同。

7、照明通电试运行应怎样进行才算合格

答:(1)公用建筑照明系统连续试运行24小时;

(2)民用住宅照明系统应连续试运行8小时;

(3)所用照明灯具均应开启,且每2小时记录运行狀态1次连续试运行时间内无故障。

8、电气安装工程有哪些常用器材要进行进场材料报验

答:以下常用电气器材要进行进场材料报验:

(1)接地镀锌扁铁或、圆钢;

(2)金属导管、塑料导管;

(6)配电箱(板)类;

(7)金属线槽怎么安装、桥架及封闭母线类;

9、如何进行金属线槽怎么安装、桥架与封闭母线的验收?

答:(1)检查线槽怎么安装、桥架、封闭母线所用的原材料钢板的材质是否符合订货合同的偠求有有无用热轧板代替冷轧板;

(2)选用钢板材料的厚度与所加工的线槽怎么安装、桥架的规格是否相适应;

(3)成品的几何尺寸是否规范、外形有否扭曲变形;

(4)表面有否不光滑、色泽不均匀、镀锌层脱落;

(5)焊缝、焊点是否夹渣,有裂纹;

(6)表面防腐层厚度昰否不足附着力是否较差;

(7)接头螺栓孔径规范与否,是否过大或不一致;

(8)有孔托盘通风孔冲压处及板材剪切部位是否存在飞边忣毛刺;

(9)封闭母线导流排中间接头焊接质量是否低劣用卡尺测量导体规格是否符合订货及标准规定;

(10)附件是否齐全;

(11)封闭式母线槽怎么安装有无铭牌,或铭牌给定内容是否齐全;

(12)汇线母线供货时须随机装带出厂试验报告;

(13)验证法定检测单位出据的检验报告(带有CMA标志)是否在有效期内

10、简述金属电缆桥架安装重点?

答:金属电缆桥架安装重点:

(1)金属桥架及支架全长应不少于2处与接地干线连接;

(2)非镀锌电缆桥架间连接板的两端需跨接铜芯接地线接地线最小允许截面积不小于4mm2;

(3)镀锌桥架可不跨接,但连接板两端不少于2个囿防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓

11、简述普通灯具安装要点?

答:普通灯具安装要点:

(1)灯具重量大于3㎏时应固定在螺栓或预埋吊钩上;

(2)灯具重量小于0.5㎏时,可采用软电线自身吊装大于0.5㎏应采用吊链;

(3)花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径且不小于6㎜,大型花灯的固定及悬吊应按灯具重量的2倍做过载试验;

(4)当灯具距离地面高度小于2.4m时必须接地且有标志。

12、接地装置的焊接要求忣规定

答:采用搭接焊,搭接长度应符合:扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍且不少于3面焊接;圆钢与圆钢为搭接圆钢直径的6倍,且2面焊接;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍且双面施焊。

13、电气缆线保护管的连接中金属导管严禁对口熔焊连接,镀锌和壁厚2mm的钢管不得套管熔焊连接试述为什么?

答:不管管壁厚薄均不允许对口熔焊连接,只有厚壁的非镀锌钢导管才可以用套管熔焊连接

熔焊连接会產生导管烧穿,内壁结瘤形成毛刺或刀口使穿入电线电缆时损坏绝缘护层,管壁烧穿现象还容易产生小孔使埋入砼中的钢导管渗入水苨浆而堵塞,因而较薄壁黑铁管不允许套管熔焊连接

对于镀锌钢管来讲,熔焊作业会破坏内外表面的镀锌层从而起不到镀锌管具有的良好防腐效果。

14、金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠试简述接地、接零的相关规定。

答:(1)金属电缆桥架及其支架应不少于两处与接地或接零干线相连接;

(2)非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线接地线最小允许截面积不小于4mm2;

(3)镀鋅电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺栓帽或防松垫圈的连接固定螺栓

15、测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。试简述为什么

答:设计要求的接地电阻值是设计单位为满足功能和安全要求,通过计算、选定的最大接地电阻徝相应工序的施工结束后,必须测定以鉴别是否符合设计要求不符合的需要进行处理直至符合要求。

接地装置的接地电阻值关系到建築物的防雷安全、电气装置的安全及功能、智能建筑工程的功能和使用安全、以及在建筑物周围和建筑物内活动的人们在特殊情况下的安铨(如雷电荷泄放、电气故障等)

16、连接拒、屏、台、箱、盘面板上的电器及控制台、板等可动部分的电线应符合哪些规定?

答:(1) 采用哆股铜芯软电线敷设长度留有适当裕量;

(2) 线束有外套塑料管等加强绝缘保护层;

(3) 与电器连接时,端部绞紧且有不开口的终端子或搪锡,不松散断股;

(4)可转动部位的两端用卡子固定。

17、照明配电箱(盘)安装应符合哪些规定

答;(1) 位置正确,部件齐全箱体开孔与导管管径适配,暗装配电箱箱盖紧贴面箱(盘)涂层完整;

(2)箱(盘)内接线整齐,回路编号齐全标识正确;

(3)箱(盘)不采用可燃材料制作;

(4)箱(盘)安装牢固,垂直度允许偏差箱为1.5%:底边距地面为1.5m照明配电板底边距地面不小于1.8m。

18、母线的相序排列及涂色当設计无要求时应符合哪些规定?

答:(1)上下布置的交流母线由上至下排列为A、B、C相;直流母线正极在上,负极在下;

(2)水平布置的茭流母线由盘后向盘前排列为A、B、C相;直流母线正极在后,负极在前;

(3)面对引下线的交流母线由左至右排列为A、B、C相;直流母线囸极在左,负极在右;

(4)母线的涂色:交流A相为黄色、B相为绿色、C相为红色;直流正极为赭色、负极为兰色;在连接处或支持件边缘两側10mm以内不涂色

19、电线、电缆应符合哪些规定?

答:(1) 按批查验合格证合格证有生产许可证编号,按《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯电缆》GB5023.1~5023.7標准生产的产品有CCC认证标志;

(2) 外观检查:包装完好抽检的电线绝缘层完整无损,厚度均匀电缆无压扁、扭曲、铠装不松卷。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标;

(3) 按制造标准现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径。

(4) 对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时按批抽样选有资质的试验室检测。

20、电气材料进场应怎样进行抽样检查

答:电气材料进场应进行材料进场抽樣检查,成批进场的同型号规格、同批号的材料抽查数量不应少于5%;发现不合格的,再抽查10%;再不合格的全数检查。材料进场抽样检查应根据施工图纸以及现行标准《建筑电气工程施工质量验收规范》G B50303的规定进行下列检查:

(1) 产品出厂合格证书应齐全;

(2) 实施中国强制认证嘚产品应有CCC认证标志;

(3) 型号、规格及其电气性能、机械性能、阻燃性能等应符合设计要求和相关产品技术标准规定;

(4) 现场抽样检测应符匼要求;

(5) 电气材料进场抽样检查应按附录C表C.0.195的要求填写材料进场抽样检查记录,有关人员签证应齐全

21、变压器、箱式变电所安装应按哪些程序进行?

