外线停电需要断高压柜吗停电后,吹灰除尘人员用高压证吗

设备管理部热工专业 热工专业2012年笁作总结

一、2012年工作总结

今年在安全方面主要做了以下工作:

(1)、认真落实各级人员安全生产责任制和安全到位标准杜绝习惯性违章現象的发生,对习惯性违章行为从严从重考核有效地避免了各类事故的发生。对现场装置性违章进行了检查整改确实不具备整改条件嘚要求做好防范措施;

(2)、设备部、专业各班组签定了各级安全目标责任状;

(3)、依据公司要求,制定了专业各班组2012年度安全目标、設备质量目标及保证措施进一步规范了专业安全生产管理;

(4)、制定并落实实施专业2012年度安、反措计划项目及完成措施;

(5)、按照公司要求积极开展隐患排查工作,有效地把安全工作溶入到设备维护、检修管理工作中全面执行以设备专责人为单元的设备点检、定期笁作制度,保证了设备的安全稳定运行进一步提高检修人员检修维护热控设备的技术技能和各级管理人员的安全管理水平;

(6)、完成叻春检、防寒防冻及迎峰检查等季节性检查整改工作,冬季对热工仪表伴热系统进行投运检查发现有渗漏点并进行了处理;

(7)、针对“二十五项反措”制定了我专业的相应控制措施,并把有关不符合二十五项反措的项目在机组小修工作中加以改进进一步提高了热控设備的可靠性;

2、#3机组大小修中安全有关规定及注意事项,小修后对小修安全管理工作进行了分析总结;

(9)、结合今年迎峰检查及安全专項整治工作组织专业技术人员认真查找专业所属设备存在的问题及班组在执行规章制度中的不足并制定了相应防范控制措施专业对措施執行情况进行了认真细致的督

(10)、加强对班长安全到位标准执行情况的监督检查和考核并组织班组人员进行了有关安全技术方面的知识培训,进一步提高设备专责人的安全技术水平和安全防范意识

2、设备治理和技术改进方面:

由于今年我公司机组停运时间相对较多,设備检修机会较长我专业充分利用前半年春检和机组小修机会对设备进行大力整治和改造,彻底解决了#

1、#2炉油枪套管破损卡涩、#

1、#2炉f保护系统plc装置设备老化、#2炉二次风门执行器受高温影响经常损坏、#1炉高过壁温测量信号不准确等困扰机组安全运行的设备隐患

(1)、小修工莋:今年我们先后完成了1#、#2机组小修任务。从小修前几个月就开始对小修工作作准备如备品备件预算提前上报,非标项目、方案及早落實配合工作提前联系,并一同赴现场实地交待确定工工作量的大小和开工日期,做到每项工作心中有数基本能按计划进度完成,许哆项目及工作在停机前已开工、加工完毕在小修中,实行科学统筹过程控制,我专业严把检修质量关项目责任人,各项目按工时定額确定奖罚分明,既提高了职工的积极性又增加专责人的责任心,在小修期间结合今年安反措计划工作项目,认真执行检修项目作業指导书及“两标准一卡”明确检修项目,质量标准要求检修内容,项目完成一项验收一项,避免漏项保证检修质量。依据设备蔀要求建立和完善了各类检修台帐和表计校验报告为确保检修质量,专业明确规定小修中凡因人为检修问题造成的后果专业加重考核仂度,确保了小修后机组能稳定运行

(2)、春检工作:今年的春检工作我们仍把设备安全隐患整改作为主要突破口,发现存在问题的设備及时予以检修或更换彻底排除设备隐患,提高了设备健康运行水平尤其是自动控制及保护系统装置,作为春检的重中之重进行了全媔检查在今年的春检工作中,专业和班组积累了很多整治设备的宝贵经验也获得了很多有价值的有关设备的检修技术理论数据,这必將为我们今后的工作奠定良好的基础

(3)、消缺工作:今年为提高热控设备的健康水平,保证机组安全

稳定运行完成发电任务,我们嚴格执行缺陷管理制度继续加强设备消缺工作。具体做法是:专业专人点检缺陷每月召开一次缺陷分析会,将本月主要设备发生的缺陷以及遗留缺陷逐条进行原因分析对不能处理的遗留缺陷分清原因并制定处理方案以及防范措施。对设备薄弱环节和危险因素控制点加強巡回检查制定防范措施。对需技改的项目进行改进方案初议对因检修质量、日常维护等人为因素造成的缺陷多发病,采取加强人员培训加强巡检以及严格考核。 今年完成的主要设备改进和检修项目有: 1)、#1炉高过壁温测温元件安装方式变更、元件校验更换; 2)、#

1、#2爐氧量计换型安装、标定、调试; 3)、#

1、#2炉f保护系统检修、传动试验; 4)、#

1、#2机主保护系统检修、传动试验; 5)、#

1、#2炉吹灰器大修; 6)、#

1、#2炉燃油系统检修及管路保温更换; 7)、#

1、#2炉油枪及套管/点火枪及推进器检查更换

3、技术监督方面: 今年以来为了进一步贯彻执行上级技术监督各项指标和工作任务,我专业结合今年制定的#

2、#3机组大小修标准、技改和非标项目组织监督网积极开展监督活动,组织专业技術人员进行了主要项目的专题分析和设备改造后运行状况分析并制定了相关预案今年主要完成了以下项目的技术监督工作:

(1)、“四率”完成情况:

自动投入率:90%; 保护投入率:100%;

仪表校验率:100%; 校验合格率:100%。

(2)、热工监督项目: 1)、#1炉高过壁温测温元件安装方式變更、元件校验更换; 2)、#

1、#2炉氧量计换型安装、标定、调试; 3)、#

1、#2炉f保护系统检修、传动试验; 4)、#

1、#2机主保护系统检修、传动试验; 5)、热工常规表计校验; 6)、#

1、#2机组dcs程序组态检查完善、通讯系统测试; 7)#

1、#2机组fgd-dcs系统逻辑功能试验

4、技术培训工作方面:

(1)、按照设备部要求重新修编完善了热工检修作业指导书等专业关键过程资料,进一步规范了设备检修质量控制和验收标准并组织班组人员培訓学习考试,让每位职工都尽量熟悉公司质量管理体系并加以认真执行;

2、#3机组大小修前我专业针对具体检修项目分别组织班组人员进荇了安全、技术措施、检修作业标准、检修技术标准的培训学习,让班组人员提前熟悉技改项目图纸资料使检修工作安全顺利完成; (3)、机组小修结束后,我专业对主要技术改造系统设备进行了运行情况分析编制了所有技改变更图纸,效益分析报告认真地进行了小修总结;

(4)、组织班组人员进行了#3机组热控设备有关知识培训考试及安规两票有关知识考试。

5、班组建设方面: 为进一步深化和巩固公司安全生产成果我专业在完成主要检修任务之余狠抓班组建设工作,进一步规范了班组各类台帐记录尤其加强了设备管理台帐和检修校验原始记录归档要求,制定出各班组设备检修原始记录的标准以利于以后顺利开展检修工作,今后专业将加强这方面的检查和考核

總之,虽然我们在今年工作中取得了一定的成绩但在总结经验的同时也发现我们工作中存在的一些不足和漏洞:

(1)、在一些管理制度囷工作标准上的执行力度上还需今后进一步加强检查督促,使每个班组、每个设备专责人的每项工作都能够有机地同每个人的绩效工资挂鉤形成一套有效的监督约束激励机制,促进专业正常开展各项工作;

(2)、有些工作方面还需进一步向制度化、规范化、科学化的方向邁进利用机组维护的有利契机不断健全和完善我们的各项管理工篇2:热工热控培训计划

检修部第二阶段(专业培训)培训要求 热控专业 1.1 建议培训时间:5个月 1.2 建议课程设置:

1.2.1.3常见的热工仪表简绍及其校验方法 1.2.1.4电工学、电子学的一般知识 1.2.1.5热工自动控制基础知识 1.2.1.6 计算机硬件及网絡知识 1.2.1.7 现场设备检修知识(执行器、电磁阀等) 1.2.2 660wm机组热工设备培训: 1.2.2.1 660mw机组理论、组成、结构及工作原理 1.2.2.2 dcs硬件培训(控制柜、i/o柜、继电器柜、网络柜、电

源柜等及一些常用测量模块、测量卡件及测量通道检验、仿真调校、模拟试验等方法) 1.2.3.3 dcs软件培训(组态软件、编程软件、画圖软件、仿真软件等以及各控制柜间通讯网络交换、数据交换协议等) 1.2.3.4 dcs基本组态单元、逻辑培训,画图工具基本功能使用方法培训 1.2.4 可编程控制器plc培训(硬件以西门子s7-300以上为例软件以step 7 v11为例)具体设置同dcs培训

1.3.1热工基础知识:

a.熟悉热工计量及测量基本原理,掌握误差及基本数模轉换、电路等计算方法 b.熟悉测量一次元件(温度、压力、流量、液位、物位、转速、振动等)的测量原理。掌握调整、检修和校验方法

c.了解自动控制环节及参数设定。 d.掌握现场设备如变送器、执行器、电磁阀等修理知识 e.了解一定的计算机及网络的知识及检修方法。

1.3.2 660wm机組热工设备培训 a、熟悉并掌握机组热控设备概况、基本参数、结构特性、工作原理等基本知识 b、熟悉和了解660mw顺控、程控、自动控制等系统知识及设计原理了解一定的检修方法。

1.3.3 分散控制系统dcs培训 a.了解dcs系统组成、网络结构、软硬件等知识 b.熟练掌握硬件设备(控制柜、i/o柜、繼电器柜、网络柜、电源柜等)一些常用测量模块、测量卡件及测量通道检验、仿真调校、模拟试验方法。 c.熟练掌握各控制系统中的主要控制软件(组态软件、编程软件、画图软件、仿真软件等)运用以及各控制柜间通讯网络交换、数据交换协议 d.能独立设计、组态一些简單控制逻辑。 e.掌握分析故障、查找故障、排除故障的步骤和方法 1.3.4 分散控制系统plc培训(要求同dcs) 1.3.5 机组热控重要系统培训,熟悉各控制系统嘚控制原理及控制方 法掌握各系统硬、软件故障消除方法。 1.3.61.2.6应用软件培训:了解 microsoft office visio软件及autocad软件的基本使用方法篇3:2014年热控上半年工作总結及工作计划 2014年上半年热控工作总结及下半年计划

通过近6个月运行,在公司领导班子带领下各项工作有条不紊,循序渐进回顾上半年,热控方面主要完成了以下工作: 1.及时对出现的各类设备缺陷进行处理确保生产正常运行; 2.部分重要压力表送检、汽车衡年检、机炉重偠经济参数表计的校验工作。 3.根据实际运行情况对dcs系统对影响设备正常运行的隐患(安装质量、设备自身、运行环境等)进行处理、改造。

4 室外环保led屏外迁厂区工业、治安监控线路改造维修。 5.制作了垃圾吊称重砝码每月实物校验一次,每天检查自重 6.和其他各专业工程师楿互协作,及时完成领导安排的工作 对于下半年的生产运行我认为必须做好以下这些工作: 1.安全工作是一项常抓不懈的工作,必须始终堅持“安全第

一、预防为主”的原则必须严格遵守“两票三制”,确保人身安全和设备安全认真开展安全大检查活动,针对检查中暴露出来的不安全因素和安全隐患制定整改措施和计划完成时间 2.密切跟踪设备运行情况,对现场设备进行定期巡视严格执行缺陷管理制喥,发现问题或隐患及时解决处理针对热控设备的异常和未遂事件,认真进行分析按照“三不放过”原则,详细分析事件产生的原因并提出切实可行的整改方法。对危及机组安全运行的设

备和系统进行及时的改造保证了机组的安全、稳定运行。 3.坚持对重要参数进行萣期校验如垃圾吊称重、经济类参数等。 严格执行各类仪器仪表的检定、校验周期时间表确保设备与系统处于完好、准确、可靠,以保障生产安全经济运行 4.对重要设备上的易耗品进行整理统计和申报,有效控制并合理使用专业材料费用对需要进行改造的设备做好技妀方案的申报,协助设备厂家技术改造工作掌握技改设备的第一手资料,方便今后的设备维护工作 6.不断加强自身的学习,进一步提高業务水平;继续加强员工的技术培训提高员工的技术能力和专业知识储备,了解设备的工作原理及常见故障的处理满足机组安全运行嘚实际要求。

7.及时完成领导安排的工作加强与各兄弟单位相关的技术人员的交流,取长补短共同进步。

在日新月异的今天技术发展迅速,尤其是热工专业设备更新快,技术性强就更要求我们不断学习,掌握先进的技术以更高的标准来要求自己。相信在公司领导囷各位同事的共同努力下公司前景一定会更加美好!

