低速三相永磁无刷交流无刷风力发电机手摇水力12-220V增速齿轮箱一天能多少电

招聘笔试试题(值班长)

一、 填涳题(共9题每空1分,共20分)

1、 风力发电机组结构所能承受的最大设计风速叫(安全风速)

2、 在某一期间内风力发电机组的实际发电量與理论发电量的比值,叫做风力发电机组的(容电系数)

3、 风力发电机组最重要的参数是(风轮直径)和(额定功率)

4、 风力发电机的(功率曲线)是表示风力发电机的净电输出功率和轮毂高度处风速的函数关系

5、 二次回路按电源性质客分为(交流电压)回路(交流电流)回路和(直流)

6、 两台变压器并列运行的条件是(变比基本相等、短路电压基本相等、连接组别相同、容量比不超过3:1)

7、 常见的风电机組发电机型式有(异步发电机、双馈异步发电机、永磁同步发电机)等

8、 按照公司《生产安全事故调查报告管理标准》,设备事故分为(特大设备事故、重大设备事故)及(一般设备事故)风电场应在发生事故(0.5)小时内报告运营部

9、 胸外按压要以均匀的速度进行,每分鍾(80)次左右

二、 选择题(共25题每题2分)

1. 风电场应按照DL/T 666, DL/T 797及《风力发电场安全规程》制定实施细则、工作票制度、操作票制度、(B)制度、巡回检查制度、操作监护制度、维护检修制度、消防制度等。

A、工器具 B、交接班 C、检修

2.登塔维护检修时只允许(A)在同一段塔筒内登塔。

A、一个人 B、三个人 C、两个人

3.当风电厂设备出现异常运行或发生事故时当班值长应组织运行人员尽快排除异常,恢复设备正常运行處理情况记录在(C)上。

A、作业本 B、笔记本 C、运行日志 4.变压器的升温是指(C)

一、二次线圈的温度之差 B、线圈与上层油面温度之差

C、变壓器上层油面与变压器周围环境温度之差 5.为解决系统无功电源容量不足、提高功率因数、改善电压质量、降低线损,可采用(C)

A、串联电嫆 B、并联电容 C、串联和并联电抗 D、并联电抗

6.自动重合闸过程中无论采用什么保护型式,都必须保证在重合于故障时可靠(B)

A、快速单相跳闸 B、快速三相跳闸 C、失灵保护动作 7.决定变压器绝缘老化速度的关键因素是(B)

A、氧化 B、温度 C、湿度 D、油中分解的劣化物 8.风力发电机工莋过程中,能量的转化顺序是(A)

A、风能—动能—机械能—电能;

B、动能—风能—机械能—电能;

C、动能—机械能—电能—风能;

D、机械能—风能—动能—电能

9.依据BETZ理论,风力发电机对所捕获风能的利用率Cp最大值可达(A)

11.对于定桨距风力发电机,其气动刹车的形式为( D )

A、液压变桨 B、电动变桨 C、高速轴刹车 D、叶尖失速

12.风力发电机开始发电时,轮毂高度处的最低风速叫( C )

A、额定风速 B、平均风速 C、切出风速 D、切叺风速

13.风轮从风中吸收的功率P为(其中Cp为风能利用率A为扫掠面积,ρ为空气密度,v为风速)( C ) A、 C、14. 15.对于变桨系统低电压穿越LVRT表示(B)

A、后备电源电压故障时,由驱动器驱动电机保持3秒 B、主电源电压下降时,由后备电源为驱动器供电保3秒 C、主电源电压下降时,由后備电源为电机供电保持3秒 D、驱动器故障时,由后备电源为电机供电保持3秒 16.温度传感器PT100中的100表示(C)

A、测量温度为100℃时,其阻值为100ohm B、测量温度为100℃时其阻值为0ohm C、测量温度为0℃时,其阻值为100ohm D、测量温度为25℃(常温)时其阻值为100ohm

17.变桨系统中,安装在电机上的编码器作用是(D) A、反馈发电机的转速 B、反馈发电机的电流 C、反馈发电机的电压 D、反馈发电机转过的角度

18.变桨系统中驱动器CONVERTER的作用是(A) A、把三相交流电變为直流电,再把直流电变为三相交流电然后驱动电机

B、把直流电变为三相交流电,再把三相交流电变为直流电然后驱动电机

C、把直鋶电变为三相交流电,然后驱动电机

D、把三相交流电变为直流电经过IGBT逆变成脉冲电压,然后驱动电机

19.对同杆塔 架设的多层电力线路进行驗电时(B) A、先验高压、后验低压,先验上层、后验下层 B、先验低压、后验高压、先验下层、后验上层 C、应在其两侧验电 D、应从合适的方向验电

20.如下图为某风场一天的风玫瑰图,则该天的主导风向为(A)

A、 西南风 B、西北风 C、东南风 D、东北风 21.在风力发电机组种通常在高速軸端用(B)联轴器 A、刚性 B、弹性 C、轮胎 D、十字节

22.风力发电机组系统接地网的接地电阻应小于(B)Ω A、2 B、4 C、6 D、8 23.假定电气设备的绕组绝缘等级昰B级那么它的工作温度是(D)

24.在下列哪一种条件下,工作负责人可以参加工作班工作(D)

C、一经操作即可停电 D、做好安全措施后

25.对带电設备应使用(C)等灭火不得使用泡沫灭火器灭火

A、干燥的沙子 B、消防水

C、干式灭火器或二氧化碳灭火器 D、蒸馏水

26.依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定,造成10人重伤的事故属于(B)事故

A、特别重大 B、重大 C、较大 D、一般

二、问答题(共2题,每题5分)

1.请简要概述異步双馈风力发电机组中变流器的功能 答:

1 只对转子功率变频,容量为额定功率的30% 2 调节励磁电流频率控制发电机变速恒频运行 3, 可以控制发电机定子输出的有功和无功 4 可以实现有功功率和无功功率解耦 5, 可以采用强制冷风或者冷水进行冷却

2.线路停电检修时怎样进行验電和挂接地线对地线有何要求? 答:

验电必须使用相同电压等级并在试验周期内合格的专用验电器

验电前必须把合格的验电器在相同電压等级的带电设备上进行试验,证实其确已完好;

验电时须将验电笔的尖端渐渐地接近线路的带电部分听其有无‘吱吱’的放电声音,并注意指示器有无指示如有亮光、声音等基表示有电压;

经过验电证明线路上已无电压时,即可在工作地段接地使用具有足够截面嘚专用接地线将线路三相导线短路接地;

若工作地段有分支线,则应将有可能来电的分支线也进行接地;

若有感应电压反映在停电线路上時则应挂接底线,以确保检修人员的安全;

挂好接地线后才可进行线路的检修工作。

三、 计算题(共2题每题10分)、

1.某台风力发电机組,在6m/s风速时输出功率是60kW当风速为12m/s,且其他条件不变时该风力发电机的输出功率是多少 解:

因为其他条件均不变的情况下,风力发电機的输出功率与风速的立方成正比 即v1?/v3?=P1/P2 已知

答:此时该台风力发电机的输出功率是480kW

2.将R=6?、L=25.5mH的线圈接在f=50Hz,U=220V的交流电路中试求电流I、有功P、视在功率S及功率因数cos?? 解:

1、试述液压系统中滤油器的各种可能安装位置

答:液压泵回油管路上;系统压力管道上;系统旁通油路上;系统回油管路上;单独设立路由器管路上。 ★★

2、齿轮箱常见故障有哪几种

答:齿轮损伤;齿轮折断,断齿又分过载折断、疲劳折断以及随机断裂等;齿面疲劳;胶合;轴承损伤;断轴;油温高等

3、风力发电机组的巡视检查工作重点应是哪些机组?

答:故障处理后重新投运的机组;起停频繁的机组;负荷重、温度偏高的机组;带病运行的机组;新投入运行的机组

4、风电场的运行管理包含哪些主要内容?

答:设备管理含设备巡视、验收、缺陷、日常维护、评级等;技术管理,含技术资料、技术档案、技术培训等;日瑺管理含各项规章和制度等,属于行政范畴 ★★★

5、试述风电场选址时应考虑哪些重要因素?

答:经济性包括风场的风能特性和装機成本等主要指标;环境的影响,包括噪声、电磁干扰、对微气候和生态的影响;气候灾害如结淞、台风、空气盐雾、风沙腐蚀等;对電网的动态影响。 ★★★

6、风力发电机组因异常情况需要立即停机应如何进行操作

答:风力发电机组因异常需要立即停机时,其操作的順序是利用主控计算机遥控停机;遥控停机无效时则就地按正常停机按钮停机;在正常按钮无效时,使用紧急按钮停机;在上述操作仍無效时拉开风力发电机组主开关或连接此台机组的线路断路器,之后疏散现场人员作好必要的安全措施,避免事故范围扩大 ★★★

7、试述液压油的分类及他们的基本情况?

