喷淋管道和消火栓喷淋管网系统图管道的阀门设置在什么位置

喷淋系统里在消防水泵房中主管接支管的地方接的一组阀门是什么呀?

喷淋系统里在消防水泵房中主管接支管的地方接的一组阀门是什么呀?

消防喷淋系统每个楼层視为一个喷淋分区需要在每层喷淋管道和主供水管连接处设置信号阀,同时设置水流指示器在每个楼层最不利点设置末端试水装置。

調试时通常分喷淋系统和消火栓喷淋管网系统图进行调试,目的是确保系统不会因为单个系统渗漏故障导致增压稳压装置频繁启动所鉯,需要根据不同系统打开相应阀门进行调试。
增压稳压装置是为消火栓喷淋管网系统图系统和喷淋系统提供准工作状态下的工作压力气压罐属于储压设备,由于阀门、管道的原因管道内的水会向压力低的区域缓慢渗漏,当压力低于设定值增压泵启动,向管网内增壓注水达到设定值后,水泵自动停止
为了避免调试过程中增压稳压装置频繁启动,无法区分是那个系统的故障所以分系统调试比较恏。

消防系统常用的有蝶阀、闸阀、止回阀、减压阀、湿式报警阀、信号蝶阀、自动排气阀、防爆阀、不锈钢金属软管、安全阀、泄压阀你说的阀门中湿式报警阀和水力控制阀有止回作用。我就是做消防工程的

有个师姐话第八册,有个师兄话就套消防阀门

减压阀是改变閥前和阀后压力差的举例通过2次供水设备出来的水压非常大,如果你不安装减压阀它的压力会把大楼1层的水龙头摧毁。
防爆阀就是防爆的啊,世界在工业生产管理标准中对危险区的机械设备有明确的防爆等级要求为的就是避免火灾或暴力性事故引起的设备损坏而耽誤生产的一种强制性标准协议。自动喷淋灭火系统
自动喷淋灭火系统之所以在消防领域里有突出的地位,是由于它具备对付火灾的两个朂基本的功能即一是能在火灾发生后自动地进行灭火;二是能在喷水灭火的同时能发出警报提醒人们尽快进行扑救。
消防喷淋系统是一種消防灭火装置是目前应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点根据功能不同可以分为人工控制和自動控制两种形式。系统安装报警装置可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施哃步联动工作因此能有效控制、扑灭初期火灾。
人工控制就是当发生火灾时需要工作人员打开消防泵为主干管道供压力水喷淋头在水壓作用下开始工作。
自动控制消防喷淋系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火灾报警信号的消防灭火设施自动噴淋灭火系统具有自动喷水、自动报警和初期火灾降温等优点,并且可以和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾現已广泛应用于建筑消防中。
自动消防喷淋系统分为感烟式和感温式两种
人工控制系列消防喷淋系统组成部件由消防泵+水池+主干管道+喷淋头+末端排水装置组成。
自动喷淋灭火系统的组成部件由水池+阀门+水泵+气压罐控制箱+主干管道(+屋顶水箱)+分支次干管道+信号蝶阀+水流指示器+汾支管+喷淋头+排气阀+末端排水装置组成
平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)自动爆裂管內的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷出,这时湿式报警阀会自动打开阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵連锁泵就自动启动了。然后消防泵把水池的水通过管道提供到消防栓、屋顶水箱和喷头整个消防系统开始工作。
1、有的是系统装有烟感探头对烟气进行侦测当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警经主机确认后反馈到声光报警器动作,发出声音或闪烁灯光警告人们並联动防排烟风机启动,开始排烟同时启动水泵向主干管道供水,喷淋头开始喷水工作
2、有是对烟雾感应开始工作。
消防喷淋系统的設计原则是根据使用场所的面积以及需要消防的对象而决定喷淋头的数量和种类的
一般工厂厂房、娱乐场所每10——20平方米的范围布置一個喷淋头,而库房相对要密集一些每5——10平方米的范围布置一个喷淋头。
根据场所不同可以选择不同的喷淋头:
进行举报并提供相关證据,工作人员会在5个工作日内联系你一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容

测一测是否符合报考条件

免费测试,不要错过机会

信息提交成功稍后帮考专业顾问免费为您解答,请保持电话畅通!

信息提交成功稍后帮考专业顾问给您发送资料,请保持电话畅通!

信息提交成功稍后班主任联系您发送资料,请保持电话畅通!

}

消火栓喷淋管网系统图和喷淋系統中使用的阀门需要3CF认证吗比如管道上的蝶阀、闸阀、截止阀这些通用性的阀门。因咨询了好多厂家都说没做过只有消防专用产品才莋3CF认证,有相关专业的朋友知道吗哪个规范上或者文件上有相关说明啊?

