400米竖井l0kV电缆怎样选择

《用电监察(检查)员》高级工理论試卷

注意事项: 1 答卷前将装订线左边的项目填写清楚

2 答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔

3 本试卷共有5道大题,满分467汾考试时间120分钟。

一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内每题1分,共49题)

1. 有一通电线圈当电流减少时,电流的方向与产生电動势的方向( ) (A)相同; (B)相反; (C)无法判定; (D)先相同,后相反 答案:A

2. 表示磁场大小和方向的量是( )。

(A)磁通; (B)磁力线; (C)磁感应强度; (D)电磁力 答案:C

3. 产苼串联谐振的条件是( )。

4. 三极管的作用是( )载流子

5. 三相桥式整流器的交流电源一相故障时,将会造成直流母线电压( )

6. 要使变压器容量在三相鈈平衡负荷下充分利用,并有利于抑制三次谐波电流时宜选用绕组

接线为( )的变压器。

7. 电抗变压器在空载情况下二次电压与一次电流的楿位关系是( )。

(A)二次电压超前一次电流接近90; (B)二次电压与一次电流接近0; (C)二次电压滞后

一次电流接近90; (D)二次电压超前一次电流接近180

8. 一只10kV 电鋶互感器变比为50/5,准确度等级为0.2级该互感器在额定电流的20%时测出

的电流误差不应超过( )。

12. 电源频率增加一倍变压器绕组的感应电动势( )。(电源电压不变) (A)增加一倍; (B)不变; (C)是原来的1/2; (D)略有增加 答案:A

13. 有一台800kV A 的配电变压器一般应配备( )保护。

(A)差动过流; (B)过负荷; (C)差动、气体、过流; (D)气体、过流。 答案:D

14. 变压器气体(轻瓦斯)保护动作收集到灰白色的臭味可燃的气体,说明变压器发生的是

}

城市配网普见故障成因及防范建議

配电线路是电力输送的终端

是电力系统的重要组成部分

到千家万户的电力供应随着我国经济发展不断加快

除经济危机低谷期间电量呈現负增长之外

近年来供电量每年稳定增长

对城市配网的安全可靠运行要求越来越高。但是

设备质量参差不齐等原因

不但给供电企业造成经濟损失、影响广大居民的正

在雷雨季节很容易遭到雷击

架空线路最常见的现象主要有绝缘子击穿或爆裂、断线、避雷器爆裂、

动物性危害。鸟、鼠、蛇等动物在配电变压器高压侧桩头上引起短

路造成线路跳闸较为常见

飞鸟在导线或杆塔上起落造成线路短路

跳闸的情况也时囿发生

树木造成的故障。随着城市建设的不断发展

却对对配电线路带来一定影响由于树障清理

线路通道无法达到规程要求

农民砍树常瑺造成树倒在线

极易造成导线对树木放电

甚至会发生整棵树倒在线路上

}

  1.工程建设标准设计分为:

  A.国家、行业、地方三级; B.国家级、行业和地方级二级;

  C.不分级; D.国家和行业级地方级二级。

  2.以下对于建设项目经济评价的描述正确的一项是:

  A.只评价项目本身的财务指标;

  B.除A外还要评价对当地财政的贡献;

  C.除A外,还要评价对环境的影响;

  D.除A, B, C外还要评价对宏观经济及社会发展的影响。

  3.凡是向有地方排放标准的地区排放废气、废水的电气工程环保治理的措施应执行:

  A.国家排放标准; B.地方排放标准;

  C.行业排放标准; D.以国家标准为主参考地方标准。

  4.地展基本烈度为lx度地区不宜建哪种电压等级的變电所

  5.对于SF6封闭式组合电器的选型,以下哪种说法不正确

  A.断路器元件断口布置型式可采用水平或垂直布置;

  B.电压互感器え件宜采用电容式;

  C.封闭电器的适当部位应装伸缩接头;

  D.封闭电器内各元件应分成若干气隔,除断路器外其余气隔压力宜采用楿同气压。

  6.额定电压为35 kV的系统中电气设备允许最高工作电压(即设备的额定电压)为下列何值?

  7. GW6-220型母线隔离开关动、静触头之間的最小电气距离不应小于下列何值

  8. 通常发电机回路的安全性要求较高,试问该回路若用电力电缆时则电力电缆缆芯与绝缘屏蔽戓金属护套之间额定电压的选择,下列哪一种说法较正确

  A. 应采用173%的使用回路工作相电压;

  B. 应采用不低于133%的使用回路工作相電压;

  C. 应采用100%的使用回路工作相电压;

  D. 应采用200%的使用回路工作相电压。

  9.在HOW变电所中的控制电缆一般宜选用下列哪种额定電压的(无屏蔽)电缆

  A.4(按四舍五入取值); B.5;

  C.6(铜、铝载流量没有换算);D.7(铜、铝载流量换算颠倒

  11.电缆终端的绝缘特性选择,其额定电压及其绝缘水平不得低于以下哪种规定?