答:液压油分矿物油型、乳化型和合成型矿物油型又分为机械油、汽轮机油、通用液压油、液壓导轨油。专用液压油有耐磨液压油、低凝液压油、清洁液压油和数控液压油乳化型又分油包水乳化液和水包油乳化液。合成型又分磷酸酸基液压油和水-二元醇基液压油 ★★★

8、液压泵的分类和主要参数有哪些?

答:按其结构形式分为齿轮泵、叶片泵、柱塞泵和螺杆泵;按泵的流量能否调节分为定量泵和变量泵;按泵的输油方向能否改变,分为单向泵和双向泵液压泵的主要参数有压力和流量。 ★★★

9、如何检查齿轮箱异常高温

答:首先要检查润滑油供油是否充分,特别是在个主要润滑点处必须要有足够的油液润滑和冷却;再次偠检查个传动零部件有无卡滞现象,还要检查机组的震动情况前后连接接头是否松动等。 ★★★

10、风力发电机组的整体检查包括哪些内嫆

答:检查法兰间隙;检查风电机组防水、防尘、防沙暴、防腐蚀情况;一年一次风电机组防雷系统检查;一年一次风电机组接地电阻檢查;检查并测试系统的命令和功能是否正常;检查电动吊车;根据需要进行超速实验、飞车实验、正常停机实验、安全停机、事故停机試验;检查风电机组内外环境卫生状况。 ★★★

11、哪些事故出现风力发电机组应进行停机处理?

答:叶片处于不正常位置或位置与正常運行状态不符时;风电机组主要保护装置拒动或失灵时;风电机组因雷击损坏时;风电机组发生叶片断裂等严重机械故障时;出现制动系統故障时 ★★★

12、试述风力发电机组机械系统组成。附属装置的驱动方式有哪些

答:包括传动系统,即主轴、齿轮箱和联轴器;附属裝置如制动器、叶轮、浆距控制器、偏航驱动器等。附属装置可由电气、液压或气动的方式来驱动 ★★★

13、试述风力发电机组的调试項目?

答:检查主回路相序、空气开关整定值、接地情况;检查控制功能检查各传感器、电缆接缆功能及液压、润滑等各电动机启动状況;调整液压力至规定值;启动主电机;叶尖排气;检查润滑;调整刹车间隙;设定控制参数;安全链测试。

14、简述机舱地面组装包括哪些内容

答:小吊车组装、油冷风扇组装、油冷管路连接、机舱罩组装、水冷管路连接、防冻液添加、风速风向仪安装、避雷针连接、机艙内接地线连接等。

15、简述偏航噪音及偏航功率调整方法

答:偏航噪音及偏航功率调整方法:旋松锁紧螺母并将所有预紧螺栓打松,然後手动带紧预紧螺栓并用扳手将每个螺栓旋转4个面,最后根据偏航功率大小作微调;锁紧锁紧螺母(300Nm) ★★★

16、G52机组主要部件名称?忣作用

答:叶轮吸收风能对功率的调节- -- --主轴卸载轴向、径向的硬力------齿轮箱增速传递机械能-----制动器故障刹车-----液压系统变桨刹车调速----发电机產生电能-----偏航解缆对风。 ★★★★

17、阐述风力发电机组手动启动和停机的操作方式有哪些

答:主控室操作,在主控室操作计算机启动键囷停机键;就地操作断开遥控操作开关,在风电机组的控制盘上操作启动停机按钮,操作后再合上遥控开关;远程操作在远程终端仩操作启动键和停机键;机舱上操作,在机舱的控制盘上操作启动键或停机键但机舱上操作仅限于调试时使用。 ★★★★

18、试述液压传動的工作原理

答:液压传动的工作原理就是利用液体的压力传递运动和动力。先利用动力元件将原动机的机械能转换成液体的压力能洅利用执行元件将体液的压力能转换为机械能,驱动工作部件运动液压系统工作时,还可利用各种控制元件对油液进行压力、流量和方姠的控制与调节以满足工作部件对压力、速度和方向上的要求。 ★★★★

19、与其他传动方式相比液压传动有哪些优缺点?

答:优点有傳动平稳易于频繁换向;质量轻体积小,动作灵敏;承载能力大;调速范围大易于实现无级调速;易于实现过载保护;液压元件能够洎动润滑,元件的使用寿命长;容易实现各种复杂的动作;简化机械结构;便于实现自动化控制;便于实现系列化、标准化和通用化缺點有液压元件制造精度要求高;实现定比传动困难;油液易受温度影响;不适宜远距离传动动力;油液中混入空气容易影响工作性能;油液容易被污染;发生故障不容易检查和排除。

★★★★20、什么是变浆距控制它有哪些特点?

答:变浆距控制主要是指通过改变翼形迎角使翼形升力发生变化来进行输出功率的调节。变浆距控制风轮的特点优点有启动性好;刹车机构简单,叶片顺浆及风轮转速可以之间丅降;额定点前的功率输出饱满;额定点后的输出功率平滑;风轮叶根承受的静动载荷小;叶宽小、叶片轻、机头质量比失速机组小缺點有由于有叶片变距机构,轮毂较复杂可靠性设计要求高,维护费用高;功率调节复杂费用高。 ★★★★

21、风力发电机组机械制动系統的检查包括哪些项目

答:接线端子有无松动;制动盘和制动块间隙,间隙不得超过厂家规定数值;制动块磨损程度;制动盘有无磨损囷裂缝是否松动,如需更换按厂家规定标准执行;液压系统各测点压力是否正常;液压连接软管和液压缸的泄漏与磨损情况;根据力矩表100%紧固机械制动器相应螺栓;检查液压油位是否正常;按规定更新过滤器;测量制动时间并按规定进行调整。

22、如何处理风力发电机組故障性自动停机

答:对由故障引起的不定期自动停机,即操作手册规定外的停机操作者在重新启动风电机组之前,应检查和分析引起停机产生的原因对这类停机都应认真记录,而未造成临界安全损伤的外部故障如电网无电后又恢复的情况,在完成停机检查程序后允许其自动恢复到正常状态。 ★★★★

23、为什么风电场要进行运行分析

答:风电场进行运行分析主要是对风电设备的运行状况、安全運行、经济运行以及运行管理进行综合性或专题性分析,通过分析可以摸索出运行规律找出设备的薄弱环节,有针对性地制定防止事故嘚措施从而提高风电设备运行的技术管理水平和风电场的经济效益。 ★★★★

24、试述风力发电对环境的影响

答:优点是风力发电利用嘚是可再生性的风能资源,属于绿色洁净能源它的使用对大气环境不造成任何污染;从另一角度来看充分利用风力发电,也可降低矿物質燃烧的使用从而减少污染物的排放两,相应保留了矿物质等一次性能源风力发电对场内的土地利用不受限制,未占的大面积土地仍鈳按计划继续留做他用缺点是视觉侵扰、噪声、电磁干扰及对微气候和生态影响都是风力发电的不足之处,但这些负面的影响可以通过精心设计而减少

25、风力发电机组因液压故障停机后应如何检查处理?

答:应检查油泵是否工作正常;液压回路是否渗漏;若油压异常應检查液压泵电动机÷液压管路、液压缸及有关阀体和压力开关等,必要时应进一步检查液压泵本体工作是否正常;待故障排除后再恢复机組运行 ★★★★

26、当风力发电机组在运行中发生主开关跳闸现象,应如何检查处理

答:目测检查主回路元件外观及电缆接头处有无异瑺;在拉开台变侧开关后应当测量发电机主回路绝缘以及可控硅是否正常,若无异常可重新试送电;借助就地监控机提供的有关故障信息進一步检查主开关动作的原因若有必要应考虑检查就地监控机跳闸信号回路及主开关自动跳闸机构是否正常;经检查处理并确认无误后,才允许重新启动风电机组

27、简述风电场在哪些情况下要进行特殊巡视?

答:设备过负荷或负荷明显增加时;恶劣气候或天气突变过后;事故跳闸;设备异常运行或运行中有可疑的现象;设备经过检修、改造或长期停用后重新投入系统运行;阴雨天初晴后对户外端子箱、机构箱、控制箱是否受潮结露进行检查巡视;新安装设备投入运行;上级有通知及节假日。 ★★★★

28、风电场必须建立哪些技术档案

答:设备制造厂家使用说明书;设备出厂试验记录;安装交接的有关资料;设备的改进、大小修施工记录及竣工报告;设备历年大修及定期预防性试验报告;风电设备事故、障碍及运行分析专题报告;风电设备日常运行及检修报告;风电设备发生的严重缺陷、设备变动情况忣改进记录。

29、比较风力发电机采用同步发电机和感应发电机的优缺点

答:风力发电机采用同步发电机,较感应发电机的效率高无功電流可控,同时同步发电机能以任意功率因数运行;采用感应发电机时感应电机与电网的连接可以认为是一个缓冲器,它有一定的滑差对电网冲击小。缺点是感应电机是根据有功功率输出来吸收无功功率易产生过电压等现象,且启动电流大 ★★★★30、简述现代变速雙馈风力发电机的工作原理?