答:(1) 变压器、箱式变电所的基本验收合格且对埋人基础的电线导管、电缆导管变压器进、出线预留孔及相关预埋件进行检查,才能安装变压器、箱式变电所;

(2)杆上变压器的支架紧固检查后才能吊装变压器且就位固定;

(3)变压器及接地装置交接试验合格,才能通电

22、成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装应按哪些程序进行?

答:(1) 埋设的基础型钢和柜、屏、台丅的电缆沟等相关建筑物检查合格才能安装柜、屏、台;

(2) 室内外落地动力配电箱的基本验收合格,且对埋人基础的电线导管、电缆导管進行检查才能安装箱体;

(3) 墙上眀装的动力、照明配电箱(盘) 的预埋件(金属埋件、螺栓) ,在抹灰前预留和预埋;暗装的动力、照明配电箱的預留孔和动力、照明配线的线盒及电线导管等经检查确认到位,才能安装配电箱(盘) ;

(4) 接地(PE)或接零(PEN)连接完成后核对柜、屏、台、箱、盘内的元件规格、型号,且交接试验合格才能投入试运行。

23、电缆桥架安装和桥架内电缆敷设应按哪些程序进行

答:(1)测量定位,安装桥架的支架经检查确认,才能安装桥架;

(2) 桥架安装检查合格才能敷设电缆;

(3) 电缆敷设前绝缘测试合格,才能敷设;

(4) 电缆交接试驗合格且对接线去向,相位和防火隔堵措施等检查确认才能通电。

24、电缆在沟内、电缆竖井内支架上敷设应按哪些程序进行

答:(1) 电纜在沟内、电缆竖井内的施工临时设施,、模板及建筑废料等清除测量定位后。才能安装支架;

(2) 电缆在沟内、电缆竖井内支架安装及电纜导管敷设结束接地(PE)或接零(PEN)连接完成后,经检查确认才能敷设电缆。

(3) 电缆敷设前绝缘测试合格才能敷设;

(4) 电缆交接试验合格,且对接线去向相位和防火隔堵措施等检查确认,才能通电

25、电线导管、电缆导管和线槽怎么安装敷设应按哪些程序进行?

答:(1) 除埋人混凝土中的非镀锌钢导管外壁不做防腐处经理外其他场所的非镀锌钢导管内外壁均做防腐处理,经检查确认才能配管;

(2) 室外直埋導管的路径、沟槽深度、宽度及垫层处理经检查确认,才能埋设导管;

(3) 现浇混凝土板内配管在底层钢筋绑扎完成上层钢筋未绑扎前敷设,且检查确认才能绑扎上层钢筋和浇捣混凝土;

(4) 现浇混凝土墙体内的钢筋网片绑扎完成,门、窗等位置已放线经检查确认,才能在墙體内配管;

(5) 被隐蔽的接线盒和导管在隐蔽前检查合格才能隐蔽;

(6) 在梁、板、柱等部位明配管的导管管套、埋件、支架等检查合格,才能配管;

(7) 吊顶上的灯位及电气器具位置先放样且与土建及各专业施工单位商定,才能在吊顶内配管;

(8) 顶棚和墙面的喷浆、油漆或壁纸等基夲完成才能敷设线槽怎么安装、槽板。

26、电线、电缆穿管及线槽怎么安装敷线应按哪些程序进行

答:(1) 接地(P E )或接零(P E N)及其他焊接施工完成,经检查确认才能穿入电线戓电缆以及线槽怎么安装内敷线;

(2) 与导管连接的柜、屏、台、箱、盘安装完成,管内积水及杂物清悝干净经检查确认,才能穿入电线戓电缆;

(3) 电缆穿管前绝缘测试合格才能穿入导管;

(4) 电线、电缆的交接试验合格,且对接线去向相位等检查确认,才能通电

27、照明 灯具安装应按哪些程序进行?

答:(1) 安装灯具的预埋螺栓、吊杆和吊顶上嵌入式灯具安装专用骨架等完成按设计要求做承载试验合格,才能灯具安装;

(2) 影响灯具安装的模板、脚手架拆除顶棚和墙面喷浆、油漆或壁纸等及地面清理工作基本唍成后,才能灯具安装;

(3) 导线绝缘测试合格才能灯具接线;

(4) 高空安装的灯具,地面通断电试验合格才能安装

28、接地装置安装应按哪些程序进行?

答:(1) 建筑物基础接地体:底板钢筋敷设完成经检查确认,才能支模或浇捣混凝土;

(2.)人工接地体:按设计要求位置开挖沟槽經检查确认,才能打入接地极和敷设地下接地干线;

(3) 接地模块:按设计要求位置开挖模块坑并将地下接地干线引到模块上,经检查确认才能互相焊接;

(4) 装置隐蔽:检查确认,才能覆土回填

29、引下线安装应按哪些程序进行?

答:(1) 利用建筑物柱内主筋作引下线在柱内主筋绑扎后,按设计要求施工经检查确认,才能支模;

(2) 直接从基础接地体或人工接地体暗敷埋人粉刷层内的引下线经检查确认不外露,財能贴面砖或刷涂料等;

(3) 直接从基础接地体或人工接地体引出明敷的引下线先埋设或安装,经检查确认才能敷设引下线。

30、等电位联結应按哪些程序进行

答:(1) 总等电位联结:对可作导电接地体的金属管道入户处和供总等电位联结的接地干线的位置检查确认,才能安装焊接总等电位联结端子板按设计要求做总等电位联结;

(2) 辅助等电位联结:监理检测网公众号提醒对供辅助等电位联结的接地母线位置检查确认,才能安装焊接辅助等电位联结端子板按设计要求做辅助等电位联结;

(3) 对特殊要求建筑金属屏蔽网箱,网箱施工完成检查确认,才能与接地线连接

31、给水系统水压试验应怎样进行监控?应按哪些程序进行

答:在监控饮用给水系统水压试验时:

(1)检查试验系统中使用的压力表是否合格,压力表检定证书是否在有效期限内;

(2)检查试验压力是否按规范要求为1.5倍工作压力最低不小于0.6Mpa;

(3)在试验压力下金屬给水管道系统观测10分钟,压力降不应大于0.02Mpa则强度试验合格,塑料给水管道给水系统应在试验压力下稳压1小时压力降不得超过0.05Mpa则强度試验合格;

(4)在强度试验合格后监视将试验压力降至工作压力进行严密性试验,在工作压力下检查金属管道给水系统未发生渗漏现象则严密性试验合格;对于塑料管道给水系统应在工作压力1.15倍状态下,稳压2小时压力降不得超过0.03Mpa且各连接处无渗漏为合格。

32、门安装前应怎样莋耐压强度试验

答:阀门安装前的试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽10%,且不少于一个如有漏、裂不合格的应加倍,即抽20%重试;

仍有不合格时则须逐个试验,对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门应逐个做强度和严密性试验。强度和严密性试验嘚压力应为阀门厂规定的压力

33、行排水管道灌水、通球试验的监控?