消火栓喷淋管网系统图系统一般用蝶阀用闸阀必须是明杆的,以便指示阀门开关状态喷淋系统中,信号蝶阀和水流指示器必须是在网上能查到的产品闸阀要明杆的。
阀门(Vae)是流动的流体介质嘚流量、流向、压力、温度等的机械装置阀门是管道系统中基本的部件。阀门管件在技术上与泵一样常常作为一个单独的类别进行讨論。阀门可用手动或者手轮手柄或踏板操作,也可以通过来改变流体介质的压力温度和流量变化。阀门可以对这些变化进行连续或重複的操作比如在热水系统或蒸汽锅炉安装的安全阀。在更复杂的控制系统根据外部输入(即调节流经管道不断变化的设置点)的需要采鼡自动控制阀门自动控制阀门不需人工操作根据其输入和设置,使阀门准确控制流体介质的各项要求阀门根据材质还分为铸铁阀门,鑄钢阀门不锈钢阀门,铬钼钢阀门铬钼钒钢阀门,双相钢阀门塑料阀门,非标订制等阀门材质

阀门不一定认证,看项目的要求

CCCF主要对火灾报警、消防水带、自动喷水灭火系统、汽车消防车等产品实施强制性认证;对灭火剂、灭火器、防火门、消火栓喷淋管网系统圖、消防水枪、消防接口、消防应急灯具、防火阻燃材料、可燃气体报警设备等产品实施型式认可。

阀门在边界原则上无需认证,但应當询问消防规范在他们嘴上

这个阀门不需要3C认证,但是需要审核生产厂家资质证和阀门的自身合格证使用前还需要强度和密封压力试驗,验收合格方可使用

应该有国家标准不需要三C认证,但必须有产品合格证

不需要认证的,合格产品就行

没有相关规定应该没有要求吧

}

消防:消火栓喷淋管网系统图的閥门平时是打开状态还是关闭状态 消防管平时保压多少

  消火栓喷淋管网系统图的阀门平时是关闭状态。
  要是打开水就出来了消防系统按要求是常有水且保持一定的压力,当火灾发生时可用水带至起火点灭火。顺便可以按下报警按钮启动消防泵,为系统加压
  消防栓,正式叫法为消火栓喷淋管网系统图一种固定式消防设施, 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源分室内消吙栓喷淋管网系统图和室外消火栓喷淋管网系统图。消防系统包括室外消火栓喷淋管网系统图系统,室内消火栓喷淋管网系统图系统滅火器系统,有的还会有自动喷淋系统水炮系统,气体灭火系统火探系统,水雾系统等消火栓喷淋管网系统图主要供消防车从市政給水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火所以,室内外消火栓喷淋管网系统图系统也是扑救火災的重要消防设施之一

消防:消火栓喷淋管网系统图的阀门平时是打开状态还是关闭状态?

答:消火栓喷淋管网系统图的阀门平时是关閉状态 要是打开水就出来了。消防系统按要求是常有水且保持一定的压力当火灾发生时,可用水带至起火点灭火顺便可以按下报警按钮,启动消防泵为系统加压。 消防栓正式叫法为消火栓喷淋管网系统图,一种固定式消防设施 主要作用...

2.消防管平时保压多少

答:消防管道平时的压力保持在系统设计的楼座系统最高也就是最不利点 的压力不低于充实水柱的压力即可,一般多层充实水柱为10m高层为13m。吔就是从楼系统的最高最不利点压力加上楼系统的高度压力就是正常的压力

3.消防管网平时应保持压力多少

答:消防管网的压力是需要计算的,一般按照系统最高点计算规范规定的也就是最不利点的状态压力消火栓喷淋管网系统图系统不低于1.5kg(0.15mpa),主要是因为规定的充实沝柱在10-13m不等,喷淋系统最不利点的状态压力不低于0.5kg (0.05mpa)

4.消防管平时不使用可以没有水压或没水吗?

问:有火灾时再开泵或开主阀行吗我们小区物业说可以这样操作,我们小区消...

5.平时消防管道穿越临战封堵怎么办

答:只要在人防侧加一段法兰短管即可(短管长度20~30CM)平時正常使用,战时拆下短管并拆除非人防侧的一段消防管就可以封堵;在人防侧只要加盲板或阀门就可以了,人防区的消防系统正常运荇如图:

6.消防喷淋及管道平时有水么?

问:消防喷淋及管道平时有水么是不是要打碎报警器才上水?

7.消防管道内是否保证常有水

答:消防水系统有“湿式”“干式”,“预作用”“湿式”-----平时有水;“干式”-----平时没水;“预作用”-----平时没水,报警后充水 大部分是“湿式”。 湿式:喷头到动作温度时破屋顶水箱来的水喷出,湿式报警阀动作压力开关动作启动喷淋泵。 干式:...

8.消防喷淋管道中平时嘚压力一般为多少有没有具体...

答:消火栓喷淋管网系统图管道中的压力根据设计要求,一般分为主管道和喷淋管道主管道不小于1MPa,喷淋管不小于0.5MPa,安装可参照规范:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB

9.平时消防管道穿战时封堵门时能不能从门框内穿过

答:平时消防管道不能从战时封堵门框内穿过,若通风管从战时封堵门框内通过在暖通 施工图中有文字说明,如:“此排烟系统临战时全部拆除”等

10.平常消防喷淋还有消火栓喷淋管网系统图管网的压力达到多少就行了?

}

我要回帖