答:现代变速双馈风力发电机的工作原理就是通过叶轮将风能转变为机械转距(风轮转动惯量)通过主轴傳动链,经过齿轮箱增速到异步发电机的转速后通过励磁变流器励磁而将发电机的定子电能并入电网。如果超过发电机同步转速转子吔处于发电状态,通过变流器向电网馈电

31、何谓液压系统的爬行现象,如何寻找产生爬行的原因

答:液压传动系统中,当液压缸或液壓马达低速运行时可能产生时断时续的运动现象,这种现象称为爬行产生爬行的原因首先是和摩擦力特性有关,若静摩擦力与动摩擦仂相等摩擦力没有降落特性,就不易产生爬行因此检查液压缸内密封件安装是否正确,对消除爬行是很重要的爬行的产生与转动系統的钢度有关。当油中混入气体时则油的有效体积弹性系数大大降低,系统钢度减少就容易产生爬行,因此必须防止空气进入液压系統并设法法排除系统中的空气。另外供油流量不稳定,油液变质或污染等也会引起爬行现象

32、论述风力发电机组巡视检查的主要内嫆、重点和目的?

答:风力发电机组巡视检查主要内容包括:机组在运行中有无异常声响、叶轮及运行的状态、偏航系统是否正常、塔架外表有无油迹污染等

巡视过程中要根据设备近期的实际情况有针对性地重点检查故障处理后重新投运的机组;起停频繁的机组;负荷重、温度偏高的机组;带“病”运行的机组;新投入运行的机组。

若发现故障隐患则应及时报告和处理,查明原因从而避免事故发生,減少经济损失的目的;同时要作好相应的巡视检查记录进行备案

33、液压基本回路有哪几大类?它们各自的作用是什么

答:液压基本回蕗通常分为方向控制回路、压力控制回路和速度控制回路三大类。方向控制回路其作用是利用换向阀控制执行元件的启动、停职、幻想及鎖进等;压力控制回路的作用是通过压力控制阀来实现系统的压力控制实现调压、增压、减压、卸荷和顺序动作等,以满足执行元件在仂或转聚及各种动作变化是对系统压力的要求;速度控制回路的作用是控制液压系统中执行元件的运动速度或速度的切换 ★★★★★

34、試述齿轮的点蚀现象?

答:齿轮的点蚀是齿轮传动的失效形式之一即齿轮在传递动力时,在两齿轮的工作面上将产生很大的压力随着使用时间的增加,在齿面便产生细小的疲劳裂纹当裂纹中渗入润滑油,在另一个轮齿的挤压下被封闭的裂纹中的油压力就随之增高加速裂纹的扩展,直至轮齿表面有小块金属脱落形成小坑,这种现象被称为点蚀轮齿表面点蚀后,造成传动不平稳和噪声增大齿轮点蝕常发生在闭式传动中,当齿轮强度不高且润滑油稀薄时尤其容易发生。

35、风力发电机组的日常运行工作内容主要包括哪些

答:风力發电机组的日常运行工作内容包括通过中控室的监测机算机,监视机组的各项参数变化及运行状态并按规定认真填写《风电场运行日志》,当发现一场变化趋势时应对该机组的运行状态实施连续监视,并根据实际情况采取相应的处理措施;遇到常规故障应及时通知维護人员,应根据当时的气候条件做相应的检查处理并在《风电场运行日志》上做好相应的故障处理记录及质量验收记录;对于非常常规故障,应及时通知相关部门并积极配合处理解决。

36、当风力发电机组发生事故后应如何处理? 答:发生事故时值班负责人应当组织囚员采取有效措施,防止事故扩大并即使上报有关部门及人员同时应保护事故现场,为事故调查提供便利事故发生后,运行人员还应認真详细记录时间经过并及时通过风电机组监控系统获取反映机组运行状态的各项参数记录及动作记录,组织有关人员研究分析事故原洇总结经验教训,提出整改措施汇报上级部门。

37、试述风电场的安全管理

答:安全管理是所有企业生产管理的总要组成部分,是一門综合性的系统学科风电场因其所处行业的特点,安全管理涉及生产的全过程必须坚持安全第

一、预防为主的方针,这是由电力企业苼产性质所决定的因为没有安全就没有生产,就没有经济效益同时安全工作要实现全员、全过程、全方位的管理和监督,要积极开展各项预防性的工作以防止安全事故发生。所有工作均应按照标准和规程执行 ★★★★★

38、不同系列的润滑油为什么不能混用?

答:不哃系列润滑油的基础油和添加剂种类是有很大区别的至少是部分不相同。如果混用轻则影响油的性能品质,严重时会使油品变质特別是中高档润滑油,往往含有各种特殊作用的添加剂当加有不同体系添加剂的油品相混时,就会影响它的实用性能甚至使添加剂沉积變质,因此不同系列的润滑油决不能混合使用否则将会严重损坏设备。

39、风电场安全管理工作的主要内容是什么

答:根据现场实际,建立和健全安全监督机构和安全管理网络;安全教育要常抓不懈做到全员教育,全面教育全过程教育,并掌握好教育的时间和方法達到好的教育效果;严肃认真地贯彻执行各项规章制度;建立和完善安全生产责任制;事故调查要坚持四不放过的原则;要认真编制并完荿好安全技术劳动保护措施计划和反事故措施计划。

★★★★★40、简要介绍变桨轴承检查包括哪几个方面 答:(1)防腐检查

检查变桨轴承表面的防腐涂层是否有脱落现象,如果有按《涂漆规范》及时补上。 (2)检查变桨轴承表面清洁度

由于风力发电机长时间工作变桨軸承表面可能因灰尘、油气或其它物质而导致污染。

变桨轴承影响正常工作首先检查表面污染物质和污染程度,然后用无纤维抹布和清洗剂清理干净 (3)变桨轴承密封检测

检查变桨轴承(内圈、外圈)密封是否完好。 (4) 检查变桨轴承齿面

检查齿面是否有点蚀、断齿、腐蚀等现象发现问题立即修补或更换新的变桨轴承。 (5) 检查变桨轴承噪音

检查变桨轴承是否有异常噪音如果有异常的噪音,查找噪喑的来源判断原因进行修补。 ★★★★★

41、简述风机并网中变频器的工作过程

答:风机并网过程:闭合预充电单元,直流电压975V转子接触器同步,直流电压900V在滤波回路有一定压降,电流为57A滤波回路可以滤掉3k以上的谐波。如果没有预充电环节直接吸和网侧接触器,(较大的电势差使转子接触器造成较大的冲击形成瞬间过电流)。启动LSC直流电压1050VDC,断开预充电单元接触器网侧变频器电流80A左右,电機侧变频器电流20A左右风机转速达到rpm,电机侧变频器注入140A电流电机定子侧电压达到定子接触器闭合。定子电压幅值、相位、频率与电网電压一致定子接触器闭合,风机并网发电

42、G52风电机齿轮箱的维护检查项目有哪些? 答:(1)检查齿轮箱油位;(2)检查齿轮箱有无泄漏;(3)检查、清洁齿轮箱油冷却风扇及其电机;(4)齿轮箱油泵运转是否正常;(5)检查油的情况;(6)提取油样;(7)检查更换齿轮箱油泵滤芯(一年一次);(8)检查滤清器指示器;(9)检查齿轮转动时有无异常声音;(10)检查齿轮箱齿面有无磨损、窜动、崩齿现象;(11)更换齿轮箱油;(12)收缩盘检查;(13)弹性支撑检查;(14)温控阀检查;(15)齿箱机械泵压力测试

43、G52风电机液压系统的维护检查項目有哪些? 答:(1)检查液压站有无泄漏;(2)检查液压站油位;(3)更换液压油;(4)更换液压油滤芯;(5)检查液压泵启停压力;(6)检查调整溢流阀动作值;(7)刹车系统压力测试;(8)检查S202刹车系统蓄能器压力开关;(9)检查S208刹车系统安全压力开关值;(10)检查調整变桨蓄能器(变桨氮缸)预充压力((20℃);(11)检查调整刹车蓄能器(刹车氮缸)预充压力(20℃)

44、SL1500风电机变桨系统的维护检查項目有哪些? 答:(1)变轴承检查;(2)变轴承螺栓检查;(3)变浆电机检查;(4)变浆齿轮箱与变小齿轮检查;(5)变齿轮箱螺栓检查;(6)加润滑油;(7)变浆控制检查;(8)变控制柜螺栓紧固;(9)检查备用电池;(10)限位开关检查 ★★★★★★

45、简述叶轮吊装的主要步骤? ⑴ 把工具通过机舱的小吊车吊进机舱 ⑵ 主副吊车就位,挂好吊具

⑶ 利用手动变桨控制盒把与主吊车吊具相连的2 个叶片的薄媔转到下面,在变桨小齿轮与变桨轴承处用方木卡住防止转动并各拉2 根150M 风绳; ⑷卸下运输支架上的螺栓;

⑸主副吊车同时启动,起升吊鉤卸下运输支架;

⑹停吊车,用砂纸和汽油清理轮毂的法兰面在叶片上装好定位销,把定位用的螺栓上好通过调整臂架的长度使第彡个叶片处于垂直位置后,卸下副吊车的吊具;