2014年6月篇4:热工培训计划

分厂上岗证技能培训安排

依据7月13日分厂调度会李经理对培训笁作安排,7月20日各专业要开展重点为加强岗位职责、工艺规程、安全操作规程、设备原理、维护及操作、案例分析等方面培训工作通过技能培训提高全员的实践操作工作能力,并让有能力的员工具备两个上岗证

培训由各位主管、专工授课本专业知识,授课内容按要求自荇确定此项培训为课程培训,实践培训专业可结合课程培训安排每次培训结束后分厂和专业要组织考核。

各主管、专工将培训计划于7朤18日前报尹姜华处 计划模板见下页。 填表单位:热电分厂

1、培训师可由分厂内部有工作经验、技能好、口头表达能力强的人员担任没囿合适的培训师可安排公司内外专家授课,要求

2、培训内容要具有针对性、实用性

3、依据分厂培训计划各专业进行细化培训时间。篇5:2015姩热控专业工作思路 2015年热控专业工作思路 2012年公司工作围绕:电量76亿生产指标创集团标杆,设备可靠性指标创标杆;落实精细化管理、推荇执行力建设;#2机组达标投产五期工程创行优、国优等工作推进。为确保年度各项工作目标的实现结合热控专业特点,全公司现状淺识如下:

一、生产指标创集团标杆,设备可靠性指标创标杆 目前我公司两台机组负荷能力大大受限于送出工程电量任务完成比较艰巨。在积极推动送出工程和#2机组脱硝接口施工工作同时精心组织策划两台机组的临检和c修,通过隐患排查逐步消除设计缺陷和基建痕迹,熟悉设备运行健康程度减少非计划停运和设备故障率,保证机组的满发提高机组整体可靠性,完成生产指标创集团标杆设备可靠性指标创标杆。我认为生技部可以从以下着手:

1、制定适合本公司的设备可靠性指标管理实施细则和可靠性管理奖惩办法;

2、成立设备可靠性指标专业小组定期对公司设备的可靠性水平进行评价,并根据可靠性评价结论提出提高公司电力可靠性指标的建议;定期开展可靠性分析会,全面分析设备安装、运行维护、检修管理等因素对设备可靠性的影响制定年度可靠性指标管理的目标和措施,并加以实施;

3、将公司设备检修计划的安排工作与可靠性指标目标规划并将可靠性指标的变化作为评价检修质量及技术改造的重要依据;重要技术妀造项目的立项,设备的更改和选型应提供可靠性理论依据;

4、机组优化运行调整试验和在线能耗分析。通过对机组进行不同运行工况囷不同运行方式下的燃烧优化调整试验确定机组最佳运行方式。

5、开展配煤燃烧试验积极探索配煤燃烧的方法,提高锅炉效率和低负荷稳燃性;采用配煤、混燃等技术措施降低燃料成本根据我公司的煤源,逐步探索本厂锅炉最佳煤种组合对不同煤质的影响进行试验。加强场存管理、入厂、

入炉煤的计量和统计管理减少偏差;减少损耗。合理控制场存煤量采取“先堆先取”、轮流翻场,根据不同煤种特性控制堆场内存放时间,防止存煤自燃严格按照规定校验皮带称装置, 每月盘整场存做好统计和计量,控制计量偏差

二、運用“精细化管理”,提升专业管理工作质量

构筑热控专业精细化管理的基础第一,在对热控专业整体考虑的前提下对专业设备分解囷整理。分解到一个人就能够完全完成的地步有利于责任到每个人。第二编写精细的管理制度,梳理完善精细化的流程打造适合的信息系统,做到制度与制度之间、流程与流程之间无缝连接第三,用制度、流程、信息系统将“人”“事”结合做到事事有人负责,倳事完成的情况有人检查事事完成的步骤、结果有据可查、有章可循。提升专业管理工作质量

1 完善专业管理制度建设

工程师站管理制喥,dcs、辅控网授权管理制度皮带秤校验制度、主重要仪表抽检计划,联锁保护试验计划巡检细则,检修维护规程标准化作业文件等等。亟待完成的专业管理制度:热工仪表及控制装置抽检制度管理标准、图纸管理制度、计划检修联锁试验管理规定、计量管理标准、计量器具管理标准、热控设备维护保养标准、事故分析制度、设备技术台帐管理标准、异常、事故参数记录打印暂行规定等等热控专业将逐条梳理

2、技术资料的汇总及设备台账整理

新机组投产后,及时将调试期间的技术资料进行了汇总及整理先后出台了热工保护联锁定值清册,热工设备台帐保护联锁试验单,dcs逻辑说明热控常用说明书汇总等等,亟待解决的是热工标准室的建设2015年年初将对全厂的热控保护联锁进行全面梳理,形成2015年版彻底消除基建时期痕迹。设备系统图册要随系统的变化随时更改;备品配件清册要随设备的更新改造忣时更新;设备台帐、技术报告等要分类保存、定置管理;设备历史记录要齐全、历史 数据要准确做到心中有数等等。这样全方位的支撐和精细的管理才能保证基础资料管理的实效性和具体工作的融合性,保证技术管理各项工作落到实处

3、制定热控专业巡检卡,按照專业设备位置编制巡检路线分日卡、周卡(月卡),做到a类设备天天看,b类设备至少保证每两天检查一次c类设备每周要检查一次,責任到每个人让每个都有事可做,充分发挥公司每位员工的精细化管理的意识做到定点记录、定标处理、定期分析、定项设计、定人妀进、系统总结。

4、对全厂热控设备进行全面梳理和建设规范性台账规范热控设备台账体系,例如一个压力变送器应包括:kks码、型号、編号、仪表系数、有效期、计划校验时间、实际校验时间、校验报告编号以及传感器安装高度、安装位置等目的是加强设备管理,及时進行校验提高计量设备的准确性,另一方面也利于了解热控设备的健康情况方便备品备件的管理。

5、熟悉设备构造优化检修程序包淛度,及时总结和反馈检修结果

7、了解当代热控设备、技术发展动向,积极推广和应用新技术、新工艺、新设备实现增产节资,控制費用降低成本,减少维护成本促进技术进步。

8、通过学习同类电厂相关事故案例做好热控设备风险控制,事故预想方案做到热控嘚可控性。

1、提高专业技术能力加强技术培训工作,为精细化管理实施提供有力保障

2、完善制度体系,组织学习制度经常检查,确保执行制度的有序进行

3、加强精细化管理培训,塑造氛围

第2篇:热工安全工作计划

篇1:热工专业2012年度工作总结及2013年工作计划 2012年度工作總结 及2013年工作计划

设备管理部热工专业 热工专业2012年工作总结 及2013年工作计划

一、2012年工作总结

今年在安全方面主要做了以下工作: (1)、认真落实各级人员安全生产责任制和安全到位标准,杜绝习惯性违章现象的发生对习惯性违章行为从严从重考核,有效地避免了各类事故的發生对现场装置性违章进行了检查整改,确实不具备整改条件的要求做好防范措施; (2)、设备部、专业各班组签定了各级安全目标责任状; (3)、依据公司要求制定了专业各班组2012年度安全目标、设备质量目标及保证措施,进一步规范了专业安全生产管理; (4)、制定並落实实施专业2012年度安、反措计划项目及完成措施; (5)、按照公司要求积极开展隐患排查工作有效地把安全工作溶入到设备维护、检修管理工作中,全面执行以设备专责人为单元的设备点检、定期工作制度保证了设备的安全稳定运行,进一步提高检修人员检修维护热控设备的技术技能和各级管理人员的安全管理水平; (6)、完成了春检、防寒防冻及迎峰检查等季节性检查整改工作冬季对热工仪表伴熱系统进行投运检查,发现有渗漏点并进行了处理; (7)、针对“二十五项反措”制定了我专业的相应控制措施并把有关不符合二十五項反措的项目在机组小修工作中加以改进,进一步提高了热控设备的可靠性; (8)、制定了#

2、#3机组大小修中安全有关规定及注意事项小修后对小修安全管理工作进行了分析总结; (9)、结合今年迎峰检查及安全专项整治工作组织专业技术人员认真查找专业所属设备存在的問题及班组在执行规章制度中的不足并制定了相应防范控制措施,专业对措施执行情况进行了认真细致的督促检查; (10)、加强对班长安铨到位标准执行情况的监督检查和考核并组织班组人员进行了有关安全技术方面的知识培训进一步提高设备专责人的安全技术水平和安铨防范意识。

2、设备治理和技术改进方面:

由于今年我公司机组停运时间相对较多设备检修机会较长,我专业充分利用前半年春检和机組小修机会对设备进行大力整治和改造彻底解决了#

1、#2炉油枪套管破损卡涩、#

1、#2炉f保护系统plc装置设备老化、#2炉二次风门执行器受高温影响經常损坏、#1炉高过壁温测量信号不准确等困扰机组安全运行的设备隐患。 (1)、小修工作:今年我们先后完成了1#、#2机组小修任务从小修湔几个月就开始对小修工作作准备,如备品备件预算提前上报非标项目、方案及早落实,配合工作提前联系并一同赴现场实地交待,確定工工作量的大小和开工日期做到每项工作心中有数,基本能按计划进度完成许多项目及工作在停机前已开工、加工完毕。在小修Φ实行科学统筹,过程控制我专业严把检修质量关,项目责任人各项目按工时定额确定,奖罚分明既提高了职工的积极性,又增加专责人的责任心在小修期间,结合今年安反措计划工作项目认真执行检修项目作业指导书及“两标准一卡”,明确检修项目质量標准要求,检修内容项目完成一项,验收一项避免漏项,保证检修质量依据设备部要求建立和完善了各类检修台帐和表计校验报告。为确保检修质量专业明确规定小修中凡因人为检修问题造成的后果,专业加重考核力度确保了小修后机组能稳定运行。 (2)、春检笁作:今年的春检工作我们仍把设备安全隐患整改作为主要突破口发现存在问题的设备及时予以检修或更换,彻底排除设备隐患提高叻设备健康运行水平,尤其是自动控制及保护系统装置作为春检的重中之重进行了全面检查。在今年的春检工作中专业和班组积累了佷多整治设备的宝贵经验,也获得了很多有价值的有关设备的检修技术理论数据这必将为我们今后的工作奠定良好的基础。 (3)、消缺笁作:今年为提高热控设备的健康水平保证机组安全稳定运行,完成发电任务我们严格执行缺陷管理制度,继续加强设备消缺工作具体做法是:专业专人点检缺陷,每月召开一次缺陷分析会将本月主要设备发生的缺陷以及遗留缺陷逐条进行原因分析。对不能处理的遺留缺陷分清原因并制定处理方案以及防范措施对设备薄弱环节和危险因素控制点加强巡回检查,制定防范措施对需技改的项目进行妀进方案初议。对因检修质量、日常维护等人为因素造成的缺陷多发病采取加强人员培训,加强巡检以及严格考核 今年完成的主要设備改进和检修项目有: 1)、#1炉高过壁温测温元件安装方式变更、元件校验更换; 2)、#

1、#2炉氧量计换型安装、标定、调试; 3)、#

1、#2炉f保护系統检修、传动试验; 4)、#

1、#2机主保护系统检修、传动试验; 5)、#

1、#2炉吹灰器大修; 6)、#

1、#2炉燃油系统检修及管路保温更换; 7)、#

1、#2炉油枪忣套管/点火枪及推进器检查更换。

今年以来为了进一步贯彻执行上级技术监督各项指标和工作任务我专业结合今年制定的#

2、#3机组大小修標准、技改和非标项目,组织监督网积极开展监督活动组织专业技术人员进行了主要项目的专题分析和设备改造后运行状况分析并制定叻相关预案。今年主要完成了以下项目的技术监督工作: (1)、“四率”完成情况:

自动投入率:90%; 保护投入率:100%; 仪表校验率:100%; 校验匼格率:100% (2)、热工监督项目: 1)、#1炉高过壁温测温元件安装方式变更、元件校验更换; 2)、#

1、#2炉氧量计换型安装、标定、调试; 3)、#

1、#2炉f保护系统检修、传动试验; 4)、#

1、#2机主保护系统检修、传动试验; 5)、热工常规表计校验;6)、#

1、#2机组dcs程序组态检查完善、通讯系统測试; 7)#

1、#2机组fgd-dcs系统逻辑功能试验。

4、技术培训工作方面: (1)、按照设备部要求重新修编完善了热工检修作业指导书等专业关键过程资料进一步规范了设备检修质量控制和验收标准,并组织班组人员培训学习考试让每位职工都尽量熟悉公司质量管理体系并加以认真执荇; (2)、在今年#

2、#3机组大小修前,我专业针对具体检修项目分别组织班组人员进行了安全、技术措施、检修作业标准、检修技术标准的培训学习让班组人员提前熟悉技改项目图纸资料,使检修工作安全顺利完成; (3)、机组小修结束后我专业对主要技术改造系统设备進行了运行情况分析,编制了所有技改变更图纸效益分析报告,认真地进行了小修总结; (4)、组织班组人员进行了#3机组热控设备有关知识培训考试及安规两票有关知识考试

为进一步深化和巩固公司安全生产成果,我专业在完成主要检修任务之余狠抓班组建设工作进┅步规范了班组各类台帐记录,尤其加强了设备管理台帐和检修校验原始记录归档要求制定出各班组设备检修原始记录的标准,以利于鉯后顺利开展检修工作今后专业将加强这方面的检查和考核。

总之虽然我们在今年工作中取得了一定的成绩,但在总结经验的同时也發现我们工作中存在的一些不足和漏洞: (1)、在一些管理制度和工作标准上的执行力度上还需今后进一步加强检查督促使每个班组、烸个设备专责人的每项工作都能够有机地同每个人的绩效工资挂钩,形成一套有效的监督约束激励机制促进专业正常开展各项工作; (2)、有些工作方面还需进一步向制度化、规范化、科学化的方向迈进,利用机组维护的有利契机不断健全和完善我们的各项管理工篇2:热笁二班2015年度安全目标保证措施和工作计划

热工二班2015年安全目标预控措施和工作计划

一、预防为主、综合治理”的安全生产方针落实安全苼产责任制,保证萨拉齐电厂2015年发电任务安全顺利完成根据设备维护部与班组签订的安全目标责任书,本班组制定如下保证措施和工作計划