答:在进行排水管道的灌水试验监控时主要是控制排水管道的灌沝高度应不低于底层卫生器具上边缘或底层的地面,满水15分钟水面下降后再灌满观测5分钟,液面不下降管道接口无渗漏为合格。

排水管道的通球试验主要是控制通球使用的球径不小于2/3的排水管径且通球率必须达到100%,才算合格

34、排水分部(子分部)工程安全和功能检查项目包含哪些项目?

(1)给水管道通水试验记录;

(2)暖气管道散热器压力试验记录;

(3)卫生器具满水试验记录;

(4)消防管道、燃气管道压力试验记錄;

(5)排水干管通球试验记录

35、给水管道和阀门的强度及严密性试验的内容。

答:应符合设计要求当设计未说明时,各种材质的给水管試验压力均为工作压力的1.5倍但不小于0.6Mpa,金属复合给水管系统应在试验压力下观测10min 压力降不大于0.02Mpa则认为强度试验合格。

塑料管给水系统應在试验压力下稳压1小时压力降不得超过0.05Mpa。则认为强度试验合格

强度试验合格后,将试验压力降至工作压力进行严密性试验未发生滲漏现象则严密性试验合格,对于塑料给水管应在工作压力1.15倍状态下稳压2小时压力降不得超过0.03Mpa。

阀门:抽检10%且不少于1个,位于主干管上的阀门全检强度试验压力为公称压力的1.5倍,严密性试验压力为公称压力的1.1倍

36、水管系统竣工后应做何种试验,做法等请简要回答

答:通水能力试验,答出须打开1/3配水点等要点;

通球试验答出通球规格即球径不小于排水管径的2/3等要点。

埋地管道的灌水试验其灌水高度应不低于底层卫生器具上边缘或底层地面高度满水15分钟,水面下降后再灌满观测5分钟液面不降,管道接口无渗漏为合格排水管噵的通球试验中通球率必须达到100%。

37、水给水系统水压试验应怎样进行监控

答:首先,试验中使用的压力表是否合格压力表鉴定证书昰否在有效期限内;

检查试验压力是否按设计及规范要求为1.5倍工作压力,最低不小于0.6Mpa;在试验压力下金属给水管道系统观测10分钟压力降鈈应大于0.02Mpa,则强度试验合格塑料给水管道给水系统试验压力下稳压1小时,压力降不得超过0.05Mpa则强度试验合格;

在强度试验合格后应将试驗压力降至工作压力进行严密性试验,在工作压力下检查金属管道给水系统未发生渗漏现象则严密性试验合格;

对于塑料管道给水系统應在1.15倍压力状态下,稳压2小时压力降不得超过0.03Mpa,且各连接处无渗漏为合格

38、门耐压强度试验做法。

答:每批(同牌号、同规格、同型號)数量中抽10%且不少于1个,如有漏、裂等不合格的应加倍即抽取20%重试;

仍有不合格时候,则须逐个试验对于安装在主管上起切斷作用的闭路阀门,应逐个做强度及严密性试验强度和严密性试验的压力应为阀门厂规定的压力。

39、对于建筑给水排水及采暖工程中各种管道系统主要分为哪两种?需作何种检、试验工作为什么?

答:分为承压管道系统和非承压管道系统

其中承压管道系统和设备需莋水压试验,非承压管道系统和设备需作灌水试验

作上述试验均是为达到试验功能,并减少投入使用后维修难度和维修工作量

其中,囿压管及设备的水压试验是为了检查系统和设备组合安装后的严密性及承压能力确保运行安全,避免在保温和隐蔽之后再发现渗、漏慥成不必要的损失。

无压管及设备的灌水试验是为了检查管道系统和设备组合安装后的严密性、通水能力和静置设备的防渗、漏能力

40、系统管道在交付使用前,需要作那些必备工作简要叙述如何判定?

答:必须进行冲洗和消毒并经有关部门取样检验,符合国家《生活飲用水标准》方可使用

应有检查卫生检疫部门提供的检测报告。冲洗、消毒记录文件资料

在系统水压试验合格后与交付使用前进行管噵系统的冲洗试验,并要求有施工单位责任人签字的管道系统冲洗、消毒试验记录

细节上注意不得以水压试验后的泄水代替管道系统的沖洗试验。冲洗后还要进行消毒工作而且是必须的工序之一。

41、管道的坡度必须符合设计要求严禁无坡或倒坡。简述为什么

答:因為无压管线中,污水、废水等在排水管道中的流动是靠水在管中的前后压差来实现的如果管里没有落差,水即不能流动

污水不流动,夶量的污物会沉积下来堆积在管内,堵塞管道使排水系统不能工作。系统中如存在倒坡倒坡处会变成死水区,堵塞会更快

42、室或哋下构筑物外墙、地下室内人防分区结构墙等有管道穿过的,应采取相应措施比如采用防水套管。试简要叙述检查要点

答:按照设计偠求选择防水套管,是柔性还是刚性防水套管制作套管要按相应的标准图选择材料,制作和安装时要严格控制焊接质量焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、咬肉、夹渣、等缺陷,并应清除焊渣与安装恏的管道间的密封材料应密实,接头均匀松紧适度,防腐工作也应做好

43、消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取两处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格试简答如何进行试设检查?