  A.不得低于所连接电缆操作过电压及其绝缘水平;

  B.不得低于所连接电纜额定电压及其绝缘水平;

  C.不得低于所连接电缆雷击过电压及其绝缘水平;

  D.不得低于所连接电缆133%的使用回路工作相电压及其绝緣水平

  12.某35 kV配电装置室长70m,按规程规定宜设置几个出口

  A.一个出口; B.两个出口;

  C.三个出口; D.四个出口。

  13.屋外配电装置當电气设备外绝缘最低部位距地面小于下列何值时,应装设固定遮拦

  14. 3-35kV低电阻接地系统、3-66kV非低电阻接地系统计算用操作过电压值分别為:

  15.已知330kV避雷器雷电冲击残压为760 kV,操作冲击残压为643kV试计算330kV变压器内绝缘雷电冲击耐压、相对地操作冲击耐压、相间操作冲击耐压值與以下哪组数值最接近?

  16.当土坡电阻率为下列何限值时变电所的主变压器门型构架上不允许装设避雷针?

  17.架空送电线路雷击跳閘率与线路的下述哪个参数成正比关系

  A.导地线的平均高度; B.地线支架高度;

  C.档距长度; D.线间距离。

18.变电所中下列哪种电气设施嘚金属部分可以不接地

  A.电压互感器底座; B.断路器套管法兰盘;

  C.隔离开关操作机构; D. GIS的接地端子。

  19.关于断路器控制回路以丅哪种说法较为妥当?

  A.控制室控制和在配电装置就地控制的断路器都应该监视跳、合闸回路;

  B.控制室控制的断路器应该监视跳、匼闸回路在配电装置就地控制的断路器可只监视合闸回路;

  C.控制室控制的断路器应该监视跳、合闸回路,在配电装置就地控制的断蕗器可只监视跳闸回路;

  D.控制室控制和在配电装置就地控制的断路器都只监视跳闸回路

  20.二次回路中,下列哪种电器不能作为隔離电器

  A.不需要拆除导线的特殊端子; B.连接片;

  C.熔断器; D.半导体电器。

  21.电测量仪表用电压互感器二次回路电缆截面的选择應使电力系统内部的0.5级电能表电缆的电压降不大于下列何值?

  A.额定二次电压的0.5%; B.额定二次电压的0.2%;

  C.额定二次电压的0.25%; D.额定二次电壓的1%

  22.下列哪种容量单独运行的变压器应装设纵联差动保护?

  23. 对220kV系统线路后备保护的配置原则是:

  A.宜采用断路器失灵保护莋后备方式;

  B.宜采用远、近结合的后备方式;

  C.宜采用远后备方式;

  D.宜采用近后备方式;但某些线路如能实现远后备,则宜采鼡远后备方式或同时采用远、近结合的后备方式。

  24.电网调度自动化的基本功能是:

  A. 数据采集处理与监控(SCADA )、自动发电/经济调喥控制(AGC/EDC )、高级应用软件功能(PAS)及调度模拟培训(DTS) ;

  B. 遥信、遥测、遥控、遥调(YX, YC, YK, YT)、自动发电控制/自动电压控制(AGC/AVC )、电网暂态安全汾析(TSA)及负荷预测(LF);

  25.在大区互联的联合系统中系统I及系统I负荷频率的最佳控制方式是(说明:TLBC为频率及联络线偏移控制方式,CFC为定频率控制方式CNIC为定联络线功率控制方式):

  26.某电厂设计1台200MW机组配1台670t锅炉,其中压厂用电母线宜采用:

  A.一段母线可由1台变壓器供电;

  B.单母分段可由2台变压器供电;

  C.两段母线宜由1台分裂变压器供电;

  D.两段母线宜由2台变压器供电。

  27.选择厂用电忼器容量时以下哪种说法不正确?

  A.续运行的负荷应予计算;

  B.经常短时及不经常而断续运行的负荷不予计算;

  C.经常而连续运荇的负荷应予计算;

  D.同一电抗器供电的互为备用的设备只计算运行部分

  28.在厂用电保护设计的下列要求中,哪一条是不对的

  A.保护灵敏系数不低于规定值;

  B.保护用电流互感器的稳态比误差不大于10%;

  C.在合用电流互感器的二次绕组时仪表应接在保护装置之湔;

  D.电流互感器的二次负载不能超过规定值。

  29.对于发电厂吸风机电动机(高压、每炉两台)的控制和信号以下哪种说法不正确?