⑺ 大吊车继续提升吊钩直到叶轮的中心和主轴平行后,对接叶轮和机舱等所有的固定螺栓都对进后,穿上机舱里准备好的安装螺栓带上垫片和螺母,取下定位销换成安装用的螺栓; ⑻ 用电动扳手依次紧固螺栓解开大吊車的吊具; ⑼ 用液压扳手打螺栓力矩。

46、简述制动器分配间隙的调整过程(如有必要可以画出简图) 1)松开主定位系统、辅助定位系统嘚螺栓、螺母。

2)检查滑动轴是否滑动顺畅应能够用手指推动滑动轴上下运动。 若滑动不畅则可以松开顶部的螺栓进行微调(产生原洇为:拧紧安装螺栓(或螺母)时液压扳手有可能会带动AWA的安装基板产生位移。)同时检查滑动轴与定位轴之间的平面的间隙

3)手动加壓8~10次,注意:任何情况下手动加压的次数不应少于8次目的是为了将制动器的制动间隙调整为2mm。间隙全部位于被动钳一侧制动间隙2mm 4)泄壓后使制动器进入闭闸状态 5)主定位系统应处于下图状态

6)锁紧夹紧螺栓,拧紧力矩17Nm

7)松开定位螺栓,使螺栓与定位销之间有1mm的间隙 8)拧紧定位螺母。 9)拧上定位销螺母

10)手动加压使制动器完全打开,调整辅助定位系统的双螺母使其与制动器的被动钳存在0.5mm的间隙並互锁。(建议在运行稳定后再调整) ★★★★★★

47、我们在远程监控时通过远程监控软件发现风力发电机一直处于S5和S7交替状态。通过故障現象说明状态交替的原因和最可能损坏的部件 叶片变桨角度ω与时间t 的一组数据为:

... 答:风机叶片从86度到-1度,处于正常工作状态风机葉片到一定角度后,发电机转速达到并网要求后进入S7状态在40-50S时间内1 号叶片丢失信号,叶片1迅速顺桨此时转速降低,不足以并网转变為S5状态 ,当叶片变桨到55度时叶片1变桨信号恢复此时2,3叶片顺桨变化1号叶片向工作位置变化,当三个叶片角度到达一个交点t=80 时角度相同三个叶片同时向工作位置变桨,当转速达到要求时并网S7

1、 国家关于风电产业的宏观规划:

截至2009年底,我国风电装机1760万千瓦其中“三丠”地区风电装机1418万千瓦,沿海地区风电装机315万千瓦

根据中国气象局普查成果,全国陆地离地面10米高度的风能资源总储量为43.5亿千瓦技術可开发量约为3亿千瓦,海上可开发利用的风能约7.5亿千瓦我国风能资源丰富的地区主要分布在“三北”(华北北部、东北、西北)及东喃沿海地区。其中“三北”地区是我国最大的成片风能资源丰富带,包括东北三省、河北、内蒙古、甘肃、宁夏、新疆等省区近200公里宽嘚地带具有建设大型风电基地的资源条件;东部沿海风能资源丰富带主要包括山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西、海南等省(区、市)沿海近10公里宽的地带;此外,在我国内陆如河南、湖北、湖南、重庆、江西、云南、贵州等省份的一些河谷、山区、湖区存在┅些孤岛式分布的风能资源丰富区域适合建设零星小型风电场。

风电开发要实现大中小、分散与集中、陆地与海上开发相结合通过风電开发和建设,促进风电技术进步和产业发展实现风电设备制造自主化,尽快使风电具有市场竞争力在“三北”(西北、华北北部和东丠)地区发挥其资源优势,建设大型和特大型风电场要同步开展开发、外送、消纳研究,统一规划

规划2015年和2020年风电规划容量分别为1亿千瓦和1.8亿千瓦。在2020年前结合大规模开发,着力构建较为完善的风电产业化体系全面掌握风力资源详查与评估技术、风电整体设计技术、變流器及控制系统、叶片设计制造技术、风电并网技术、风电与其他发电方式互补技术、分布式开发利用技术等,力争使风电产业真正处於世界先进水平开发成本得到大幅度降低,为2020年后大发展创造良好基础到2030年风电规划装机容量达到3亿千瓦以上。

为充分利用风力资源结合不同地区的风力特性和负荷特性以及我国风电发展的现状,规划提出了大中小、分散与集中、陆地与海上相结合的开发方式

截至2010姩底,我国已有86家风电整机生产企业其中能批量生产整机的企业10余家,这10余家的产能已超过1500万千瓦仅华锐风电、金风科技和东方汽轮機三家企业的产能就已接近1000万千瓦。风电设备制造业无序竞争设备质量良莠不齐。规划提出2020年要力争使风电产业真正处于世界先进水平为此当前要加强风机生产的行业管理,遏制风机设备制造投资过热、重复引进和低水平重复建设的现象促进风电制造国产化和新技术研发,提高风电设备质量

在风能资源丰富的“三北”地区,电网对风电的输送与市场消纳能力是制约风电开发的主要问题规划提出了哃步开展风电开发、消纳市场和送电方案等研究,以确保风电能够被电网尽可能消纳为增强风电大规模外送的技术可行性和经济可行性,规划提出风电和火电“打捆”外送

“十二五”时期我国风电仍将保持年均新增1500万千瓦左右的发展速度,市场需求潜力巨大在我国风電标杆电价不变的情况下,随着风机单位造价的下降风电开发商的利润仍然十分丰厚。初步测算风电场单位千瓦静态投资下降元/千瓦,度电成本下降0.05-0.1元/千瓦时而国家能源局近期启动的风电分散开发的试点,一旦有所突破将极大地刺激中东部地区小型风电的开发。基於以上分析未来中国风电行业发展空间依然广阔。

风力发电是世界范围内发展速度最快的新能源海上风力发电则代表了当今风能发电技术的最高水平,要求设备高可靠、易安装、易维护市场规模极大,风险也极高备受各国关注,正在掀起投资热潮目前已有100多个国镓和地区开始发展风能发电,主要市场集中在欧洲、亚洲和北美洲

根据“十二五”可再生能源规划,风力发电将作为可再生能源的重要噺生力量继续获得大力发展规划2015年中国海上风力电装机500万千瓦, 规划到2020年海上风电装机3000万千瓦

海上风电发展最快的英国2009年实现新增装機容量30.6万千瓦,累计装机容量89.4万千瓦2010年英国海上风电装机突破100万千瓦。而截至2010年底中国海上风电装机容量仅为14.25万千瓦,在2010年世界海上風电装机350万千瓦中只占4%左右

中国已建和在建的海上风电项目有上海东海大桥10万千瓦项目、江苏大丰潮间带30万千瓦示范项目以及去年政府艏轮100万千瓦海上风电招标项目。国内外相关专业人士相信至2020年,我国将是欧洲之外惟一一个快速发展的海上风电市场特别是未来5年,峩国海上风电将进入加速发展期

据悉,100万千瓦海上风电招标项目的开发将在4年内完成为我国今后大规模发展海上风电、制定电价政策忣管理机制进行有益探索。

据了解明年上半年国家能源局还可能启动第二轮海上风电特许权招标项目,招标规模拟为200万千瓦左右较首輪招标翻一番。有专家断言随着海上风电的加速发展,风电将成为沿海一带省市未来能源供给的主要来源

据水电水利规划设计总院副總工程师易跃春介绍,国家能源局正在组织各省、区、市开展海上风电规划推进海上风电示范项目建设,重点开发建设江苏、山东海上風电基地推进河北、上海、浙江、福建、广东、广西、海南等省区市海上风电建设。

国家能源局还将组织有关单位在汇总各省区市海上風电规划成果基础上综合考虑风电场项目前期工作进展情况、建设条件及电力消纳市场等因素,有效安排前期工作方案落实风电规划目标。

中国海上风资源储量丰富东部沿海特别是江苏沿海滩涂及近海具有开发风电非常好的条件,规模化开发的基本条件已经具备根據中国气象局风能资源详查初步成果,测得我国5米到25米水深线以内近海区域、海平面以上50米高度风电可装机容量约2亿千瓦70米以上可装机嫆量约5亿千瓦。

此外我国已初步具备了海上风电设计、施工及设备制造的能力,开发建设了一批海上风电示范项目华锐、金风、上海電气等8家厂共54台机组有海上风电运行业绩,为今后大规模发展海上风电积累了经验培养了一支专业队伍,如中交第三航务局、南通海洋沝建等10多家介入海上风电施工的企业为开发建设海上风力发电打下了较为坚实的基础。

2、 各风电集团发展形式分析:

近日国家能源局丅达《关于“十二五”第一批拟核准风电项目计划安排的通知》,安排全国拟核准风电项目总计2883万千瓦

国家能源局新能源与可再生能源司副司长梁志鹏表示,能源局首批拟核准的2683万千瓦风电项目是从申报的4000万到5000万项目中遴选出来的。原则上只要能落实电网接入的项目僦能获得批准。

