中性点加装中性点经消弧线圈接地补偿方式的优点有哪些

格式:PDF ? 页数:4页 ? 上传日期: 22:16:11 ? 浏览次数:97 ? ? 1500积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

}

原标题:中性点经中性点经消弧線圈接地补偿方式时串联的电感是大于电容还是小于电容

中性点装设中性点经消弧线圈接地补偿方式的目的是故障时,利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障的容性电流 ,使接地故障电流减少过补偿就是补偿后电感电流大于电容电流,欠补偿是小于全补偿是等于。

中性點经中性点经消弧线圈接地补偿方式系统采用全补偿时无论不对称电压的大小如何,都将因发生串联谐振而使消弧线圈感受到很高的电壓因此,要避免全补偿运行方式的发生而采用过补偿的方式或欠补偿的方式。实际上一般都采用过补偿的运行方式其主要原因如下:

1)欠补偿电网发生故障时,容易出现数值很大的过电压例如,当电网中因故障或其它原因而切除部分线路后在欠补偿电网中就可能形成全补偿的运行方式而造成串联谐振,从而引起很高的中性点位移电压与过电压在欠补偿电网中也会出现很大的中性点位移而危及绝緣。只要采用欠补偿的运行方式这一缺点是无法避免的。

2) 欠补偿电网在正常运行时如果三相不对称度较大,还有可能出现数值很大的鐵磁谐振过电压这种过电压是因欠补偿的消弧线圈和线路电容3C0发生铁磁谐振而引起。如采用过补偿的运行方式就不会出现这种铁磁谐募现象。

3) 电力系统往往是不断发展和扩大的电网的对地电容亦将随之增大。如果采用过补偿消弧线圈仍可以继续使用一段时期,至多昰由过补偿转变为欠补偿运行;但如果原来就采用欠补偿的运行则系统一有发展就必须立即增加补偿容量。

4) 过补偿时流过接地点的是电感電流熄弧后故障相电压恢复速度较慢,因而接地电弧不易重燃

5) 采用过补偿时,系统频率的降低只是使过补偿度暂时增大这在正常运荇时是毫无问题的;反之,如果采用欠补偿系统频率的降低将使之接近于全补偿,从而引起中心点位移电压的增大

}