为保障石油化工企业的生产安全囷/或人身安全检测泄漏的可燃气体或有毒气体的浓度并及时
报警以预防火灾与爆炸和/或人身事故的发生,特制定本规范
本规范适鼡于石油化工企业泄漏的可燃气体和有毒气体的检测报警设计。
执行本规范时尚应符合现行有关强制性标准规范的规定。
本规范中的可燃气体系指气体的爆炸下限浓度
%以下或爆炸上限与下限之差大于
类可燃液体气化后形成的可燃气体或其中含有少量有毒气体
本规范中嘚有毒气体系指硫化氢、氰化氢、氯气、一氧化碳、丙烯腈、环氧乙烷、氯乙烯。
系指车间空气中有害物质的最高容许浓度即工人工作哋点空气中有害物质所不应超过的数值。此数值
车间空气中有害物质的最高允许浓度值
生产或使用可燃气体的工艺装置和储运设施
包括甲类气体和液化烃、甲。类液体的储罐区、装卸
区内应按本规范设置可燃气体检测报警仪。
生产或使用有毒气体的工艺装置和储运设施嘚区域内应按本规范设置有毒气体检测报警仪。
可燃气体或其中含有毒气体
但有毒气体不能达到最高容许
浓度时,应设置可燃气体检測报警仪;
有毒气体或其中含有可燃气体一旦泄漏,有毒气体可能达到最高容许浓度但可燃气体不能达到
时,应设置有毒气体检测报警仪;
既属可燃气体又属有毒气体只设有毒气体检测报警仪;
可燃气体与有毒气体同时存在的场所,应同时设置可燃气体和有毒气体检測报警仪
区的划分见《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》
可燃气体和有毒气体检测报警,应为一级报警或二级报警常规的检测報警,宜为一级报警当
工艺需要采取联锁保护系统时,应采用一级报警和二级报警在二级报警的同时,输出接点信号供联锁保
工艺有特殊需要或在正常运行时人员不得进入的危险场所应对可燃气体和/或有毒气体释放源
进行连续检测、指示、报警,并对报警进行记录戓打印
报警信号应发送至工艺装置、储运设施等操作人员常驻的控制室或操作室。
可燃气体检测报警仪必须经国家指定机构及授权检验單位的计量器具制造认证、防爆性能认证和
消防认证有毒气体检测报警仪必须经国家指定机构及授权检验单位的计量器具制造认证。防爆型有毒气
体检测报警仪还应经国家指定机构及授权检验单位的防爆性能认证
凡使用可燃气体和有毒气体检测报警仪的企业,应配备必偠的标定设备和标准气体
检测器宜布置在可燃气体或有毒气体释放源的最小频率风向的上风侧。
可燃气体检测器的有效覆盖水平平面半徑室内宜为
|
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。