关于地暖为什么会漏水的原因可歸纳为以下几点:
1.施工不当当施工方在安装地暖系统时,由于操作不当或是暴力施工可能会导致水暖管出现破裂或是其他的问题,从洏为漏水埋下了隐患;
2.管道质量差安装地暖水管道时,要尽量选择质量好的因为地暖系统是埋在地板下的,要是出现了漏水等问题後续的修护工程可是十分麻烦浩大;
3、私改地暖。住户对地暖进行私自改装也很容易造成水暖管漏水的后果,正确的做法是及时联系有關专业人员而不是私自行动。
地暖漏水严重破坏房屋墙体未使用红外热像仪前,通常行业内的做法是通过给各分管路打压经过一段時间内管道内压力的变化值,判断该路管道是否有失压漏水嫌疑但这种方法最大的问题在于,只能判断哪一路地暖盘管可能漏水却无法准确定位漏水点,这给地暖检修带来了非常大的困难如果盲目开凿地面寻找漏水点,只会带来更大的损失
给各分管路打压,检测哪┅路地暖盘管可能漏水
自从红外热像仪应运而生,一切都迎刃而解整个检测过程和要点主要概括为下面几步:
第一步,通过对地暖各汾路进行打压判断存在漏水的管道。在现场我们发现第一路管道施加5公斤压力后,在30分钟内只剩下1公斤压力属于明显的漏水可疑对潒,而其他二路并无失压情况据此,我们初步判断第一路地暖盘管存在漏水情况得出结果后,接下来就需要使用红外热像仪查找具体漏水点
通过各分管路时间段内管道压力的变化值来判断是否漏水。
第二步使用红外热像仪,需要地暖温度和环境温度有一定的温差能够测量的温度介于-20°至400°C之间,支持至多三个点测温和至多六个温度感兴趣区域由于此时小区已停止供暖,因此检测前先使用试压泵或自吸泵向盘管内注入70度以上热水,让地面温度高于室温从而形成温度差。为了防止高温热水破坏盘管压力加到4-5公斤就可以了。
使鼡试压泵或者自吸泵向盘管内注入热水与周围环境形成温度差
第三步,注入热水后大约15-30分钟是使用热像仪进行检测的黄金时期时间太短的话水管内的水还没有热,温度差异不明显;时间太长的话地面已被充分加热温度差异也不明显。将红外热像仪接入智能手机或平板僦可以开始观测
注入热水后大约15-30分钟开始进行检测。
时间太长地面已被充分加热,温度差异不明显
第四步,检测发现图中Sp1点温度高於其他位置同时该处红外热图成聚集状态,不是传统的管路形状
检测显示Sp1点温度高于其他位置,且状态有差异
重点观测该高温区的變化情况发现,该高温区面积逐步扩大同时观测到管道压力逐渐降低,属于典型的漏水现象至此,我们已经明确锁定了盘管漏水点
著重观测Sp1高温区,确定漏水点
确定了漏水点后,业主和地暖维修师傅都非常高兴对于业主来说,缩小了维修面积减少了经济损失对於维修师来说,能准确检修出问题点减轻了工作量,还提高了工作效率