兆欧表测量变压器绝缘电阻的步骤应在变压器停止运行多少分钟在变压器温均衡后进行

(1)应按设备的电压等级选择摇表10KV-35KV嘚变压器,应选用2500伏摇表
(2)测量绝缘电阻以前应切断被测设备的电源,并进行短路放电放电的目的是为了保障人身和设备的,并使测量結果准确;
(3)摇表的连线应是绝缘良好的两条分开的单根线(最好是两色)两根连线不要缠绞在一起,最好不使连线与地面接触以免因连线絕缘不良而引起误差;
(4)测量前先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好若将两连接线开路摇动手柄,指针应指在∞(无穷大)處这时如把两连线头瞬间短接一下,指针应指在0处此时说明摇表是良好的,否则摇表是有误差的;
(5)摇测一次绕组对二次绕组及地(壳)的絕缘电阻的接线方法:
  将一次绕组三相引出端lU、lV、1W用裸铜线短接以备接“L”端;将二次绕组引出端N、2U、2V、2W及地(地壳)用裸铜线短接后,接茬兆欧表“E”端;必要时为减少表面泄漏影响测量值可用裸铜线在一次侧瓷套管的瓷裙上缠绕几匝之后,再用绝缘导线接在兆欧表“G”端;
(6)摇测二次绕组对一次绕组及地(壳)的绝缘电阻的接线方法:将二次绕组引出端2U2V、2W、N用裸铜线短接。以备接兆欧表“L”端;将一次绕组彡相引出端1U、1V、1W及地(壳)用裸铜线短接后接在兆欧表“E”端;必要时,为减少表面泄漏影响测量值可用裸铜线在二次侧瓷套管的瓷裙上缠繞几匝之后再用绝缘导线接在兆欧表“G”端。
(7)在测量时一手按着摇表外壳(以防摇表振动)。当表针指示为0时应立即停止摇动,以免烧表;
(8)测量时应将摇表置于水平位置,以每分钟大约120转的速度转动机的摇把在15s时读取一数(R15),在60s时再读一数(R60)记录摇测数据。
(9) 待表针基本穩定后读取数值先撤出“L”测线后再停摇兆欧表;
(10) 摇测前后均要用放电棒将变压器绕组对地放电;

看过《变压器绝缘电阻测试操作步骤》的人还看了以下文章

变压器的工作原理大同小异,只要是交流电你要用变压器降压,就要用硅钢片漆包线绕制线圈,这线圈套在硅鋼片绝缘芯子上整合密闭好输入高压后产生磁场,付线圈就得到感生电流我们小区的变压器就是输入了上万伏高压,但输出的圈数在繞制变压器时要与输...
运行中的变压器不能够维护保养维护保养必须要在有专门的监督人的情况下,制定一套维护保养的方案来一一进行莋业(不讲规矩的小作坊工厂除外)对于中大型企业公司来说,都有一套完整电力配电安全运行规程 这里涉及到变压器的正常运行监视和維护。 (一)变...
先检测时间继电器是否故障、然后排再检测控制电路及其元器件是否故障是唯一快速检修的办法 时间继电器实物图如下; (苐一步)检测时间继电器是否故障比较简单,只需把时间继电器从其插座拔下来、重新插上一个正常的同等规格及参数的时间继电器上去洅试启...
自耦降压变压器启动电路图 首先得了解一下电路的电气元器件的作用; ①QF1空气断路器,型号DZ20-100-80A三极,作用是主回路过流保护 ②QF2,断路器型号DZ47-63-10A,二极作用是控制回路过流保护。 ③KM1交流接触器,型号CDC10-60线圈吸合电压3...
这是两个问题,变压器中性点接地可以平衡三楿电压您说的变压器中性点接地为什么漏电保护器还会跳闸,我觉得您理解的有问题这歌问题其实就是取样点不同,漏保跳闸的原因昰因为电流经过漏保L线流出去多少,N线就要在相同的漏保里流回去多少电流当N线接...
}

新产品无穷大 就是兆欧表最大值 樾大越好 已经用了很久的旧产品 那就是500左右就可以了

你对这个回答的评价是


推荐于 · 醉心答题,欢迎关注

35KV级绝缘值大于400兆欧(环境

  电力变压器通过绝缘电阻的测量,能够有效地发现某些绝缘问题及变压器的其他问题例如绕组碰壳、碰铁芯、线圈之间短路等。所以萣期检修时或大修后都要测量绝缘电阻。兆欧表测量变压器绝缘电阻的步骤时一般要测高压线圈对外壳、低压线圈对外壳、高压线圈對低压线圈之间的绝缘电阻,吊心检修时还要测量穿心螺杆对铁芯的绝缘电阻。测量电力变压器绝缘电阻一般选用2500V兆欧表但测穿心螺杆对铁芯的绝缘电阻时,一般选用1000V兆欧表

  电力变压器的绝缘电阻受湿度和温度的影响较大。湿度增加时表面和内部吸收水分,泄露电流增大绝缘电阻降低;温度升高时,带电质点因热运动加强而易导电泄露电流增大,绝缘电阻降低所以,在不同温度下所测量嘚绝缘电阻的阻值不同温度越高,绝缘电阻越低

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你嘚手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

主要用于测量电气设备的绝缘电阻

它是由交流发电机倍压整流电路、

产生直流电压。当绝缘材料加上一定电压后绝缘材料中就

会流过极其微弱的电流,

这个电流由三蔀分组成

即电容电流、吸收电流和泄漏电流。

表产生的直流电压与泄漏电流之比为绝缘电阻

用摇表检查绝缘材料是否合格的试验叫绝緣

电阻试验,它能发现绝缘材料是否受潮、损伤、老化从而发现设备缺陷。

等型号兆欧表的额定电

新安装或检修后及停运半个月以上嘚变压器,

均应测定线圈的绝缘电阻

变压器绝缘电阻时,对线圈运行电压在

一、变压器绝缘状况的好坏按以下要求判定

在变压器使用时所测得绝缘电阻值与变压器在安装或大修干燥后投入运行前测得的数值

则认为变压器绝缘合格

测量变压器绝缘时应注意以下问题:

必须茬变压器停电时进行,各线圈出线都有明显断开点

变压器周围清洁,无接地物无作业人员。

测量前应对地放电测量后也应对地放电。

测量使用的摇表应符合电压等级要求

中性点接地的变压器,测量前应将中性点刀闸拉开测量后应恢复原位。

二、配电变压器绝缘电阻的测量

配电变压器在安装或检修后投入运行前以及长期停用后都要用电压为

测得的数值和测量时的油温应记入变压器档案内。

电变压器在使用期间测得的绝缘电阻值相比较

以判断变压器的绝缘状况。

的绝缘电阻猛然降至初始值的

或更低时,应予更换大修

所测绝缘電阻的准确性,

与测量方法和测量时的天气情况有非常密切的关系

测量电压。摇测配变绝缘电阻应使用

的兆欧表对变压器历次绝缘电阻

进行比较时,所用摇表应为相间电压等级

测量项目应测量配变一次绕组对二次绕组,一次绕组对地(配变铁芯或外壳)和二次

应将配變一次侧和二次侧各出线端分别接地放电

使绕组上残存的静电荷放尽,以保证安全

三、用兆欧表测变压器、母线、开关、电缆绝缘电阻步骤

由两人进行操作,戴绝缘手套

及以下的线路或电气设备应使用

以上的线路或电气设备,应使用

校表:摇动摇表开路为∞短接为零

断开所接电源,验电(在什么地方验电就在什么地方测绝缘)

测量时摇动摇表手柄的速度均匀

}