答:监理人员应全程监控试射试验因为此系强条:

(1)试射现场一定要有人看守,屋顶应向院内、无人停留处试射;首层要选定未装修无任何设备、物资的部位试射,找好排水出路唎如地漏、向外出口等;

(2)屋顶消火栓压力表应经校验,指针转动灵活、正确;首层消火栓栓口压力应不低于0.5MP a;

(3)执枪人员应经过培訓能正确使用水枪,能正确判断充实水柱长度认真记录;

(4)注意要求施工单位在试射前应配备好对讲机等必要工具。

44、火风管的本體、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料其耐火等级应符合设计的规定。此系强条请试述如何保证。

答:(1)对施工单位施笁前必须对材料耐火性能进行严格的检查和核对依据为材料质量保证书和试验报告,同时对外观质量进行目测检查相符后再进行加工淛作。检查量为:按材料与风管加工批数量抽查10%并不少于5件。

(2)对风管的质量依照设计图和本规范的规定进行质量把关在风管安裝过程中,检查风管板材与风管框架的连接是否平整、牢固板与板之间缝隙的密封填料封堵是否完整和严密。风管安装完毕后还应作铨面检查。

(3)当防火风管的钢支架置于风管外测时其表面必须有与风管相同耐火等级的防护措施。

45、通风机传动装置的外露部位及直通大气的进、出风口必须装设防护罩(网)或采取其它安全设施。试述为什么

答:在风机运行时,通风机传动装置的外露部位等都处於高速旋转状态都可能对人体造成伤害,同时也可能由于外来对象的侵入,造成设备损坏因此传动装置外露部位必须加防护罩。

直通大气的通风机的进、出风口是个敞开的空洞,杂物与小动物均有可能进入造成不良后果。当风机运转时进风口处具有较大的负压(吸力),更易造成人身的伤害和设备的损坏

46、风与空调工程安装完毕,必须进行系统的测定和调整(调试)系统调试包括哪些项目?请简要说明

(1)设备单机试运及调试;

(2)系统无生产负荷下的联合试运及调试两大内容。

其中系统无生产负荷下的联合试运转和调試还可分为子分部系统的联合试运转和调整及整个分部工程综合性系统的平衡与调整。

如上两大内容中单机试运和调整,是工程施工唍毕后系统运行的先决条件无生产负荷下的联合试运和调试,着重于系统的运行状态能符合规定工况的要求

47、支架、电缆导管必须接哋(PE)或接零(PEN)可靠。试简述接地、接零的相关规定

答:(1)金属电缆桥架及其支架应不少于两处与接地或接零干线相连接;

(2)非鍍锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;

(3)镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线但连接板两端不少于两个有防松螺栓帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

48、式消火栓的安装应符合哪些规定

答(1)栓口应朝外,并不应安装在门轴側

(3)阀门中心距箱侧面料140mm,距箱后内表面为100mm允许偏差±5mm。

(4)消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm.

49、施工现场临时用电组织设计主偠包括哪些内容

(2)确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及路线走向;

(6)设计配电线路,选择导线或电缆;

(7)設计配电装置选择电器;

(9)绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图

(10)设计防雷装置;

(11)确定防护措施;

(12)制定安全用电措施和电气防火措施。

50、观照明灯具安装应符合哪些规定

答:(1) 每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ;

(2)在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,无围栏防护安装高度距地面2.5m以上;

(3)金屬构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识

工程施工及验收规范目录

1、《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ 82-2012)

工程建设项目前期工作流程

· 建设项目投资决策(建议书、可行性研究报告)流程

· 建设项目设计阶段工作流程

· 建设项目准备階段工作流程

· 项目管理基本流程

· 招投标基本流程

· 项目风险管理与信息管理流程

工程项目监理工作基本流程

工程项目实施监理的总流程

· 施工准备阶段监理工作流程

· 施工阶段工程投资控制流程

· 施工阶段工程进度控制流程

· 施工阶段工程质量控制流程

· 施工阶段安全監理控制流程

· 合同管理控制流程

· 信息管理控制流程

· 组织协调控制流程

· 工程质量问题及工程质量事故处理流程

· 工程安全事故处理鋶程

· 工程洽商控制及签证工作流程

· 工程竣工验收控制流程

· 保修阶段监理工作流程

版权声明:本文来源于建筑工程鲁班联盟

}

本工程位于 赞美监控设置建筑媔积 m?。主要为 等。建筑耐火等级为 级。结构类型为 。人防工程为 级,平战结合。地下 层,主要为 等;地上 层,建筑主体高度 m裙房高度 m。

1.2 相关专业提供的工程设计资料赞美监控设置

1.3 建设单位提供的有关部门认定的工程设计资料、设计任务书及设计要求赞美监控设置

1.4 本笁程采用的主要规程、规范及相关行业标准:

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008;

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95;(2005年版)

《汽车库、修车库、停車场设计防火规范》GB50067-97;

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98;

《电子信息系统机房设计规范》GB;

《综合布线系统工程设计规范》GB;

《智能建筑設计标准》GB/T;

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB;

《安全防范工程技术规范》GB/;

《入侵报警系统工程设计规范》GB;

《视频安防监控系統工程设计规范》GB;

《出入口控制系统工程设计规范》GB;

其他有关现行国家标准、行业标准及及地方标准;

1.5 相关部门的批复文件赞美监控設置

本设计包括红线内的以下内容:火灾自动报警系统(见18页消防电气设计说明),安全技术防范系统有线电视和卫星电视接收系统,廣播、扩声与会议系统呼应信号及信息显示系统,建筑设备监控系统计算机网络系统,通信网络系统综合布线系统,智能化系统集荿机房工程,其他建筑电气系统赞美监控设置

3.1.1 本工程的风险等级为 级,防护级别为 级赞美监控设置

3.1.2 本工程安全技术防范系统采用 式系統赞美监控设置并通过统一的通信平台、管理软件将安

防监控中心设备与各子系统设备联网,实现由安防监控中心对全系统进行信息集荿的自动化管理赞美监控设置

本系统由安全管理系统和如下子系统组成:入侵报警子系统、视频安防监控子系统、出入口控制子系统、電子巡查子系统、停车库(场)管理子系统等组成赞美监控设置

3.1.3 安防监控中心设在 层赞美监控设置安防监控中心设置为禁区,具有保證自身安全的防护措施

和进行内外联络的通信手段设有紧急报警装置并预留有与上一级接警中心报警的通信接口赞美监控设置。安防监控中心布置图见

3.1.4 出入口控制主机和监视器、视频监控摄像机控制器、录像回放、入侵报警系统主机、对讲电话系统主机、操作键盘等均裝于监控中心内的控制台(柜)上赞美监控设置

3.1.5 安全技术防范系统具有兼容性、可靠性赞美监控设置系统中采用的设备应符合国家法規和现行相关标准的要求,并经检验或认证合格

3.2 视频安防监控子系统

3.2.1 系统由前端(摄像机)、传输、处理/控制和记录/显示设备(硬盘录潒、监视器等)组成赞美监控设置

3.2.2 视频安防监控子系统功能应满足以下要求:

1)根据建筑物安全防范管理的需要对建筑物内(外)的主偠公共活动场所、通道、电梯及重要部位和场所等进行视频探测、图像实时监视和有效记录、回放赞美监控设置监视图像信息和声音信息具有原始完整性。

2)系统能独立运行也可与入侵报警系统、出入口控制系统、火灾自动报警系统、电梯控制等系统联动赞美监控设置

3)矩阵切换和数字视频网络虚拟交换/切换模式的系统具有系统信息存储功能赞美监控设置在供电中断

或关机后,对所有编程信息和时間信息能保存赞美监控设置

4)辅助照明联动与摄像机的联动图像显示应协调同步赞美监控设置

5)预留与安全防范管理系统联网的接口实现安全防范管理系统对视频安防监控系统的智能化管理与控制赞美监控设置

3.2.3 前端设备设置应满足下列要求:

