喷淋管原来明管改成暗管,需要预埋套管出墙规范能签证吗

《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB

12.1.3 当塑料导管在砌体上剔槽埋设时应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度不应小于15mm

12.1.4 导管穿越密闭或防护密闭隔墙時,应设置预埋套管出墙规范预埋套管出墙规范的制作和安装应符合设计要求,套管两端伸出墙面的长度宜为30mm~50mm导管穿越密闭穿墙套管的两侧应设置过线盒,并应做好封堵

【条文说明】密闭或防护密闭隔墙的部位在建筑工程中一般属人防工程的隔墙,为防止各类毒剂嘚入侵保证导管穿越墙体时保持其密闭性,导管穿越密闭或防护密闭隔墙时需要设置带有密闭翼环的密闭套管导管穿越密闭穿墙套管後需设置过线盒,其目的是为了穿线或穿电缆后便于做密封处理导管穿越套管及导管内穿线或穿电缆后,应将导管与套管间空隙及过线盒内的管口用密封材料填充密实

12.2.3 除设计要求外,对于暗配的导管导管表面埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。

12.2.4 进入配电(控制)柜、台、箱内的导管管口当箱底无封板时,管口应高出柜、台、箱、盘的基础面50mm~80mm

        检查数量:按每个检验批的落地式柜、台、箱、盘总数抽查10%,且不得少于1台

加载中,请稍候......

}

人防墙钢套管忘记预埋后钻孔被人防检查提出需整改,请教高手这个问题怎么处理

人防墙钢套管忘记预埋,后钻孔被人防检查提出需整改请教高手这个问题怎么处悝?


局部砸开按照加固处理就可以解决了,但方案需要人防单位确认

来个图片看看就比较清楚了

我也觉得只能用2楼的方法了。

砸开咹装上,高标号混凝土堵上

是人防墙可以随便砸开吗?

结果是按照附件那样出的人防看过了,可以

jasonyerkes 发表于 16:24 结果是按照附件那样出的囚防看过了,可以看过了 是不错,有图有真相

人防部门知道了还不剥一层皮下来呀?最好和甲方总包监理通气后制定一个解决方案!

}