二、保证措施和工作计划

1.组织措施:成立热工二班安全管理小组 组长:陈德强 副组长:王爱

组员: 高香艳、刘忠利、贺磊、任彦云、王斌、李文兵

( 1) 班组所有成员必须坚持“安全第

一、预防为主”的方针。 安全管理小组负责对本年的安全目标的实现制定各项规章制度

(2) 熱工二班应全面服从部门的安全管理和监督、控制。

(3)班组长对本班组日常安全管理以及检修过程的安全管理进行监管

(4)班组按照年初的安铨生产目标要求,把安全责任目标分解到岗落实到人。

(5)班组及时组织开展各项安全活动积极参与厂部、部门组织的各项安全活动。参与企业安全文化建设努力营造浓厚的安全文化氛围。( 6)班组每天召开班前、班后会现场安全工作严格按照公司“三违”十条禁令相關要求开展,杜绝“三违“发生

(7)班组认真开展每周安健环专题活动,学习近期发生的事故、安健环资料及领导讲话保证安全沟通及时。并及时吸取教训增强个人安全意识。

(8)每月定期开展班组安全培训使班组成员掌握检修规程、安全生产制度及纪律,以及正确使鼡安全防护装置及个人劳动防护用品

( 9 )班组每季度对成员安全岗位责任制进行一次培训,并记录在案 (10)严格执行“三票、三制”, 班組严格执行工作票办理规定保证三票合格率达到100%。 (11)班组长督促班员自觉遵守安全生产的法律、法规和本厂安全管理规章制度严格遵守本厂关于本岗位(或工种)的《安全技术操作规程》,认真按《检修规程》、《作业指导书》进行作业做到不违章操作、不违反劳動纪律、不冒险操作。 (12)严格控制本班组未遂、异常事件在工作中发现安全隐患或者其他危险(危害)因素,立即向上级报告并配匼班组和部门进行解决。

(13)认真开展春、秋季和“安全月”活动并定期开展隐患自查工作,确保班组设备指标实现

1.作业人员劳动保護用品佩戴不正确、不齐全,考核责任人50元/次 2.违反“三违”十条禁令者一条考核责任人100元/次。 3.没有召开班前班后会考核责任人20元/次。

4.朤度工作票合格率未达到100%考核工作负责人50元/次。5.隐患到期既没有延期也没有闭环考核责任人20元/条。

6.没有及时学习、培训厂内制度考核责任人50元/次。

7.发生不安全事件刻意隐瞒不履行四不放过手续者,考核责任人100元/ 次 8.发生习惯性违章,按照班组安全目标未达到者,栲核责任人50元/次 9.发生未遂事件,按照班组安全目标未达到者,考核责任人100元/次

10.发生设备异常事故,按照班组安全目标未达到者,栲核责任人100元/次 其他,发生重大级以上事故应按厂部安健环考核标准处理。

二〇一五年三月五日篇3:2014年度安全生产工作计划

2014年度安全苼产工作计划

批准:王彦君 审核:张华山 编写:于欣生

二〇一四年一月八日海拉尔热电厂2014年度安全生产工作计划

一、2013年安全生产指标控制凊况

2013年我厂发生人身轻伤事件1起,设备一类障碍3起、厂控一类障碍5起、设备二类障碍14起与2012年相比,轻伤事件持平、设备一类障碍持平、厂控一类障碍增加2起、二类障碍增加6起

(一)人身轻伤(1起)

2013年10月11日18时50分,燃脱部在吸收塔除雾器冲洗水管检修工作中临时用工人員祝某某因移动工作点需要,在摘下安全带更换悬挂点期间由下除雾器层失足跌落至托盘层(落差为5.7米),造成右小腿骨骨折

(二)一类障碍(3起)

1月8日18时51分05秒,#2机组3段抽汽电动门因电路板受潮故障,运行中突然自动关闭; 18时56分17秒 #1高加水位高三值保护动作,高加跳闸一段抽汽、二段抽汽电动门关闭、高加出口电动门关闭。运行人员盲目启动电动给水泵因高加入口三通阀被运行值班员处于“禁操”强制指囹,未能联开18时58分29秒,汽包水位低三值锅炉mft动作造成机组跳闸21时08分44秒,#2机组重新并网运行

,主汽流量609t/h由于#2机汽泵低调门伺服阀故障,致使低调门突关汽泵转速由4828r/min降至0r/min,给水流量由657t/h快速降至20t/h启动电泵因机组负荷大,电泵最大流量445t/h无法满足锅炉蒸发量需要,锅炉mft“汽包水位低跳闸”保护动作19时01分,#2机组跳闸汽泵低调门伺服阀更换后,按调度令#2机组于06月24日20时41分并网

3、“6.30”200mw机组#1锅炉灭火事件: 2013姩06月30日16时52分,#1机负荷152mw 主汽流量470t/h。由于#1锅炉内过热器受热面大量积灰、积渣突然掉落影响锅炉燃烧炉膛负压突然摆动大,来“火焰消失”信号锅炉mft动作,锅炉灭火#1机组跳闸。19时05分#1炉点火,21时08分#1机组并网

(三)厂控一类障碍(5起)

1、“1.17”脱硫系统跳闸事件:

1月17日23时17汾,因脱硫湿磨排浆罐搅拌器a电机长时间过流运行电机烧损,导致脱硫保安段跳闸且备用开关没有联动投入,保安段所带设备脱硫吸收塔搅拌器c、d失电跳闸脱硫工艺水泵b失电跳闸,工艺水泵a同时失电无法备用启动脱硫系统跳闸。

2、“1.31”热电分厂#3发电机跳机事件:

1月31ㄖ6时25分热电分厂因#3发电机出线母线桥进入一只猫,造成相间短路#3发动机差动保护动作,导致#3发电机跳闸经检查处理,8时50分#3发电机并列

3、“6.16”热工人员操作失误导致#1增压风机跳闸事件:

2013年06月 16日15时51分,因热工人员操作失误在恢复#1增压风机跳闸逻辑时,没有认真核对之湔强制的逻辑项目误将本该强制的“#1净烟气挡板保护逻辑”放开,导致#1增压风机跳闸脱硫系统停运。15时56分 运行人员启动#1增压风机运荇, 16时15分#1脱硫烟气系统恢复运行。

4、“7.27”热电分厂水淹厂房事件:

2013年7月27日由于热电分厂对防洪度汛工作重视不够,防洪预案、物资、囚员准备不足在之前的安全生产大检查及生产早会已经明确提出整改的情况下,未能提前做好应对准备事件发生过程中指挥不当,处臵不力没有对厂大门进行沙袋封堵及采取任何其他防范措施,造成水淹厂房

5、“9.22”中水甲线落雷,导致#1机组厂用电失电事件:

2013年09月22日16時29分中水甲线落雷,线路熔断因中水甲线线路6119b开关的跳闸回路故障,开关拒动保护越级至启备变c分支(低压侧)跳闸。因高备变保護矩阵整定不合理启备变c分支跳闸后,联跳启备变高压开关致使#1机组厂用电失电。

(四)二类障碍(14起)

1、“1.19”热网疏水泵机封、平衡盘损坏事件:

因运行人员监盘不认真未及时发现#1机组#

1、#2热网加热器两次水位下降,导致#

2、#3热网疏水泵机封漏水、平衡盘干磨烧损

2、“1.29”#1机组高压加热器解列事件:

1月29日21时53分07秒,由于#1机组蒸汽冷却器水侧排空

一、二次门内漏周围空气潮湿,三段抽汽电动门受潮故障茬运行中突然关闭,导致#1高加水位升至保护动作值高加解列。

3、“1.31”#2机组0.4kv保安段失电导致汽动给水泵跳闸事件:1月31日19时59分#2机组#2火检冷卻风机运行中轴承损坏导致#2火检冷却风机电机烧损,越级跳闸使#2机0.4kv保安段瞬间失电因保安段瞬间失电致使#2机汽动给水泵的润滑油泵失电、#2机汽动给水泵跳闸。

4、“3.05”热电分厂高备变烧损事件:

3月5日7时25分热电分厂6kv备用段至6kvⅲ段053小车刀闸过渡柜后电缆放电短路,引起6kvⅰ段厂備用分支开关36

51、6kv ⅲ段厂备用分支开关36

53、#3机厂用分支开关3632过负荷跳闸备用自投装臵动作。因高备变设备老化、存在缺陷高备变高压侧开關3361在自动合闸时的冲击下,造成变压器a相引接线处崩开线圈烧损。

5、“3.07”热电分厂#3机#2凝结泵电机烧损导致#3炉灭火事件: 3月07日20时50分因#3机#2凝结泵电机轴承缺油,电机过负荷运行;同时由于该电动机接线柱连接不符合工艺要求造成电机烧损。#3机#2凝结泵电机烧损造成#3低压厂用變压器跳闸380vⅲ段母线瞬间失电,瞬间的低电压使给煤机跳闸#3炉灭火保护动作,锅炉灭火

6、“3.27”热电分厂因煤质不好#3炉灭火事件:

3月27ㄖ5时45分,热电分厂#3炉燃用煤场底部存煤炉膛火焰燃烧不稳,运行人员投入油枪稳燃因燃油在油枪内受热发生碳化现象,四只油枪有三呮堵塞约1分钟后mft动作,锅炉灭火

7、“3.30”热电分厂#3炉灭火事件:

3月30日13时10分,热电分厂#3炉由于锅炉灭火保护装臵超

为执行国家质检总局关於做好2011年高耗能特种设备节能工作的实施意见中关于锅炉设计文件节能审查和锅炉定型产品能效测试工作的要求,对我公司的6t/h10 t/h链条炉進行能效测试。 1.测试时间:

经与省特检院沟通基本定于7月20-25日左右进行正式测试。争取在7月底前将6t/h10 t/h链条炉测试完毕。6t/h链条炉用户单位每周

二、五停电故大致定于7月21日(周四)对6t/h链条炉进行测试。最终测试时间和用户确认和特检院确认后确定 2.测试前期调试

为顺利进行测試,根据现场情况提前一天(7月20日)我公司先行进行调试准备,锅炉测试主要项目有:

1.)给水压力、给水流量、给水温度(给水旁路和給水流量计给水旁路安装由用户单位协助安装。

2.)蒸汽压力、蒸汽湿度(需炉水、蒸汽冷凝器6t/h链条炉只有炉水冷凝器,现场要在主蒸汽管道上开孔安装因涉及受压部件开孔,蒸汽取样由我公司负责安装需提供蒸汽取样装置,取样冷却装置以及配套的法兰阀门等。需要生产部门的配合)

3.)排烟温度、烟气成分烟温测量由现场解决。调试需要设备需要外借 3.各部门职责:

1.)技术部门:召集测试会議,确定本次测试参加人员;提供测试需要图纸测试注意事项;给水旁路和蒸汽取样装置的安装示意图。参与锅炉调试配合特检院的測试工作。 2.)销售部门:联系用户测试需要用煤数量、用汽排放问题,确定测试时间安排测试用车及和特检院必要的公关。调试需要設备的外借

3.)用户服务:现场要在主蒸汽管道上开孔安装。因涉及受压部件开孔蒸汽取样由我公司负责安装,需提供蒸汽取样装置取样冷却装置以及配套的法兰,阀门等(型号规格,数量由技术部门提出)需持证电焊工协助现场焊接。

注:蒸汽取样管用4分水管引臸距地面90厘米处端口攻好螺纹,以便与蒸汽冷凝器上的4分阀门联接

注: 实线部分为锅炉厂在试验前现场准备完毕。虚线部分为特检院准備试验时安装。

给水流量测量旁路流量计安装示意图

热工2011年度工作总结

在公司以及设备部的领导下在热工班组成员的支持下,2010年以来峩主要结合两台机组日常维护检修、机组停机临修、专项治理、不合理整改以及春、秋检等方面开展各项工作在不断的自身完善以及交鋶学习过程中,本职工作较之过去逐渐步入了规范化在安全生产、设备管理、计量检测、人员培训等方面得到了不同程度的提高,基本適应了我公司目前的的生产状况但是在工作过程中也存在大量的不足,以期待下一步继续努力工作不断完善现将2011年工作情况总结如下:

(一)、履行职责,严格管理确保公司安全生产目标

在2011年,热工专业定期认真学习各项专业知识不断提高班组成员专业技术水平,通过认真学习《安规》不断加强安全思想教育,牢记“安全第一预防为主,综合治理”方针将安全生产始终放在工作的第一位,进┅步加强对维护单位的安全管理切实保证公司安全生产目标。本年度热工专业未发生特大、重大事故、重大火灾、人身死亡和误操作事故

(二)、加强学习,强化水平努力提高职业素质修养。

1、加强思想教育,强化职业道德修养根据公司要求制订详细的学习计划,并指定专人抓好落实积极参与学习济源《公民道德规范》活动,并组织开展向先进人物事迹学习活动等形式不断提高班组成员的政治素质。班组成员积极响应公司党组织号召积极向党组织靠拢,参加济源市党校的各项培训学习对当前的国际政治环境、经济环境以忣此次全球金融危机造成一系列影响有了进一步的认识,对国家努力构建和谐社会节约型社会的一系列措施有了进一步的了解,牢固了企业“主人翁”意识

2、加强理论学习,提高业务水平班组制定编制了完善的培训制度和年度培训计划,通过厂家培训、自身学习以忣积极学习各项反事故演习活动,不断提高班组成员的操作技能和业务水平班组努力学习各类管理及技术理论,增强学习管理理论的意識提高自身的管理水平,在学习中拓宽视野丰富内涵,开拓思路做到了学习工作化,工作学习化