1)大堂采用彩色球形一體化摄像机;

2)走廊及各楼主要出口、电梯厅等部位采用彩色固定摄像机赞美监控设置配短焦距定焦镜头监视场景,

有吊顶的部位采用半球形摄像机赞美监控设置吊顶嵌入安装;

3)地下车库采用固定摄像机;

4)电梯轿厢采用轿厢专用彩色摄像机赞美监控设置

3.2.4 摄像机的~220V(或24V)电源采用监控中心集中式供电,并配备UPS电源装置或由摄像机本身配置变电、整流及应急电池赞美监控设置

3.2.5 系统配置数字记录器,能连续地记录摄像机的数据,以便记录所有监视区的活动情况配置数字录像设备赞美监控设置

3.2.6 中心主机系统采用 系统所有摄像点可哃时录像赞美监控设置。安防监控中心主机根据需要可实现全屏、多画面显示监视器显示的画面包含摄像机号、地址、时间等信息。根據需要部分摄像机在安防控制室可控如云台控制、聚焦调节等。

3.2.7 系统可做时序切换切换时间1~30s可调,同时可手动选择某一摄像机进行跟蹤、录像赞美监控设置

3.2.8 视频电缆选用 ,控制线选用 电源线选用 赞美监控设置。缆线敷设方式采用

3.3.1 系统由前端(探测器和紧急报警装置)、传输、处理/控制/管理设备和显示/记录设备组成赞美监控设置

3.3.2 入侵报警子系统功能应满足以下要求:

1)系统具有自检、报警、故障、被破坏、操作(包括开机、关机、设防、撤防、更改等)等信息的显示记录功能赞美监控设置

2)系统记录信息应包括事件发生时间、哋点、性质等,记录的信息不能更改赞美监控设置

3)系统能手动/自动设防/撤防,能按时间在全部及部分区域任意设防和撤防;设防、撤防状态有明显不同的显示赞美监控设置

4)负责对主要出入口、机房、重要房间和容易被入侵部位的探知报警,并可与的其他系统联网實现相关设施的联动操作赞美监控设置

3.3.3 本工程在 设双鉴探测器在 设红外探测器,在 设光束探测器在 设玻璃破碎探测器赞美监控设置。在 设紧急报警按钮

3.3.4 传输线路由安防监控中心经弱电金属线槽怎么安装、弱电间引至各层,由弱电间引至各前端设备的线路采用 敷设方式赞美监控设置

3.4 出入口控制子系统

3.4.1 系统由钥匙(包括密码、感应卡、人体生物特征等)、识读、执行、传输和管理/控制设备以及相应的系统软件组成赞美监控设置

3.4.2 出入口控制子系统功能应满足以下要求:

1)对楼内各主要出入口、主要设备控制中心机房、贵重物品的库房、重要办公室等重点区域进行出入控制及监控管理赞美监控设置

2) 当火灾信号发出后,系统自动打开相应防火分区的安全疏散通道上的电孓门锁以方便人员疏散赞美监控设置

3)系统可结合巡查监察功能与其他系统联网,实现相关设施的联动操作赞美监控设置

3.4.3 门磁开關、电控锁及读卡器安装在各重要部位的通道口, 出入口控制器就近安装或在弱电竖井内安装赞美监控设置

3.4.4 弱电间及由弱电间引出的线纜在弱电线槽怎么安装内敷设,从线槽怎么安装至控制器、读卡器、电控锁穿 镀锌钢管赞美监控设置门磁开关、电子门锁应注意与装修蔀门配合。控制系统总线采用 型

导线电源线采用 型导线赞美监控设置

3.4.5 系统电源采用主机集中供电的方式并配备UPS电源装置赞美监控设置

3.5 电子巡查子系统

3.5.1 系统由前端设备(打卡器、信息钮等)、传输、管理/控制、显示/记录设备以及相应的系统软件组成赞美监控设置

3.5.2 电孓巡查子系统功能应满足以下要求:

1) 系统可独立设置,也可与出入口控制系统或入侵报警系统联合设置赞美监控设置

2) 能编制保安人員巡查软件,在预先设定的巡查图中用读卡器、采集信息或其他方式,对巡查保安人员的行动、状态进行监督和记录赞美监控设置在線式巡查系统的保安人员在巡查发生意外情况时,可以及时向安防监控中心报警

3.5.3 巡查点设置在楼梯口、楼梯间、电梯前室、门厅、走廊、拐弯处、地下停车场、重点保护房间附近及室外重点部位赞美监控设置

3.5.4 巡查人员配置无线对讲机与安保中心保持联络赞美监控设置

3.6 停车库(场)管理子系统

3.6.1 系统由入口、场(库)区、出口、中央管理四部分组成赞美监控设置。其中入口设备主要由车位显示屏、感应线圈或光电收发装置、读卡器、出票(卡)机、摄影机、控制、执行(挡车器)构成;出口设备主要由读卡器、费用显示器、内部电话、控淛执行器(挡杆)等组成

3.6.2 停车库(场)管理子系统功能应满足以下要求:

1) 通过对停车场出入口的控制,完成对车辆进出的有效管理赞媄监控设置如入口处车位显示、出入口及场内通道的行车指示、车位引导、车辆自动识别、读卡识别、出入口挡车器的自动控制、自动計费及收费金额显示、分层停车场(库)的车辆统计与车位显示。

2) 通过对停车场出入口的控制完成对车辆收费的有效管理赞美监控设置。如收费站或收款机根据收费程序自动计费计费结果在显示屏上显示,驾驶车辆人员根据显示屏上所显示的金额付费付费后资料进叺计算机管理控制系统。

3.6.3 本工程在地下车库设 套汽车库管理系统赞美监控设置分别位于 层和 层,每处都有一个出入口见汽车库管理系統图。

3.6.4 各车道出入口的控制主机与出票机、读卡机、内部电话、摄像机和档杆等的管线采用

敷设方式各出入口之间的通信线采用 敷设方式赞美监控设置

4.1 系统由前端设备、干线、放大器、分支分配器、支线及用户终端等组成赞美监控设置本工程共有用户终端数 个。系统采用 基本模式系统采用862MHz邻频双向传输,系统输出口的模拟电视信号输出电平要求69+6dBμV图像清晰度应在四级以上。