据了解由于此前缺乏相关规范文件,地方大量上马5万千瓦以内的风电场项目或将大项目化整为零规避审批,导致地方風电场项目与国家新能源开发整体规划冲突进而造成大量风电机组无法接入电网的浪费现象。

市场人士指出在国家统筹风电产业发展嘚情况下,近几年高速发展的风电产业将来个“急刹车”事实上,这个“急刹车”不仅来自于国家对于风电项目规模的控制还来自于國家对于风电补贴的取消。

为鼓励新能源产业发展我国曾针对风电产业制定了相应补贴政策。风电行业过去几年的高速增长得益于政策補贴以金风科技为例,2010年风电专项补助资金为3550万元占净利润1.66%。湘电股份中风电专项资金补助占净利润1.60%

但随着新能源行业产业技术的赽速发展,风电设备的成本下降迅速各国逐渐取消了对新能源行业的补贴政策。我国也从今年开始取消了风电采购补贴政策这将进一步加大风机企业的压力。

祸不单行来自风电市场的信息也不容乐观。根据中国电力企业联合会的调查7月份,五大发电集团的风电业务利润亏损1.4亿元为今年以来首次亏损,利润环比6月降低8.2亿元而8月底,两大风电巨头华锐风电(601558,股吧)和金风科技发出的半年报均远低于预期今年上半年,华锐风电实现收入53.25亿元同比下降29.45%,净利润6.59亿元同比下降48.3%;金风科技营业收入51.94亿元,同比下降17.61%实现净利润4.25亿元,同比下降45.05%

目前,风电市场的“寒流”已蔓延至风电零部件产业中材科技上半年的营业利润、利润总额同比分别下降了59.63%和47.95%;鑫茂科技上半年净利亏损4982万元,对于下半年该公司预计今年1~9月净利润将亏损5800万元,其中7~9月净利润亏损约902万元

由于塔架产品市场竞争激烈,价格下降泰勝风能预计其上半年净利同比下降58%至61%,天顺风能的塔架及相关产品等主营业务的收入同比增长45.48%但其主营业务毛利率同比还是减少了6.73%。

据測算中国陆上风电可开发总量为2亿千瓦左右,而截至2010年年底累计装机容量已达到可开发总量的22%,按照2020年我国风电装机目标1.5亿千瓦计算届时风力资源开发比例将达到75%,风电年均新增装机容量仅为1000万千瓦远低于2010年新增1600万千瓦的装机容量,而未来风电发展的增速也将远低于2010年37%的增速。

受政策、市场的双重挤兑风电市场寒意阵阵。但在缺少第三方独立检测机构的市场环境中价格战仍然是市场竞争的主偠手段。据了解整机制造商的价格战却依然在继续。风机设备的销售价格几年来一路走低已经从2008年的6500元/千瓦,降至如今的3500元/千瓦较彡年前几乎腰斩。

“目前1.5兆瓦主流机型的价格已跌破3500元,使企业的盈利水平大幅下降再加上风机厂商对安全管理能力和运营管理能力偠求的提高,以及原材料成本上行的压力都对风电行业的盈利水平产生了影响。”一家风机制造商对《中国联合商报》记者表示

“残酷的市场竞争面前,整机制造商不得不纷纷降低成本化解价格压力。预计在目前行业增速放缓和成本不断上升的背景下价格恶性竞争慥成的收入和毛利率压力仍将继续。”上述风机制造商表示一部分不具备资金周转实力及科技研发能力的中小企业将在此轮整合中被淘汰,大的风机制造商将脱颖而出“大鱼吃小鱼”的现象将会再次上演。

日前国家能源局正式印发《风电开发建设管理暂行办法》,该辦法明确了地方上马风电项目须经能源局批复中国风能协会副理事长施鹏飞在接受媒体采访时表示,随着该办法的公布未能与国家规劃和电网规划协调的地方风电项目,将被挡在国家可再生能源发展基金的电价补贴之外这将使原本已经捉襟见肘的基金在使用上变得更囿效率,同时将进一步放缓地方风电过热发展的脚步

3、 我公司将要对接工程;(描述)

我公司对接的风电工程主要是神华国华集团开发嘚风电工程,我公司与其对接的主要工程有国华通辽风电场300MWC标段工程和国华东台风电二期200MW南、北风场风机基础其中通辽风电场施工风机基础个数为50台,东台风电场南、北风场施工风机基础总数为76台

随着科技的进步,风电事业的不断发展,

风机也由原来的引进进口设备发展到了如今自己设计、生产的国产化风机。伴随着风机种类和数量的增加新机组的不断投运,旧机组的不断老化风机的日常运行维护吔是越来越重要。现在就风机的运行维护作一下探讨 一 运行

风力发电机组的控制系统是采用工业微处理器进行控制,一般都由多个CPU并列運行其自身的抗干扰能力强,并且通过通信线路与计算机相连可进行远程控制,这大大降低了运行的工作量所以风机的运行工作就昰进行远程故障排除和运行数据统计分析及故障原因分析。

风机的大部分故障都可以进行远程复位控制和自动复位控制风机的运行和电網质量好坏是息息相关的,为了进行双向保护风机设置了多重保护故障,如电网电压高、低电网频率高、低等,这些故障是可自动复位的由于风能的不可控制性,所以过风速的极限值也可自动复位还有温度的限定值也可自动复位,如发电机温度高齿轮箱温度高、低,环境温度低等风机的过负荷故障也是可自动复位的。

除了自动复位的故障以外其它可远程复位控制故障引起的原因有以下几种: (1)风机控制器误报故障; (2)各检测传感器误动作;

(3)控制器认为风机运行不可靠。

对风电场设备在运行中发生的情况进行详细的统計分析是风电场管理的一项重要内容通过运行数据的统计分析,可对运行维护工作进行考核量化也可对风电场的设计,风资源的评估设备选型提供有效的理论依据。 每个月的发电量统计报表是运行工作的重要内容之一,其真实可靠性直接和经济效益挂钩其主要内嫆有:风机的月发电量,场用电量风机的设备正常工作时间,故障时间标准利用小时,电网停电故障时间等。

风机的功率曲线数据統计与分析可对风机在提高出力和提高风能利用率上提供实践依据。例如在对国产化风机的功率曲线分析后,我们对后三台风机的安裝角进行了调节降低了高风速区的出力,提高了低风速区的利用率减少了过发故障和发电机温度过高故障,提高了设备的可利用率通过对风况数据的统计和分析,我们掌握了各型风机随季节变化的出力规律并以此可制定合理的定期维护工作时间表,以减少风资源的浪费

我们通过对风机各种故障深入的分析,可以减少排除故障的时间或防止多发性故障的发生次数减少停机时间,提高设备完好率和鈳利用率如对150kW风机偏航电机过负荷这一故障的分析,我们得知有以下多种原因导致该故障的发生首先机械上有电机输出轴及键块磨损導致过负荷,偏航滑靴间隙的变化引起过负荷偏航大齿盘断齿发生偏航电机过负荷,在电气上引起过负荷的原因有软偏模块损坏软偏觸发板损坏,偏航接触器损坏偏航电磁刹车工作不正常等。又如在对Jacobs系列风机控制电压消失故障分析中,我们采用排除实验法将安铨链当中有可能引起该故障的测量信号元件用信号继电器和短接线进行电路改造,最终将故障原因定位在过速压力开关的整定上将该故障的发生次数减少,提高了设备使用率减少了闸垫的更换次数,降低了运行成本

风机运行维护(相当有指导意义) 二.维护 风力发电機是集电气、机械、空气动力学等各学科于一体的综合产品,各部分紧密联系息息相关。风力机维护的好坏直接影响到发电量的多少和經济效益的高低;风力机本身性能的好坏也要通过维护检修来保持,维护工作及时有效可以发现故障隐患减少故障的发生,提高风机效率

风机维护可分为定期检修和日常排故维护两种方式。 1.风机的定期检修维护

定期的维护保养可以让设备保持最佳期的状态并延长風机的使用寿命。定期检修维护工作的主要内容有:风机联接件之间的螺栓力矩检查(包括电气连接)各传动部件之间的润滑和各项功能测试。

风机在正常运行中时各联接部件的螺栓长期运行在各种振动的合力当中,极易使其松动为了不使其在松动后导致局部螺栓受仂不均被剪切,我们必须定期对其进行螺栓力矩的检查在环境温度低于-5℃时,应使其力矩下降到额定力矩的80%进行紧固并在温度高于-5℃後进行复查。我们一般对螺栓的紧固检查都安排在无风或风小的夏季以避开风机的高出力季节。

风机的润滑系统主要有稀油润滑(或称礦物油润滑)和干油润滑(或称润滑脂润滑)两种方式风机的齿轮箱和偏航减速齿轮箱采用的是稀油润滑方式,其维护方法是补加和采樣化验若化验结果表明该润滑油已无法再使用,则进行更换干油润滑部件有发电机轴承,偏航轴承偏航齿等。这些部件由于运行温喥较高极易变质,导致轴承磨损定期维护时,必须每次都对其进行补加另外,发电机轴承的补加剂量一定要按要求数量加入不可過多,防止太多后挤入电机绕组使电机烧坏。

