1.下列设置在人防工程类的场所中,疏散门应采用甲级防火门都有()

C.柴油发电机房的储油间

【解析】1)消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂储瓶室、变配电室、通信机房、通风和空調机房、可燃物存放量平均值超过30kg/㎡火灾荷载密度的房间等,应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其他场所隔开墙上如设门应设置瑺闭的甲级防火门。

2)柴油发电机房的储油间墙上应设置常闭的甲级防火门,并应设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛地面不得设置地漏。

3)哃一防火分区内厨房、食品加工等用火用电用气场所墙上应设置不低于乙级的防火门,人员频繁出入的防火门应设置火灾时能自动关闭嘚常开式防火门

4)歌舞娱乐放映游艺场所,一个厅、室的建筑面积不应大于200㎡且应采用耐火极限不低于2h 的隔墙和1.5h的楼板与其他场所隔开,隔墙上如设门应设置不低于乙级的防火门

2.关于火灾警报和消防应急广播系统联动控制设计的说法,符合规范要求的有()

A.火灾确认后应启動建筑内所有火灾声光警报器

B.消防控制室应能手动控制选择广播分区、启动和停止应急广播系统

C.消防应急广播启动后应停止相应区域的声警报器 (交替循环播放)

D.集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播

E.当火灾确认后消防联动控制器应联动启动消防应急广播向火災发生区域及相邻防火分区广播

【解析】同时设有火灾声光警报器和消防应急广播时,应交替循环播放;当确认火灾后消防联动控制器应聯动启动应急广播系统,向全楼进行广播

3.下列关于火灾声光警报器的做法中,正确的有()

A.火灾自动报警系统能同时启动和停止所有火灾聲光警报器工作

B.火灾声光警报器采用火灾报警控制器控制

C.火灾声光警报与消防应急广播同步播放

D.学校阅览室、礼堂等公共场所采用具有同┅种火灾变声调声的火灾警报器

E.教学楼使用警铃作为火灾声警报器

【解析】同一建筑内设置多个火灾声光警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声光警报器的工作

未设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器应由火灾报警控制器控制;设置消防联动控制器的火灾自动报警系统火灾声光警报器应由火灾报警控制器或消防联动控制器控制。

火灾声光警报应与消防应急广播交替循环播放

公共场所宜设置具有同一种火灾变调声的火灾声光警报器。

学校、工厂等各类日常使用电铃的场所不应使用警铃作为火灾聲警报器。

4.关于锅炉房防火防爆设计的做法正确的有()

A.燃气锅炉房选用防爆型事故排风机

B.锅炉房设置在地下一层靠外墙部位,上一层为西餐厅下一层为汽车库

C.设点型感温火灾厨房温感探测器多少度报警

D.总储存量为 3m?的储油间与锅炉房之间用 3h 的防火墙和甲级防火门分隔

E.电力線路采用绝缘线明敷

【解析】锅炉房不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,故B不正确当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m?,故D不正确锅炉房电力线路不宜采用裸线或绝缘线明敷,应采用金属管或电缆布线

5.某工厂的一座大豆油浸出厂房,其周邊布置有二级耐火等级的多个建筑以及储油罐下列关于该浸出厂房与周边建(构)筑物防火间距的做法中,正确的()

A.与大豆预处理厂房(建筑高度27m)的防火间距12m

B.与燃煤锅炉房(建筑高度7.5m)的防火间距25m

C.与豆粨脱烘干厂房(建筑高度15m)的防火间距10m

D.与油脂精炼厂房(建筑高度21m)的防火间距12m

E.与溶剂油储罐(钢制,容量20m?)的防火间距15m

【解析】厂房之间及其与乙、丙、丁、戊类仓库之间的防火间距:

A——计算基数(①高层=13;②甲类=12;③乙丙丁戊=10;①→②→③递进关系);

B1(B2)——耐火等级的修正系数(一、二级=0(即甲类、高层=0)三级=2,四级=4)

大豆油浸出厂房,属于甲类厂房故,耐火等级为一二级层数为单层。

选项A大豆预处理厂房(建筑高度27m)属于高层丙类厂房,耐火等级为二级:L=13+0+0=13m

选项B,燃煤锅炉房(建筑高度7.5m)属于明火防火间距應为30米。

选项C豆粕脱溶烘干厂房(建筑高度15m)属于单多层丙类厂房,耐火等级为二级:L=12+0+0=12m

选项D,油脂精炼厂房(建筑高度21m)属于单多层丙类厂房耐火等级为二级:L=12+0+0=12m。

选项E溶剂油属于乙类油,储罐钢制属于不燃材料溶剂油储罐(钢制,容量20m?)按乙类一二级耐火等级建筑确定:L=12+0+0=12m

}

??建筑消防设施每年至少检测┅次检测对象包括全部消防设施系统设备、组件等。消防设施检测按照竣工验收技术检测方法和要求组织实施并符合《建筑消防设施檢测技术规程》GA503-2004的要求。今天给大家普及一下火灾自动报警系统的消防检测方法

??一、点型感烟厨房温感探测器多少度报警的检测方法

??1)采用发烟装置向厨房温感探测器多少度报警施放烟气,查看厨房温感探测器多少度报警报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显示

??2)消除厨房温感探测器多少度报警内及周围烟雾,报警控制器手动复位观察厨房温感探测器多少度报警报警确认灯在复位前后的变化情况

??二、点型感温厨房温感探测器多少度报警的检测方法

??1)可复位点型感温厨房温感探测器多少度报警,使用温度鈈低于54℃的热源加热查看厨房温感探测器多少度报警报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示;移开加热源,手动复位火灾报警控制器查看厨房温感探测器多少度报警报警确认灯在复位前后的变化情况。

??2)不可复位点型感温厨房温感探测器多少度报警采用线路模拟的方式试验。

??三、火灾报警控制器的检测方法

??1)触发自检键对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。

??2)切断主电源查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。

??3)在备用直流电源供电状态下进行断路故障报警及火警优先功能、二次报警功能检测:

??①模拟厨房温感探测器多少度报警、手动报警按钮断路故障,查看故障显示

??②断路故障报警期间,采用发烟装置或温度不低于54℃的热源先后向同一回路中两个厨房温感探测器多少度报警施放烟气或加热,查看火灾报警控制器的吙警信号、报警部位显示及记录每个厨房温感探测器多少度报警检测后,只消音不复位。

??4)用万用表测量火灾报警控制器的联动輸出信号

??5)系统复位,恢复到正常警戒状态

??四、消防联动控制设备的检测方法

??1)对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。

??2)切断主电源查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。

??3)在备用直流电源供电状态下進行下列检测:

??①核对消防控制设备的联动控制功能和逻辑控制程序。

??②在接线端子处模拟消防联动控制设备与输入/输出模块間连线的断路、短路故障并用秒表计时,查看声、光故障报警信号

??③远程手动启动各联动控制消防设备,查看控制信号的传输;系統复位

??4)恢复至正常警戒状态。

}