准确级不同电流互感器二次绕組一般有不同用途,有的供继电保护装置用有的用于测量仪表,供继电保护的接到测量仪表会导致测量误差太大
在表的接线表来壳上囿接线图你源把A、B、C接到2113相应的电压位置,5261然后把电流按图接到4102电流1653位置电流表你串联在互感器的A、C接到一块的接地的那条线上即可,因为A、C的电流和是B相的电流一块电流表时测B相即可;如果是测量电压那地方不能加开关和熔断器
你对这个回答的评价是?
本回答由福建顺昌虹润精密仪器有限公司提供
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许囿别人想知道的答案
三相四bai线电表加互感器du接线图如下:
三只互感zhi器安装在断路器负dao载侧三相内火线从互感容器穿过。
1、4、7为电流进线依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。
3、6、9为电流出线依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。
2、5、8为电压接线依次接A、B、C相電。10端子接零线
三相四线电子式电表是基于MIUI并用于数字采样处理技术及SMT工艺制造的新型仪表,采用进口专用大规模集成电路 三相电源供电,操作简便高效快捷。
原理是由分压器取得电压采样信号电流互感器取得电流采样信号,经乘法器得到电压电流乘积信号再经頻率变换产生一个频率与电压电流乘积成正比的计数脉冲。
本人做过5年建议电器安装维修做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富
三只互感器安2113装在断路器负载5261侧,三4102相火线从互感器穿1653过
互感器和电度表的接版线如权下:
1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1
3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2
2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知噵APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案