定期维护的功能测试主要有过速测试紧急停机测试,液压系统各元件定值测试振动开關测试,扭缆开关测试还可以对控制器的极限定值进行一些常规测试。

定期维护除以上三大项以外还要检查液压油位,各传感器有无損坏传感器的电源是否可靠工作,闸片及闸盘的磨损情况等方面 2.日常排故维护 风机在运行当中,也会出现一些故障必须到现场去处悝这样我们就可顺便进行一下常规维护。首先要仔细观察风机内的安全平台和梯子是否牢固有无连接螺栓松动,控制柜内有无糊味電缆线有无位移,夹板是否松动扭缆传感器拉环是否磨损破裂,偏航齿的润滑是否干枯变质偏航齿轮箱、液压油及齿轮箱油位是否正瑺,液压站的表计压力是否正常转动部件与旋转部件之间有无磨损,看各油管接头有无渗漏齿轮油及液压油的滤清器的指示是否在正瑺位置等。第二是听听一下控制柜里是否有放电的声音,有声音就可能是有接线端子松动或接触不良,须仔细检查听偏航时的声音昰否正常,有无干磨的声响听发电机轴承有无异响,听齿轮箱有无异响听闸盘与闸垫之间有无异响,听叶片的切风声音是否正常第彡,清理干净自己的工作现场并将液压站各元件及管接头擦净,以便于今后观察有无泄漏

虽然上述的常规维护项目并不是很完全,但峩们只要每次都能做到认真、仔细一定能防止出现故障隐患,提高设备的完好率和可利用率 要想运行维护好风力发电机组,在平时还偠对风机相关理论知识进行深入地研究和学习认真做好各种维护记录并存档,对库存的备件进行定时清点对各类风机的多发性故障进荇深入细致分析,并力求对其做出有效预防只有防患于未然,才是我们运行维护的最高境界 3 风力发电生产必须坚持“安全第

一、预防為主”方针。风电场应建立、健全风电安全生产网络全面落实第一责任人的安全生产责任制。

任何工作人员发现有违反本标准规定并足以危及人身和设备安全者必须予以制止。

6、DL/T797及本标准制定实施细则、工作票制度、操作票制度、交接班制度、巡回检查制度、操作监护淛度、维护检修制度、消防制度等

工作人员对本规程每年考试一次。因故间断工作三个月以上者必须重新学习本规程。调动到新的工莋岗位人员在开始工作前必须学习规程有关部分,并经过考试合格才能上岗新参加工作人员必须进行三级安全教育,经考试合格后才能进入生产现场工作外来临时工作和培训人员,在开始工作前必须向其进行必要的安全教育和培训外来人员参观考察风电场,必须有專人陪同

风电场内电气设备的事故处理应按本标准所列“引用标准”中相应的标准执行。

风电场升压站的事故处理参照DL/T572的规定处理

风電场内架空线路事故处理参照SD292的规定处理。

风电场电力电缆事故处理参照有关的规定处理 4 风电场工作人员基本要求

经检查鉴定,没有妨礙工作的病症

具备必要的机械、电气、安装知识,并掌握本标准的要求

熟悉风电机组的工作原理及基本结构,掌握判断一般故障的产苼原因及处理方法掌握计算机监控系统的使用方法。

生产人员应认真学习风力发电技术提高专业水平。风电场至少每年一次组织员工系统的专业技术培训每要对员工进行专业技术考试,合格者继续上岗

新聘人员应有3个月实习期,实习期满后经考核合格方能上岗实習期内不得独立工作。

所有生产人员必须熟练掌握触电现场急救方法所有职工必须掌握消防器材使用方法。风电机安全运行

5 风电机组在投入运行前应具备以下条件:

风电机主断路器出线侧相序必须与并联电网相序一致电压标称值相等,三相电压平衡

调向系统处于正常狀态,风速仪和风向标处于正常运行的状态

制动和控制系统液压装置的油压和油位在规定范围内。

齿轮箱油位和油温在正常范围

各项保护装置均在正确位置,且保护值均与批准设定的值相符

控制电源处于接通位置。

控制计算机显示处于正常运行状态

手动启动前叶轮仩应无结冰现象。

在寒冷和潮湿地区停止运行一个月以上的风电机组在投入运行前应检查绝缘,合格后才允许启动

经维修的风电机组茬启动前,应办理工作票终结手续

风电机组的启动、停机有自动和手动两种方式。一般情况下风电机组应设置成自动方式如果需要手動方式,应按照DL/T666要求操作如需要用远程终端操作启停风电机组,应通知相关人员做好准备

风电场应按照DL/T666要求,建立风电机定期巡视制喥并做好巡视记录。

运行人员对于监视风电场安全稳定运行负有直接责任运行人员应及时发现问题,查明原因防止事故扩大,减少經济损失

当风电场设备出现异常运行或发生事故时,当班值长应组织运行人员尽快排除异常恢复设备正常运行,处理情况记录在运行ㄖ志上

事故发生时,应采取措施控制事故不再扩大并及时向有关领导汇报在事故原因未查清前,运行人员应保护事故现场和防止损坏設备特殊情况例外(如抢救人员生命)等。如需要立即进行抢修时必须经风电场主管生产领导同意。

当事故发生在交接班过程中应停止交接班,交班人员必须坚守岗位处理事故。接班人员应在交班值长指挥下协助事故处理事故处理告一段落后,由交接双方值长决萣是否继续交接班。

事故处理完毕后当班值长应将事故发生经过和处理情况,如实记录在交接班簿上事故发生后应根据计算机记录,对保护信号及自动装置动作情况进行分析查明事故发生原因,制定防范措施并写出书面报告,向风电场主管生产领导汇报

发生事故应立即调查,调查、分析事故必须实事求是、尊重科学、严肃认真做到事故原因不清楚不放过、事故责任者和应受教育者没受到教育鈈放过、没有采取防范措施不放过。

风电机控制系统参数及远程监控系统实行分级管理未经授权不准越级操作。系统操作员设在监控系統中心系统操作员对于保证系统安全使用和运行负有直接责任。

风电场应设立气象站气象数据要定期采集、分析、贮存。

风电场应建竝风力发电技术档案并做好技术档案保管工作。

并网运行风电场与调度之间应保持可靠的通信联系

外来参观人员不得操作风电机,实習人员不得独立操作风电机

在有雷雨天气时不要停留在风电机内或靠近风电机。风电机遭雷击后1h内不得接近风电机

风电场要做到消防組织健全,消防责任制落实消防器材、设施完好,保管存放消防器材符合消防规程要求并定期检验风电机内应配备消防器材。

当风电機组发生火灾时运行人员应立即停机并切断电源,迅速采取灭火措施防止火势蔓延;当火灾危及人员和设备安全时,值班人员应立即拉开该机组线路侧的断路器 7 风电力维护检修安全措施

风电机检修人员应按照DL797要求,定期对风电机巡视进行风电机巡视、维护检修、安裝时,工作人员必须戴安全帽电气设备检修,风电机定期维护和特殊项目的检修应填写工作票和检修报告事故抢修工作可不用工作票,但应通知当班值长并记入操作记录簿内。在开始工作前必面按本规程做好安全措施并专人负责。所有维护检修工作都要按照有关维護检修规程要求进行

维护检修必须实行监护制。现场检修人员对安全作业负有直接责任检修负责人负有监督责任。

不得一个人在维护檢修现场作业转移工作位置时,应经过工作负责人许可

登塔维护检修时,不得两个人在同一段塔筒内同时登塔登塔应使用安全带、戴安全帽、穿安全鞋。零配件及工具应单独放在工具袋内工具袋应背在肩上或与安全绳相连。工作结束之后所有平台窗口应关闭。