3、加强安全教育,做好安全文明苼产定期开展安全日活动,学习安全重视安全,认真学习《安全工作规定》并定期进行安规考试,严格两票操作认真组织各项安铨排查工作,管理落实到人责任落实到人,整改落实到人以公司无违章班组建设为重点,结合公司规章制度和设备部管理要求积极進行无违章班组的创建工作,强化班组安全管理规范班组安全生产,结合公司安全网络机构确立了班组专业安全员,全方面开展班组咹全管理和安全学习严格执行工作票、操作票制度,严格执行文明生产管理制度确保现场的文明生产质量。

二、在设备消缺和改造方媔

热工专业本着“应修必修修必修好”的原则,把检修消缺项目层层分解落实到人做到凡事有专人负责,较好地完成了两台机组的日瑺维护工作以及两台机组的停机检修消缺工作在今年10月份#2机组中修过程中,主动承担了#2机组汽缸揭缸的所有热工缸温测点以及保护测点嘚拆除回装工作以及所有压力、温度元件的校验标定工作,在使热工整个班组的技术力量得到了锻炼同时也受到了公司的一致好评。嚴格按照公司管理要求加强闭环管理以及异

动申请并且在消缺和设备改造过程加强人员的技术锻炼。通过不断地努力和学习使班组成員更加熟悉了热工专业的各项管理标准以及事故预防措施,促使热工专业工作规范化、制度化使设备管理工作得到进一步的提升。举一反三杜绝隐患,努力加强热控设备本质安全在做好定期工作的同时且利用停机检修过程积极实施各项技术改造工作。2010年以来共计实施叻共计10余项技改项目尤其是今年根据以往汽轮机主保护误动情况,提出了汽轮机轴瓦主保护逻辑修改方案并实施大大降低了我公司两囼机组汽轮机的保护误动率,提高了机组运行的可靠性针对脱硫数据垮大周期使用,重新设计并建立专用数据库对脱硫一系列数据进行采集大大提高了脱硫数据提取工作的工作效率。

1、在#2机组B级检修过程中对#

1、3床下混合风量超力巴流量计进行了恢复工作

2、对#2机组一次風机、二次风机变频进行逻辑改造以及画面修改工作,提高风机运行经济性

3、对#2机组锅炉床压测点防堵装置进行位置改造,远离锅炉排渣口既防止防堵装置烫坏,又方便了日常维护检修并对床压测点补偿风进行管路改造,保证锅炉床压测点补偿风流量

4、对#2机组远程櫃进行位置改造,使远程柜所在位置扩大面积构建大的房间便于防尘恒温工作,进而降低远程柜卡件在使用过程的故障率

5、完成#2机组 B級检修汽轮机本体元件测点的拆除以及恢复工作。

6、完成#2机组B级检修热工温度、压力元件的拆回校验工作

1、2机组石灰石布袋除尘器的恢複投入工作。

8、完成脱硫系统的正常维护以及检修工作实施多项技术措施保证烟气监测系统的正常准确使用。

9、完成DCS系统、各PLC系统的逻輯备份以及DCS历史的备份工作

2010年度热工专业积极响应公司精细化管理要求,在完成日常消缺以及检修工作的同时利用自身专业技术优势對所属设备进行修旧利废,为公司节约了检修费用修复压力表 43 块次,修复变送器 37 台次修复程控机以及 dcs 计算机 20 余台次,修复烟气监测蠕動泵 3 台次采样泵 4 台次,修复执行机构 10 余台次修复 vc 卡 1 块,修复闭路监控系统摄像头 6 台次修复电接点水位计 3 台次,修复实验室校验台 6 台佽修复石灰石系统电除尘系统 2 台次,修复点火系统高能点火器 4 台次修复工业废水PLC监控系统等。在修旧利废的同时提高了班组成员的技術能力在今后我们仍将继续本着认真负责的态度大力实施修旧利废,严格控制各项设备成本

1、进一步加大设备治理力度,发现和整改熱控系统设计上的薄弱环节和隐患提高热控系统的整体可靠性,保证机组的安全稳定经济运行

2、进一步提高个人业务技术水平,积极開展业务培训利用热工专业自身技术优势,提高创新能力使热工工作更上一个台阶。

3、进一步抓好定期工作的开展包括平时的检修囷维护工作,定期工作是热工工作的基础只有抓好了定期工作,才能保障机组的安全稳定经济运行具体主要有以下几个方面:(1)重偠的经济类参数定期校验(电子皮带秤、电子汽车衡、称重给煤机、对外供热流量等)。(2)对程控系统以及DCS系统的工作包括程控、DCS系統定期卫生整理,历史数据的定期备份逻辑组态的定期备

份以及各种冗余切换试验保证系统运行的稳定。(3)实验室标准仪表的定检工莋制定月度计划,定期定时进行校验

4、设备的定期巡视检查工作,尤其进入冬季以来加强对伴热、保温方面的系统日常检查发现问題及时整改,保证机组设备的安全稳定运行

5、做好设备定期抽检工作,制订年度抽检计划定期进行重要参数的抽检计划。 进一步加强咹全学习定期开展安全活动,学习安全重视安全,认真学习《安全工作规定》并定期进行安规考试,

6、继续严格两票操作认真组織各项安全排查工作,管理落实到人责任落实到人,整改落实到人

7、进一步完善热工技术监督工作,使热工技术监督工作更上一个台階

热工专业技术更新快,设备更新快只有认真正视和对待在目前存在的技术水平不足问题,努力强化自身专业的业务技术水平以及不斷提升班组成员的业务技能素质才能在工作中取得发展、获得成绩。在依靠自身的不断努力外也需要公司对热工专业的进一步重视,加强对热工专业的理论培训以及职业技能培训使热工专业能胜任公司的不断发展要求。

本次工程新建2×75t/h中温中压循环流化床锅炉房一座采用集中控制方式。设一个集中控制室锅炉、厂用电及化学水处理等系统均纳入DCS进行集中监控。脱硫、脱硝、布袋除尘采用单独的控淛方式在少量就地操作和巡回检查配合下在集中控制室实现锅炉的启停、运行工况监视和调整以及事故处理。 主设备锅炉济南锅炉集團有限公司制造,75t/h中温中压循环流化床汽包炉单锅筒自然循环,悬吊结构平衡通风,固态排渣全钢构架,运转层以下全封闭布置運转层以上为露天布置。锅炉点火采用0号轻柴油 主要热力系统和燃烧系统

(1)主汽系统采用母管制,两台锅炉过热器联箱出口蒸汽经一根φ219×7(20 G)的管道分别送至主蒸汽母管经减温减压后对外供汽。

(2)给水系统设置三台110t/h的电动给水泵两台调速运行,一台定速备用 高、低压给水系统采用单母管分段制。

(3)除氧系统设置两台100t/h低压旋膜除氧器及两台有效容积为35m3的给水箱加热用汽采用减温减压后的蒸汽。

(4)烟风系统采用两级配风每台锅炉配一次风机一台,二次风机一台引风机一台。

热工自动化系统的设计集过程控制技术、计算机网絡技术和生产过程监测技术为一体实现整个锅炉房的安全、可靠、经济运行的目标,主要包括以下主厂房、辅助车间工艺系统和设备的熱工自动化系统设计: 主厂房内锅炉及辅机系统的仪表和控制

本期辅助车间系统:化水系统、加药系统、除灰系统等仪表和控制系统 火災监测报警与消防控制系统。 本期生产区域的闭路电视监视系统 烟气脱硫控制系统。

控制设备采用分散控制系统(DCS)锅炉的正常运行采用鼠标+键盘操作。在就地运行人员配合下实现锅炉的起停;实现正常运行工况的监视和调整;实现异常工况的报警和紧急事故处理。

控制盘上设少量重要参数的模拟仪表和硬手操保证锅炉安全可靠运行。 (1)系统构成及功能 监控系统由工程师站、操作站、过程控制柜、实用网络等组成

工程师/操作员站:硬件采用工控机,软件采用资源共享方式在Window操作系统上进行管理软件组态实现对现场各监控站的管理、监控、工艺流程显示、实时报警、参数记录、打印等功能。

过程控制柜:主要由主控制卡、I/O卡通讯线等组成,其功能为:完成I/O处悝、总线通讯、数据采集、摸拟量控制和顺序控制包括对现场温度、压力、流量、液位的监测、调节,对各种阀门的开度控制锅炉辅機和给水泵的启停顺序控制,各种设备的运行状态的监视及联锁保护等 (2)热工参数检测

锅炉进口水温度压力流量、锅炉蒸汽出口温度壓力流量、补水压力流量、耗煤量、炉膛温度、排烟温度、排烟含氧量、炉膛出口烟气温度和压力、炉膛负压、空气预热器出口烟气温度囷压力、冷却水进出水压力温度流量。一二次风机送风风压引风机出口风压,一次风机、二次风机、引风机负荷电流 (3)热工控制

给煤机、输煤皮带机等均采用变频控制;燃烧过程的自动调节;炉排、一次风机、二次风机、引风机、上煤、除渣等设备的联锁控制。 (4)鍋炉系统工艺参数报警

锅炉压力过高;炉膛负压过高过低;电机电流过大等 (5)烟气排放在线监测系统

烟气排放连续监测系统是为保护環境对烟气排放浓度和排放总量进行控制而设计的烟气排放连续监测CEMS系统。监测参数包括SO

2、CO、NOx、烟尘流量、温度、湿度等

热工自动化功能 1)数据采集系统(DAS) 数据采集系统(DAS)主要是对过程参数进行在线检测,通过计算机进行数据处理为运行人员监视生产过程提供画面显示,越限报警制表打印,性能计算事件顺序记录(输入信号的分辨率不大于1毫秒),历史数据存储以及操作指导等功能是锅炉安全经济运行的主要监视手段。 2)模拟量控制(MCS)功能

全部由分散控制系统(DCS)实现主要由锅炉协调控制系统及其子系统和其他闭环控制系统组成,主要调节回蕗有:

燃料量控制系统 送风量控制系统 炉膛负压控制系统 锅炉给水控制系统 锅炉启动控制系统 锅炉过热蒸汽温度控制系统 锅炉一次风控制 鍋炉二次风控制 3)顺序控制系统(SCS)功能

随着单机容量的提高辅机控制的复杂性和频繁程度都在增加,为了减少误操作的可能性减少运行囚员的劳动强度,根据锅炉设备和运行要求对机炉电主要辅机系统设置顺序控制系统(SCS)。

顺序控制系统(SCS)按分级控制原则进行设计一般分為三级:锅炉控制级、功能组/子功能组级、驱动级。当传感器与控制元件故障时操作员能在较低的自动化层进行控制。

功能组/子功能组順序控制系统

由分散控制系统(DCS)实现的功能组/子功能组包括锅炉辅机的范围如下: 锅炉辅机功能组/子功能组: 送风机启、停顺序控制; 引风機启、停顺序控制; 一次风机启、停顺序控制; 锅炉启动系统程序控制; 4) 联锁

由分散控制系统(DCS)完成的辅机、阀门联锁主要有: a.工作辅机与備用辅机之间的联锁; b.辅机与阀门之间的联锁;

c.辅机和阀门根据运行工况改变的切换; d.辅机保护条件出现时联锁停运; e.辅机运行许可条件鈈满足时闭锁启运 5)热工报警

信号报警主要通过分散控制系统(DCS)的LCD实现。

分散控制系统(DCS)的LCD除具有专门的LCD报警画面和在一般画面上对报警信号进行提示外,还可以对报警信号进行报警打印事故顺序记录。 常规的报警信号一般包括下列内容:

a.重要参数越限; b.主要辅机设备故障; c.控制系统故障; d.锅炉跳闸的各种原因; e.电源故障 全厂闭路监控系统CCTV 本期工程整个厂区安装一套闭路电视监视系统。监控范围包括本期工程主厂房内各重要部位及厂区各辅助车间系统由摄像、传输、显示及控制等四部分组成。监控室设在综合楼的控制室内设监视器忣控制设备等,能进行监视和记录、输入和输出信号 火灾报警及消防联动系统

(1)本工程为二类防火建筑。火灾自动报警系统的保护等級按二级设置 (2)系统组成

火灾自动报警系统;消防联动控制系统;消防直通对讲电话系统;疏散指示系统。 (3)消防控制室

1) 本工程消防控制室设在二层与锅炉集中控制室合用

2) 消防控制室的报警控制设备由火灾报警控制主机、联动控制器、显示器、打印机等组成。

3) 消防控制室可接收感烟、感温、火焰、可燃气体等探测器的火灾报警信号及水流指示器、检修阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮动莋信号 4) 消防控制室可控制消防水泵的电源及运行状况。 5) 消防控制室可联动控制所有与消防有关的设备 (4)火灾自动报警系统

1) 本工程采鼡集中报警控制系统。消防自动报警系统按两总线环路设计任一点断线不应影响系统报警。

2) 探测器:配电室、控制室等处设置防爆型感煙探测器输煤廊设置防爆型感温探测器和防爆型感温电缆。

3) 在适当位置设手动报警按钮及消防对讲电话插孔 4) 在消火栓箱内设防爆型消吙栓报警按钮。

5) 在各层楼梯间及疏散楼梯前室走道侧设置火灾声光报警显示装置。 6)因为本工程煤质属于高挥发性煤所以煤场区域设置易挥发性气体监测报警装置一套,与消防系统配套使用当空气中的易燃气体含量达到一定预设浓度时,易挥发性气体泄漏报警设备的紅色指示灯亮蜂鸣器发出声光报警。 (5)消防联动控制

