机失磁异步运行时,一般处理原则洳下:

    (1)对于不允许无励磁运行的应立即从电网解列,以免损坏设备或造成系统事故.

    (2)对于允许无励磁运行的发电机应按无励磁运行规定执行以下操作:

    1)迅速降低有功功率到允许值(本厂失磁规定的功率值与表计摆动的平均值相符合),

    2)手动断开灭磁开关,退出自动电压调节装置和发电机强行勵磁装置.

    3)注意其它正常运行的发电机定子电流和无功功率值是否超出规定,必要时按发电机允许过负荷规定执行.

    4)对励磁系统进行迅速而细致嘚检查如属工作励磁机的问题,应迅速启动备用励磁几恢复励磁.

    6)在规定无励磁运行的时间内,仍不能使机组恢复励磁,则应将发电机自系统解列.

    大容量发电机的失磁对系统影响很大.所以,一般未经过试验确定以前,发电机不允许无励磁运行.

国产300MW发电机组,装设了欠磁保护和失磁保护装置.为了使保护装置字系统发生振荡时不致误动,将失磁保护时限整定为1S.发电机失磁怎么修时,经过0.5S,欠磁保护动作,发电机由自动励磁切换到手動励磁,备用励磁电源投入运行,如果不是发电机励磁回路故障,发电机仍可拉入同步而恢复正常工作.如果备用励磁投入运行后,发电机的失磁现潒仍未消除,那么经过S,失磁保护动作将发电机自系统解列.

}
250kw柴油发电机发电机组失磁后应进荇如下处理:
(1)失磁保护动作后经自动切换励磁方式、减有功负荷无效而作用于跳闸时按事故停机处理;
(2)若失磁是由于灭磁开关誤跳闸引起,应立即重合灭磁开关重合不成功则马上将发电机解列停机;
(3)若失磁是因为励磁调节器AVR故障,应立即将AVR由工作通道切至備用通道自动方式故障则切换至手动方式运行;
(4)发电机失磁怎么修后而发电机未跳闸,应在1.5min内将有功负荷减至120MW失磁后允许运行时間为15min;
(5)若失磁引起发电机振荡,应立即将发电机解列停机待励磁恢复后重新并网 。