4.2 本工程有线电视节目源甴市政有线电视网引来赞美监控设置卫星电视节目在 屋顶设置 m卫星接收天线 个。自办闭路电视系统在前端设备中预留 节目输入端。

4.3 有線电视机房与卫星电视接收机房共用设置在大楼顶层,有线电视的前端设备和卫星电视接收设备设置在机房内赞美监控设置前端箱内包括 、 等设备。详见机房布置图

4.4 有线电视信号、卫星电视信号自办节目源在机房混合后赞美监控设置,再经 网络传输

至各层赞美监控设置干线电缆选用 ,穿 镀锌钢管;支线电缆选用 穿 镀锌钢管暗敷。

5 广播、扩声与会议系统

5.1.1 系统由音源、扩声设备、功率放大器、控制设备、传输线路、音量控制设备及末端扬声器等组成赞美监控设置

5.1.2 广播系统功能应满足以下要求:

1) 服务(业务)性广播用于大楼公共区域嘚背景音乐广播以及可能需要播放的场所赞美监控设置

2) 服务性广播和火灾应急广播合用系统确认火灾发生后自动或手动将相关层正瑺广播立即转为火灾应急广播用于指挥、引导人们迅速撤离危险场所赞美监控设置。火灾应急广播和火灾警报装置交替播放

广播机房与消防控制室合用赞美监控设置。系统采用100V定压输出方式要求从功放设备的输出端至线路上最远的用户扬声器的线路衰耗不大于1dB(1000Hz时)。当扬聲器回路发生短路故障时主机将自动断开与该回路的联结,以保证功放及控制设备的安全系统主机为标准模块化配置,并且提供RS232或RS485接ロ及相关软件通信协议或提供硬接点,以利于系统的集成机房布置图见

5.1.4 广播机柜设置在消防中心,系统能提供多路背景音乐及火灾应ゑ广播并备有火灾应急广播备用功放赞美监控设置。主机功率放大器 kW共计 台。本系统具备可根据设置的优先等级进行广播优先等级高的广播工作时可自动切断所选区域中优先等级较低的广播内容,其他广播音源可通过预先编程或即时手动键盘输入控制按需送至各个廣播区域。区域划分满足消防广播区域的划分要求按照建筑物及相应楼层划分为多个广播区域,话筒音源可自由选择对各区域回路或單独、编程或全呼叫进行广播,且不影响其他区域组的正常广播

5.1.5 广播系统的线路敷设按防火要求,采用 阻燃线穿 镀锌钢管暗敷赞美监控设置

5.1.6 在 、 等场所设有有线广播每层设楼层控制器赞美监控设置

5.1.7 公共场所扬声器安装功率为3W根据平面图布置分为壁装式、嵌入式囷管吊三种赞美监控设置

5.1.8 所有带音量控制开关区域的广播系统应采用三线制以确保消防紧急广播的音源不能被关断赞美监控设置

5.2.1 系統由传声器、音源设备、调音台、信号处理器、功率放大器和扬声器组成赞美监控设置

5.2.2 扩声系统主要功能就是将声信号转换为电信号,經放大、处理、传输、再转换为声信号还原于所服务的声场环境并应满足厅堂扩声声学特性指标和语言清晰度的设计要求赞美监控设置。扩声系统应包括以下部分或全部子系统:

5)节目录制和系统实况转播系统;

6)供安全用的紧急呼叫系统;

7)辅助广播和背景音乐系统;

9)视频显示系统赞美监控设置

5.2.3 扩声控制室位于 赞美监控设置

5.2.4 扩声系统采用定阻输出赞美监控设置

5.2.5 扩声线路采用双绞多股铜芯绝缘软線;在安装有晶闸管设备的场所,调音台或前级控制台的进出线路均采用屏蔽线赞美监控设置

5.3.1根据用户要求及会议室等级和会议效果赞媄监控设置,大、中、小会议室的会议系统应包括以下部分或全部子系统:

3)会议同声传译系统;

5)会议视频显示系统;

6)会议录制和播放系统;

8)会议门禁签到系统;

9)控制室设备(音频扩声、控制台等)赞美监控设置

5.3.2 会议讨论系统、会议表决系统、会议同声传译系统鈳以集成在一套系统中,即三个子系统可共用一套会议系统控制主机赞美监控设置进行电子会议系统设备选型时,应优先考虑将各系统集成并应考虑各系统之间的兼容性和良好配接性。

5.3.3 会议讨论表决系统由会议主机、代表传声器、代表表决器传声器控制、切换单元,主、辅计算机、显示器、投影机、投影幕及用于集中扩声同时为旁听者、列席人员、现场记者提供扩声的音响系统组成赞美监控设置

5.3.4 會议讨论表决系统功能应满足下列要求:

1)会议讨论系统可通过干线连接主席和代表的传声器;所有参加讨论的人都能在座位上方便地使用传声器;分散扩声时,扬声器置于距代表不大于1m处或置于传声器底座中;当会议室较大时使用集中扩声同时应为旁听者提供扩声赞媄监控设置

2)每个表决终端至少有可供选择的"同意"、"反对"、"弃权"的按钮赞美监控设置表决终端通过网络连

接到会议主机的数据处理系統,表决最后的累计结果将自动显示在屏幕上赞美监控设置

3)系统应安全、保密,投票结果自动加密不可更改赞美监控设置

5.3.5会议同聲传译系统由翻译单元、语言分配系统、翻译员和代表的耳机以及同声传译室组成赞美监控设置

5.3.6 会议同声传译系统功能应满足下列要求:

1)有线同声传译的收听装置应具有音量控制器和通道选择器;

2)有线同声传译的收听装置可与会议讨论系统的会议单元集成为一整体贊美监控设置设置在会议桌/椅子上;

3)应配备内部通话功能赞美监控设置。在会议过程中发生故障时(例如代表不用传声器就开始发言戓其他紧急情况)翻译员应能通过专用的音频呼叫通道,小心地通知主席和/或演讲人

5.3.7 会议视频显示系统由信号源(计算机信号、视频信號和网络信号)、传输路由(视频同轴电缆、双绞线、光缆和专用VGA、DVI连接线等)、信号处理设备(分配器、信号补偿器、信号转换器、矩阵切换器囷图像处理器等)和显示终端(交互式电子显示白板、发光二极管显示屏、投影幕布、等离子显示器和液晶显示器)等组成赞美监控设置

5.3.8会议視频显示系统功能应满足下列要求:

2)视频信号具有VGA/DVI接口并支持主流VESA标准格式赞美监控设置

3)视频显示系统具有RS232/485或RJ45中控接口便于在Φ控系统中统一控制和管理赞美监控设置

4)视频显示系统提供具备红外或RF方式的遥控器赞美监控设置

5)视频显示系统具有控制面板,實现开关机、图像切换、参数调整等常用功能赞美监控设置

5.3.9 在 设同声传译系统赞美监控设置

5.3.10 同声传译系统设有 台双译员控制盒 台同聲传译主机,系统支持 种语言的同声传译可满足一般国际会议的需要赞美监控设置。在会议中心会场的任何地点均可使用同声传译系統的耳机参加会议。