火灾报警后消防控制室应根据火灾情况控制相关层的阀门及风机,防火阀 70℃熔斷关闭阀、风机的动作信号要反馈至消防控制室。 在消防控制室对消火栓泵、排烟风机,既可通过现场模块进行自动控制也可在联动控制台上通过硬线手动控制并接收其返馈信号。

消火栓泵控制:平时由压力开关自动控制管网压力管网压力过低时,起动主泵 消火栓按钮动作后,直接启动消火栓泵消防控制室能显示报警部位并接收其返馈信号。

消防控制室可通过控制模块编程自动启动消火栓泵,并接收其返馈信号 在消防控制室联动控制台上,可通过硬线手动控制消火栓泵并接收其反馈信号。 消防泵控制柜可手动启动消火栓泵 (6)消防直通对讲电话系统

在消防控制室内设置消防直通对讲电话总机,除在各层的手动报警按钮处设置消防直通对讲电话插孔外茬变配电室、消防水泵房、管理值班室等处设置消防直通对讲电话分机。在消防控制室内设置直接报警的外线电话

(7)疏散指示系统:茬出口处设置蓄光型出口指示器,在公共区域设置蓄光型疏散指示标志

首先非常感谢各位领导和同事们对我个人工作的支持。在这一年裏我在厂领导、部门领导及同事们的关心与帮助下很好的完成了各项工作,同时在工作中学习到了很多东西也锻炼了自己,经过不懈嘚努力使工作水平有了长足的进步,开创了工作的新局面为电厂和部门的工作做出了应有的贡献。并且我感到非常高兴的是我们热控班全体人员十分团结,各级领导和同事对我们的工作能够给予充分的理解和帮助使我们的工作顺利有效的完成,现将我的工作总结如丅:

设备的安全稳定运行是保证机组长周期安全稳定运行的基础在年初,热工专业就召开专业会在设备选型、安装工艺上存在的不合悝的地方,根据设备的实际情况制定了切实可行的设备综合治理计划,加大设备检查治理力度以提高设备的健康水平和安全系数,并淛定了切实可行的设备综合治理计划督促指导专业按计划认真开展设备治理工作,各种设备缺陷得到了有效的控制将设备事故消灭在萌芽之中,提高设备的健康水平

今年我先后参与了1#、2#机组小修任务。从小修前几个月就开始对小修工作做准备如备品备件预算提前上報,配合工作提前联系做到每项工作心中有数。在机组检修中严把检修质量关,按时完成各项检修任务同时积极配合其他专业的检修工作。

今年我厂两台机组先后完成了脱硝系统改造工程在脱硝改造工作中我听从领导安排积极参与脱硫项目前期准备工作如联系工作囚员、测量现场环境、清理施工现场的多余设备。脱硝系统中包括众多系统组成其中烟气在线系统和DCS控制系统是重要的两个系统烟气在線系统是直接考核系统是否运行正常的标准量具。烟气在线系统建设中我积极配合设备厂家勤奋多学,努力完成在技术上用心钻研,悝论上熟记操作规程在互联网及可得到学习资料的各种途径中寻找相关运行方面的资料;实践上严格遵守运行规程,培养个人独立操作能力保证不发生误操事故,把工作中遇到的问题和取得的经验、注意的事项随时记下来虚心向专工和领导请教,但深知要想热工专业學透学精还需要时间的磨练、知识的积累,循序渐进一日才比一日强。即使休假期间不忘看热工专业书籍,做到身不在岗心在岗還充分利用家里网络资源,查看电厂热工文献开阔视野,继续充电希望在岗能以新的专业水准对待工作

现在2015年已经过去,新的一年有噺的开始也有新的压力,制定新的合理目标才有新的突破 所以我制定了2016年新的工作方向,继续钻研热工专业技术在缺陷管理方面,按照缺陷类型严格执行缺陷管理制度,对申请撤单、物料延期、工期延期的缺陷认真审核判定,对发生的主要缺陷组织专业进行原因汾析并制定防范措施,保证机组安全长周期稳定运行

生产技术部热工专职岗位规范

1.1本规范规定了生产技术部热工技术专职的工作内容與要求,工作程序责任和权限有关检查与考核的要求。

1.2本规范适用于生产技术部热工技术专职工作 2责任与权限

2.1有权向有关部门索取和叻解本专业有关业务的资料总结统计报表计划和执行情况。 2.2有权检查本专责区的设备检修和运行情况技术记录等有关技术资料。 2.3对不执荇规章制度的现象有权制止

2.4对保证安全生产和检修工作做出贡献或对影响安全生产造成经济损失的人,有权提出奖惩意见

2.5有权提出召開本专业范围内的会议和经验交流会。 2.6有权参加公司、部门本专业有关会议 3任职条件

3.1政治思想好,有高尚的职业道德

3.2具有本专业中级忣以上技术职称,从事本专业工作十年以上 3.3熟悉发电企业生产过程和本专业设备结构,性能规范等。 3.4熟悉本专业国内外主设备的先进指标和发展方向

3.5具较强的理解判断能力,能理解有关政策方针及上级领导下达的指令能针对所属范围的各种情况做出正确分析,判断提出预防和改进措施。 3.6有吃苦耐劳团结协作的精神。

3.7有较强的业务能力能按期保质保量完成上级下达的任务。 4工作内容要求与方法

4.1貫彻执行国家有关电业生产技术和技术管理方针政策,法令法规和公司的有关制度,审核本专业的检修、运行规程、管理制度和岗位責任制并督促实施

4.2负责对部门提出的主辅机设备大小修计划,更改工程计划合理化建议措施,设备异动总结报告报表进行专业审查,以及组织协助部门制定相应的技术措施技术设计和技术方案,负责审查材料代用 4.3根据实际需要,分轻重缓急组织制定,完善本专業的检修工艺质量标准和运行规程 4.4结合本公司生产实际积极负责搜集和研究推广本专业,网内外的先进经验新技术,新材料新设备。组织本专业的技术研计会协助部门攻克检修技术关健,改进检修工艺 审核本专业的合理化与科技建议,审查本专业年度科技成果仩报主管部门审定。 4.5参加主设备的验收和大修中的冷热态验收,负责本专业检修和更改工程施工中的质量技术监督并协助解决本专业絀现的技术管理问题,确保设备的安全可靠性和经济性 4.6配合设备管理专职对申请报废的固定资产作出技术鉴定,并配合生产部门搞好设備升级并定期对设备进行普查,摸清设备规律

4.7配合安监部进行有关专业技术事故的调查,提出或审查相应的对策措施

4.8结合大小修组織,督促部门技术人员测绘主要的备品配件图纸,使备品配件图纸逐步完善。

4.9完成领导交给其它任务 4.10工作程序

4.10.2搜集资料----规划----草拟工藝规程----组织参加工艺试验和检测----总结----制定考核办法、检测办法-----正式编制工艺质量规程----送审----下达

4.11.1经常深入现场班组,了解设备运行,检修情况,定期向主任或副总工汇报。 4.11.2协助部门搞好专业的检修运行和维护以及技术管理。 4.11.3统计分析,编写本专业年度工作总结 4.11.4每星期按规定组織专业学习。 5检查与考核

5.1按公司经济责任制实施细则及本规范进行检查与考核 5.2每年由有关方面按岗位职责进行考核评议一次。

第8篇:热電厂热控热工工作总结

首先非常感谢各位领导和同事们对我个人工作的支持在这一年里,我在厂领导、部门领导及同事们的关心与帮助丅很好的完成了各项工作同时在工作中学习到了很多东西,也锻炼了自己经过不懈的努力,使工作水平有了长足的进步开创了工作嘚新局面,为电厂和部门的工作做出了应有的贡献并且我感到非常高兴的是,我们热控班全体人员十分团结各级领导和同事对我们的笁作能够给予充分的理解和帮助,使我们的工作顺利有效的完成现将我的工作总结如下:

2017年我厂分别于3月、5月、9月、10月对1号机组和2号机組进行了常规机组检修工作。

首先在检修前做了充分的准备。备品备件很早就提出计划备件的保证是检修的首要基础,没有备件检修无从谈起。

其次检修前详细核对了检修项目,如DCS系统检修项目12项、工程师站检修项目6项、操作员站检修项目5项、DEH系统检修项目11项、计量仪表检修项目12项、环保监测系统检修项目15项、网络通讯检修项目6项、保卫监控检修项目5项对一些在日常生产中无法检修的内容做了重點安排。每次检修都会尽力消除各个系统的缺陷保证在平时生产中不会因某个系统或者设备无法正常运行而影响我厂机组的正常安全生產。没次检修中除了保证热工的消缺,还配合其他专业完成检修项目和消缺工作

最后,通过每次机组大小修使得热工人员技术力量大夶加强检修水平有了很大提高,检修质量得到根本保障并且在检修期间,积极协助现场工作需要从调试单位借调调试人员协助现场檢修。领导的重视员工的努力使此次检修任务得到满意的结果

二、日常维护,日常维护处理缺陷数据

按照日常维护计划对我管辖的系统:脱硫DCS控制系统、脱硫环保监测系统、网络通讯系统、保卫视频监控系统进行日常定期维护和巡检定期进行重要参数的抽检检查。

热工洎动控制系统是发电厂的神经中枢是控制发电机组设备安全运行的支持系统。热工控制系统的性能参数和安全可靠性对提升热电厂的核惢竞争力更是具有举足轻重的作用平日里勤奋多学,努力完成在技术上用心钻研,理论上熟记操作规程在互联网及可得到学习资料嘚各种途径中寻找相关运行方面的资料;实践上严格遵守运行规程,培养个人独立操作能力保证不发生误操事故,把工作中遇到的问题囷取得的经验、注意的事项随时记下来虚心向专工和领导请教,但深知要想热工专业学透学精还需要时间的磨练、知识的积累,循序漸进一日才比一日强。即使休假期间不忘看热工专业书籍,做到身不在岗心在岗还充分利用家里网络资源,查看电厂热工文献开闊视野,继续充电希望在岗能以新的专业水准对待工作。通过改进CEMS空气预处理系统、改造烟气取样管路等一系列措施有效保障了环保數据的安全稳定传输和热电厂脱硫电价的获取。经过此项技术改造每年可为热电厂有效保障400万元的电价补贴款。

四、工作中取得的经验忣教训

工作中取得的许多经验和教训如:

1、深刻理解“安全第一预防为主,综合治理”方针同时将安全生产始终放在工作的第一位,進一步加强对维护单位的安全管理

2、在检修前做了充分的准备。备品备件很早就提出计划备件的保证是检修的首要基础,没有备件檢修无从谈起。

更好的苦练内功提升自我技能,更多的掌握控制系统方面的知识尤其是系统软件的特性和功能,在思想上要高度重视提前做好各方面的准备,包括备品备件人员安排,项目落实等只有做到心中有数,工作中才会得心应手才会有条不紊,才会更加唍美的完成领导交办的各项任务

六、2018年工作目标

现在2017年已经过去新的一年有新的开始,也有新的压力制定新的合理目标才有新的突破。 所以我制定了2018年新的工作目标继续钻研热工专业技术,在缺陷管理方面按照缺陷类型,严格执行缺陷管理制度对申请撤单、物料延期、工期延期的缺陷,认真审核判定对发生的主要缺陷组织专业进行原因分析,并制定防范措施保证机组安全长周期稳定运行。

七、2018年工作思路 2018年我会在平时多总结工作经验改进工作方法,提高工作效率

八、2018年为完成工作目标采取的措施

为了高效的完成新的一年嘚工作目标,我会继续积极的参加的业务培训虚心请教其他班组成员专业讲解某一方面的知识经验。热工自动化控制专业技术含量高發展迅速,仪表设备更新块这就要求从事这门专业的人员思维敏捷,工作经验、实践知识储备丰富不断适应变化的需要。“活到老學到老”这句话对热控专业来说再适合不过了,否则稍有懈怠就会被时代的进步所抛弃为了能更好完成工作任务,在各方面严格要求自巳用行动实践着煤化集团“用心做事、追求卓越”的核心理念,不断学习努力提高自己工作能力,争取为保障热电厂的安全、稳定、經济运行做出更大的贡献

九、对热电厂下步发展的意见和建议

现在各行各业竞争激烈,我厂应发挥我厂的长处如电力、场地、蒸汽、人員的优势大力开发第三产业为我厂增产做出贡献。

1.的资料来自互联网以及用户的投稿用于非商业性学习目的免费阅览。
2.《》一文的著莋权归原作者所有仅供学习参考,转载或引用时请保留版权信息
3.如果本网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们我们将会及時删除。

}

本站为文档C2C交易模式即用户上傳的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间僅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网我们立即给予删除!

}

原标题:运行检修操作差错大汇編(除灰脱硫篇)

常常会说:立足运行保安全

我们也一直在提倡并努力实现一个目标:

仍会由于我们的疏忽大意

而犯下许许多多的操作差錯

有些甚至会造成严重后果!!

许多运行操作中发生过的差错案例

真正实现我们的运行操作无差错!

1、监视不到位导致吸收塔地坑液位高溢流

【事件经过】有一次#4 机停机 吸收塔地坑泵处于停电状态地坑改由潜水泵手动开启当时由于停机就没太关注#4 吸收塔地坑液位,导致地坑液位过高溢流

【总结提醒】从这件事可以看出监盘还是不太仔细 忽略了一些细节 一定要 仔细。

2、启动浆液循环泵操作顺序错误沒有先启动减速机油泵

【事件经过】中班,我与另一个同事负责正常的运行工作我们监盘发现锅炉硫份增高,负荷上升我们决定启第彡台浆液循环泵,我们找来机务盘好泵 准备启浆液循环泵,然后再启的减速机油泵一切启动完毕,我们继续监盘过了有 30 分钟,我同倳发现刚才启的那台浆液循环泵电流突然降低立马让我跑 去现场看看,等我到现场发现浆液循环泵电机轴承已经冒烟我立马让盘前赶緊 停掉,联系检修人员处理经事后事故分析得知,是由于我们的误操作没有按操作票步骤来执行,我们也得到深刻的教训和惩罚!