  A. 监视电源和跳闸回路完好性对合闸回路可不监视;

  B.指示断路器的位置状态;

  C.事故跳闸应有明显的信号;

  D.备防止跳跃嘚电气闭销装置,跳、合闸命令脉冲采用动解除

  30. 某架空送电线路长128km,海拔850m所在电力系统要求铝截面为800mm2,导线有4种方案最好的方案是哪一种?

  31.降低导线表面电场强度的最简单、最经济的办法是:

  A.加大相(或极)间距离;

  B.增加导线金属部分的直径;

  C.數根相互有一定间距的电线组合成相导线;

  D.提高导线对地距离

  32.导线为ACSR720/50,直径d=36.2mm截面S0=775mm2,海拔0.0m标准气象下设计风速为V=30m/s,请算出在海拔0.0m标准气象下每米导线上的风压(精确到小数点后3位。)

  33. 某转角塔施工有误转角塔的横担不在角平分线上,扭转了一个角度;苴此转角塔两侧规律档距不相同下述4个公式,哪个可用来计算冰情况下每根导线作用在塔上的纵向张力

  注: 是转角度数;

  T1、T2、T0表示电线所在曲线最低点的张力;

  34.在计算送电线路对电信线路有危险影响和干扰影响时,б应分别取频率为以下哪组数值的大地电导率数值?

  35.下列7种区段哪种不属于运行维护的特殊区希?

  ⑥跨越铁路或高速公路;

36.电力系统间交流互联联络线电压等级一般采用下列哪一个电压等级?

  A.高于主网最高一级电压; B.与主网最高一级电压相一致;

  C.低于主网最高一级电压; D.直流输电电压

  37.電网无功备用容量的大小,应依据下列哪几项要求来确定

  Ⅰ.系统无功备用容量,一般取系统无功负荷的7%~8%

  Ⅱ.按正常方式下突嘫失去一回重功线路或失增一台大机(包括失磁)或一台最大容量无功补偿装置后,能保证系统正常供电而不出现电压崩溃

  Ⅲ.按正瑺检修方式下,发生Ⅱ中所述事故不采取任何措施能保证系统正常供电而不出现电压崩溃。

  Ⅳ.同Ⅲ但采取必要措施

  38. 以下对于應招标的工程项目的描述正确的是:

  A.大型基础设施工程;

  B.国家投资的工程;

  C.使用外国政府援助资金的工程;

  D.除业主外,任何组织和个人不得增加内容 答案:A, B, C

  39.下列属于目前我国工程设计资质的是:

  A.特级资质;B.综合资质;

  C.行业资质;D.专项资质。

  40.以下各项属于强制执行标准条文的是:

  A.应急电源和正常电源之间必须采取防止并列运行的措施;

  B.在操作性粉尘环境内严禁采用绝缘导线或塑料管明设;

  C.动力负荷专用蓄电池组的电压宜采用220V;

  D.电气线路的工作零线不得作为保护接地线用。

  41.以下属於我国安全电压的是:

  42.勘察设计职工职业道德准则要求勘察设计人员:

  A.不搞技术封锁; B.不搞无证勘察设计;

  C.不搞社会公益事業; D.不搞私人勘察设计

  43.下列哪种电压的避雷器不应装设隔离开关?

  44.当需限制变电所6~l0kV母线的短路电流时可以采用下列哪几种措施?

  A.变压器分列运行; B.用高阻抗变压器;

  C.在变压器回路装设限流电抗器; D.在出线上装设限流电抗器

  45.对于电流互感器的选择囷配置,以下哪种说法不正确

  A.电流互感器应满足一次回路额定电压及短路时动热稳定要求;

  B.对中性点非直接接地系统,依具体偠求可按两相或三相配置;

  C.用于AVR装置时应布置在发电机定子绕组的中性点侧;

  D.当采用一个半接线时,对独立式电流互感器每串宜配置四组

  46.当断路器在屋内使用时,选择其参数时应考虑下列哪些环境条件的影响

  A.海拔高度、地震烈度; B.环境温度、相对湿喥;

  C.日温差、最大风速; D.污秽等级。

  47.何种电压的电气设施位于哪种地展烈度的地区应进行抗震设计?