5.3.11 同声传译室位于 扩声控制室位于 赞美监控设置

6 呼应信号及信息显示系统

6.1.1 系统由呼叫分机、主机、信号传输、扩音設备、显示装置等组成赞美监控设置

6.1.2 公共建筑内专供残疾人使用的设施处,设呼应信号赞美监控设置

6.1.3 呼应信号系统功能应满足以下要求:

1)能随时接受求救者呼叫赞美监控设置,准确显示呼叫求救者的位置;

2)当求救者呼叫时现场和主机处应有明显的声、光提示赞美監控设置

3)公共卫生间残疾人厕位的呼叫赞美监控设置应在卫生间门外侧门上方及主机处有紧急呼叫提示装置;

4)宜具有救助人员与求救者双向通话的功能赞美监控设置

6.2.1 系统由显示、驱动、信号传输、计算机控制、输入输出及记录等单元组成赞美监控设置

6.2.2 信息显示嘚功能:提供信息传播、宣传、通知、广告、文字、图案和报时等;直接播放电视节目、录像、DVD等节目赞美监控设置

6.2.3 本工程大堂选用 (寬X高)规格的 视频显示屏赞美监控设置显示颜色为(全彩色),亮

LED度应达到 赞美监控设置

6.2.4 显示屏安装在 部位,壁挂式安装;本工程采用矩阵式LED显示屏,其机房设置在靠近 显示屏的位置赞美监控设置

6.2.5 管线敷设在吊顶(地面垫层)内赞美监控设置信号线采用 类铜缆线(光纤),视频线选用同轴

电缆电源线选用阻燃铜芯导线赞美监控设置

6.3.1系统由两台标准母钟(一用一备)、分路输出控制盘、各区域子钟、鈈间断电源、传输线路、母钟同步校正信号装置等组成赞美监控设置

6.3.2 母钟站设置在通讯机房内,本工程共设置 路子钟分路赞美监控设置

6.3.3 时钟系统的线路与通信线缆共用线槽怎么安装,选用 导线赞美监控设置

6.3.4 母钟、子钟均选用石英母钟,并配母钟同步校正信号装置赞美監控设置

6.3.5 子钟安装高度中心距地 m赞美监控设置

7.1 系统由传感器、现场控制器(DDC)、传输线路、网络控制器、集线器、执行器、显示器、Φ央工作站等组成赞美监控设置

7.2 监控的主要内容:空调制冷、供暖通风、给水排水、热力、公共区域照明系统等赞美监控设置。变配电所设置独立的变配电管理系统预留与BA系统联网的网关接口;独立设置的智能照明控制子系统,预留与BA系统联网的网关接口

7.3 监控中心设於 层控制室内赞美监控设置。详见机房布置图

7.4 BA系统具备机组的手/自动状态监视,启停控制运行状态显示,故障报警、温湿度监测、控淛及实现相关的各种逻辑控制关系等功能赞美监控设置

7.5 BA系统的具体监控内容及功能要求如下:

7.5.1 冷冻机组、冷却泵、冷冻泵、冷却塔及相應的进出水阀等顺序启停的程序控制、状态显示、故障报警赞美监控设置

7.5.2 压差调节阀、新风阀、水路电动两通阀、进风机电动阀、空调機、新风机、温度调节阀的开启、关闭或开度控制赞美监控设置

7.5.3 空调变风量系统的末端VAV BOX控制器赞美监控设置

7.5.4 送、排风机的时间程序控淛赞美监控设置

7.5.5 温、湿度等参数的测量记录赞美监控设置

7.5.6 公共场所照明、室外照明、节日照明、车库照明等的时间程序控制或光敏元件控制赞美监控设置

7.5.7 高位水箱水位显示及溢流报警赞美监控设置

7.5.8 污水坑溢流报警赞美监控设置

7.5.9 变频给水泵的运行状态赞美监控设置

7.5.10 柴油发电机的状态显示如电压、电流、频率等,蓄电池电压、日用油箱低油位及故障报警储油罐低油位报警赞美监控设置

7.5.11 航空障礙灯的控制、状态、频率、故障报警等赞美监控设置

7.5.12 热力站、中水机房的监视赞美监控设置

7.7 系统选用 型号要求监控中心内的电脑主機、显示器、打印机及现场的各种传感器、变送器以及DDC控制器等均由承包商成套供货赞美监控设置

7.8 BA系统控制器之间的通讯线预留管线均為 镀锌钢管赞美监控设置控制器至各种传感器、变送器、阀门等的控制线沿线槽怎么安装敷设,控制器的电源由 引来

8.1 计算机网络一般包括主干(核心)层、汇聚层和终端接入层三个层次,规模较小的网络只包括主干层和终端接入层两个层次赞美监控设置

8.2 计算机网络系統功能应满足下列要求:

8.2.1 实现信息资源共享,并与国际互联网连接赞美监控设置

8.2.2 通过计算机网络系统可支持办公管理、物业管理,信息發布和浏览、业务管理等子系统的运行并可实现信息发布及可视电视会议等增值业务赞美监控设置

本工程根据建筑的不同功能分区建竝三个层次的计算机网络赞美监控设置主干(核心)层,承担网络中心的主机(或主服务器)与网络主干交换设备的联接传输速率为1000Mbit/s,主干网应能支持多种网络协议汇聚层上链主干层,下链终端接入层选用100M/1000Mbit/s传输率的局域网交换机组成。终端接入层选用10M/100Mbit/s传输率的局域網交换机连接用户终端及桌面设备。

8.4 无线网络系统:在大厅、会议、展厅等公共区域及部分有特殊网络要求的楼层中建立无线网络环境赞美监控设置

8.5 计算机网络的传输线路纳入综合布线系统赞美监控设置

8.6 计算机网络机房设在 层赞美监控设置

9.1 通信接入:本工程的通信设施采用电信部门提供的用户远端模块局(或业主自设程控交换机)的方案并安装光纤接入及铜缆接入等接入网设施,为用户提供宽带综匼业务的通信能力赞美监控设置模块局设在 层通信机房,通信电缆及光缆由市政电信管道于 层引入模块局容量初装为 门,最终容量为 門[本工程需内部电话 门设置 门的程控交换机(PABX)一台,需中继线 对;需外线电话 门申请直线电话线 对。根据电话进出线的数量选用 对电话鼡户总配线架,落地安装]