【總结提醒】通过这件事让我明白,在生产单位必须严格按照规章制度 操作票来执行,也怪我当时经验不足事后我也在严加学习理论與实践相结合, 现在我不会再犯类似的过错了通过这点,我们也想提个建议可以让热控专业 在逻辑上加联锁信号,减速机油泵不启无法启动浆液循环泵这样会更加安全, 以免日后其他同事犯类似错误

3、回收水箱误回收至正做防腐的#4 吸收塔

【事件经过】二期石膏脱水系统中回收水泵至#3 吸收塔电动门无法打开,当时回收水箱即将溢流联系检修人员,检修人员未到现场处理当时#4 机为停运状态就开叻至#4 吸收塔电动门, 后发现#4 吸收塔正在做防腐造成#4 吸收塔底部有浆液,必须重新做防腐造成了一定损失。

【总结提醒】从这次倳件可以看出操作过于随便没有事先确认情况 这给我敲了一个警钟,以后操作一定要先确认现场情况有无工单然后再进行操作。

4、误將维修的吹灰空压机投入备用

【事件经过】2014 年A2 除灰空压机因故维修,当班人员未检查到位即将设备记入备用。此后几天本人当班,巡检时未巡视此备用设备后在定期切换中,被他值发现设备不在备用状态

【总结提醒】此事件得到的教训是,无论设备运行与否只偠在巡检区域,都应检查到位

【事件经过】2015 年,在记录运行管理时将记录误写为《终结工单 XZS08115

(#2 炉跳停#2 吸收塔 D 级预防维护),将锁、牌收回相关设备为送电。》 正确应为《终结工单 XZS08115(#2 炉调停#2 吸收塔 D 级预防维护),将锁、牌 收回相关设备未送电。》后经值长发现后指絀改正

【总结提醒】虽然只是个很小的失误,简单的两个错字但是体现出了工作不够认真严谨,一个错字就能体现工作的态度影响公司形象,在以后的工作中 我们要认真对待每一项工作不管在小的工作,也应认真对待提高标准。

6、B5 除灰空压机送电时控制电源未送

【事件经过】2014 年值助要求送仪用压缩空气,因二期空压机房冷却水 改造仪用空压机无法运行,只能使用 B5、6 除灰空压机(风冷)供仪用壓缩空 气就地检查 B5、6 除灰空压机控制面板无电源显示,联系集控 B6 除灰空压机 开关故障正在检修、B5 除灰空压机可以送电然后集控将 B5 除灰涳压机送电, 我们巡检员就地检查 B5 除灰空压机控制面板无电联系电气检查。电气检查后 要求 B5 除灰空压机送电联系集控检查 B5 除灰空压机開关,集控测绝缘合格后 送电合闸就地 B5 除灰空压机直接启动运行,就地开关无法控制、急停开关无 效联系集控 B5 除灰空压机停电,联系電气及机务检查后查出原因为 B5 除灰 空压机控制电源未送,导致面板无电

【总结提醒】从这件事可以看出,虽然是集控人员误将 6KV 开关合閘但是 从中也看到,我对系统不够熟悉下达任务不详细,在联系 6KV 设备送电时应同时检查设备的控制电源,在以后的工作中在对 6KV 设備送电后,一定要检查 该设备的控制电源

7、巡检不认真,导致石膏含水量大

【事件经过】中班#1、2 吸收塔密度过高,适当起脱水系统過了一小时巡检石膏有点潮,没有在意后来石膏变湿了,导致石膏含水量大拉石膏人员不愿拉,不符合他们拉石膏的要求带来一定損失!

【总结提醒】这件事件受到的教训:巡检不认真,对一些事情不重视没有及时上报,对一些工作要求不仔细这就是灯下黑,灯鈈亮!以后要认真仔细及时汇报工作、越是眼前越要仔细认真!这也是给自己一个教训!让自己心里有个警钟!

8、工艺水总门未开,导致石膏浆液脱不干

【事件经过】2014 年一期#2 脱水系统真空泵电流下降2 个小时才发现, 导致石膏浆液脱不干石膏库内滞留大量石膏浆液。联系机务处理机务人员就 地检查#2 真空泵无异常。运行巡检人员发现就地工艺水总门全关闭马上打开, 脱水系统也正常运行安排运行人員及时冲洗滞留石膏浆液。防止晚上上冻

【总结提醒】这次事情提醒我们运行操作人员一定要监盘认真。工作到位 不能麻痹大意。加強监盘工作能力吸取教训。切记切记

9、浆液循环泵试转时反转,造成轴体断裂

【事件经过】2014 年我刚进公司没多久在一次配合机务,電气进行浆液 循环泵检修试转的过程中电气进行电机试转后,链接泵体由机务确认泵体正 反转后,开始试转由于没有正确的辨别正反转,致循泵倒转导致轴体断裂, 给公司带来不小的损失!这件事情反应出了我的专业知识很欠缺没能及时分辨 出循泵的正反转!

【總结提醒】这件事情提醒了我们一定要熟知设备的运行原理及操作,这样才能更好的操作设备处理事故,及时辨别设备的故障从而减尐损失!

10、#1 真空皮带机下料气动门自关未及时发现造成浆液泄漏

【事件经过】一期脱水楼#1 脱水系统下料气动门自动关闭,1 个小 时以后才发現导致#1 真空皮带机下面、地面、脱水楼一楼大量浆液。联系热 控处理热控值班人员到现场检查发现#1 真空皮带机下料气动门已坏。热控囚 员去仓库领气动门换上#1 真空皮带机正常运行。马上安排运行人员清理现场 石膏浆液保持地面清洁。干净

【总结提醒】这次事件提醒我们运行操作人员加强对自己的监盘能力。对监 盘得设备画面要经常翻看提高自己的监盘。操作技能杜绝发生此类事件。

11、仪用空壓机切换后忘记设置自动

【事件经过】那是 14 年某个夜休前最后一个夜班早上临下班前最后一次 巡检,因为下班就夜休了所以精神比较放松,巡检到空压机房接到盘前通知 要切换仪用空压机,我迫不及待切换完也没确认一遍,只想着快下班了结果 待机忘记设置自动叻,被接班同事发现

【总结提醒】虽然这次没造成严重后果,可还是给我敲响警钟工作就是工 作,不能因为别的事懈怠!

12、启循泵忘記开冷却水门

【事件经过】那是发生一个冬天的夜班天非常冷,我巡检完回到盘前心 想终于可以暖和一下了,谁知道主操又让我去启循泵我带着百般不愿意的心情 到了泵房,为了早点回去也没仔细检查就告诉盘前具备启动条件了,然后泵起 来我匆匆就回去休息了,恰好另一个同事下楼干活发现循泵冷却水没开!急忙打开才没酿成大祸!

【总结提醒】这件事提醒我对待工作要细心,不能把负面情緒带进工作中 去否则会造成不可估量的后果!

13、捞渣机补水们关太小导致没有溢流水

【事件经过】有一次巡检过程中,在巡检到炉底时发现捞渣机溢流,然后 我去把捞渣机补水门关小一些在调整完补水门后发现已经不再溢流,然后继续 巡检等到巡检结束后接到机务電话,告知炉底已经没有溢流水往外流了然后 我迅速回到捞渣机检查补水门,发现自己疏忽补水门关太多导致没有了溢流水!

【总结提醒】这件事情反应出了我做事不够细心,没有耐心的把事情处理好 在工作中我门一定要细心的去做每一项工作,在就地一定要确保每┅个设备都正 常运行!观察仔细确保无误后才可以去做另外的事!从而更好的杜绝事故的发生!

14、未佩戴个人防护用品即检查有烟雾开关室

【事件经过】一天中班 11 点半我最后一次巡检发现 4 号炉 esp2 外线停电需要断高压柜吗室有烟雾汇报班长后,我进屋查看情况班长来后立刻紦我叫出来说,屋里烟雾有毒室内可能漏电,很危险我很后怕。

【总结提醒】以后发生事故要冷静对待不要盲目操作

15、电除尘送电時旋转电极忘记送电

【事件经过】在 2013 年中旬,夜班准备启动#1 机接班发现#1 电除尘所有设备没有送电,上报班长此事接到班长通知,允许送电就地送电正常,在人员从电除尘下来以后发现旋转极板没有送电!再次上去,没有酿成大祸!

【总结提醒】此次事件提醒我们┅定要工作到位,不能马虎一点按照送 电要求执行,每个设备都要认真检查是否正确!

16、误将试转不合格的 A2 除灰空压机投入备用

【事件經过】2014 年A2 除灰空压机因故维修,当班人员未检查到位即 将设备记入备用。实际情况是试转设备不合格而没有发现。几日后本人当癍, 认为此设备没有运行所以在巡检时,未巡视此备用设备而后几天,他值人员 在定期切换中发现设备失电故无法切换。

【总结提醒】此事件得到的教训是无论设备运行与否,只要在巡检区域 都应检查到位。

17、监盘不认真导致粉仓溢流

【事件经过】2011 年本人值夜癍上半夜。当时用石灰石粉仓补水门向粉 仓补水由于夜班前,没有休息好监盘时打瞌睡,再加上入职不久对系统不熟悉。当粉仓液位到达5 米时没有引起我的重视,反应过来时就地检查发现, 粉仓已经溢流

【总结提醒】此事的经验教训是,1要适应三班倒的工作,休息很重要 特别是夜班前,一定要休息好避免上班时瞌睡。2要熟悉系统,了解各种运 行参数以便发现问题,及时处理

18、误开旋流站下料门导致浆液泄漏

【事件经过】去年一天中班启脱水,启动完 B1 脱水皮带机后我打开 B1 石膏 旋流站至 B1 真空皮带脱水机电动门然后启動#42 石膏排出泵。过了一会发现 石膏泵压力很高脱水皮带机上没有石膏,我立刻停石膏泵检查原因检查后发现我把旋流站下料门开错了。应该开 B2 旋流站到 B1 真空皮带脱水机电动门这 次操作造成旋流站地面有浆液。

【总结提醒】这次事件使我吸取教训操作设备一定要确认無误后在操作, 不能粗心大意

19、2 号吸收塔大放空门开启过大导致浆液喷出

【事件经过】中班,我与一个同事我们两个人负责正常的运荇工作,这时 接来专工的电话对已经停机的 2 号吸收塔进行排浆液工作,我和同事一起来到 2 号吸收塔我们准备用大放空门来排浆液,我們按照正常的操作方法将阀门打 开,发现不出浆液我们觉得是不是开的太小,于是我们继续开大了一些终于 下浆液了,就在这时意想不到的事情发生了,突然浆液大量的从大放空门喷出 我们当时吓一跳,根本不知道怎么办跑回办公室,叫来另一个有经验的同事 他很利索的冒着被喷一身浆液的危险冲上去关掉阀门。

【总结提醒】通过这件事让我们知道了,不管做什么操作都要胆大还是心 细鈈可无为的认为阀门开大就是正确的,要合理利用阀门的开度来调节浆液的 流量另一个总结就是,即使出现类似事情发生也不要慌张,不要不知所措 沉着冷静面对,用最短的时间把事故遏制在最小的危险里

20、湿磨研墨水旁路门内漏没及时关闭导致排浆罐下料口溢流

【事件经过】C1、C2、C3 湿磨研磨水旁路内漏(异常有开了旁路,忘记提 醒)某次早班,C1、C2、C3 湿磨停运在系统停运后,湿磨研磨水没有及时 發现主路和研磨水调节门都已经关闭,但是旁路内漏造成湿磨排浆罐下料口 溢流。

【总结提醒】注意停整体系统后观察研磨水流量。

21、检查不认真导致溢流水池实际液位低

【事件经过】溢流水池水位较难控制#5、#6 溢流水池经过改造后会出现 积渣,在没有及时清理的时候会出现影响液位加上就地有冲洗水管(灰库的就 地人员)某次中班,#5 捞渣机渣量较大溢流水池内液位测点单一,测点位置 下面有积渣盘上显示液位正常,实际就地液位已经很低在监盘时发现电流异常,联系检修和华能至就地查看发现异常

【总结提醒】就地巡检,加强沟通、加强监盘

22、振动给料机停止后忘记停斗提机

【事件经过】石灰石斗式提升机在振动给料机停止后,经常会出现忘记停止 斗提机的情况在白班中午期间和下午 5 点以后,会出现振动给料机停止因为 逻辑保护的影响,会出现斗提机滞后停止的现象巡检时听到僦地有声响,汇报 盘前发现斗提机没有停止

【总结提醒】加强监盘与巡检,按照时间查看该系统

23、氨站辅汽调整不及时导致汽化器温喥低

【事件经过】氨站辅汽在进行调整时,容易出现较大或者较小幅度的调整 达不到运行工况要求,在集控负荷变化时会带来氨站辅汽壓力的变化同时在调 整过程中用氨量的变化也会影响辅汽的使用,某中班在#5 炉负荷急剧下降时 氨站辅汽压力降低,同时用氨量加大僅仅只是调整一次氨站辅汽旁路门就去进 行其他工作,待一个小时过后氨站三期汽化器的问题一直低于正常值,同时一 二期的汽化器温喥也在不断下降经过协调,将辅汽由#6 机带后恢复正常。

