这个怎么用西门子plc定时器梯形图编梯形图

SP是启动脉冲定时器正转停止触點上升沿触发反转定时器,反转定时器返回结果1所以程序自锁,直到反转定时器定时结束反馈信号为0,才断开你可以理解为 触发立即导通,定时结束后断开

谢谢!你说的定时器反馈信号我倒是理解了。还有一个问题程序自锁是什么意思?什么要自锁

正转停止信號应该不是一直存在吧,在正转停止信号消失后如果没有反转定时器触点自锁来导通反转信号,那么就会停止反转

我不知道哪个煞笔玩意儿点个踩我有说错吗,垃圾自己看看百度现在真是,各种垃圾答案采纳正确的却毛用没有,不点赞还点踩吃枣药丸,没有针对樓主当然你点踩当我没说

我没点踩,应该百度客户端设计的有问题吧人家在滑动的时候不小心按到了吧。谢谢你的回答我终于理解叻

你对这个回答的评价是?

}
    脉冲定时器类似于数字电路中上升沿触发的单稳态电路图1中的指令框是S5脉冲定时器( Pulse S5 Timer),S为脉冲定时器的设置输入端TV为预置值输入端,R为复位输入端;Q为定时器位输出端BI端输出不带时间基准的十六进制格式当前时间值,BCD端输出S5T#格式的当前时间值可以不给BI和BCD输出端指定地址。S、R、Q为BOOL(位)变量BI和BCD为WORD(字)變量,TV为S5TIME变量各变量均可以使用I(仅用于输入变量)、Q、M、L、D存储区。
    可以用仿真软件SIM模拟运行随书光盘中的项目“T_C例程”来形象地悝解定时器和计数器的工作过程。在STEP 7中打开该项目启动仿真软件PLCSIM,将OB1中的程序下载到仿真PLC将后者切换到RUN模式。在梯形图编辑器中打开OB1点击工具条上的■(监控)按钮,启动程序状态监控功能
对S5脉冲定时器仿真时,点击PLCSIM窗口中I0.0对应的小方框方框内出现“√”,表示I0.0為1状态由于输入电路(I0.0的常开触点)闭合,梯形图中的触点、方框和Q4.0的线圈均变为绿色表示T0正在输出脉冲。可以看到T0被启动后,从預置值开始每经过一个时间基准,它的时间值减1直到减为0,定时时间到Q4.0的线圈断电。在定时期间BI端输出十六进制的当前剩余时间徝,BCD端输出S5T#格式的当前时间剩余值图2中的时序图用下降的斜坡表示定时期间当前值递减,图中的t是定时器的预置值
可以通过定时器的時序图和仿真实验来理解定时器的功能。由图2可知脉冲定时器从输入信号I0.0的上升沿开始,输出一个脉冲信号如果输入脉冲的宽度大于等于时间预置值(见图2中I0.0的脉冲A),通过Q4.0输出的脉冲宽度等于时间预置值如果输入脉冲的宽度小于时间预置值(见I0.0的脉冲B),输出脉冲嘚宽度等于输入脉冲的宽度从波形图可以看出,复位信号是优先的复位信号I0.1使定时器的当前时间值变为0,输出位也变为0状态在复位信号有效期间,即使有输入信号出现(见I0.0的脉冲D)也不能输出脉冲。
    在作仿真实验时可以根据T0的时序图,改变T0的输入信号I0.0的脉冲宽度囷复位信号I0.1出现的时机观察T0的当前时间值和Q4.0的变化情况是否符合定时器的时序图。
    图3的脉冲定时器线圈指令与S5脉冲定时器的输入/输出地址、工作过程和时序图完全相同当I0.0的常开触点由断开变为接通时,T0开始定时其常开触点闭合。定时时间到时T0的常开触点断开。在定時期间如果I0.0变为0状态,或者复位输入I0.1变为1状态T0的常开触点都将断开,定时器的当前值被清零 

看过《plc梯形图中的脉冲定时器》的人还看了以下文章:

}

我要回帖

更多关于 西门子plc定时器梯形图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信