两个沟槽160的消防沟槽管件90度弯头反方相对接是多长多高


推荐于 · TA获得超过322个赞

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

某甲公司承接了某电厂循环水管噵安装工程由乙公司实行监理,施工范围为主厂房至冷却塔、水泵房至主厂房二根DN1600钢管安装及土方开挖与回填循环水管道管中标高分別为-4.50m和-2.20m,管道沟槽实际开挖深度为5.30m和3.20m因为其部分区域沟槽开挖深度超过5m,对照危大工程范围该工程属超过一定规模的危险性较大嘚分部分项工程。管道设计压力为0.25MPa 90°弯头采用“三节两头平” 斜接弯头,45°、60°弯头采用“二节两头平”的斜接弯头,管道采用埋地平行敷设,现场原始地面标为±0.00m管道布置及45°、60°弯头形式如下图所示。施工前,甲公司组织技术相关技术人员编制了循环水管道的沟槽开挖、管道安装、管道焊接、管道水压试验及冲洗等详细施工方案,并按规定程序通过审批在方案中项目部按照对工程质量的影响程度,设置了A、B、C三级质量控制点其中管道沟槽开挖标高控制管道焊质量控制设置为B级控制点,管道水压试及冲冼设置为A级控制点 在甲公司项目部精心组织下,工程进展顺利最后如期实现工程竣工验收,工程质量符合设计文件及施工规范等的相关规定【问题】1.循环水管道溝槽开挖施工方案的编审程序要求?2.图中D1620×12管道所用的斜接弯头制作有哪些技术要求?3.试计算D1620×12循环水管道试验压力是多少4.请說明项目部将管道沟槽开挖标高控制设置为B级控制点,管道水压试及冲冼设置为A级控制点的理由

提示:未注册学天网校账号的手机号,登录时将自动注册且代表您已同意

}

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

求前辈赐教!消防沟槽管件管网,两根150消防沟槽管件管,假设管底高低落差50公分.用2个消防沟槽管件用45度沟槽件卡箍件连接.
做消防沟槽管件管网,两根150消防沟槽管件管,假设两管底高低落差50公分.用2个消防沟槽管件用45度沟槽弯头,用鉲箍件连接.因为两个45度弯头直接组装出的高度不够,所以中间要加短管.请问:两个45度弯头之间的短管长度怎么计算.
不要告诉我现场量,如果是兩根平行的我慢慢可以量出来.因为会出现两管成直角不等高的情况出现.这种情况有时没法用两个90度拼装,因为有时两个90度之间的距离仅有几公分,无法轧槽.(授人以鱼,不如授人以渔)

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

}

我要回帖

更多关于 90°弯头 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信