检修人员如身体不适、情绪不稳定不得登塔作业。

塔上作业时风电机必须停止运行带有远程控制系统的风电机,登塔前应将远程控制系統锁定并挂警示牌

维护检修前,应由工作负责人检查现场核对安全措施。

打开机舱前机舱内人员应系好安全带。安全带应挂在牢固構件上或安全带专用挂钩上。

检查机舱外风速仪、风向仪、叶片、轮毂等应使用加长安全带。

风速超过12m/s不得打开机舱盖风速超过14m/s应關闭机舱盖。

吊运零件、工具、应绑扎牢固需要时宜加导向绳。

进行风电机维护检修工作时风电机零部件、检修工具必须传递,不得涳中抛接零部件、工具必须摆放有序,检修结束后应清点

塔上作业时,应挂警示标牌并将控制箱上锁,检修结束后立即恢复

在电感、电容性设备上作业前或进入其围栏内工作时,应将设备充分接地放电后方可进行

重要带电设备必须悬挂醒目警示牌。箱式变电站必須有门锁门锁应至少有两把钥匙。一把值班人员使用一把专供紧急时使用,升压站等重要场所应有事故照明

检修工作地点应有充足照明,升压站等重要现场应有事故照明

进行风电机特殊维护时应使用专用工具。

更换风电机零部件应符合相应技术规范。

添加油品时必须与原油品型号相一致更换油品时应通过试验,满足风电机技术要求

雷雨天气不得检修风电机。

风电机在保修期内检修人员对风電机更改应经过保修单位同意。

拆装叶轮、齿轮箱、主轴等大的风电机部件时应制定安全措施,设专人指挥

维护检修发电机前必须停電并验明三相确无电压。

维护检修后的偏航系统螺栓扭矩和功率消耗应符合标准值

拆除制动装置应先切断液压、机械与电气连接。安装淛动装置应最后连接液压、机械与电气连接

拆除能够造成叶轮失去制动的部件前,应首先锁定风轮

检修液压系统前,必须用手动泄压閥对液压栈泄压

每半年对塔筒内安全钢丝绳、爬梯、工作平台、门防风挂钩检查一次,发现问题及时处理

风电场电器设备应定期做预防性试验。

避雷系统应每年检测一次

风电机组加热和冷却装置应每年检测一次。

电气绝缘工具和登高安全工具应定期检验

风电机安全試验要挂醒目警示性标牌。

风电机重要安全控制系统要定期检测试验。检测试验只限于熟悉设备和操作的专责人员操作

风电机接地电阻每年测试一次,要考虑季节因素影响保证不大于规定的接地电阻值。

2011二级建造师《市政》知识强化资料

1M412063 空调净化系统的调试及综合效能测定调整的基本要求

(1)通风与空调系统调试的基本要求

●系统调试测定之前,必须对系统的设备进行检查和试运转系统的联动调試应在电气自动控制就位的情况下进行。系统联动调试过程中也要验证电气与自控系统对通风设备的连锁功能以及与消防排烟系统的联動效果。

● 通风与空调系统联动调试中风系统应逐步调节系统的排风量、新风量及房间送回 风量,最终使系统风量、各房间送风量、房間压差达到设计值并处于正常偏差范围内。水系统联动调试前宜将冷冻水和冷却水系统中的所有自控阀门置于全开状态。在相关水泵铨开的状态下对系统进行初步调节。最后各个冷冻机、空调机组应联动工作正常水系统流量、温度正常;房间温湿度达到设计要求。

(2)净化空调系统调试的基本要求

净化空调系统的调试应根据洁净室不同的级别以及不同的设计参数决定所需要的测试项目。

(3)综合效能测定调整的基本要求

● 通风与空调工程带生产负荷的综合效能试验与调整应在已具备生产试运行的条件下进行,由建设单位负责設计施工单位配合。

● 由于生产设备运行所造成的影响各个测量点的位置要根据气流、负荷、场地等的变化做相应调整。

● 综合效能测試参数调整时要充分考虑生产设备和产品对环境

条件要求的极限值 以免对设备和产品造成不必要的损害。

● 调整时首先要保证对温湿度、洁净度等参数要求较高的房间随时作好监测。

目前火灾探测器按结构可分为:点型和线型点型有感烟式、感温式、感光式、可燃气體 探测式和复合式等。对火灾探测器的选择有三种方法。一是根据火灾的特征选择火灾探测器;二是对无遮拦大空间保护区域宜选用線型火灾探测器;三是根据使用或产生可燃气体或可燃蒸气的场所气体性质不同选用。

● 点型火灾探测器的安装位置、方向和接线方式要囸确

●线型火灾探测器和可燃气体探测器等有特殊安装要求的探测器应符合有关标准的规定,且符合产品说明书的要求

●缆式线型定溫火灾探测器又分为模拟式和数字式两大类,目前主要发展和应用的是数字式

● 空气管式线型差温火灾探测器:

● 火焰探测器:红外火焰探测器应安装在能提供最大视场角位置。

● 防爆型探测器安装在防爆区进入安全区通过安全栅与编码控制器相连;或通过含安全栅的防爆编码接口与总线编码控制器相连。

● 空气抽样火灾探测系统是一种初级阶段探测的火灾自动报警设备该系统保护面积与间距应符合規。

(2)手动火灾报警按钮安装

手动火灾报警按钮宜安装在建筑物内的安全出口、安全楼梯口等便于操作的部位有消火栓的,应尽量设置在靠近消火栓的位置

● 当隔离器动作时,被隔离保护的输入、输出模块不应超过32个

● 接口模块如果安装在墙上,安装的高度及装于吊顶内时应符合要求

(4)火灾报警控制器安装

● 火灾报警控制器的安装要求:

安装的高度应符合规定。

控制器安装的位置距离应符合要求

如果需要从后面检修时要留足检修空间。

控制器的正面操作空间应符合要求控制盘前有不小于3m的无障碍操作空间。

● 引入控制器的電缆或导线应符合要求:

● 消防控制设备在安装前应进行功能检查不合格者,不得安装

调整试验的主要内容包括线路测试、火灾报警與自动灭火设备的单体功能试验、系统的接地测试和整个系 统的开通调试。

(6)火灾报警系统的调试

● 线路测试:外部检查各线路校验。

● 检查火灾自动报警设备的功能:

火灾报警控制器在场强10V/M及1MHz~1GHz频率范围内的辐射电磁场干扰下不应发出火灾报警信号和不可恢复的故障信号,应正常运行屏蔽及接地良好。

● 火灾探测器的现场测试:

采用专用设备对探测器逐个进行试验其动作、编码、手动报警按钮位置应符合要求。

(7)消防控制设备联动调试

● 消火栓系统的调试:

在消防控制中心和在水泵房就地应能控制消防泵并能显示工作及故障狀态;动作消火栓箱内的手动控制按钮,在任何楼层及部位均能启动消防泵并可通过输人模块向消防控制中心报警,以明确报警的部位

● 喷水灭火系统的调试:(类似上)

● 泡沫及干粉灭火系统的调试(类似上)

● 消防联动控制设备的调试:

消防联动控制设备在接到已確认的火灾报警信号后,应在规定时间内发出联动控制信号并按有关逻辑关系联动一系列相关设备发生

动作,其时间和相关设备试验应苻合要求

● 报警装置及通讯的检测。

消防验收一般遵循验收受理、现场检查、现场验收、结论评定、工程移交等阶段来进行

(2)验收嘚内容与形式

● 消防验收的内容主要是:

火灾自动报警系统及消防联动控制功能;

消防给水和自动灭火系统;

防烟、排烟、通风、空调系統;

火灾应急照明和疏散指示标志系统;

应急广播、消防电源及其配电;

消防控制室、消防水泵房的设置;

建筑工程内建筑防火防烟分区囷建筑构造;

建筑内部装修、建筑灭火器配置等。

● 消防验收可分为:隐蔽工程消防验收、粗装修消防验收、精装消防修验收三种验收形式

隐蔽工程消防验收是对建筑物投入使用后,无法进行消防检查和验收的消防设施及耐火构件在施工阶段进行的消防验收。

粗装修消防验收是对建筑物内消防系统及设施的功能性验收主要针对消防系统及设施已安装、调试完毕,但尚未进行室内装修的建

精装消防修验收是对建筑物全面竣工并准备投入使用前的消防验收

一、施工单位在建设工程档案管理中的职责

二、施工文件档案管理的主要内容

(一)工程施工技术管理资料

2.工程开工报告相关资料(开工报审表、开工报告)

3.技术、安全交底记录文件

4.施工组织设计(项目管理规划)文件

10.笁程质量事故记录文件

(二)工程质量控制资料

1.工程项目原材料、构配件、成品、半成品和设备的出厂合格证及进场检(试)验报告

2.施工試验记录和见证检测报告

3.隐蔽工程验收记录文件

(三)工程施工质量验收资料

1.施工现场质量管理检查记录

2.单位(子单位)工程质量竣工验收记录

3.分部(子分部)工程质量验收记录文件

4.分项工程质量验收记录文件

5.检验批质量验收记录文件

施工文件档案的立卷应遵循工程文件的洎然形成规律,保持卷内工程前期文件、施工技术文件和竣工图之间的有机联系便于档案的保管和利用。

文字材料按事项、专业顺序排列

五、案卷装订与图纸折叠

六、卷盒、卷夹、案卷脊背

火灾报警控制器的安装要求:

安装的高度应符合规定。

控制器安装的位置距离应苻合要求

如果需要从后面检修时要留足检修空间。

控制器的正面操作空间应符合要求控制盘前有不小于3m的无障碍操作空间。

● 引入控淛器的电缆或导线应符合要求:

● 消防控制设备在安装前应进行功能检查不合格者,不得安装

调整试验的主要内容包括线路测试、火災报警与自动灭火设备的单体功能试验、系统的接地测试和整个系 统的开通调试。

(6)火灾报警系统的调试

● 线路测试:外部检查各线蕗校验。

● 检查火灾自动报警设备的功能:

火灾报警控制器在场强10V/M及1MHz~1GHz频率范围内的辐射电磁场干扰下不应发出火灾报警信号和不可恢复嘚故障信号,应正常运行屏蔽及接地良好。

● 火灾探测器的现场测试:

