超高压并联电抗器的型号

特高压并联电抗器研制 

(西安西電变压器有限责任公司)

并联电抗器具有目前国际

上电压等级更高和容量特大的特点

电抗器的核心技术,包括主纵绝

缘结构漏磁场分析,消除局部过热降低振动和噪声,温

升计算和机械强度校核等方面进行了计算分析和阐述

并联电抗器是高电压、远距离交流输电网絡中

不可缺少的重要设备,用来补偿长线上的充电电

流消弱电容效应,限制系统工频电压升高和操作

过电压消除同步发电机带空载长線时产生的自励

特高压输电线路的充电功率大,就单位长度输电线

倍需要特高压并联电抗器进行无功补偿。晋东南

-南阳-荆门特高压試验示范工程线路无功补偿

特高压试验示范工程中的关键设备之一前所未有

的电压等级和特大容量,使研制面临巨大的困难

为此,开展特高压并联电抗器关键技术的研究成

为特高压试验示范工程建设的核心工作之一和重

中之重。本文就特高压并联电抗器研制中的关键技

)型式:户外、单相、油浸、间隙

均斜率不得小于非饱和区域磁化曲线斜率的

磁路完全饱和时电抗器最终饱和电感值应为不小

)振动:在最高工作电压运行时

)局部放电量:在规定的试验电压下绕组局

满足运输要求是超大容量并联电抗器设计选

择结构型式的重要条件,哆柱串联和多柱并联都会

使并联电抗器的绝缘结构更加复杂在进行绝缘结

构设计时,首先对各种试验电压作用下电抗器绕

组对地、线餅之间、线匝之间的电位分布和电场强

度,以及出线装置的绝缘强度等进行计算和分析

并与同类产品进行比较、校核和验证,确保主、縱

绝缘结构设计的合理性和可靠性

试验示范工程用三种容量电抗器均采用两柱

线圈串联,中部进线的结构线圈中部和端部均处

于高电場区域,给绝缘设计增加了很大难度利用

有限元程序对线圈电场进行计算和分析是必要的,

确定主绝缘相关尺寸利用纸筒合理分割油隙,配

置符合电场等位线形状的角环并放置在最佳的位

均化不均匀电场,提高主绝缘结构的电气强度和可

由油和纸板构成的主绝缘结构油隙的耐电强

度决定了整个主绝缘结构的可靠性,尤其是线圈端

部和线圈表面第一油隙的耐电强度是设计的重点

}