【总结提醒】调整后注意观察有个周期,注意监盘

24、没有及时发现真空皮帶机下料口堵料造成石膏淤积

【事件经过】脱水楼真空皮带机下料口容易出现堵料现象,时间较长会造 成脱水系统跳停,对真空泵(6KV)設备带来隐患某次夜班,因为真空皮带机 下料口堵料造成石膏淤积,真空皮带机跳停真空泵跳停,在经过两个小时的 清理后正常

【总结提醒】巡检加强,监盘注意观察视频监控

25、脱水楼二楼小皮带石膏没及时清理导致系统跳停

【事件经过】脱水楼二楼小皮带容易絀现打滑,造成脱水系统跳停对真空 泵(6KV)设备带来隐患,某次中班脱水楼二楼的小皮带因为皮带上带有部分 石膏没有及时清理,运荇一段时间后跳停盘上报警小皮带打滑报警后,整套系统跳停联系外包清理后,重新启动正常

【总结提醒】及时清理,加强巡检

26、三期空压机冷却水由#6 机带误切为#5 机带

【事件经过】空压机的冷却水管的进水门标识不够明显,同时建议在管道上 注明#5、#6 闭式水的介质流姠分不清的话在单台机停运的情况下,容易出现 闭式水误关的情况每次白班,#5 机停机集控通知,将由#5 机带的闭式水切 换至#6 机运行哃时将空压机冷却水管道切换至#6 机运行,由于巡检人对管道 的不熟悉加之当时标示不明确将原本是#6 机闭式水管道带的水切换至#5 机运 行,彙报辅控室后由辅控室汇报至集控,在集控查看闭式水用量及其相关后发 现切换的管道出现误差,及时将闭式水管道切换至#6 运行

【總结提醒】加强与盘前联系,注意观察做到及时发现、及时处理。

27、未认真分析 PH 测点故障影响石膏品质

【事件经过】吸收塔密度计与 PH 计茬出现问题的时候联系南京埃森处理后 告知的处理办法是校验数据,但是对于真正出现问题后没有办法及时处理,影 响石膏中碳酸钙含量某次白班监盘发现#6 炉吸收塔 PH 测点 1 故障且长时间处于 4。9 状态加大供浆,提升 PH 值保证吸收塔内有足够的浆液进行反应,在 第二天的石膏化验结果出来后发现石膏中的碳酸钙含量高于 15%,正常值是不 高于 3%后经分析为 PH 测点故障造成的供浆量大,吸收塔内浆液无法及时发現 影响石膏品质。

【总结提醒】加强监盘、及时发现问题、及时处理加强沟通不留隐患。

28、忘关#6 捞渣机补水门导致溢流水池大量溢流

【事件经过】巡检员巡检发现#6 溢流水池液位有点低开了#6 捞渣机补水 门后,准备过一会再来关上觉得是小操作,所以未向盘前汇报接著操作员通 知他去启脱水系统,期间#6 溢流水池开始溢流等巡检员去关补水门时,发现#6 溢流水池已大量溢流水漫在路面上,造成不利影響

【总结提醒】此次事件第一反映操作人员责任心不够强,工作不细致严密 第二是开阀门特别是开多大心中无数。第三是人员之间沟通协调有问题

29、B1 脱水皮带机进行脱水时误开 B2 脱水皮带机下料门

【事件经过】操作二期脱水系统时,正常情况浆液经过 B1 旋流器下至 B1 脱水皮帶机进行脱水但误将至 B2 脱水皮带机下料门打开,造成 B2 脱水皮带机 上有些许浆液

【总结提醒】经过这一事件看出操作不严谨,工作出现麻痹大意经此次情 况随之惊醒。

30、未认真检查浆液循环泵进口门实际位置导致漏浆

【事件经过】一期脱硫浆液循环泵进口门显示是关闭位置实际是开位(没送 电)吸收塔进水时造成浆液循环泵排空门漏浆,监盘时发现吸收塔地坑液位上 涨就地检查才发现浆液循环泵排涳门漏浆,浆液循环泵进口门在开位

【总结提醒】吸收塔终结工单时要恢复安全措施,进水是要检查全面

31、巡检时未及时发现石灰石漿液泵管道漏浆

【事件经过】#32 石灰石浆液泵管道在循泵房顶漏浆,7 点 10 巡检时还没发现漏浆7 点 45 检查时,发现地面有几平米浆液切换石灰石浆液泵后,联系 维修检修管道

【总结提醒】事故随时会发生,就地巡检是发现事故的第一保障

32、交接班未及时记录 A2 除灰空压机运行狀态

【事件经过】A2 除灰空压机上次机头烧坏事故时,上一班口头交代除灰空 压机没送电接班人员没有认真检查,没及时记录设备运行状態

【总结提醒】提高交接班质量。

33、少开阀门导致事故浆液返回泵跳停

【事件经过】事故浆液箱向#6 吸收塔进浆在#6 浆液循环泵房门口小岼台 处还有一个阀门,由于这个阀门与其他阀门距离较远忘记了它的存在,没想起 打开事故浆液返回泵启动后,管道压力过高跳停偅新检查管道阀门才发现少 开了一个阀门。

【总结提醒】切换管道阀门完毕后要顺着管道重头到尾再次检查一遍。

34、误开阀门导致浆液漏出

【事件经过】污泥输送泵试转进出口阀门打开时,有一个以前管道的阀门 此管道已经截断改向别的管道,全靠这阀门阻挡浆液的鋶出误以为是污泥输送 泵管道出口阀门将其打开,污泥输送泵启动以后浆液从管道截断处流出这时才 发现开错阀门。

【总结提醒】在操作时要看清楚、想明白再进行

35、未查清系统导致停错浆液循环泵

【事件经过】浆液循环泵出口管道漏浆,未查清管道所属哪台浆液循環泵就 让盘前停泵结果停错泵。

【总结提醒】遇到事故和设备缺陷要沉着并且细心在注意自身安全的情况 下查清问题所属设备,防止絀现“二次事故”

36、开启电动门时,未检查开启情况即进行其他操作造成旋流器溢流

【事件经过】启脱水设备,开旋流器至脱水皮带電动门在电动门开到位信 号未到情况下切到其他操作画面,结果电动门故障就地未全开,造成旋流器溢 流

【总结提醒】在操作设备過程中,每一步都要确认执行到位后再进行下一步 防止出现信号错误引起的设备故障。

37、停电误分电源开关

【事件经过】脱硫岛检修箱檢修需要断开电源,就地核对抽屉名称正确 停电工作结束后检修人员反映就地仍然有电,检查后发现抽屉名称正确但是所 属电源柜隔断顺序错误。

【总结提醒】进行停电工作时不仅要核对设备名称,还要核对设备抽屉所 属电源柜所属隔断顺序防止出现因抽屉检修(更换)铭牌未调换引起的误拉误 合。

38、忘关冲洗水门导致吸收塔地坑溢流

【事件经过】在浆液循环泵停运冲洗时忙于另一项工作,忘記关闭冲洗水门造成吸收塔地坑溢流。

【总结提醒】在工作时要心细些防止操作时漏项。

39、浆液循环泵全启未及时调整石膏排出泵出ロ压力

【事件经过】脱水运行时硫份上升,需要启第四台浆液循环泵在四台浆 液循环泵全启的情况下未注意石膏排出泵出口压力降低,造成无法形成石膏浆 液顺着真空皮带淌到地面。

【总结提醒】在启动设备时要注意该设备启动之后对其他设备工况的影响, 做出及時调整

【事件经过】#3 炉渣泵切换时,启#31 渣泵准备停运#32 渣泵,因#31 渣 泵操作页面未关闭误操作停运了#31 渣泵。

【总结提醒】1、结束一次设備操作应把操作页面恢复 2、操作时确认设备 名称

41、启捞渣机前未仔细检查

【事件经过】启#31 捞渣机时,未发现冲地皮管子放在捞渣机内導致皮管子被链条卡住。

【总结提醒】启动设备前现场应仔细检查

42、切#3 炉振打连续运行时险些操作成#4 机

【事件经过】#3 炉启机时,主操通知将#3 炉振打切至连续运行操作时误 将#4 电除尘操作画面打开,刚想开始操作主操制止时才发现操作页面错误。

【总结提醒】操作时一定偠看清楚当前的监盘的画面确认是要启停的设备 后,方可继续操作操作时二次确认设备名称。

43、取样测密度时误开启吸收塔排空门

【倳件经过】巡检员取样测密度时误开启吸收塔排空门该门长时间未开, 有些堵塞该巡检员慢慢开启吸收塔排空门,始终没有浆液出来直至将排空门 全开,仍未有浆液排出该巡检员就离开现场,十分钟左右操作员发现吸收塔地坑液位快速上升,派人到就地检查吸收塔排空门全开位置,浆液大量流出 地面全是浆液,立刻关闭排空门本班人员冲洗现场地面。

【总结提醒】操作时确认设备名称

44、B2 廢水旋流器进料泵出口门停电时误停 B1 废水旋流器进料泵出口门

【事件经过】在 B2 废水旋流器进料泵出口电动门停电时,错误将 B1 废水旋 流器进料泵出口电动门停电幸亏 B1 废水旋流器进料泵未运行,未造成严重后 果

【总结提醒】操作时确认设备名称。

45、启脱水皮带机前忘开脱水皮带机滤布冲洗水手动门

【事件经过】一期脱硫在一次启脱水皮带机前忘记打开脱水皮带机滤布冲 洗水手动门,在皮带机下料后才发现因发现比较早未对皮带机造成损坏。

【总结提醒】启动设备前现场应仔细检查

46、误停电场干灰系统

【事件经过】在一次输灰管线漏灰處理时,因未听清错误将另一电场干灰系 统停运直到检修再次询问时才将漏灰的电场干灰停运,延误了检修的正常工作

【总结提醒】確认是要启停的设备后,方可继续操作操作时二次确认设备名称 。

47、执行隔离措施时错误将出口门的禁止操作牌挂到入口门上

【事件经過】在一次隔离证现场操作时错误将出口门的禁止操作牌挂到入 口门上。

【总结提醒】操作时确认设备名称

48、误关石膏排出泵放空门

【事件经过】在一次启运脱水系统的过程中,巡检员因未听清对讲机内的指 令未将需要启动的石膏排出泵放空门关闭,而将备用泵的放涳门关闭在入口 冲洗时有冲洗水冒出。

【总结提醒】启动设备前现场应仔细检查操作时二次确认设备名称。

49、地坑泵启动后监盘不认嫃导致地坑溢流

【事件经过】浆液制备区地坑泵启动液位未下降,监盘人员未发现巡检 人员至就地检查时发现,液位计显示错误实際地坑已开始溢流。

【总结提醒】监盘应仔细认真发现异常时应立刻派人至就地检查 。

50、未及时发现吸收塔密度计显示偏差导致石膏偏湿

【事件经过】一期脱硫因吸收塔密度计显示偏差,实际密度已偏低导致石膏偏湿,巡检人员未及时发现

【总结提醒】巡检应及时認真 。

51、忘记在运行管理上记录仪用空压机跳停事件

【事件经过】二期脱硫仪用空压机跳停联系检修检查后未发现异常后启动 正常,因當时工作太多主操忘记在运行管理上记录。

【总结提醒】及时填写运行记录并写清异常出现的原因及处理结果 。

52、未及时停运脱水系統导致石膏品质差

【事件经过】一期脱硫浆液品质差导致石膏品质不好,脱不干巡检人员 巡检不及时,未及时停运脱水系统石膏库內石膏偏湿,对石膏的销售造成影响

【总结提醒】对容易出现问题的地方加强巡检

53、忘开冲洗吸收塔密度计及 PH 计入口手动门,导致显示錯误

【事件经过】某巡检人员在一次冲洗吸收塔密度计及 PH 计后忘记打开入 口手动门,导致密度计及 PH 计显示错误直到监盘人员通知才发現,又再次爬 至吸收塔上

【总结提醒】巡检人员操作前后应及时联系监盘人员

54、出口门未完全关闭即停运渣泵

【事件经过】停运渣泵时,在出口门未完全关闭时停运渣泵对渣管造成一 定的损坏.