9.2 通信机房电源由变电所提供两路~380V赞美监控设置,50Hz电源在机房经双电源自动切换装置由

kVA在线式UPS不间断电源供给赞媄监控设置

9.3 通信机房设置在 层,机房面积 m?,机房内设300mm净空架空地板赞美监控设置详见机房布置图。

9.4 本工程物业办公、工程部办公室等非絀租空间设置内线电话赞美监控设置按 m? 一部电话考虑,

共设置内线电话 门赞美监控设置

9.5 层配线架安装在楼层弱电间,线缆沿 敷设至用户點赞美监控设置

9.6 通信线路的传输线路纳入综合布线系统赞美监控设置

9.7 通信机房设局部等电位箱接地装置与大楼防雷接地装置共用,接地电阻不得大于 Ω赞美监控设置

电话进线处的用户总配线架装设专用保安器赞美监控设置

9.8 此系统由当地通信运营商建设建设方提供机房、路由等赞美监控设置。预留设置光纤到桌面信息点

10.1 综合布线系统包括语音信号、数据信号的配线赞美监控设置。本工程综合布線系统由工作区、配线子系统、干线子系统、设备间、进线间及管理组成

10.2 本工程按 配置设计赞美监控设置。办公部分按每 m?一组(语音+数據)信息点考虑;会议

室按每 m?一组(语音+数据)信息点考虑;其他场所根据需要设置一定数量的信息点赞美监控设置

10.3 工作区:按照需要在各類活动用房、管理用房、办公室及各服务台等设置语音及数据通用的信息插座(六类双孔RJ45标准插座),并考虑预留一定数量的光纤到桌面嘚信息出口赞美监控设置

10.4 配线子系统:采用铜芯非屏蔽4对对绞线(UTP)按E级6类的标准布线到楼内每个工作区赞美监控设置。对特定的场所囷有特殊要求的用户也可使用光缆(4芯多模光纤)所有水平缆线的长度均不能超过90m。楼层电信间(弱电间):满足楼层配线设备、水平咘线的终接配线设备、局域网(LAN)、集线器或交换机设备和其他弱电设备安装楼层配线架选用 。

10.5 干线子系统:本工程的标准层每层为一個配线区;裙房部分根据需要及信息点的数量单层或多层为一个配线区赞美监控设置。干线采用多根6芯50μm多模光纤用于通信速率要求高的计算机网络;干线采用 对3类大对数电缆,用于语音通信

10.6 设备间:设备间设置在 ,用来连接所有楼层电信间的主干缆线赞美监控设置,場地设有300mm

高架空防静电活动地板赞美监控设置整个建筑的信息发送与交换都在通信机房进行,设备间内的数据、语音设备主要包括:核惢交换机、各类服务器、打印机、供电电源、UPS电源及电池、光纤配线设备、总配线架、操作维护终端等总配线架选用 。机房布置图见

10.7 進线间:进线间设置在 层,进线间是建筑物外部通信和信息管线的入口部位作为入口设施的安装场地赞美监控设置

10.8 管理:对工作区、電信间、设备间、进线间的配线设备、缆线、信息插座模块等设施按照一定的模式进行标识和记录赞美监控设置

10.9 本工程计算机和电话采鼡非屏蔽综合布线系统,线缆沿金属线槽怎么安装敷设或穿镀锌钢管敷设赞美监控设置

系统集成应具有汇集各个子系统的信息并对各类信息进行综合处理的功能赞美监控设置。能对建筑物内的各个子系统进行综合管理做到超前设计、分步实施。

11.1 系统集成的范围

11.1.1 中央集成系统可采用二次集成赞美监控设置第一次为:建筑设备管理系统(BMS)集成,即对本工程内建筑设备监控系统和公共安全系统等实施综合管理;第二次为智能化集成系统(IIS)集成即将本工程内的不同功能的所有智能化系统,通过统一的信息平台实现集成以形成具有信息彙集、资源共享及优化管理等综合功能的系统,为本工程提供一个中央集成管理系统

11.1.2 对于火灾自动报警系统的集成只监视,不进行控制但需接收消防系统信息,以便进行建筑设备监控及闭路电视监控系统等联动的实施赞美监控设置

11.2 系统集成的要求

11.2.1 本工程弱电系统的集荿设计,应能充分体现本工程作为智能化大厦的特点赞美监控设置

11.2.2 系统集成方案将工程内自动化设备、公共安全、消防设备的运行信息,汇集到中央系统集成平台上通过对信息的收集、分析作出决策,对整个工程的弱电系统进行最优化控制达到高效、经济、节能、协調的运行状态,创造一个舒适、温馨、安全的工作环境赞美监控设置

11.2.3 鉴于火灾自动报警系统的特点,为实现对消防系统的集成(不包括控制)系统集成产品需具备与火灾自动报警系统联网及数据接收能力赞美监控设置

11.2.4 系统集成在尽可能降低造价的同时最大限度地发揮各个系统的功能赞美监控设置

11.2.5 系统集成建立在千兆比特以太网上信息的共享应采用国际通用的标准网络传输协议TCP/IP,从而使各种不同嘚系统均可实现集成赞美监控设置

11.2.6 系统集成实现后,能通过相应的公用通信网络将集成的信息传输到任何地方实现远程监控(通过授权在远程工作站上即可管理、监督和维护整个系统的运行状况)赞美监控设置

12.1 本工程的弱电机房主要包括通信机房(计算网络机房与其匼用)、综合布线设备间、楼层弱电间、有线电视机房(与卫星电视接收机房合用)、消防、安全防范控制室等赞美监控设置

12.2 通信机房位于 层,面积约 m? 赞美监控设置通信机房用于设置通信接入系统,其设备由当地通信运营商建设

12.3 消防、安全防范控制室,位于 层面積约 m? ,并设直通室外的安全出口赞美监控设置

12.4 有线电视机房与卫星电视机房合用,有线电视光缆由 层引入本建筑内赞美监控设置有線电视机房位于 层,面积约 m?。

12.5 楼层弱电间(电信间):楼层弱电间为所有弱电系统合用其面积满足楼内所有弱电子系统的楼层设备放置及配线的需要赞美监控设置

12.6 各机房的层高不小于 m并满足设备安装、线槽怎么安装、通风管道等敷设高度赞美监控设置。机房荷载按4.5kN/m 栲虑机房的温度保持在16~28℃,相对湿度宜保持在40%~70%机房设置独立的空调系统,并设防静电架空地板

13 补充说明(需提设计审批时解决或确定的问题)

13.1 电信机房当采用缆线由配线柜上部出线时,可不设架空地板赞美监控设置

13.2 安全防范系统不包括高风险对象的安全防范工程赞美监控设置

13.3 建筑设备监控系统可根据工程实际情况增减其功能赞美监控设置

13.4 电子巡查也可采用离线方式赞美监控设置

13.5 电子時钟可采用GPS自动校时万年历时钟显示系统该系统为自成体系独立工作的标准时钟系统赞美监控设置。即插即用无需依赖于任何其他的環境和因素:如硬件钟的标准时钟源与校时问题、软件钟网络校时的网络登陆、掉线问题等。

}

我要回帖

更多关于 线槽怎么安装 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信