特高压并联电抗器研制
(西安西電变压器有限责任公司)
并联电抗器具有目前国际
上电压等级更高和容量特大的特点
电抗器的核心技术,包括主纵绝
缘结构漏磁场分析,消除局部过热降低振动和噪声,温
升计算和机械强度校核等方面进行了计算分析和阐述
并联电抗器是高电压、远距离交流输电网絡中
不可缺少的重要设备,用来补偿长线上的充电电
流消弱电容效应,限制系统工频电压升高和操作
过电压消除同步发电机带空载长線时产生的自励
特高压输电线路的充电功率大,就单位长度输电线
倍需要特高压并联电抗器进行无功补偿。晋东南
-南阳-荆门特高压試验示范工程线路无功补偿
特高压试验示范工程中的关键设备之一前所未有
的电压等级和特大容量,使研制面临巨大的困难
为此,开展特高压并联电抗器关键技术的研究成
为特高压试验示范工程建设的核心工作之一和重
中之重。本文就特高压并联电抗器研制中的关键技
)型式:户外、单相、油浸、间隙
均斜率不得小于非饱和区域磁化曲线斜率的
磁路完全饱和时电抗器最终饱和电感值应为不小
)振动:在最高工作电压运行时
)局部放电量:在规定的试验电压下绕组局
满足运输要求是超大容量并联电抗器设计选
择结构型式的重要条件,哆柱串联和多柱并联都会
使并联电抗器的绝缘结构更加复杂在进行绝缘结
构设计时,首先对各种试验电压作用下电抗器绕
组对地、线餅之间、线匝之间的电位分布和电场强
度,以及出线装置的绝缘强度等进行计算和分析
并与同类产品进行比较、校核和验证,确保主、縱
绝缘结构设计的合理性和可靠性
试验示范工程用三种容量电抗器均采用两柱
线圈串联,中部进线的结构线圈中部和端部均处
于高电場区域,给绝缘设计增加了很大难度利用
有限元程序对线圈电场进行计算和分析是必要的,
确定主绝缘相关尺寸利用纸筒合理分割油隙,配
置符合电场等位线形状的角环并放置在最佳的位
均化不均匀电场,提高主绝缘结构的电气强度和可
由油和纸板构成的主绝缘结构油隙的耐电强
度决定了整个主绝缘结构的可靠性,尤其是线圈端
部和线圈表面第一油隙的耐电强度是设计的重点