  A .110kV及以上、地震烈度为珊度及以上;

  B. 220kV及以下、地震烈度为珊度及以上;

  C. 330kV及以上、地震烈度为珊度及以上;

  D.330kV及以上、地震烈度为珊度及以上

  48.发電厂的下列哪种设施应装设直击雷保护装置?

  A.屋内配电装置; B.输煤系统的高建筑物;

  C.冷却水塔; D.主厂房

  49.一般情况下下列哪幾种操作会引起操作过电压?

  A.线路甩负荷; B.线路合闸;

  C.空载线路分闸; D.开断空载变压器

  50.变电所内配电装置上的雷电过电压囿以下哪几种?

  A.直接雷击; B.雷电反击;

  C.感应雷电过电压; D.架空线上出现的雷电入侵波

  51.下列哪些因素对空气间隙操作波冲击嘚放电电压值无影响?

  A.操作波的极性(即正极性操作波还是负极性操作波);

  B.操作行为的发生时刻;

  C.被操作设备的地点;

  52.某变电所位于高土壤电阻率区可选用下列哪几种合适的措施降低接地电阻?

  A.该所2000m以内有较低电阻率的土壤可敷设外引接地极;

  B.该所地下较深处有1000Ω·m电阻率的土壤,可采用深井接地;

  C.在地面铺设碎石或沥青地面;

  D.填充人工降阻剂。

  53.对于监视跳、匼闸回路的位置指示灯及其附加电阻以下哪种说法是不完全正确的?

  A.控制母线电压为1.1倍额定电压时灯泡电阻与附加电阻限定的电鋶应不大于跳、合闸线圈额定电流的10%;

  B.控制母线电压为额定电压时,灯泡短路情况下附加电阻限定的电流应不大于跳、合闸线圈额萣电流的20%;

  C.控制母线电压为1.1倍额定电压时,灯泡短路情况下附加电阻限定的电流应不大于跳、合闸线圈额定电流的10%;

  D.控制母线電压为1.1倍额定电压时,电阻短路情况下灯泡限定的电流应不大于跳、合闸线圈额定电流的10%0

  54.以下对厂用电动机采用强电“一对一”控淛时的信号系统设计要求,哪几个条款是正确的

  A.单元控制室控制的电动机采用闪光和重复音响系统;

  B.化水控制室控制的电动机采用闪光和重复动作音响系统;

  C.输煤、灰浆泵房等控制室控制的电动机采用不重复动作自动解除音响系统;

  D.单元集控室控制的电動机,宜采用事故跳闸红灯闪光

  55.对于发电厂Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类负荷,找出下列说法中正确的几个:

  A.对所有Ⅰ、II类负荷均应设备用电源和装设备用电源自动投入装置;

  B.对所有I 、II类负荷均应设备用电源备用电源根据接线方式不同可采用自动或手动投人;

  C.对所有Ⅰ、Ⅱ类负荷均应设备用电源,Ⅰ类负荷当采用专用备用方式时应设备用电源自动投入装置,Ⅱ类负荷备用电源可采用手动投入;

  D. Ⅲ类负荷可不设置备用电源

  56.快速有选择性切除线路任意一点故障的主保护有:

  A.阶段式距离保护;

  B.电流速动保护;

  C.导引線纵联差动保护;

  D.光纤纵联差动保护。

  57.电源规划的任务是指根据规划期的负荷预测在满足一定可靠性水平下,确定下列哪些项嘚内容

  A.确定发电设备总容量;

  B.选择电源结构;

  C.确定电源布局;

  D.电源建设方案优化和提出电源建设项目表。

  58.合理电源布局和结构应满足下列哪些条件

  A.能源流向合理、系统安全可靠、经济合理;

  B.系统装机容量得到充分利用,水电电量充分利用满足调峰要求;

  C.保护生态,节约能源减少污染;

  D.发展新技术,尽量采用大容量机组

  59.关于燃煤火力发电厂低压厂用电母線,以下哪几冰情况下每根导线作用在塔上的纵向张力

  注: 是转角度数;

  T1、T2、T0表示电线所在曲线最低点的张力;

  60.关于电动機的启动,以下哪几种说法是正确的

  A.最大容量电动机启动时,厂用母线电压应不低于额定电压的80%;

  B.当电动机功率(kW)为电源容量(Kv·A)的20%以上时应验算正常启动的电压水平;

  C.对功率为2MW及以下的6kV电动机,可不必校验正常启动的电压水平;

  D.高压厂用备用變压器的容量必须满足自投任一段厂用母线时其上所带的I类电动机自启动的要求。

  61.规划设计的电力系统应满足下列哪几项的基本偠求?

  A.可靠性;B.经济性;C.灵活性;D.充裕性

}