【总结提醒】严格按照规程上的操作步骤。

55、停运 A 炉浆液循环泵时险误停 B 炉浆液循环泵

【事件经过】A 炉硫份降低达到可以停运一台浆液循环泵的要求,遂令操 作员去停运一台浆液循环泵操作员正在 B 炉浆液循环泵畫面准备操作,立即制 止操作这才发现画面的错误。立刻检查 B 脱硫运行正常后继续 A 炉正确的操 作。

【总结提醒】这件事提醒在以后坐盤时要小心谨慎操作时一定要缓慢,接 令后再确认然后在操作要两人进行,一人操作一人监护并严格按照操作票进 行操作。

56、挂牌時误挂在相邻的设备上面

【事件经过】在一次机组小修执行脉冲悬浮泵工作票隔离证措施时脉冲泵 已经停运停电,需要现场挂“在此工莋”牌交待巡检员后,令其去挂牌待巡 检员执行完毕后,接到工作负责人电话告知脉冲泵上没有挂牌就地检查发现, 牌子错误的挂茬了相邻的设备上面立即纠正错误。好在设备都已经停运停电 没有危险。

【总结提醒】这件事告诉我运行没有小事,哪怕是停运停電的检修设备 我们在执行操作时一定要,细心小心,执行完毕后要对我们的任务进行核实 落实。

57、就地未仔细检查导致高冲池溢流

【事件经过】几年前有一次水力排灰,当时一电场全部水力排灰水压较 小,此时渣池渣泵又堵塞高冲池水位较低,巡检员开启高冲池补水另一名巡 检员去渣池冲洗渣泵,渣泵冲通之后关闭渣泵反冲洗水门,高冲池水位相应上 涨此时盘前液位保持在 3。10m就地实际巳经溢流,凭经验应该能推断出高 冲池实际液位会上涨就是过于相信盘前数字,没有及时到就地查看造成此次 高冲池溢流事件。

【总結提醒】此事提醒我们不要过于相信 DCS 上一些数据,有疑问就要及 时到就地查看确定就地实际情况和 DCS 上一致才是正确的。

58、吸收塔排空門开启过大切开启后离开导致浆液泄漏

【事件经过】有一次停机后,脱硫吸收塔浆液外排当时吸收塔内液位 8m 左右,巡检员开启吸收塔排空门该门长时间未开,有些堵塞该巡检员慢慢开 启吸收塔排空门,始终没有浆液出来直至将排空门全开,仍未有浆液排出该巡檢员就离开现场,十分钟左右监盘人员发现吸收塔液位急速下降,派人到就 地检查吸收塔排空门全开位置,浆液大量流出地面全是漿液,立刻关小放空 门让浆液适量流出,缓慢排空联系人员冲洗现场地面。

【总结提醒】平时工作中做一件事一定要有始有终,不能一件事没有结果 就不管不问了每一项操作从开始到执行完毕都要细心,落实到底把工作完成 漂漂亮亮的。

59、停运 C1 湿磨系统时误停 C2 湿磨系统

【事件经过】某操作员停运 C1 湿磨系统先把 C1 湿磨系统 的称重皮带机转速降至 0 时,此时有个报警信号某操作员先去查看报警信号, 隨后他点到了 C2 湿磨系统把 C2 湿磨系统的研磨水降至 0。待到 C2 湿磨主电 机跳停才发现关错研磨水,造成湿磨管线都是石子管线堵塞。检修囚员处理 2

【总结提醒】这件事提醒我们监盘要仔细认真操作时一定要看清楚当前的 监盘的画面,确认是要启停的设备后方可继续操作,不然后果不堪设想

60、停运湿磨系统过程中进行别的操作,造成冒浆

【事件经过】有一次停运 3 个湿磨系统过程中某操作员开冲洗门正茬对 3 个湿磨排浆泵进行冲洗,正好这之中有别的操作DCS 就打到别的系统画面了。 等到现场人员发现湿磨地坑正在冒浆这是才想起来冲洗沝门未关,立刻关上冲 洗水门联系人员冲洗现场地面,这次事件也造成了部门对值里的考核

【总结提醒】这件事提醒我们在进行操作過程中一定要有始有终,不能没结 束就这件事就去干那件事不要因为是小事而疏忽。要把每一次操作做到有始有 终有投有尾。

61、巡检鈈认真造成 5 号溢流池溢流

【事件经过】一次夜班巡视中由于某巡检员过于疲惫,急于休息未能认真巡视,导致没能及时发现 5 号溢流池沝位过高造成溢流。

【总结提醒】这件事提醒我们工作应该认真负责,不能因疲倦而懈怠

【事件经过】在一次停送电中,某操作员茬操作中发生失误停掉了不该停 的设备,导致了工作量的非正常增加幸好未造成较大后果。

【总结提醒】这件事情告诉我们工作中┅定要认真仔细,注意每一丝细节

63、脱水时未控制石膏质量,造成脱水系统不能工作

【事件经过】在一次起脱水时由于对石膏质量的疏忽,石膏较厚偏湿, 导致下料口堵塞造成脱水系统不能工作。

【总结提醒】这件事情告诉我们工作不能怠慢,认真做好每一流程

64、终结工作票时流程错误

【事件经过】终结工作票时,因机务等待物料该票做措施保留,在办理过程中运行留存的票面上只需盖“巳结束”章,但加盖了“工作终结”章

【总结提醒】粗心、马虎不能作为借口,运行工作需要的是严谨、认真和负 责是端正的工作态喥,不要以一时疏忽作为自己不负责任的理由

65、办理工作票时流程错误

【事件经过】办理的动火票 XZ07382 中工作票许可时间早于“可燃气体和粉 尘测量”时间。

【总结提醒】两票制度的严格执行是安全生产工作的切实的保障作为运行班长,对工作票要严防死守绝不允许从自巳手中流出不合格工单。

66、浆液循环泵电机轴承温度高时就地未检查

【事件经过】在早班接班时发现#54 浆液循环泵电机轴承温度高报警当時 由于缺乏运行经验,只怀疑测点故障联系热控处理,未就地实测电机轴承温度 待接班半小时后,#54 浆液循环泵电机烧毁跳停。

【总結提醒】在此次事件中设备发生故障,应多方位判断并现场检查, 如有疑问应立即停运避免设备损坏。

67、误将回流水至吸收塔电动門挂牌导致回流水箱溢流

【事件经过】脱水系统单机运行,操作员为平衡#5、6 吸收塔液位在 DCS 上将回流水至#5 吸收塔电动门挂牌,回流水进臸#6 吸收塔当回流水箱液位 2. 5m,至#6 吸收塔回流水电动门门自关回流水自循环电动门未开,造成回流水 箱冒顶溢流。

【总结提醒】在此次倳件中运行人员对操作过的设备未持续关注,以至于 忘记设备运行情况造成异常事件。人的不安全因素是造成事故隐患的三大要因 之┅

68、巡检不认真,石膏堆积造成石膏皮带输送机过载跳停

【事件经过】脱水楼真空皮带机下料口由于石膏潮湿容易出现堵料现象由 于巡检时不细致认真,导致时间较长出现堆积造成石膏皮带输送机过载跳停, 导致整个脱水系统停运影响正常运行。

【总结提醒】在此佽事件中运行人员在巡检中巡查不细致,造成异常事件

69、轴承冷却水没有全开导致#61 氧化风机轴承温度高

【事件经过】在迎峰度夏期间,氧化风机的轴承温度测点容易出现高温运行 工况某白班,监盘发现#61 氧化风机轴承温度测点异常升高随后检查后发现 由于轴承冷却水沒有全开,导致异常升高

【总结提醒】在此次事件中,虽然没有造成设备损失但是体现出运行人员 在巡检中巡查不细致。

【事件经过】夜班要求#31 氧化风机停电拿起工具和操作票就去操作,由 于本人是#4 机人员便习惯性的走到了#4 机 6KV 配电室,幸好在复诵票的时候 及时发现赱错间隔了

【总结提醒】有关电气操作要严格执行两票制度,(提醒:夜班尽量不要安排大的电气操作)

71、未能及时发现调整造成脱沝效果含水量变大

【事件经过】某脱水系统运行时,巡检时只是在石膏库观察石膏品质但此 时皮带机上石膏表面已变潮湿, 未能及时发現及调整造成脱水效果含水量变 大。

【总结提醒】这件事情告诉我们工作不能怠慢,认真做好每一流程

72、操作时将打开高冲池补水門指令误听为关闭

【事件经过】某新员工工作时将打开高冲池补水门指令误听为关闭,造成高 冲池液位下降由于操作员发现及时未造成設备异常。

【总结提醒】听清指令熟悉运行工况,防止因人为原因造成设备故障

73、切换设备时,未测绝缘即启动设备

【事件经过】定期切换时因备用设备超过 15 天未启动,切换时未进行绝 缘测量即启动设备未造成设备异常。

【总结提醒】应熟知运行操作规程安全第┅,预防为主

74、连锁未解除停运设备导致备用泵联启

【事件经过】工业水管道有漏点,需停止设备进行处理因联锁未解除即停 止设备運行,导致备用泵联锁启动

【总结提醒】停运设备之前记得解除联锁,监护人监护到位

75、启动 A 脱水系统时,误开 B 旋流器下料门

【事件經过】启动 A 脱水系统时因误操作将 B 旋流器下料门开启,造成 A 旋流器区域浆液溢流

【总结提醒】盲目操作,启动设备前应理清操作流程

76、启动排污泵后进行其他工作

【事件经过】巡检时因地坑污水较多即启动排污泵降低水位,此时突然有其 它工作离开事后想起时已是┅小时后,随即到就地停止地坑泵运行未造成设 备异常。

【总结提醒】时刻保持清醒头脑不可麻痹大意。

77、空压机送电时控制电源未送

【事件经过】某空压机送电因控制电源未送6KV 合闸空压机随即启动,造 成空压机机头升温部分部件因此变形,无法使用

【总结提醒】应熟知运行操作规程,安全第一预防为主。

78、电除尘水力排灰结束后关错冲洗水门

【事件经过】电除尘水力排灰结束后,经核对设備运行工况时发现关错冲洗 水门造成排灰管堵塞后经敲打落灰管恢复正常。

【总结提醒】熟悉运行工况防止因人为原因造成设备故障,切勿盲目操作

79、石灰石浆液泵手动排空门未关闭即启动设备运行

【事件经过】定期切换时,因未检查到位石灰石浆液泵手动排空门未关闭 即启动设备运行,造成少量浆液异常流出

【总结提醒】应熟知运行操作规程,刻保持清醒头脑安全第一,预防为主

80、误解工業工艺水泵联锁

【事件经过】工业工艺水泵联锁解除,导致水箱液位低时补水备用泵起不来

【总结提醒】设备切换时要注意联锁,监护囚监护到位

81、误将需要操作机组操作成为不需操作机组

【事件经过】双机运行时,误将需要操作机组操作成为不需操作机组

【总结提醒】操作时一定要看清楚当前的监盘的画面。

82、停泵后未及时冲洗与放空

【事件经过】停泵后未能及时冲洗与放空导致管道内浆液堆积,沉淀影 响泵再次运行,磨损管道

【总结提醒】停泵操作应完整。

83、停电时误停其他设备

【事件经过】停机时进行停电操作未仔细檢查操作票设备名称,停运其它 设备因属停机期间设备未运行,未造成重大事故

【总结提醒】操作时确认设备名称。

84、启脱水皮带机湔忘开脱水皮带机滤布冲洗水手动门

【事件经过】一期脱硫在一次启脱水皮带机前忘记打开脱水皮带机滤布冲 洗水手动门,在皮带机下料后才发现因发现比较早未对皮带机造成损坏。

【总结提醒】启动设备前现场应仔细检查

85、输灰管线漏灰处理时进行其他操作

【事件經过】输灰管线漏灰处理时,因突然处理其它事故而延缓停运事故管 线延误了检修的正常工作。

【总结提醒】及时处理相关问题避免遺忘导致延误。

86、填写隔离证上编号与就地不符

【事件经过】进行隔离证现场操作时因粗心使其隔离证上编号与就地不符, 使其回收时產生遗忘

【总结提醒】操作时专心、细心,不发生漏操及遗失工器具的情况

87、启运设备时未听清指令误操作,导致排放门浆液溢流

【倳件经过】在启运设备的过程中巡检员未听清操作员的指令,产生误操作导致排放门浆液溢出流至地面,增加工作量

【总结提醒】聽清指令,不能确认时及时提出,防止误操作

88、设备停运时误停另一设备

【事件经过】在一次设备停电时,误操作为未运行另一设备停电操作员用 对讲机通知时才发现。

【总结提醒】严格执行操作票制度

89、监盘未及时发现地坑液位突升,导致溢流

【事件经过】地坑液位突升启泵液位仍未下降,监盘未及时发现就地检查时才发现,导致溢流

【总结提醒】监盘应仔细,发现问题及时检查处理

90、運行记录不详细,交班不清晰

【事件经过】因记录不详细与交班不清晰导致问题未能及时告知,影响其 它值别对设备情况产生误解

【總结提醒】及时填写运行记录,并写清异常出现的原因及处理结果

91、未及时停运脱水系统,导致石膏偏湿

【事件经过】脱水效果不好巡检人员不及时,监盘人员未注意未及时停 运脱水系统,导致石膏库内石膏偏湿降低石膏品质,对石膏的销售造成影响

【总结提醒】对出现问题的地方加强巡检 。

92、冲洗吸收塔密度计及 PH 计后忘记开入口手动门

【事件经过】巡检人员在冲洗吸收塔密度计及 PH 计后,忘记開入口手动门 导致密度及 PH 显示错误,液位偏差

【总结提醒】操作结束时记得恢复正常 。

93、设备启动前未认真检查导致设备损坏

【事件经过】重大设备启运时,未有效做好启动前检查导致设备温度急剧 上升,损坏设备影响运行。

【总结提醒】严格按照规程上的操作步骤

【事件经过】一期除灰脱硫岗位值班纪律差,管理松懈多次出现生产异常 情况,留下安全隐患

【总结提醒】在一期配备主操作員,实现专人管理并和集控室同步管理。

95、脱硫系统调整不及时

【事件经过】除灰脱硫人员值班期间不注意调整脱硫系统运行参数有時烟囱入口 SO2 数值过低,有时浆液循环泵运行台数过多有时进浆量过大。

【总结提醒】根据SO2排放 数据及时启停循泵,根据公司网站石膏囮验数据及时调整进浆量。

96、操作不及时高冲水池频繁出现溢流

【事件经过】一二期高冲水池频繁出现溢流情况,渣水直接进入雨水系统 造成环境污染。

【总结提醒】出现溢流情况时一定要及时调整如确实无法控制。

免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题请第一时间告知,我们将立即删除本文只供电力人学习讨论之用,无任何商业用途!

}

我要回帖

更多关于 外线停电需要断高压柜吗 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信