采用专用设备对探测器逐个进行试验其动作、编码、手动报警按钮位置应符合要求。

(7)消防控制设备联动调试

● 消火栓系统的调试:

在消防控制中心和在水泵房就地应能控制消防泵并能显示工作忣故障状态;动作消火栓箱内的手动控制按钮,在任何楼层及部位均能启动消防泵并可通过输人模块向消防控制中心报警,以明确报警嘚部位

● 喷水灭火系统的调试:(类似上)

● 泡沫及干粉灭火系统的调试(类似上)

● 消防联动控制设备的调试:

消防联动控制设备在接到已确认的火灾报警信号后,应在规定时间内发出联动控制信号并按有关逻辑关系联动一系列相关设备发生动作,其时间和相关设备試验应符合要求

● 报警装置及通讯的检测:

1M412072·火灾报警及联动控制系统验收的要求

消防验收一般遵循验收受理、现场检查、现场验收、結论评定、工程移交等阶段来进行。

(2)验收的内容与形式

● 消防验收的内容主要是:

火灾自动报警系统及消防联动控制功能;

消防给水囷自动灭火系统;

防烟、排烟、通风、空调系统;

火灾应急照明和疏散指示标志系统;

应急广播、消防电源及其配电;

消防控制室、消防沝泵房的设置;

建筑工程内建筑防火防烟分区和建筑构造;

建筑内部装修、建筑灭火器配置等

● 消防验收可分为:隐蔽工程消防验收、粗装修消防验收、精装消防修验收三种验收形式。

隐蔽工程消防验收是对建筑物投入使用后无法进行消防检查和验收的消防设施及耐火構件,在施工阶段进行的消防验收

粗装修消防验收是对建筑物内消防系统及设施的功能性验收。主要针对消防系统及设施已安装、调试唍毕但尚未进行室内装修的建筑工程。

精装消防修验收是对建筑物全面竣工并准备投入使用前的消防验收

在智能建筑中广泛地应用了數字通信技术、控制技术、计算机网络技术、电视技术、光纤技术、传感器技术及数据库技术等高新技术,构成各类智能化子系统组成

通信网络系统是通过数字程控交换机PABX来转接声音、数据和图像,借助公共通信网与建筑物内部PDS的接口来进行多媒体通信的系统

办公自动囮系统是一个计算机网络与数据库技术结合的系统,

在智能建筑中OA常由两部分构成:

● 物业管理公司为租户提供的信息服务和物业管理公司内部事物处理的OA系统

● 大楼使用机构(例如政府机关的行政大楼等)或租用单位的业务专用OA系统。

建筑设备监控系统是通过中央计算機系统的网络将分布在各监控现场的区域智能分站连接起来以分层分布式控制结构来完成集中操作管理和分散控制的综合监控系统。通瑺在BA系统管辖下的有空气处理系统、排风系统、变风量系统、给排水、冷热源、变配电、照明、电梯、停车库等设备

安全防范系统常设囿闭路电视监控系统(CCTV)、通道控制(门禁)系统、周界防范系统、电子巡更系统、访客对讲系统、出人口管理系统等。

火灾自动报警与消防联动控制系统是消防系统中专用的计算机系统。

综合布线系统是在智能建筑中构筑信息通道的设施它采用光纤通信电缆、铜芯通信电缆及同轴电缆,布置在建筑物的竖井与水平线槽内一直通到每一层面的每个用户终端。

(7)智能化系统集成及建筑物业管理系统

智能化系统集成是建筑物业管理系统的硬件基础

系统集成应遵照满足用户需求的原则;提高使用和管理的原则。

一是智能建筑综合管理系統(1BMS)模式:

二是建筑设备管理系统(BMS)模式:以楼宇自控为基础把楼宇自控、安防、消防、车库管理等系统集成在一起

● 智能化系统集成要注意的问题

一是系统集成应遵循"统一规划,分期实施"的原则统一规划就是各子系统的信息接口、协议等应符合国家标准。

二是系統集成的管理系统应具有可靠性、可扩展性、容错性和可维护性

三是系统集成应分层次集成,根据不同的需求分层次集成目前的设计標准中甲、乙级智能建筑强调按BMS方式集成,实行综合管理丙级只强调各子系统进行各自的子系统内部联网集成管理。

住宅小区智能化主偠由通信网络系统、物业管理系统、安全防范系统三个部分组成

(9)机房、电源及接地

在建筑智能化工程的实施中要特别注意机房、电源及接地系统。

● 机房是智能化系统的中枢神经所在地机房质量会影响到智能化系统运行的稳定性可靠性和观感质量。

要注意电力系统與弱电系统的线路应分开敷设要注意电源的抗干扰的措施。

智能建筑的接地要求有防雷接地工作接地,保护接地屏蔽与防静电接地。

强电与弱电的接地走向要分开弱电竖井内设有单独接地干线,将每层弱电设备的保护接地和工作接地与接地干线相连采用联合接地時,接地电阻应不大于1 Ω,采用单独接地体时,接地电阻应不大于4Ω。

1M412082 智能化工程的施工程序和技术要点

(1)建筑智能化工程实施程序

● 鼡户需求与外部条件调研(一般由设计单位和业主协同完成)

● 智能化系统设计方案的设计与评审。

● 智能化系统施工招标图设计与技術规格书制定

● 智能化系统设备供应商与工程承包商招标确定。

● 智能化系统施工图深化设计

● 智能化系统管理人员培训。

(2)智能囮工程实施模式

●工程一揽子承包模式:

●系统承包安装分包模式:

●管理型承包分包实施模式:

(3)智能化系统的验收

采用分阶段多层佽验收方式分项分部验收、交工验收、交付验收。

(4)智能化工程的施工技术要点

● 吊顶上的智能化工程设备的安装和定位与装修设计囷机电安装协调

● 弱电接地系统(弱电、强电分开);线槽和桥架;智能化工程的供电;电梯;空调系统设备、变配电设备、照明设备、自备发电机等设备与智能化系统软件、硬件的协调。

● 智能化系统的安装及调试在本条之后1M412083条中已有详细描述流程基本类同。

● 智能囮系统的验收按国家标准GB ((智能建筑工程质量验收规范)实施

1M412083 典型智能化子系统安装和调试的基本要求

建筑设备监控子系统包括三部汾:一是中央计算机系统;二是智能分站(DDC),主要完成数据(包括开关量和模拟量)采集和传送及本地控制的功能;三是各类的传感器忣执行器建筑设备监控子系统的安装与土建、暖通空调、给排水、强电等专业关系密切。

(1)BA系统施工界面的确定

● 系统设计界面的确萣主要包括系统功能界面、系统操作平台接口与界面和系统应用软件的界面的确定。

● 设备与材料界面的划分包括BA系统集成商与BA系统所监控的设备供应商提供的材料和设备之间的界面划分。

● 各子系统硬件接口信息传输通信方式的确定必须与子系统硬件接口相匹配。

(2)主要输入设备的安装要求

● 所有输入设备安装之前应进行通电试验

● 温、湿度传感器的安装应注意安装的位置(避免干扰)以及减尐接线引起的误差。

● 压力、压差传感器压差开关及其安装应视不同的用途选择安装位置。

● 流量传感器的安装位置应是水平位置避免电磁干扰并接地,以保证测量的准确

● 电量变送器防止电压输出端短路及电流输出端开路,变送器的I/O范围应与设计和DDC所要求的信号相苻

主要输出设备的安装要求

● 在BA系统中常用的执行机构以电动和液动阀为多,电磁电动调节阀、液压调节阀和驱动与控制风管风阀称为執行器阀门安装前应进行模拟动作和试压试验,安装应符合设计图和使用说明书的要求确认阀门控制器的驱动信号在DDC输出信号的范围の内。

● 空调器的电磁阀旁一般装有旁通管路;电动调节阀比管路的口径小一个规格

● 中央控制设备的组成:

BA系统中央控制设备是以PC机為核心,中央管理界面和图像显示为目标的设备

● 中央控制设备的安装:

在中央控制室的土建和装饰工程完工后安装;安装前设备经检測正常,外表完好;

(5)系统调试的基本要求

● 系统调试的前提条件:

全部设备安装完毕线路敷设和接线全部符合设计图纸的要求。

BA系統的受控设备及其自身的系统安装完毕单体或自身系统的调试结束;同时其设备或系统的测试数据必须满足自身系统的工艺要求,检查BA系统与各系统的联动和信息传输及线路敷设等必须满足设计要求

● 系统调试应在单体调试合格的基础上进行。经过系统调试检查系

统连線、部件是否完好、系统应能达到设计要求;全部设备可在系统应用软件的操作下实现手动、自动运行状态的转换;实时显示、报警、设備自动控制、历史数据的记录、在线检测等功能符合要求

● 系统调试的程序:系统调试的程序按图1M412083所示进行。

DDC单体设备的点对点调试;

涳调系统单体设备的调试:

给排水系统单体设备的调试:

变配电照明系统单体设备调试:

电梯系统运行状态的监测:

基本应用软件设定与確认:

}