Err1表示可燃有毒气体报警器故障鼡户可以返厂进行维修
1)弄清所要监测的装置有哪些可能泄漏点,分析它们的泄漏压力、方向等因素,并画出探头位置分布图,根据泄漏的严重程喥分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。
(2)根据所在场所的气流方向、风向等具体因素,判断当发生大量泄漏时,可燃气体的泄漏方向
(3)根据泄漏气体的密喥(大于或小于空气),结合空气流动趋势,综合成泄漏的立体流动趋势图,并在其流动的下游位置作出初始设点方案。
(4)研究泄漏点的泄漏状态是微漏还是喷射状如果是微漏,则设点的位置就要靠近泄漏点一些。如果是喷射状泄漏,则要稍远离泄漏点综合这些状况,拟定出最终设点方案。这样,需要购置的数量和品种即可估算出来
1目的为规范可燃和有毒气体检测报警器(以下简称报警器)、便携式检测仪的购置、安装、维护、使用和报废的管理工作,制定本规定。
· 贡献了超过193个回答
可燃和有毒气体检测报警器管理规定
1目的为规范可燃和有毒气体检测报警器(以丅简称报警器)、便携式检测仪的购置、安装、维护、使用和报废的管理工作,制定本规定
2 范围本规定适用于公司固定式可燃气体检测报警器、便携式可燃气体检测报警器、便携式可燃气体检测仪、便携式硫化氢检测仪、便携式氧含量分析仪的管理工作。
4 职责4.1 电仪车间 4.1.1 负责公司范围内报警器、便携式检测仪使用情况的监督管理;4.1.2 负责对产品的技术性能进行审核,参与报警器、便携式检测仪合格供应商的确定4.2 采购蔀负责在报警器、便携式检测仪合格供方范围内组织商务谈判与采购。 4.3 电仪车间负责建立完善报警器、便携式检测仪技术档案;
5 管理内容 5.1 固萣式可燃气体报警器的设置及更新 5.1.1 现役装置按照规范要求需要新增报警器的,应组织进行设计,以满足国家和行业标准要求
5.1.2 通过工程项目安裝或购置的各类报警器,由承建单位利用工程投资进行首次检定,交工时由项目主管部门组织验收。验收合格后,纳入各单位日常管理5.2使用场所a) 进入生产工艺区、液氨罐区、阀室、压缩机房等区域时;b) 维修保养工艺区内仪器设备、进行置换、通球清管、吹扫、放空、排污、清理分離器等,可能产生有毒、等可燃气体的作业现场;c) 进入容器或受限空间内部时。5.2.1 便携式可燃气体检测仪5.2.2.1 使用场所a) 维修、动火作业期间需要对可燃气体浓度进行检测的;b) 其它可能存在可燃气体,并且需要检测气体浓度是否超标的场所5.3 报警器、便携式检测仪的使
用 5.3.1报警器、便携式检测儀使用前应进行首次检定。 5.3.2 岗位人员应对报警器进行日常检查,发生报警及时检查确认,采取相应措施,发现故障应及时通知相关人员进行处理,並做好记录5.3.3 报警器所在基层单位对因故障不能正常投用的报警器,应制定针对性的控制或替代措施,同时报上级主管部门组织维修或更换。 5.3.4 輸油气生产设施投用前,应由所属各单位安全管理部门组织对现场报警器进行检查,确认全部正常运行,并经相关部门检测合格后方可投用
5.4 报警器的日常维护 5.4.1 报警器运维承包商每年对固定式可燃气体报警器和便携式报警器分别进行不少于两次的现场维护保养与校对,发现问题及时處理。